Вентиляция теплогенераторной с настенным газовым котлом с закрытой камерой сгорания. |
|
|
|
23.10.2009, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229

|
 Возник вопрос, нужен ли трёхкратный воздухообмен в теплогенераторной административного здания где устанавливается настенный котёл - 12,5 Квт с закрытой камерой сгорания . и на что можно сослаться.  Дополнительно сообщаю в данном помещении устанавливается одна газовая плита ПГ-4, объём помещения 20 метров куб. Пройдет ли в нём вент. канал сечением 270х140 мм
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 23.10.2009, 16:44
|
|
|
|
|
23.10.2009, 17:40
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
СНиП II-35-76* Котельные установки Цитата 16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением. Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил.11 к настоящим нормам и правилам. три крата для вашего помещения =20*3=60м3/ч --------- для плиты можно взять из СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов Кухня с газовой плитой 80м3/ч на 1 конфорку итого 320м3/ч принимаем большее 320м3/ч для ВЕ канал 270х140 не пройдет, т.к навскидку (мало данных для расчета, высота канала? горизонтальные участки? и т.д.) средний гравитационный напор у вас будет = 3-5Па, а сопротивление системы =15-20Па только механическая вентиляция получается а вот без плиты 60м3/ч пройдет естественная вентиляция на плиту можно зонт в вентилятором повесить для периодического действия, а ВЕ будет постоянно... мне вот интересно зачем там плита и как будет называться это помещение в экспликации АБК?
|
|
|
|
|
23.10.2009, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Я бы поспорил по поводу необходимости кратности воздухообмена 320 кубов в час. Товарищ модератор Литвинов, вы представляете, что при этой кратности за час, при объёме помещения в 20 кубов, каждые 3,5 минуты должен смениться объём воздуха? Это что за размеры приточного отверстия должны быть в помещении и размеры вытяжки? Чтоб слона засосало? А зимой в минус, обледенет всё нахер (да простит меня цензура). Я понимаю требование подачи 80 кубометров на горелку плит иначе: открыть форточку или окно перед включением (инструктаж проходили?), согласно правилам пользования бытовыми газовыми приборами. Вот через эту самую открытую форточку и происходит проветривание помещения (приток-вытяжка). Плита постоянно не работает, если работает, и человеку душно - откроет окно. Для помещения достаточно - 1-3 кратного воздухообмена в час, не более.
PS: кстати, почему в ответе дана ссылка на СП для одноквартирников? Административное здание более похоже на многоквартирное - см в СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные" уже предъявляется однократный обмен к таким помещениям.
|
|
|
|
|
23.10.2009, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945

|
Цитата PS: кстати, почему в ответе дана ссылка на СП для одноквартирников? Административное здание более похоже на многоквартирное - см в СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные" уже предъявляется однократный обмен к таким помещениям. Какие нафиг квартиры? Административные это общественные здания и ни под какие квартиры не подходят. Читайте пункт "газоснабжение общественных зданий".
|
|
|
|
|
23.10.2009, 20:56
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
согласен 320 кубов - это жесть. ну надо же чем то напугать:) если для многоквартирного жилья:
Помещение с газоиспользующим оборудованием 1,0 крат в нерабочее время и 1,0+100 м3/ч на плиту - при работе оборудования
Если высота канала больше 3м, то уже есть вероятность работы естественной вентиляции при расходе 100-120м3/ч
|
|
|
|
|
23.10.2009, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Heater @ 23.10.2009, 20:55)  PS: кстати, почему в ответе дана ссылка на СП для одноквартирников? Административное здание более похоже на многоквартирное - см в СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные" уже предъявляется однократный обмен к таким помещениям.
Какие нафиг квартиры? Административные это общественные здания и ни под какие квартиры не подходят. Читайте пункт "газоснабжение общественных зданий". Чаво ругаешься, дружище? Я тока "поправил" уважаемого модератора  Цитата(Litvinov @ 23.10.2009, 20:56)  .... 1,0+100 м3/ч на плиту - при работе оборудования Опять же - на плиту - ПРОВЕТРИВАНИЕ (форточка окно)!!!
Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 20:59
|
|
|
|
|
23.10.2009, 21:00
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Heater @ 23.10.2009, 21:55)  ... Какие нафиг квартиры? Административные это общественные здания и ни под какие квартиры не подходят. Читайте пункт "газоснабжение общественных зданий". угу... вот пункт из СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения Цитата 3.55*. Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
|
|
|
|
|
23.10.2009, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Поправочка: 4.15. Системы газоснабжения зданий учреждений следует проектировать в соответствии со СНиП 42-01 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СНиП 31-05-2003), а там в свою очердь ссылки на другие СНиП, Сп...
Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 21:04
|
|
|
|
|
23.10.2009, 21:30
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(GASPAR @ 23.10.2009, 21:58)  Опять же - на плиту - ПРОВЕТРИВАНИЕ (форточка окно)!!!  Ну при рабочей плите есть еще тепло и влаговыделения, вот на их ассимиляцию и нужен в основном расход воздуха
|
|
|
|
|
23.10.2009, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Litvinov @ 23.10.2009, 21:30)  Ну при рабочей плите есть еще тепло и влаговыделения, вот на их ассимиляцию и нужен в основном расход воздуха Так я и говорю  . Для этого и есть однократный (постоянный) воздухообмен и вытяжка на него расчитанная. А в процессе пищеприготовления достаточно приоткрыть окно-форточку.
Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 21:38
|
|
|
|
|
24.10.2009, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
Сан Санычу отвечаем 1... 3крат.воздухообмен не нужно, для закрытой камеры вентиляция не нужна 2... канал 270х140 мм стандартный, для кухонки всегда хватало + щель под дверью для подпора+дверь открывающая во внутрь помещения вот и все
|
|
|
|
|
24.10.2009, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(мурад @ 24.10.2009, 8:52)  ... для закрытой камеры вентиляция не нужна ... Ну здрасте. Как энто вентиляция не нужна? А если утечка метана?
|
|
|
|
|
24.10.2009, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.5.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 19140

