Можно ли подключить источник теплоты - котел не через промежуточный теплообменник. Какие могут возникнуть сложности в системе и как с ними справиться? Принципиальная схема приложена.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.JPG ( 43,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 22.10.2009, 12:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Не очень понятно где вы собираетесь впулить котел. Если уж вы решили поддерживать перепад перепуском через регуляттор, то поставьте его до аккумуляторного бака чтобы стабилизировать работу ХМ при малом расходе в сети. Качать тепло от котлов гидромодулем встроенным в чиллер --- не самое разумное решение. Лучше соберите отдельный гидромодуль. Если чиллер стоит на улице, то его придется зимой сливать, как следствие начнут ржаветь слитые участки труб и теплообменник. Поскольку азотом никто на практике не заполняет, весной эту ржавчину нужно вымыть, так что предусмотрите краны в нужном месте (в здании) и спуск в канализацию с выхода чиллера вблизи задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 22.10.2009, 19:01
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Чёто нифига я не понял ту схему. Воткнули чиллер с опцией "работа в режиме теплового насоса". Ну понятно: зимой воду греет, летом - охлаждает. Вода на фэнкойлы подается ессно. На те же фэнкойлы завели воду из системы отопления. Ну понятно - зимой чиллер если не работает завсегда можно фэнкойл к системе отопления подключить. Непонятно:
1. куда спрятались задвижки между фэнкойлом и системой отопления.
2. где вторая трубка между испарителем и выносным конденсатором. Фреон должен не только втекать в испарительный блок, но и как то из него вытекать.
3. Почему не нарисован котел (теплообменник) между Т1 и Т2. Это не принципиально, но заставлять человека думать над чертежом не всегда полезно. Воткнули бы теплообменник с насосиком и стало бы понятно, что в сильный мороз фэнкойл подключается к системе отопления, а чиллер отключается. Теплообменник между контурами тепло и холодоснабжения можно поставить если на фэнкойлы идет допустим гликоль, а в СО вода. Если и там и там вода, то ставить теплообменник скорее всего не нужно. Потери тепла только лишние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных