				Здравствуйте, если было - не взыщите. Поиском пользовался. Работаю начальником водогрейной котельной. Территория отапливаемого предприятия довольно велика. Периодически возникают утечки на линиях (аварии, в основном - большой износ труб). Дабы оперативно направлять бригаду хоть куда-нибудь - купили расходомер "Взлёт" с накладными датчиками. Всё вроде бы показывает (точность здесь не особо важна), но при организации искусственной утечки (открытие кранов и пр. 8-10 т/ч) - никакой реакции. Датчики установлены сразу после арматуры на линиях,  от подающего (прямого) коллектора. Вот думаем, может, в двух местах на каждой линии ставить - у обратного коллектора тоже? Сейчас уже в инете глянул - есть течеискатели всевозможные. Но это не то, как мне кажется. Реально ли вообще обойтись одним комплектом (4 канала)? Заранее всем откликнувшимся спасибо.    P.S.: Замысел был в том, что при разрыве трубы - расход воды в через эту линию увеличится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2009, 16:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 179
 Регистрация: 6.8.2009
 Пользователь №: 36984
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Scum @ 20.10.2009, 14:53)  P.S.: Замысел был в том, что при разрыве трубы - расход воды в через эту линию увеличится. Не увеличится. если и увиличеться. то не значительно. Определить можно только по сопоставлению расхода в прямом и обратном трубопроводе.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2009, 19:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Расходомером можно найти утечку, только сопоставляя расходы в прямом и обратном трубопроводах. А переносным, в виду высоких требований к монтажу, точностью измерения толщины стенки трубопровода и, в связи с этим, высокой погрешностью измерения, только если утечка будет составлять более 5% от расхода. Вообще ловить переносным расходомером утечку в 10м3/ч, при расходе 200м3/ч, дело гиблое. Не зря же для поиска утечек придумали течеискатели.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Scum_* | 
				  20.10.2009, 19:41 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 20.10.2009, 20:17)  Расходомером можно найти утечку, только сопоставляя расходы в прямом и обратном трубопроводах. А переносным, в виду высоких требований к монтажу, точностью измерения толщины стенки трубопровода и, в связи с этим, высокой погрешностью измерения, только если утечка будет составлять более 5% от расхода. Вообще ловить переносным расходомером утечку в 10м3/ч, при расходе 200м3/ч, дело гиблое. Не зря же для поиска утечек придумали течеискатели. Спасибо. А если трубопроводы преимущественно надземного пролегания, что лучше: калиброванные участки с погружными датчиками ставить, или всё-таки течеискатель? Там вибрации какие-то должны быть. В грунте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2009, 20:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Для начала разберитесь, что Вам нужно: регистрировать утечку или её искать. Для регистрации утечки стационарных расходомеров с возможностью считывания и анализа архивов вполне достаточно.Для поиска места утечки используют ультразвуковые течеискатели. Данные приборы определяют наличие свища по характерному звуку, некоторые могут определять и расстояние до него. Но это уже совсем другие деньги.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  21.10.2009, 8:16 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А у вас датчики давления стоят? и датчик температуры на подпиточном трубопроводе стоит? И алгоритм учитывает все эти датчики? Цитата(den.mgn @ 20.10.2009, 20:17)  Расходомером можно найти утечку, только сопоставляя расходы в прямом и обратном трубопроводах. А переносным, в виду высоких требований к монтажу, точностью измерения толщины стенки трубопровода и, в связи с этим, высокой погрешностью измерения, только если утечка будет составлять более 5% от расхода. Вообще ловить переносным расходомером утечку в 10м3/ч, при расходе 200м3/ч, дело гиблое. Не зря же для поиска утечек придумали течеискатели. Почему гиблое то есть у вас на подающем расходомере расход 1010 м3/ч, а на обратном 1000 м3/ч, погрешность меньше 2 процентов. Почему не посчитает. Я слышал что сами взлеты начинают "чудить" при температуре теплоносителя выше 130 градусов.
				Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.10.2009, 8:13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.10.2009, 20:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 21.10.2009, 11:16)  Почему гиблое то есть у вас на подающем расходомере расход 1010 м3/ч, а на обратном 1000 м3/ч, погрешность меньше 2 процентов. Почему не посчитает. Я слышал что сами взлеты начинают "чудить" при температуре теплоносителя выше 130 градусов. И как определить, скажите на милость, погрешность это или утечка? А когда сами попробуете расходы померить в тепловой камере или в чистом поле на Ду500, то сразу поймете, - почему гиблое.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Scum_* | 
				  22.10.2009, 16:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 20.10.2009, 21:31)  Для начала разберитесь, что Вам нужно: регистрировать утечку или её искать. Для регистрации утечки стационарных расходомеров с возможностью считывания и анализа архивов вполне достаточно.Для поиска места утечки используют ультразвуковые течеискатели. Данные приборы определяют наличие свища по характерному звуку, некоторые могут определять и расстояние до него. Но это уже совсем другие деньги.
 Из котельной выходят пять линий. Если утечка происходит в ночное время, например - поочерёдно закрывают все линии. Методом перебора то есть. Важно именно изменение расхода воды через какую-нибудь линию. Регистрация нам до лампы, ибо водопроводный участок входит в объединённый энергоцех. Всё что утекло - всё наше и есть. Отвечаем то есть. [quote name='alexius_sev' date='21.10.2009, 9:16' post='446715'] А у вас датчики давления стоят? и датчик температуры на подпиточном трубопроводе стоит? И алгоритм учитывает все эти датчики? Был такой вариант. Чуть ли не ЭКМ-ы поставить на каждую линию. Но поразмыслив, решили, что подпиточный регулятор будет быстро давление восстанавливать. Учитывается только расход подпиточной воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  22.10.2009, 20:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				ну не знай, придется ставить вычислитель на каждую пару труб тогда. а датчит подпиточной воды все равно нужен. Либо искать такой вычислитель , который мможет посчитать тепло для каждой из 5 линий в отдельности. А вообщето есть правила учета тепловой энергии: там нга подпитке стоит и еще расходомер. Но его смысл ставить нету...обходятся без него. другого варианта не вижу. Возможно у вас расход воды при водоразборе очень в обратной трубе очень низок. и не могли бы скинуть схему обвязки тепловычислителя?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Scum_* | 
				  22.10.2009, 21:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 22.10.2009, 21:02)  Возможно у вас расход воды при водоразборе очень в обратной трубе очень низок. и не могли бы скинуть схему обвязки тепловычислителя? Дык, нету вычислителя. Просто шайба на подпиточном трубопроводе стоит. И метран. А регистраторы - "Параграфы", они только расход считают. Короче, я понял что это очень запарная тема. Эх, промахнулся на 100 тысяч рупий.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  22.10.2009, 23:51 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Scum @ 22.10.2009, 22:50)  Дык, нету вычислителя. Просто шайба на подпиточном трубопроводе стоит. И метран. А регистраторы - "Параграфы", они только расход считают. Короче, я понял что это очень запарная тема. Эх, промахнулся на 100 тысяч рупий.  модернизируйтесь, ставьте электромагнитные расходомеры фирмы логика))) скажите марку расходомера и его dy...можете ,если не трудно сфотографировать его в установленном виде на трубе?
				Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.10.2009, 0:04 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  23.10.2009, 0:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 21.10.2009, 21:55)  И как определить, скажите на милость, погрешность это или утечка?А когда сами попробуете расходы померить в тепловой камере или в чистом поле на Ду500, то сразу поймете, - почему гиблое.
 не понимаю(((. у вас приборы имеют погрешность измерений. все! от этого никуда не денешься. погрешность +-, а не только в одну сторону. я думаю, расходомеры на подающем и обратномм трубопроводе посчитают утечки, если расход через них теплоносителя будет в рабочем диапазоне. Но это лично мое мнение))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Scum_* | 
				  24.10.2009, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Диаметр линий разный, 300, 400. На больших диаметрах пришлось мудрить со схемами установки датчиков.  DSC01758.JPG  ( 1,19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 41 Лень было к инженеру за паспортом идти. Так что марку и так можно будет увидеть, я думаю.  DSC01759.JPG  ( 968,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31  DSC01760.JPG  ( 1,27 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 27 Датчики на солидоле съезжают, кажется. Потом надо будет подставки наварить. Если эксперимент с двойной установкой на линии удастся...  DSC01761.JPG  ( 1,56 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 50 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  24.10.2009, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				это датчики давления до и после шайбы? просмотрел на сайте производителя расходомер взлет эсрв 520 dy 300 начинает считать только с расходомер через него 20,38 т/ч воды. Если вы организовывали утечку просто пропуская около 10 тонн воды в час, то наверное он вам это не покажет. а если 25+10 тонн в час то должен показать. на фото не увидел расходомеров((( увидел тепловычислитель и непонятные датчики на шайбах ,я так думаю. Где сами расходомеры???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  24.10.2009, 13:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				если была бы схема, все было бы понятно(((((
 это ультразвуковой расходомер. проверить надо тогда расстояние между двумя датчиками согласно инструкции по эксплуатации, тут вроде надо что бы скорость воды в трубе была не ниже 0,1 м/с. для ду 300 ри расходе 28 тонн/час воды скорость около 0,1 м/с.
 
