Преобразование аналогового сигнала (0-10В) в дискретный |
|
|
|
|
26.10.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661

|
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ? Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
26.10.2009, 19:45
|
Guest Forum

|
А в проге то нельзя сделать и сразу на реле? Есть готовый еще SC 1/D
Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.10.2009, 19:48
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2009, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
rainproof - это просто супер крохоборство и нищебродство. Какая серия контроллеров? Поставь ОВЕН-овский модуль и управляй им по Modbus.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
26.10.2009, 20:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 26.10.2009, 22:45)  А в проге то нельзя сделать и сразу на реле? Есть готовый еще SC 1/D Аналоговый выход контроллера обмотку реле не потянет. Максимальная нагрузка 1кОм (10mA). Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу. Примерно так:
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2009, 21:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу. Примерно так: надо взять твердотелку и юзать. какие транзисторы?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
26.10.2009, 21:14
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 27.10.2009, 0:05)  надо взять твердотелку и юзать. какие транзисторы?  У твердотелок минимальный входной ток может быть больше 10mA. Где-то на грани нагрузочной способности аналогового выхода. А транзистор можно взять КТ815, КТ817 (буржуйских не знаю). Через транзистор и твердотелку можно включить
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2009, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Внесу свои 5 копеек.  Транзисторы лучше взять импульсные. Для тока катушки до 300 мА и Uпит до 40В КТ645 например.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2009, 22:45
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32493

|
Прикольно недешевый контроллер обвязать "девайсами" на соплях
Сообщение отредактировал cut_me_out - 26.10.2009, 22:47
Прикрепленные файлы
rpi61p.pdf ( 324,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 276
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2009, 22:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата У твердотелок минимальный входной ток может быть больше 10mA. надо брать не токовые и не трехфазки. обычная кетайская мощная!!! 40А твердотёлка с AI 3..36VDC за пицот рублей жрет по входу порядка 3..5мА на 4..6В. забудьте радиогубительство  Цитата Прикольно недешевый контроллер обвязать "девайсами" на соплях +1 в таких корпусах есть и твердотелки
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата в таких корпусах есть и твердотелки Ага Finder делает! Прикольные, применял как-то. Причем потом нашел дешевле Китайские - Song Chuan и Hongfa за копейки.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 8:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Причем потом нашел дешевле Китайские - Song Chuan и Hongfa за копейки дайте сцылк на продавца плз..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 11:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата минимальным током потребления - Crydom тотже кетай но втридорога
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274

|
Добрый день. Есть вот такие штуки: IO-RM1 - 0-10В в релейный сигнал, IO-RM4 - 0-10В в 4 релейных сигнала. Очень удобны для расширения AO в DO. для IO-RM4 надо написать программку по кодированию 4 бинарных переменных в 1 аналоговую, которую отправлять на AO. Есть такие же, но для входов: IO-DIM4, IO-DIM6 - 4 или 6 DI в 1 AI. Далее в контроллере программа декодирует 0-10В в 4 или 6 бинарных переменных.
Прикрепленные файлы
IO_RM1.pdf ( 75,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 201
IO_RM4.pdf ( 95,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 155
IO_DIM4.pdf ( 93,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
IO_DIM6.pdf ( 93,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата дайте сцылк на продавца плз.. Просто наберите название фирмы в Яндексе и вывалятся продавцы этого барахла.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2009, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661

|
Спасибо за ответ! вижу, Вы с РСО работали. есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)? можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешни й ( 24в переменного или постоянного тока)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2009, 17:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Просто наберите название фирмы в Яндексе и вывалятся продавцы этого барахла. в таком, реечном, формфакторе у основных торгашей нету. вы у кого брали?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2009, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата вы у кого брали? Колодка: http://www.songchuan.ru/files/882pdf.pdfРеле: http://www.ect.ru/pdf/882.pdfВсе заказывал в http://www.ect.ru/Реле Hongfa возит контора http://gamma.spb.ruFinder, Song Chuan, Hongfa взаимозаменяемые, так как последние две конторы слизали конструктив у первой  Т.е. чисто теоретическим омжно собрать сборуню солянку из того что дешевле или из того, что будет на складе...
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.10.2009, 20:29
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2009, 20:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
 зашифровали.. понял вопщем. сенкс. а колодка сколь стоит - хотяп +/- ? устал рыться с моим тормозным нетом..  а под такой корпус колодки не попадалось? он чуть короче..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
28.10.2009, 21:14
|
Guest Forum

|
Цитата(rainproof @ 28.10.2009, 18:37)  ... есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)? Дискретные выходы никак не связаны с клеммами VG и VG0. Эти клеммы предназначены только для питания аналоговых выходов. Сигнал аналогового выхода Yn (0-10V) формируется относительно клеммы VG0. Цитата(rainproof @ 28.10.2009, 18:37)  можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешний ( 24в переменного или постоянного тока) Можно. Обратите внимание на дополнительный модуль:
Сообщение отредактировал mike-altai - 28.10.2009, 21:22
Прикрепленные файлы
SPDT.JPG ( 61,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2009, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Delta Controls @ 27.10.2009, 12:17)  Добрый день.
Есть вот такие штуки: IO-RM1 - 0-10В в релейный сигнал, IO-RM4 - 0-10В в 4 релейных сигнала. Очень удобны для расширения AO в DO. для IO-RM4 надо написать программку по кодированию 4 бинарных переменных в 1 аналоговую, которую отправлять на AO. Есть такие же, но для входов: IO-DIM4, IO-DIM6 - 4 или 6 DI в 1 AI. Далее в контроллере программа декодирует 0-10В в 4 или 6 бинарных переменных. Ахринеть, в наш век, когда космические корабли бороздят просторы... Первый раз вижу столь высокотехнологичный ЦАП
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 14:17)  Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ? Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты. А дискретных входов нужно больше чем свободных дискретных? если больше и на много то можно применить специальные модули описание в приложении. Если DI нужно меньше то вообще не проблема у контроллеров Carel входы универсальные.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 12.1.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568

|
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 14:17)  Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ? Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты. а что мешает применить платы расширения PCOE000TLN0 или PCOE0004850 или как вариант два контроллера соединить по pLan
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 18:13
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Abysmo @ 27.10.2009, 0:16)  rainproof - это просто супер крохоборство и нищебродство. Какая серия контроллеров? Поставь ОВЕН-овский модуль и управляй им по Modbus. Абсолютно согласен! Господа, не позорьте специальность! Нас же засмеют!!! Сделать шкаф под сотню с напаянными транзхисторами!!!!! Извините, если кого задел. Это нервы. Нас же дети читают...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2019, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2019, 8:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
интересно, черкните как и что по результатам применения станет известно.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2019, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Штук пять в шкафах, отгружены в конце года.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2019, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25)  ... 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите. GYUR22, сообщите, пожалуйста, наименование преобразователя аналогового сигнала в дискретный. Из текста следует, что это твердотельное реле.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 6.1.2019, 16:53
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2019, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный - просто используйте модули Грейхилл. Будет вам преобразователь, соответствующий всем метрологическим характеристикам. Смотрите номенклатуру модулей Grayhill.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.1.2019, 19:20
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2019, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Alexander_I @ 6.1.2019, 18:18)  Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный Не, самый оптимум по цена-качество это любое программируемое реле. Практически все они имеют возможность работать с 0-10В на них даже каскадное управление организовать можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(Alexander_I @ 6.1.2019, 19:18)  Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный - просто используйте модули Грейхилл. Будет вам преобразователь, соответствующий всем метрологическим характеристикам. Смотрите номенклатуру модулей Grayhill. Alexander_I, прокомментируйте, пожалуйста отзыв. Ivan Zhukov: "В очередном проекте мы хотим отказаться от использования модулей Grayhill по причине их не вполне надёжной работы (это наше мнение)". http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&...;t=8861&v=t
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Комментирую: ключевые слова - это наше мнение. Я, когда их использовал, у меня осталось совершенно иное мнение. Естественно, цена у них, как для модулей ввода/вывода, весьма ощутима, и несколько дороже, чем у других производителей. Но это, вероятно, из-за их характеристик, широкий диапазон температур эксплуатации, высокие метрологические характеристики. Не знаю, может они испортились за эти годы - много лет прошло, но позвольте в этом усомниться.
Что касается программируемого реле - это совершенно другое изделие, и цена модулей сильно ниже любого приличного программируемого реле.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.1.2019, 12:39
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(SERGOLD @ 6.1.2019, 16:51)  GYUR22, сообщите, пожалуйста, наименование преобразователя аналогового сигнала в дискретный. Из текста следует, что это твердотельное реле. Да слаботочное твердотельное реле AC/DC до 60V DC, сообщать название реле не вижу смысла - сами угадайте почему. Но могу сообщить, что максимальный ток одного реле на порядок больше чем 45мА и они защищены общим СВП предохранителем- спалить относительно трудно, мы проверяли. Устройство предназначено для подключения 6 слаботочных реле и/или лампочек с током до 45мА, если менее 6 то ток пропорционально возрастает. Устройство было сделано т.к. на рынке нет подобных преобразователей с небольшим входным током (<4mA) за приемлемые деньги.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 14:18)  Да слаботочное твердотельное реле AC/DC до 60V DC, сообщать название реле не вижу смысла - сами угадайте почему. Оптопара с Дарлингтоном 6N139 - угадал? http://www.triatron.ru/upload/catalog_phot.../pdf/051190.pdfНа выходе поставить герконовое реле и залить эпоксидкой. Как у вам удалось получить сертификат на ваше изделие? Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 14:18)  Но могу сообщить, что максимальный ток одного реле на порядок больше чем 45мА и они защищены общим СВП предохранителем- спалить относительно трудно, мы проверяли. Устройство предназначено для подключения 6 слаботочных реле и/или лампочек с током до 45мА, если менее 6 то ток пропорционально возрастает. Устройство было сделано т.к. на рынке нет подобных преобразователей с небольшим входным током (<4mA) за приемлемые деньги. При сборке радиолюбительской конструкции я отказался от СВП по причине нестабильности их параметров, зависящих от Т окр. среды, от количества аварийных срабатываний СВП и времени нахождения в аварийном состоянии. Вы проверяли на кз 1-2-3 раза, а после 10-20 раз их сопротивление безвозвратно увеличивается в 2 раза и более! Я взял F RX05F 69BL - 10 шт. У всех поведение одинаковое. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...11&t=156421Интересно, а как решить задачку с помощью готовых, сертифицированных модулей, если надо с одного контроллера сигналом 0-10V управлять десятью устройствами? Чтобы сигнал управления на 10 устройствах изменялся плавно, синхронно с контроллером 0-10V.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 15:47
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(SERGOLD @ 7.1.2019, 15:32)  Оптопара с Дарлингтоном 6N139 - угадал? http://www.triatron.ru/upload/catalog_phot.../pdf/051190.pdfНа выходе поставить герконовое реле и залить эпоксидкой. Как у вам удалось получить сертификат на ваше изделие? При сборке радиолюбительской конструкции я отказался от СВП по причине нестабильности их параметров, зависящих от Т окр. среды, от количества аварийных срабатываний СВП и времени нахождения в аварийном состоянии. Вы проверяли на кз 1-2-3 раза, а после 10-20 раз их сопротивление безвозвратно увеличивается в 2 раза и более! Я взял F RX05F 69BL - 10 шт. У всех поведение одинаковое. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...11&t=156421Предлагаю не писать, что взбредет в голову - а внимательно прочитать, что написано заодно разобраться в чем отличие 6n139 от ТТР на AC/DC.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(SERGOLD @ 7.1.2019, 15:32)  Интересно, а как решить задачку с помощью готовых, сертифицированных модулей, если надо с одного контроллера сигналом 0-10V управлять десятью устройствами? Смотря какой контроллер и какие устройства.  Вполне возможно, что вообще никакого модуля не понадобится. А что вы в ТТР то упёрлись? Другие модули преобразования никак не подходят?
Сообщение отредактировал cauto - 7.1.2019, 17:30
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(SERGOLD @ 7.1.2019, 14:32)  Интересно, а как решить задачку с помощью готовых, сертифицированных модулей, если надо с одного контроллера сигналом 0-10V управлять десятью устройствами? Чтобы сигнал управления на 10 устройствах изменялся плавно, синхронно с контроллером 0-10V. Да никаких проблем. Программируемое реле, хоть Овен, хоть Сименс, хоть "китаец" какой.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Например, у Овеновских модулей аналогового вывода 0-10В сопротивление нагрузки не менее 2 КОм, у Овеновских же модулей аналогового ввода 0-10В входное сопротивление не менее 200 КОм, т.е. теоретически один выход можно распараллелить на 100 входов. Думаю, и у остальных производителей цыфры отличаются не на порядок. Так что уж десяток входов на один выход повесить можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(Kotlovoy @ 7.1.2019, 17:52)  Например, у Овеновских модулей аналогового вывода 0-10В сопротивление нагрузки не менее 2 КОм, у Овеновских же модулей аналогового ввода 0-10В входное сопротивление не менее 200 КОм, т.е. теоретически один выход можно распараллелить на 100 входов. Думаю, и у остальных производителей цыфры отличаются не на порядок. Так что уж десяток входов на один выход повесить можно. Вот конкретная задача и ее радиолюбительское решение. Промышленные образцы дороже в 10 раз и не подходят под данное ТЗ. Гальваническая развязка 10 каналов - важное условие. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=122468Данный вариант решения проще в настройке, чем с одним мощным вентилятором вытяжки и шиберами. Система вентиляции уже в эксплуатации, замечаний нет.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 18:13
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 16:32)  Предлагаю не писать, что взбредет в голову - а внимательно прочитать, что написано заодно разобраться в чем отличие 6n139 от ТТР на AC/DC. Компаратор NE555 + MOC и симистор. Получится коммутировать какой угодно ток, определяемый параметрами симистора.   Или отдельно реле, если нагрузка маломощная, низковольтная и редкие включения. https://www.drive2.com/c/470528305599087067/https://www.radiokot.ru/articles/01/NE555 - надежная, как танк, выпускается более 30 лет. Никакие просадки напряжения ей не страшны, в отличие от нежных контроллеров с прошивкой.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 18:44
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Я конечно очень извиняюсь, но у мене такое чувсвто шо я на другой мове разговариваю.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 13:17)  Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?... Предоставленные схемы соответствуют заявленной теме.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2019, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
У меня валяется проект одного торгового центра еще на Xente десятилетней давности - там сделано аналоговое мультиплексирование и оно... сделано не модулями, а просто резисторами - т.е. в проекте автоматизации приточек и иже есть обыкновенные выводные резисторы под сотню!!! И их надо устанавливать параллельно контактам релюшек! По поводу китайских поделок - очень дешево, но они требуют отдельного питания и хз из чего сделаны, на ответственные дела я бы их не ставил. Ну и заработать на них тоже хз. Для дома побаловаться -норм, на объекты не стоит.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2019, 1:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 23:53)  По поводу китайских поделок - очень дешево, но они требуют отдельного питания и хз из чего сделаны, на ответственные дела я бы их не ставил. Светодиод в МОС3043 кушает мах= 5 мА. Питание от контроллера не требуется. Симистор - любой под требуемый ток нагрузки и напряжение. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/5039.../2/MOC3041.htmlВ России полупроводниковое производство вымерло. Все посредники склады в России не держат, берут предоплату и покупают товар в Китае...
Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.1.2019, 1:47
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2019, 1:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Как вариант и если неохота париться с программами - на RLU236 можно подать на вход сигнал 0-10 вольт, на выходах получить 6-ступенчатый регулятор мощности электрокалорифера.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2019, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(SERGOLD @ 8.1.2019, 1:39)  Светодиод в МОС3043 кушает мах= 5 мА. Питание от контроллера не требуется. Симистор - любой под требуемый ток нагрузки и напряжение. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/5039.../2/MOC3041.htmlВ России полупроводниковое производство вымерло. Все посредники склады в России не держат, берут предоплату и покупают товар в Китае... Да питание не надо, но компонентов много и стоить будет немало- подсчитайте ради интереса себестоимость на канала на 4 хотябы и не забудьте крепление на дин рейку. Производство компонентов в Росии не вымерло, даже теже ТТР делают, крупные поставщики типа Компела имеют склады- какие еще есть байки из склепа?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2019, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 8.1.2019, 11:37)  Да питание не надо, но компонентов много и стоить будет немало- подсчитайте ради интереса себестоимость на канала на 4 хотябы и не забудьте крепление на дин рейку. Производство компонентов в Росии не вымерло, даже теже ТТР делают, крупные поставщики типа Компела имеют склады- какие еще есть байки из склепа? Есть готовое решение. Модуль преобразователя аналогового сигнала в дискретный выход - UNI270F101. Штыри модуля втыкаются в гнезда обмотки на арматуре реле с креплением на динрейке.  Контакт реле разомкнется, если напряжение на входе модуля будет +3.5V и выше. http://www.uniservice.ru/download/katunis/UNI270F101r.pdfОсталось найти производителя и цену узнать.  Вроде бы в России делали, в подмосковье - ? Почему пропали? Встречался в иннете внешне похожий импортный модуль, с другим наименованием. Но его тоже купить не удалось, наверное, запретили химичить, без официальных сертификатов.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.1.2019, 12:57
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2019, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Не хочу расстраивать, но судя по количеству контактов и документации оно хочет 24VDC и купить его маловозможно. Когда нам нужно было купить срочно подобный модуль на 1-2 канала денег начиналось от 3 -4 т.р. и все хотели внешнее питание. Поэтому пришлось поскрести сусеки и найти несколько двухканальных FOM производства YORK - благо там в щите был еще 24VDC. Обычно такие переходники нужны на 24VAC в нашем случае, но универсальное решение AC/DC лучше.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 2:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25)  Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите. А вот и 4 канальная плата G3MB-202P нашлась. Реле 5V легко доработать до 10v управления, подрегулировать точку срабатывания. На выход ТТД смело можно цеплять нагрузку до 0.5А/AC 220V На лампочке 100W G3MB-202P перегрелась, расплавилась. В кондиционерах вентилятор не более 40W, твердотелка никогда не перегревалась, не разрушалась. Иногда, очень редко - чистый пробой или обрыв, без возгораний.  Кстати, предположение о содержании твердотелки было верным. https://mysku.ru/blog/aliexpress/36014.html https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin....716d7685OvGXHQПлата 4 канала - 250 руб. Угадал?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 2:52
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 664
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Из названия темы сперва подумалось, что речь идет о преобразовании одного выхода 0-10 в несколько дискретных. А если 1 в 1, так это просто - ставится ТТР и дело с концом. На сегнетиковских Пикселях я так делал, благо там аналоговый выход позволяет по току. Выставляешь на выход 4В = реле открывается. Если тока не хватит - надо ставить транзисторный ключ предварительно, тоже просто, но уже все же "колхоз". На Али находил блок ТТР в корпусе на рейку - как вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Случайно обнаружен слаботочный оптотриггер - H11L1, с инверсией. Может быть, пригодится кому. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ROLA/H11L1.html
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 9:08
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 2:34)  А вот и 4 канальная плата G3MB-202P нашлась. Реле 5V легко доработать до 10v управления, подрегулировать точку срабатывания. На выход ТТД смело можно цеплять нагрузку до 0.5А/AC 220V На лампочке 100W G3MB-202P перегрелась, расплавилась. В кондиционерах вентилятор не более 40W, твердотелка никогда не перегревалась, не разрушалась. Иногда, очень редко - чистый пробой или обрыв, без возгораний.  Кстати, предположение о содержании твердотелки было верным. https://mysku.ru/blog/aliexpress/36014.html https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin....716d7685OvGXHQПлата 4 канала - 250 руб. Угадал?  Нет Мы сами производим и оно слаботочное 60V AC/DC +Крепление на рейку
|
|
|
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
9.1.2019, 10:16
|
Guest Forum

|
Омрон свои детали в ттр ставит (японские бренды) про все ттр не скажу, но то что попадалось. Топик старт. видимо спрашивает как в самом Кареле аналоговые выходы сделать дискретными.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(SERGOLD @ 8.1.2019, 12:42)  Есть готовое решение. Модуль преобразователя аналогового сигнала в дискретный выход - UNI270F101. Штыри модуля втыкаются в гнезда обмотки на арматуре реле с креплением на динрейке.  Контакт реле разомкнется, если напряжение на входе модуля будет +3.5V и выше. http://www.uniservice.ru/download/katunis/UNI270F101r.pdfОсталось найти производителя и цену узнать.  Вроде бы в России делали, в подмосковье - ? Почему пропали?... Пропали, ну и ладно, сделаем новый модуль на основе схемы G3MB-202P с таким же миниатюрным форм-фактором, с подключением на арматуру катушки реле FINDER или вообще без реле если ток нагрузки менее 0.5А/220V. На фото видно топырящуюся снизу белую MOC3061  Cогласно схемы G3MB-202P:  C оптопарой MOC3061 рядом расположить T810/600G в корпусе D2PAK и три резистора ЧИП уместятся в этом объеме. Симистор T810/600G имеет высокое чутье (логический уровень), получает сигнал непосредственно от процессора, без усиления и развязки, успешно крутит компрессор в холодильнике Electrolux ERB 35090. Проверено в 2012г, не вернулся. http://www.kontest.ru/datasheet/STMICR0ELE...BTB08,%20T8.pdfhttp://html.alldatasheet.com/html-pdf/4007...835/3/T810.htmlhttps://ru.aliexpress.com/item/20-T810-600G...-9ec73b90a614-0
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 10:49
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 9.1.2019, 10:08)  Нет Мы сами производим и оно слаботочное 60V AC/DC+Крепление на рейку GYUR22 поздравляю с успешным результатом! Cлава России и Нижнему Новгороду! Какая нагрузка у вашего изделия? Cветодиоды или еще какой-то драйвер для более мощной нагрузки. G3MB-202P ( 600V/8A) уже готово, успешно управляет вентилятором, компрессором... Чем ваше изделие лучше? Какая цена вашего изделия?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 11:16
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Мое изделие лучше тем что можно его заказать по цене в несколько раз меньшей чем 3-4 тысячи за канал - что стоят другие решения которые мы можем купить из аппрувленных поставщиков. +не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма. Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение. И пока оно партией только заказано-март апрель наверное . Если интерес есть от нескольких десятков штук пишите в личку.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 12:05)  G3MB-202P (600V/8A) уже готово, успешно управляет вентилятором, компрессором... Как 8 А? Всегда же 2 было.  И то, это наверно для резистивной нагрузки. Ничо Вы экспериментатор))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 12:44
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(kosmos440o @ 9.1.2019, 12:42)  Как 8 А? Всегда же 2 было.  И то, это наверно для резистивной нагрузки. Ничо Вы экспериментатор))). Да, согласен, ошибся. G3MB-202P больше 0.5А/220v не нагружать. Если симистор вытянуть оттуда и на радиатор его поставить, то смело 1-2 А/220V активной нагрузки выдержит.  В схеме опечатка (схему не я рисовал), нижний резистор, на управляющем электроде симистора 330 Ом быть не может, должно быть больше - 330Ком...470Ком. Иначе MOC3041 сгорит.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:08
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 9.1.2019, 11:36)  Мое изделие лучше тем что можно его заказать по цене в несколько раз меньшей чем 3-4 тысячи за канал - что стоят другие решения которые мы можем купить из аппрувленных поставщиков. +не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма. Протон (г.Орел) предлагает аналогичное однонаправленное реле - КР293КП2А. Рабочий ток Iвх= 5 мА. Uвх=1.3V...1.5V Выходной ток Iвых=300мА/DC60V. Т.е. добавить мост и конкурент с большим выходным током ( 300мА) и низкой ценой готов. http://www.proton-orel.ru/files/products/o...e/kr293kp1a.pdfЧто скажете?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:57
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 13:17)  Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ? Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты. Поделюсь еще одной рацухой, которая родилась в аналогичной форсмажорной ситуации. Когда на разработку и запуск в производство изделия не было времени. Оставалось только суррогатное решение из того, что под рукой. Как ни удивительно, химия работает уже 6 лет. Предлагаю сделать твердотельное реле самостоятельно, из ... фотосенсора. За 300 руб из чипдипа. Внутри всех фотосенсоров находится один и тот же фоторезистор. Коробки и цены разные, а сенсор одинаковый. https://www.chipdip.ru/product/camelion-lxp-02На аналоговый выход контроллера 0-10V поставить зеленый слаботочный светодиод (я брал какой-то китайский) и ограничительный резистор подобрать, чтобы макс. ток через светодиод был не более 10мА. 1 - Из фотосенсора вынуть фоторезистор и 2 - поместить его рядом со светодиодом, который подсвечиваетcя аналоговым выходом 0-10V. 3 - закрыть в термоусадку Твердотелка + таймер 20 сек. готова. Мощность нагрузки до 2KW.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 15:37
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 14:51)  нижний резистор, на управляющем электроде симистора 330 Ом быть не может, должно быть больше - 330Ком...470Ком. Иначе MOC3041 сгорит.  На основании чего такие заявления? Вы в электронике разбираетесь? Миллион раз делал схемы с такими резисторами - проблем не было. МОС3041 просто сама по себе слабая, её на 220 вольт не надо ставить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 15:23
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 664
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 15:51)  Иначе MOC3041 сгорит.  Ничего не сгорит. Во-первых данная схема фактически соответствует схеме включения в описании на микросхему, а производителям виднее, а во-вторых - ток протекающий через нижний резистор, течет не в "ноль", а в нагрузку, которая имеет свое сопротивление. По факту - открывание внутреннего симистора микросхемы приводит к открыванию силового симистора, а он закорачивает выходной каскад микросхемы = напряжение на выходе в открытом состоянии небольшое = ток небольшой = из-за тока не сгорит. Нижний резистор возможно нужен потому, что там внутренние схемы рассчитаны на 115В, насколько я понял из английского описания.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(starmos @ 9.1.2019, 15:38)  Ничего не сгорит. Во-первых данная схема фактически соответствует схеме включения в описании на микросхему, а производителям виднее, а во-вторых - ток протекающий через нижний резистор, течет не в "ноль", а в нагрузку, которая имеет свое сопротивление. По факту - открывание внутреннего симистора микросхемы приводит к открыванию силового симистора, а он закорачивает выходной каскад микросхемы = напряжение на выходе в открытом состоянии небольшое = ток небольшой = из-за тока не сгорит. Нижний резистор возможно нужен потому, что там внутренние схемы рассчитаны на 115В, насколько я понял из английского описания. Cогласен, я ошибся. Мое утвержение, что резистор в катоде симистора должен быть 300-400КОм ошибочное. Посмотрел datasheet, и реальную, заведомо исправную, надежную схему зимнего комплекта УЗП-1 от кондиционера. В катоде -упр. электрод симистора BT138 применяется MOC3021 и резистор 3КОмВ аноде симистора BT138 установлен резистор 560Ом. Эта схема крутит вентиляторами до 200W cхема управления фазоимпульсная симистор не греется, с фазорезкой не путать. Получается, что в схеме G3MB-202P опечатка: 470 КОм в упр. электроде симистора надо уменьшить до 4.7КОм.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:36
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
В твердотелке симистор неизбежно будет горячим, если управляющий сигнал соответствует медленно изменяющемуся входному напряжению 0-10V на входе MOC3061. При активной нагрузке 200W и входном сигнале 5-8V твердотелка G3MB-202P будет очень горячей.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:52
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2019, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(GYUR22 @ 9.1.2019, 11:36)  +не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма. Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение. И пока оно партией только заказано-март апрель наверное . Если интерес есть от нескольких десятков штук пишите в личку. Конкуренты из г. Звенигово Марий Эл не дремлют. STK0045 - оптосимисторный ключ, аналог G3MB-202P. http://smartmodule.ru/portfolio/0045/ http://smartmodule.ru/files/man/STK0045.pdf
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 19:54
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2019, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
В последней схеме симистор помощнее, похоже BTA16 стоит. Но я бы в любом случае не увлекался бы подобными схемками. Неизвестно, что по проходной ёмкости пролетит. Защит-то никаких нет, кроме заявленной гальванической развязки 5 кВ. По крайней мере я в своих проектах, когда пользую симисторы, делаю отвязку от общего нуля с процессором, как доктор Хоровиц прописал. И снаббер способен включить маломощную релюшку без подачи управляющего сигнала. А такой, как на картинке, на чипах 0805, по максимальному напряжению рассчитан до 300 вольт и может выгореть при хорошем киловольтном импульсе. Фотки где-то в анналах есть с такими проблемами.
Если хотите об этом поговорить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.1.2019, 10:08
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2019, 2:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
SHARP Solid State Relay PR39MF22 Ток на вх=5-10мА при 1.2V.   Схема подключения: https://eu.mouser.com/datasheet/2/365/PR39M...FEN-1139761.pdfЦена -100 руб. Вот и нашелся прототип - UNI270F101.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 2:55
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2019, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Если устроит 3В дифференциал при 5В: вкл- 3.8В, выкл- 0.8В Imax=10mA И небольшое напряжение на контактах Umax=100В/Imax=1А Тогда есть самый дешевый вариант - герконовое реле с добавкой резистора. Стабилитрон или динистор уменьшат дифференциал вкл/выкл реле. https://lib.chipdip.ru/274/DOC000274642.pdfМасса вариантов, по 30 руб/шт. Соблюдение полярности обязательно, т.к. внутри, в параллель катушке может быть диод и сердечник катушки магнитный - разный дифференциал получается при разной полярности питания катушки реле. https://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%25B...&isViewCP=yОтечественные герконовые реле выпуска 80-х годов имеют чуть больший габарит с теми же параметрами. Цена - 20 руб/шт.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 11:05
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|