|
Вообще-то по нормам СанПиНа, в помещении кухни должен быть 10 кратный воздухообмен.
|
|
|
|
|
24.10.2009, 10:17
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
это если полноценный горячий цех общепита. а там скорее всего будет доготовочная для комнаты приема пиши - это моё предположение. послушаем автора:)
|
|
|
|
|
24.10.2009, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.5.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 19140

|
недавно столкнулась с таким вопросом. Настенный котел с закрытой камерой сгорания разместили в коридоре, сначала тоже думала, что если воздух на горение забирается из-вне помещенеия, то вентканал не нужен, ан нет, при согласовании инженер ПТО четко сказал, там где установлено газоиспльзующее оборудование необходима вентиляция. Кухня в другом помещении, при сдаче объекта, инспектор сделала замечание, что вентиляция кухни не соответствует СанПиНу.
|
|
|
|
|
24.10.2009, 10:28
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(мурад @ 24.10.2009, 9:52)  ...для закрытой камеры вентиляция не нужна ... в расчетах не нужна добавка воздуха на горение. а вот, как заметили выше - если утечка? кстати, это "если" и диктует требование к естественной вентиляции, чтобы другое "если" не случилось (если вентилятор встал в момент утечки)
|
|
|
|
|
24.10.2009, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Инженер @ 24.10.2009, 10:13)  Вообще-то по нормам СанПиНа, в помещении кухни должен быть 10 кратный воздухообмен. Cогласно нормам тех же САрАЦИнов  газопровод низкого давления от зданий должен располагаться на 50 метров. Не в обиду сказано составителю СанПиНов, товарищ в газовые нормативы не заглядывал и вообще далёко от них. А вас, товарищ инженер, следует поместить в кухню с 10 кратным воздухообменом. И потом посмотрим на ваше самочувствие  . Ага.. Цитата(Инженер @ 24.10.2009, 10:27)  ...при сдаче объекта, инспектор сделала замечание, что вентиляция кухни не соответствует СанПиНу... Простите, а инспектор от какого органа был?
|
|
|
|
|
24.10.2009, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443

|
Хватит однократного воздухообмена без присутствия обслуживающего персонала и трехкратного если присутствует обслуживающий персонал.
|
|
|
|
|
24.10.2009, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229

|
Уважаемые коллеги всем огромное спасибо за предоставленную инфу.
|
|
|
|
Гость_cher_*
|
24.10.2009, 20:56
|
Guest Forum

|
О чём спор. В СНиПе четко сказано трёхкратный обмен в помещении где устанавливается газоиспользующее оборудование, независимо от камеры сгорания, а вот воздух на горение 10:1 расчитываете соответственно 72 куба это мелочь нечего даже дёргаться. Простой вентканал, расчитайте только решётку
|
|
|
|
|
25.10.2009, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(cher @ 24.10.2009, 20:56)  .... В СНиПе четко сказано трёхкратный обмен в помещении где устанавливается газоиспользующее оборудование, независимо от камеры сгорания, ... В каком СНиПе?
|
|
|
|
|
27.10.2009, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556

|
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003 6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
|
|
|
|
|
21.2.2011, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39265

|
Подскажите, а можно вентканал из теплогенераторной объединить с вентканалом из кухни? Просто теплогенераторная прямо под кухней располагается, и в общей стене идет вентканал.
|
|
|
|
|
  |