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.10.2009, 13:27
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Scum_* | 
				  24.10.2009, 16:55 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Да это-то всё понятно. Мне конкретное значение расхода не важно. Интересует именно резкое его изменение в случае разрыва какой-либо линии. Вот будем у прямого и у обратного коллектора на каждой линии ставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  24.10.2009, 17:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				да придется так и ставить, а у вас тепло идет только на отопление или еще на горячее водоснабжение или другие тех. нужды, для которых надо забрать воду? Цитата(Scum @ 24.10.2009, 17:55)  Да это-то всё понятно. Мне конкретное значение расхода не важно. Интересует именно резкое его изменение в случае разрыва какой-либо линии. Вот будем у прямого и у обратного коллектора на каждой линии ставить.  верно почему взлет и ультразвуковой? почему не логика?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2009, 1:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Scum @ 24.10.2009, 12:57)  Диаметр линий разный, 300, 400. На больших диаметрах пришлось мудрить со схемами установки датчиков.  DSC01758.JPG  ( 1,19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 41 Лень было к инженеру за паспортом идти. Так что марку и так можно будет увидеть, я думаю.  DSC01759.JPG  ( 968,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31  DSC01760.JPG  ( 1,27 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 27 Датчики на солидоле съезжают, кажется. Потом надо будет подставки наварить. Если эксперимент с двойной установкой на линии удастся...  DSC01761.JPG  ( 1,56 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 50КИПовцы без работы точно не останутся, - надо же кому-то раз в неделю к этим датчикам лазить “смазку менять”. А вообще труба-то больше Dy 300, и датчики должны по Z-схеме стоять, или я неправ? Цитата(alexius_sev @ 24.10.2009, 20:13)  ... почему взлет и ультразвуковой? почему не логика? А что, логика выпускает электромагнитные расходомеры Dy300?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Scum_* | 
				  25.10.2009, 1:38 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 25.10.2009, 2:21)  КИПовцы без работы точно не останутся, - надо же кому-то раз в неделю к этим датчикам лазить “смазку менять”. А вообще труба-то больше Dy 300, и датчики должны по Z-схеме стоять, или я неправ?
 
 А что, логика выпускает электромагнитные расходомеры Dy300?
 Да, пробовали разные схемы. Только мне недосуг этим заниматься, я инструктажи с личным составом провожу: противопожарные и по охране труда.    А ещё тренировки... Должен был бы.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2009, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 894
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 17849
 
 
 
  
 | 
				У меня на котельной (заводской) стоит отдельный расходомер (крильчатка и обязательно обратный клапан) на попиточной линии. Автоматика держит давление в обратном тр-де. Как только давление меньше заданой величины включается подпиточный насос. Импульсы с крильчатки идут на СПТ-961. Значение расхода на подпитку можно потом посмотреть но компютереза любой временной интервал. Кстати так нашли воров. В летний период забегаловка(пиво куры) тыряла с сети воду на собственные нужды. Сделали им обрезание. Теперь обходятся без нашего тепла. Высчитали по распечатке расхода подпиточной воды.
 
 P.S.
 Ловить потери теплоносителя как разницу значений расхода между подачей и обраткой дело неблагодарное. Теплоносители с разными теп-рами. Нужны моментальные значения массового расхода. Точность измерений должна быть образцово-показательная.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  26.10.2009, 2:37 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Synoptyk @ 25.10.2009, 15:51)  У меня на котельной (заводской) стоит отдельный расходомер (крильчатка и обязательно обратный клапан) на попиточной линии. Автоматика держит давление в обратном тр-де. Как только давление меньше заданой величины включается подпиточный насос. Импульсы с крильчатки идут на СПТ-961. Значение расхода на подпитку можно потом посмотреть но компютереза любой временной интервал. Кстати так нашли воров. В летний период забегаловка(пиво куры) тыряла с сети воду на собственные нужды. Сделали им обрезание. Теперь обходятся без нашего тепла. Высчитали по распечатке расхода подпиточной воды.
 
 P.S.
 Ловить потери теплоносителя как разницу значений расхода между подачей и обраткой дело неблагодарное. Теплоносители с разными теп-рами. Нужны моментальные значения массового расхода. Точность измерений должна быть образцово-показательная.
 расходомеры могут показывать значения моментального расхода
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2009, 3:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 24
 Регистрация: 18.9.2008
 Из: Вологда
 Пользователь №: 22610
 
 
 
  
 | 
				Взлет - капризная штука, стаил пару раз, с пузырями вообще почти не считает. Мне больше всего Danfoss порнавилось, абсолютно неприхотливая штука.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  27.10.2009, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 25.10.2009, 1:21)  КИПовцы без работы точно не останутся, - надо же кому-то раз в неделю к этим датчикам лазить “смазку менять”. А вообще труба-то больше Dy 300, и датчики должны по Z-схеме стоять, или я неправ?
 
 А что, логика выпускает электромагнитные расходомеры Dy300?
 ага, и взлет тоже выпускает
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.12.2009, 16:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 295
 Регистрация: 22.12.2009
 Из: г. Дефолт-Сити
 Пользователь №: 43042
 
 
 
  
 | 
				Взлеты - полная туфта и искать утечки расходомером дела крайне неблагодарное ибо много усилий требует. Приобретите корреляционный течеискатель - развертывание системы и поиск утечки с точным определением местоположения за 15 минут - вот это дело!А так для контроля думаю достаточно установить манометры или лучше датчики давления на каждом ответвлении - сразу будет видно на каком участке произошла утечка
 
 Сообщение отредактировал WVXIW - 23.12.2009, 16:18
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |