> Преобразование аналогового сигнала (0-10В) в дискретный
rainproof
сообщение 26.10.2009, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?
Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 26.10.2009, 19:45
Сообщение #2





Guest Forum






А в проге то нельзя сделать и сразу на реле? Есть готовый еще SC 1/D

Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.10.2009, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.10.2009, 20:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



rainproof - это просто супер крохоборство и нищебродство. Какая серия контроллеров? Поставь ОВЕН-овский модуль и управляй им по Modbus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.10.2009, 20:43
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 26.10.2009, 22:45) *
А в проге то нельзя сделать и сразу на реле? Есть готовый еще SC 1/D

Аналоговый выход контроллера обмотку реле не потянет. Максимальная нагрузка 1кОм (10mA).
Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу.
Примерно так:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pco_10V.JPG ( 26,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.10.2009, 21:05
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу.
Примерно так:
надо взять твердотелку и юзать. какие транзисторы? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.10.2009, 21:14
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(LordN @ 27.10.2009, 0:05) *
надо взять твердотелку и юзать. какие транзисторы? smile.gif

У твердотелок минимальный входной ток может быть больше 10mA. Где-то на грани нагрузочной способности аналогового выхода.
А транзистор можно взять КТ815, КТ817 (буржуйских не знаю). Через транзистор и твердотелку можно включить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 26.10.2009, 21:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Внесу свои 5 копеек. mellow.gif Транзисторы лучше взять импульсные. Для тока катушки до 300 мА и Uпит до 40В КТ645 например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cut_me_out
сообщение 26.10.2009, 22:45
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32493



Прикольно недешевый контроллер обвязать "девайсами" на соплях

Сообщение отредактировал cut_me_out - 26.10.2009, 22:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rpi61p.pdf ( 324,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.10.2009, 22:51
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
У твердотелок минимальный входной ток может быть больше 10mA.
надо брать не токовые и не трехфазки. обычная кетайская мощная!!! 40А твердотёлка с AI 3..36VDC за пицот рублей жрет по входу порядка 3..5мА на 4..6В.
забудьте радиогубительство wink.gif

Цитата
Прикольно недешевый контроллер обвязать "девайсами" на соплях
+1
в таких корпусах есть и твердотелки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.10.2009, 8:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
в таких корпусах есть и твердотелки


Ага Finder делает! Прикольные, применял как-то. Причем потом нашел дешевле Китайские - Song Chuan и Hongfa за копейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2009, 8:43
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Причем потом нашел дешевле Китайские - Song Chuan и Hongfa за копейки
дайте сцылк на продавца плз..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
USER_77_RUS
сообщение 27.10.2009, 10:46
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39771



Есть хорошие твердотельные реле, с минимальным током потребления - Crydom - http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/...ontrol%20Relays
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2009, 11:57
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
минимальным током потребления - Crydom
тотже кетай но втридорога smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 27.10.2009, 13:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Добрый день.

Есть вот такие штуки: IO-RM1 - 0-10В в релейный сигнал, IO-RM4 - 0-10В в 4 релейных сигнала.
Очень удобны для расширения AO в DO. для IO-RM4 надо написать программку по кодированию 4 бинарных переменных в 1 аналоговую, которую отправлять на AO.
Есть такие же, но для входов: IO-DIM4, IO-DIM6 - 4 или 6 DI в 1 AI. Далее в контроллере программа декодирует 0-10В в 4 или 6 бинарных переменных.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IO_RM1.pdf ( 75,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  IO_RM4.pdf ( 95,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  IO_DIM4.pdf ( 93,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  IO_DIM6.pdf ( 93,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.10.2009, 18:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
дайте сцылк на продавца плз..


Просто наберите название фирмы в Яндексе и вывалятся продавцы этого барахла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 28.10.2009, 15:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Спасибо за ответ! вижу, Вы с РСО работали. есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)? можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешни й ( 24в переменного или постоянного тока)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.10.2009, 17:45
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Просто наберите название фирмы в Яндексе и вывалятся продавцы этого барахла.
в таком, реечном, формфакторе у основных торгашей нету. вы у кого брали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 28.10.2009, 20:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
вы у кого брали?


Колодка:

http://www.songchuan.ru/files/882pdf.pdf

Реле:

http://www.ect.ru/pdf/882.pdf

Все заказывал в http://www.ect.ru/

Реле Hongfa возит контора http://gamma.spb.ru

Finder, Song Chuan, Hongfa взаимозаменяемые, так как последние две конторы слизали конструктив у первой smile.gif Т.е. чисто теоретическим омжно собрать сборуню солянку из того что дешевле или из того, что будет на складе...

Сообщение отредактировал Abysmo - 28.10.2009, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.10.2009, 20:50
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



smile.gif зашифровали.. понял вопщем. сенкс.

а колодка сколь стоит - хотяп +/- ? устал рыться с моим тормозным нетом..


а под такой корпус колодки не попадалось? он чуть короче..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 28.10.2009, 21:14
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(rainproof @ 28.10.2009, 18:37) *
... есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)?

Дискретные выходы никак не связаны с клеммами VG и VG0. Эти клеммы предназначены только для питания аналоговых выходов. Сигнал аналогового выхода Yn (0-10V) формируется относительно клеммы VG0.
Цитата(rainproof @ 28.10.2009, 18:37) *
можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешний ( 24в переменного или постоянного тока)

Можно.

Обратите внимание на дополнительный модуль:

Сообщение отредактировал mike-altai - 28.10.2009, 21:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SPDT.JPG ( 61,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 28.10.2009, 21:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Delta Controls @ 27.10.2009, 12:17) *
Добрый день.

Есть вот такие штуки: IO-RM1 - 0-10В в релейный сигнал, IO-RM4 - 0-10В в 4 релейных сигнала.
Очень удобны для расширения AO в DO. для IO-RM4 надо написать программку по кодированию 4 бинарных переменных в 1 аналоговую, которую отправлять на AO.
Есть такие же, но для входов: IO-DIM4, IO-DIM6 - 4 или 6 DI в 1 AI. Далее в контроллере программа декодирует 0-10В в 4 или 6 бинарных переменных.


Ахринеть, в наш век, когда космические корабли бороздят просторы...
Первый раз вижу столь высокотехнологичный ЦАП laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 12.4.2010, 16:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 14:17) *
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?
Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.

А дискретных входов нужно больше чем свободных дискретных? если больше и на много то можно применить специальные модули описание в приложении. Если DI нужно меньше то вообще не проблема у контроллеров Carel входы универсальные.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IO_DIM6.pdf ( 104 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  Свободнопрограммируемые_контроллеры_pCO3_Руководство_пользователя.pdf ( 461,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5a8el
сообщение 12.4.2010, 22:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 12.1.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568



Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 14:17) *
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?
Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.



а что мешает применить платы расширения PCOE000TLN0 или PCOE0004850

или как вариант два контроллера соединить по pLan
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.4.2010, 18:13
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Abysmo @ 27.10.2009, 0:16) *
rainproof - это просто супер крохоборство и нищебродство. Какая серия контроллеров? Поставь ОВЕН-овский модуль и управляй им по Modbus.


Абсолютно согласен!
Господа, не позорьте специальность! Нас же засмеют!!!
Сделать шкаф под сотню с напаянными транзхисторами!!!!!
Извините, если кого задел. Это нервы. Нас же дети читают... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 3.1.2019, 19:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(LordN @ 27.10.2009, 8:43) *
дайте сцылк на продавца плз..


MRI-05D48
Вход Напряжение диапазон 5VDC+10%
Вход ток 6.5mA
Выходное напряжение диапазон 3-48VDC
Макс. Постоянный ток: 100 мА
https://ru.aliexpress.com/item/MRI-05D48-5-....6b9c74a4uSRzP8

Аналогичная тема с преобразованием аналогового в дискретный сигнал.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79309

Преобразователь аналогового сигнала Regin SC1/D с настройкой порогов вкл/выкл.
http://engvent.ru/catalog/preobrazovateli-...la-regin-sc1d-/

ABB
Однофазное реле контроля напряжения CM-ESS.1S
диапазоны измерения 3- 30В,6-60В, 30-300В, 60-600 AC

https://shop220.ru/1svr730830r0300-odnofazn...v-60-600-ac.htm

Сообщение отредактировал LordN - 4.1.2019, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 4.1.2019, 23:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.1.2019, 8:02
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11017
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



интересно, черкните как и что по результатам применения станет известно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 5.1.2019, 21:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Штук пять в шкафах, отгружены в конце года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 6.1.2019, 16:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25) *
... 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.

GYUR22, сообщите, пожалуйста, наименование преобразователя аналогового сигнала в дискретный.
Из текста следует, что это твердотельное реле.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 6.1.2019, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 6.1.2019, 19:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный - просто используйте модули Грейхилл. Будет вам преобразователь, соответствующий всем метрологическим характеристикам.
Смотрите номенклатуру модулей Grayhill.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.1.2019, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.1.2019, 23:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Alexander_I @ 6.1.2019, 18:18) *
Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный

Не, самый оптимум по цена-качество это любое программируемое реле.
Практически все они имеют возможность работать с 0-10В
на них даже каскадное управление организовать можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 10:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Alexander_I @ 6.1.2019, 19:18) *
Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный - просто используйте модули Грейхилл.
Будет вам преобразователь, соответствующий всем метрологическим характеристикам.
Смотрите номенклатуру модулей Grayhill.


Alexander_I, прокомментируйте, пожалуйста отзыв.
Ivan Zhukov: "В очередном проекте мы хотим отказаться от использования модулей Grayhill по причине их не вполне надёжной работы (это наше мнение)".
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&...;t=8861&v=t
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 7.1.2019, 12:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Комментирую: ключевые слова - это наше мнение. Я, когда их использовал, у меня осталось совершенно иное мнение. Естественно, цена у них, как для модулей ввода/вывода, весьма ощутима, и несколько дороже, чем у других производителей. Но это, вероятно, из-за их характеристик, широкий диапазон температур эксплуатации, высокие метрологические характеристики.
Не знаю, может они испортились за эти годы - много лет прошло, но позвольте в этом усомниться.

Что касается программируемого реле - это совершенно другое изделие, и цена модулей сильно ниже любого приличного программируемого реле.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.1.2019, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 14:18
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(SERGOLD @ 6.1.2019, 16:51) *
GYUR22, сообщите, пожалуйста, наименование преобразователя аналогового сигнала в дискретный.
Из текста следует, что это твердотельное реле.

Да слаботочное твердотельное реле AC/DC до 60V DC, сообщать название реле не вижу смысла - сами угадайте почему.
Но могу сообщить, что максимальный ток одного реле на порядок больше чем 45мА и они защищены общим СВП предохранителем- спалить относительно трудно, мы проверяли.
Устройство предназначено для подключения 6 слаботочных реле и/или лампочек с током до 45мА, если менее 6 то ток пропорционально возрастает.
Устройство было сделано т.к. на рынке нет подобных преобразователей с небольшим входным током (<4mA) за приемлемые деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 15:32
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 14:18) *
Да слаботочное твердотельное реле AC/DC до 60V DC, сообщать название реле не вижу смысла - сами угадайте почему.

Оптопара с Дарлингтоном 6N139 - угадал?



http://www.triatron.ru/upload/catalog_phot.../pdf/051190.pdf
На выходе поставить герконовое реле и залить эпоксидкой.
Как у вам удалось получить сертификат на ваше изделие?

Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 14:18) *
Но могу сообщить, что максимальный ток одного реле на порядок больше чем 45мА и они защищены общим СВП предохранителем- спалить относительно трудно, мы проверяли.
Устройство предназначено для подключения 6 слаботочных реле и/или лампочек с током до 45мА, если менее 6 то ток пропорционально возрастает.
Устройство было сделано т.к. на рынке нет подобных преобразователей с небольшим входным током (<4mA) за приемлемые деньги.

При сборке радиолюбительской конструкции я отказался от СВП по причине нестабильности их параметров, зависящих от Т окр. среды, от количества аварийных срабатываний СВП и времени нахождения в аварийном состоянии.

Вы проверяли на кз 1-2-3 раза, а после 10-20 раз их сопротивление безвозвратно увеличивается в 2 раза и более!
Я взял F RX05F 69BL - 10 шт.
У всех поведение одинаковое.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...11&t=156421

Интересно, а как решить задачку с помощью готовых, сертифицированных модулей, если
надо с одного контроллера сигналом 0-10V управлять десятью устройствами?
Чтобы сигнал управления на 10 устройствах изменялся плавно, синхронно с контроллером 0-10V.


Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 16:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(SERGOLD @ 7.1.2019, 15:32) *
Оптопара с Дарлингтоном 6N139 - угадал?



http://www.triatron.ru/upload/catalog_phot.../pdf/051190.pdf
На выходе поставить герконовое реле и залить эпоксидкой.
Как у вам удалось получить сертификат на ваше изделие?


При сборке радиолюбительской конструкции я отказался от СВП по причине нестабильности их параметров, зависящих от Т окр. среды, от количества аварийных срабатываний СВП и времени нахождения в аварийном состоянии.

Вы проверяли на кз 1-2-3 раза, а после 10-20 раз их сопротивление безвозвратно увеличивается в 2 раза и более!
Я взял F RX05F 69BL - 10 шт.
У всех поведение одинаковое.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...11&t=156421


Предлагаю не писать, что взбредет в голову - а внимательно прочитать, что написано заодно разобраться в чем отличие 6n139 от ТТР на AC/DC.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.1.2019, 17:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(SERGOLD @ 7.1.2019, 15:32) *
Интересно, а как решить задачку с помощью готовых, сертифицированных модулей, если
надо с одного контроллера сигналом 0-10V управлять десятью устройствами?
Смотря какой контроллер и какие устройства. rolleyes.gif Вполне возможно, что вообще никакого модуля не понадобится.
А что вы в ТТР то упёрлись? Другие модули преобразования никак не подходят?

Сообщение отредактировал cauto - 7.1.2019, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 7.1.2019, 17:30
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(SERGOLD @ 7.1.2019, 14:32) *
Интересно, а как решить задачку с помощью готовых, сертифицированных модулей, если
надо с одного контроллера сигналом 0-10V управлять десятью устройствами?
Чтобы сигнал управления на 10 устройствах изменялся плавно, синхронно с контроллером 0-10V.

Да никаких проблем.
Программируемое реле, хоть Овен, хоть Сименс, хоть "китаец" какой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.1.2019, 17:52
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3898
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Например, у Овеновских модулей аналогового вывода 0-10В сопротивление нагрузки не менее 2 КОм, у Овеновских же модулей аналогового ввода 0-10В входное сопротивление не менее 200 КОм, т.е. теоретически один выход можно распараллелить на 100 входов.
Думаю, и у остальных производителей цыфры отличаются не на порядок. Так что уж десяток входов на один выход повесить можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 18:06
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Kotlovoy @ 7.1.2019, 17:52) *
Например, у Овеновских модулей аналогового вывода 0-10В сопротивление нагрузки не менее 2 КОм, у Овеновских же модулей аналогового ввода 0-10В входное сопротивление не менее 200 КОм, т.е. теоретически один выход можно распараллелить на 100 входов.
Думаю, и у остальных производителей цыфры отличаются не на порядок. Так что уж десяток входов на один выход повесить можно.

Вот конкретная задача и ее радиолюбительское решение.
Промышленные образцы дороже в 10 раз и не подходят под данное ТЗ.
Гальваническая развязка 10 каналов - важное условие.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=122468
Данный вариант решения проще в настройке, чем с одним мощным вентилятором вытяжки и шиберами.
Система вентиляции уже в эксплуатации, замечаний нет.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 18:25
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 16:32) *
Предлагаю не писать, что взбредет в голову - а внимательно прочитать, что написано заодно разобраться в чем отличие 6n139 от ТТР на AC/DC.

Компаратор NE555 + MOC и симистор.
Получится коммутировать какой угодно ток, определяемый параметрами симистора.





Или отдельно реле, если нагрузка маломощная, низковольтная и редкие включения.
https://www.drive2.com/c/470528305599087067/
https://www.radiokot.ru/articles/01/

NE555 - надежная, как танк, выпускается более 30 лет.
Никакие просадки напряжения ей не страшны, в отличие от нежных контроллеров с прошивкой.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 18:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Я конечно очень извиняюсь, но у мене такое чувсвто шо я на другой мове разговариваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 19:34
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 13:17) *
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?...

Предоставленные схемы соответствуют заявленной теме.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 21:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(mike-altai @ 26.10.2009, 20:43) *
Аналоговый выход контроллера обмотку реле не потянет.
Максимальная нагрузка 1кОм (10mA).
Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу...

На али уже все есть. Цена - символическая в сравнении с промэлектроникой.
Двухканальная оптопара с транзистрами.
Входной ток 5-10мА достаточно, на выходе у транзистора МОС поставить.
https://ru.aliexpress.com/item/D213-Opto-is...iceBeautifyAB=0
DATASHEET ILD213
http://www.vishay.com/docs/83647/ild205t.pdf
Схема.



https://www.proto-pic.co.uk/opto-isolator-breakout.html

Опторазвязка с релюшками 8 шт.



https://ru.aliexpress.com/item/8-Road-8-Cha...7.13339.90158.0

Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 23:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(mike-altai @ 26.10.2009, 20:43) *
Аналоговый выход контроллера обмотку реле не потянет. Максимальная нагрузка 1кОм (10mA).
Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу....


TL431 - самая простая схема.
Минимальный уровень срабатывания 2.5V есть разновидности до 1.5V.
Ток входа - единицы мкА.
Ток выхода до 100 мА., т.е. герконовое реле 10мА или MOC+симистор станет прекрасно.



http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajus..._takoj/9-1-0-17
http://led-obzor.ru/tl431-datasheet-tl431-shema-vklyucheniya
http://hardelectronics.ru/tl431-sxema-vkly...-cokolevka.html

Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 23:53
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



У меня валяется проект одного торгового центра еще на Xente десятилетней давности - там сделано аналоговое мультиплексирование и оно... сделано не модулями, а просто резисторами - т.е. в проекте автоматизации приточек и иже есть обыкновенные выводные резисторы под сотню!!!
И их надо устанавливать параллельно контактам релюшек!
По поводу китайских поделок - очень дешево, но они требуют отдельного питания и хз из чего сделаны, на ответственные дела я бы их не ставил.
Ну и заработать на них тоже хз.
Для дома побаловаться -норм, на объекты не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 8.1.2019, 1:39
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 7.1.2019, 23:53) *
По поводу китайских поделок - очень дешево, но они требуют отдельного питания и хз из чего сделаны, на ответственные дела я бы их не ставил.

Светодиод в МОС3043 кушает мах= 5 мА.
Питание от контроллера не требуется.
Симистор - любой под требуемый ток нагрузки и напряжение.



https://html.alldatasheet.com/html-pdf/5039.../2/MOC3041.html
В России полупроводниковое производство вымерло.
Все посредники склады в России не держат, берут предоплату и покупают товар в Китае...

Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.1.2019, 1:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 8.1.2019, 1:40
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Как вариант и если неохота париться с программами - на RLU236 можно подать на вход сигнал 0-10 вольт, на выходах получить 6-ступенчатый регулятор мощности электрокалорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 8.1.2019, 11:37
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(SERGOLD @ 8.1.2019, 1:39) *
Светодиод в МОС3043 кушает мах= 5 мА.
Питание от контроллера не требуется.
Симистор - любой под требуемый ток нагрузки и напряжение.



https://html.alldatasheet.com/html-pdf/5039.../2/MOC3041.html
В России полупроводниковое производство вымерло.
Все посредники склады в России не держат, берут предоплату и покупают товар в Китае...

Да питание не надо, но компонентов много и стоить будет немало- подсчитайте ради интереса себестоимость на канала на 4 хотябы и не забудьте крепление на дин рейку.
Производство компонентов в Росии не вымерло, даже теже ТТР делают, крупные поставщики типа Компела имеют склады- какие еще есть байки из склепа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 8.1.2019, 12:42
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 8.1.2019, 11:37) *
Да питание не надо, но компонентов много и стоить будет немало- подсчитайте ради интереса себестоимость на канала на 4 хотябы и не забудьте крепление на дин рейку.
Производство компонентов в Росии не вымерло, даже теже ТТР делают, крупные поставщики типа Компела имеют склады- какие еще есть байки из склепа?

Есть готовое решение.
Модуль преобразователя аналогового сигнала в дискретный выход - UNI270F101.
Штыри модуля втыкаются в гнезда обмотки на арматуре реле с креплением на динрейке.



Контакт реле разомкнется, если напряжение на входе модуля будет +3.5V и выше.
http://www.uniservice.ru/download/katunis/UNI270F101r.pdf

Осталось найти производителя и цену узнать. rolleyes.gif
Вроде бы в России делали, в подмосковье - ?
Почему пропали?

Встречался в иннете внешне похожий импортный модуль, с другим наименованием.
Но его тоже купить не удалось, наверное, запретили химичить, без официальных сертификатов.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.1.2019, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 8.1.2019, 12:54
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Не хочу расстраивать, но судя по количеству контактов и документации оно хочет 24VDC и купить его маловозможно.
Когда нам нужно было купить срочно подобный модуль на 1-2 канала денег начиналось от 3 -4 т.р. и все хотели внешнее питание.
Поэтому пришлось поскрести сусеки и найти несколько двухканальных FOM производства YORK - благо там в щите был еще 24VDC.
Обычно такие переходники нужны на 24VAC в нашем случае, но универсальное решение AC/DC лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 0:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25) *
Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC,
включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал.

Все дороги идут в Китай.
SOLID STATE RELAY - HHG1D
Uвх=3-14V
Iвх=6-35мА
https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC...K1116460395.pdf
https://www.aliexpress.com/i/32959245980.html
https://ru.aliexpress.com/item/Heat-Sink-In...2804525290.html

SSR-10DD
http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...al%28rus%29.pdf
https://www.aliexpress.com/i/32866417261.html

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 0:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 0:56
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25) *
Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.


Нашел. rolleyes.gif
G3MB-202P соответствует заданным параметрам.
Подтверждаю, в кондиционерах крутит вентилятором внутрянки успешно, редко выходит из строя.



https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pd...mb-202p-dc5.pdf
https://mysku.ru/blog/aliexpress/36014.html
https://ru.aliexpress.com/store/product/10P...2623441797.html
https://ru.aliexpress.com/item/1-G3MB-202P-...-ac27ea5ce00c-8

G3MB-202P = 34 руб. rolleyes.gif
GYUR22, спасибо за подсказку. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 1:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 2:34
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25) *
Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.

А вот и 4 канальная плата G3MB-202P нашлась.
Реле 5V легко доработать до 10v управления, подрегулировать точку срабатывания.
На выход ТТД смело можно цеплять нагрузку до 0.5А/AC 220V
На лампочке 100W G3MB-202P перегрелась, расплавилась.
В кондиционерах вентилятор не более 40W, твердотелка никогда не перегревалась, не разрушалась.
Иногда, очень редко - чистый пробой или обрыв, без возгораний.



Кстати, предположение о содержании твердотелки было верным.




https://mysku.ru/blog/aliexpress/36014.html



https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin....716d7685OvGXHQ

Плата 4 канала - 250 руб.
Угадал?rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 2:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 9.1.2019, 8:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 664
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Из названия темы сперва подумалось, что речь идет о преобразовании одного выхода 0-10 в несколько дискретных. А если 1 в 1, так это просто - ставится ТТР и дело с концом. На сегнетиковских Пикселях я так делал, благо там аналоговый выход позволяет по току. Выставляешь на выход 4В = реле открывается. Если тока не хватит - надо ставить транзисторный ключ предварительно, тоже просто, но уже все же "колхоз". На Али находил блок ТТР в корпусе на рейку - как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 9:03
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Случайно обнаружен слаботочный оптотриггер - H11L1, с инверсией.
Может быть, пригодится кому.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ROLA/H11L1.html

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 9.1.2019, 10:08
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 2:34) *
А вот и 4 канальная плата G3MB-202P нашлась.
Реле 5V легко доработать до 10v управления, подрегулировать точку срабатывания.
На выход ТТД смело можно цеплять нагрузку до 0.5А/AC 220V
На лампочке 100W G3MB-202P перегрелась, расплавилась.
В кондиционерах вентилятор не более 40W, твердотелка никогда не перегревалась, не разрушалась.
Иногда, очень редко - чистый пробой или обрыв, без возгораний.



Кстати, предположение о содержании твердотелки было верным.




https://mysku.ru/blog/aliexpress/36014.html



https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin....716d7685OvGXHQ

Плата 4 канала - 250 руб.
Угадал?rolleyes.gif

Нет rolleyes.gif
Мы сами производим и оно слаботочное 60V AC/DC
+Крепление на рейку


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ssr_ext_203_blank.png ( 31,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 9.1.2019, 10:16
Сообщение #58





Guest Forum






Омрон свои детали в ттр ставит (японские бренды) про все ттр не скажу, но то что попадалось.
Топик старт. видимо спрашивает как в самом Кареле аналоговые выходы сделать дискретными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 10:30
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 8.1.2019, 12:42) *
Есть готовое решение.
Модуль преобразователя аналогового сигнала в дискретный выход - UNI270F101.
Штыри модуля втыкаются в гнезда обмотки на арматуре реле с креплением на динрейке.



Контакт реле разомкнется, если напряжение на входе модуля будет +3.5V и выше.
http://www.uniservice.ru/download/katunis/UNI270F101r.pdf

Осталось найти производителя и цену узнать. rolleyes.gif
Вроде бы в России делали, в подмосковье - ?
Почему пропали?...

Пропали, ну и ладно, сделаем новый модуль на основе схемы G3MB-202P с таким же миниатюрным форм-фактором, с подключением на арматуру катушки реле FINDER или вообще без реле если ток нагрузки менее 0.5А/220V.

На фото видно топырящуюся снизу белую MOC3061 rolleyes.gif



Cогласно схемы G3MB-202P:


C оптопарой MOC3061 рядом расположить T810/600G в корпусе D2PAK и три резистора ЧИП уместятся в этом объеме.
Симистор T810/600G имеет высокое чутье (логический уровень), получает сигнал непосредственно от процессора, без усиления и развязки, успешно крутит компрессор в холодильнике Electrolux ERB 35090. Проверено в 2012г, не вернулся.

http://www.kontest.ru/datasheet/STMICR0ELE...BTB08,%20T8.pdf
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4007...835/3/T810.html

https://ru.aliexpress.com/item/20-T810-600G...-9ec73b90a614-0

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 11:05
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 9.1.2019, 10:08) *
Нет rolleyes.gif
Мы сами производим и оно слаботочное 60V AC/DC
+Крепление на рейку

GYUR22 поздравляю с успешным результатом!
Cлава России и Нижнему Новгороду! rolleyes.gif

Какая нагрузка у вашего изделия?
Cветодиоды или еще какой-то драйвер для более мощной нагрузки.

G3MB-202P (600V/8A) уже готово, успешно управляет вентилятором, компрессором...
Чем ваше изделие лучше?

Какая цена вашего изделия?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 9.1.2019, 11:36
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Мое изделие лучше тем что можно его заказать по цене в несколько раз меньшей чем 3-4 тысячи за канал - что стоят другие решения которые мы можем купить из аппрувленных поставщиков.
+не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма.
Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение.
И пока оно партией только заказано-март апрель наверное .
Если интерес есть от нескольких десятков штук пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.1.2019, 12:42
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 12:05) *
G3MB-202P (600V/8A) уже готово, успешно управляет вентилятором, компрессором...

Как 8 А? Всегда же 2 было. mad.gif И то, это наверно для резистивной нагрузки. Ничо Вы экспериментатор))).

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 13:51
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(kosmos440o @ 9.1.2019, 12:42) *
Как 8 А? Всегда же 2 было. mad.gif И то, это наверно для резистивной нагрузки. Ничо Вы экспериментатор))).

Да, согласен, ошибся.
G3MB-202P больше 0.5А/220v не нагружать.
Если симистор вытянуть оттуда и на радиатор его поставить, то смело 1-2 А/220V активной нагрузки выдержит.



В схеме опечатка (схему не я рисовал),
нижний резистор, на управляющем электроде симистора 330 Ом быть не может, должно быть больше - 330Ком...470Ком.
Иначе MOC3041 сгорит. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 14:53
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 9.1.2019, 11:36) *
Мое изделие лучше тем что можно его заказать по цене в несколько раз меньшей чем 3-4 тысячи за канал - что стоят другие решения которые мы можем купить из аппрувленных поставщиков.
+не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма.

Протон (г.Орел) предлагает аналогичное однонаправленное реле - КР293КП2А.
Рабочий ток Iвх= 5 мА.
Uвх=1.3V...1.5V
Выходной ток Iвых=300мА/DC60V.

Т.е. добавить мост и конкурент с большим выходным током (300мА) и низкой ценой готов.
http://www.proton-orel.ru/files/products/o...e/kr293kp1a.pdf

Что скажете? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 15:18
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 13:17) *
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?
Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.

Поделюсь еще одной рацухой, которая родилась в аналогичной форсмажорной ситуации.
Когда на разработку и запуск в производство изделия не было времени.
Оставалось только суррогатное решение из того, что под рукой.
Как ни удивительно, химия работает уже 6 лет.

Предлагаю сделать твердотельное реле самостоятельно, из ... фотосенсора.
За 300 руб из чипдипа. Внутри всех фотосенсоров находится один и тот же фоторезистор.
Коробки и цены разные, а сенсор одинаковый.
https://www.chipdip.ru/product/camelion-lxp-02

На аналоговый выход контроллера 0-10V поставить зеленый слаботочный светодиод (я брал какой-то китайский) и ограничительный резистор подобрать, чтобы макс. ток через светодиод был не более 10мА.
1 - Из фотосенсора вынуть фоторезистор и
2 - поместить его рядом со светодиодом, который подсвечиваетcя аналоговым выходом 0-10V.
3 - закрыть в термоусадку
Твердотелка + таймер 20 сек. готова.
Мощность нагрузки до 2KW. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.1.2019, 15:18
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 14:51) *
нижний резистор, на управляющем электроде симистора 330 Ом быть не может, должно быть больше - 330Ком...470Ком.
Иначе MOC3041 сгорит. rolleyes.gif

На основании чего такие заявления? Вы в электронике разбираетесь? Миллион раз делал схемы с такими резисторами - проблем не было. МОС3041 просто сама по себе слабая, её на 220 вольт не надо ставить.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 9.1.2019, 15:38
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 664
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 15:51) *
Иначе MOC3041 сгорит. rolleyes.gif

Ничего не сгорит. Во-первых данная схема фактически соответствует схеме включения в описании на микросхему, а производителям виднее, а во-вторых - ток протекающий через нижний резистор, течет не в "ноль", а в нагрузку, которая имеет свое сопротивление. По факту - открывание внутреннего симистора микросхемы приводит к открыванию силового симистора, а он закорачивает выходной каскад микросхемы = напряжение на выходе в открытом состоянии небольшое = ток небольшой = из-за тока не сгорит. Нижний резистор возможно нужен потому, что там внутренние схемы рассчитаны на 115В, насколько я понял из английского описания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 17:23
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(starmos @ 9.1.2019, 15:38) *
Ничего не сгорит. Во-первых данная схема фактически соответствует схеме включения в описании на микросхему, а производителям виднее, а во-вторых - ток протекающий через нижний резистор, течет не в "ноль", а в нагрузку, которая имеет свое сопротивление. По факту - открывание внутреннего симистора микросхемы приводит к открыванию силового симистора, а он закорачивает выходной каскад микросхемы = напряжение на выходе в открытом состоянии небольшое = ток небольшой = из-за тока не сгорит. Нижний резистор возможно нужен потому, что там внутренние схемы рассчитаны на 115В, насколько я понял из английского описания.

Cогласен, я ошибся.
Мое утвержение, что резистор в катоде симистора должен быть 300-400КОм ошибочное.
Посмотрел datasheet, и реальную, заведомо исправную, надежную схему зимнего комплекта УЗП-1 от кондиционера.
В катоде -упр. электрод симистора BT138 применяется MOC3021 и резистор 3КОм
В аноде симистора BT138 установлен резистор 560Ом.
Эта схема крутит вентиляторами до 200W cхема управления фазоимпульсная симистор не греется, с фазорезкой не путать.

Получается, что в схеме G3MB-202P опечатка:
470 КОм в упр. электроде симистора надо уменьшить до 4.7КОм.



Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 17:41
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



В твердотелке симистор неизбежно будет горячим,
если управляющий сигнал соответствует медленно изменяющемуся входному напряжению 0-10V на входе MOC3061.
При активной нагрузке 200W и входном сигнале 5-8V твердотелка G3MB-202P будет очень горячей.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 19:37
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(GYUR22 @ 9.1.2019, 11:36) *
+не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма.
Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение. И пока оно партией только заказано-март апрель наверное .
Если интерес есть от нескольких десятков штук пишите в личку.

Конкуренты из г. Звенигово Марий Эл не дремлют.
STK0045 - оптосимисторный ключ, аналог G3MB-202P.



http://smartmodule.ru/portfolio/0045/





http://smartmodule.ru/files/man/STK0045.pdf

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 20:23
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(kosmos440o @ 9.1.2019, 12:42) *
Как 8 А? Всегда же 2 было. mad.gif И то, это наверно для резистивной нагрузки. Ничо Вы экспериментатор))).


Схема одна и та же, (радиатор надо добавить), но автор гордо заявляет - !

STK0046 - малогабаритный вариант твердотелки, аналог G3MB-202P .
Республика Марий Эл.
г. Звенигово





http://smartmodule.ru/files/man/STK0046.pdf



http://smartmodule.ru/files/man/STK0046.pdf

MOC3083 datasheet
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/MOC3083-D...onductor-548210

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.1.2019, 10:00
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 3102
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В последней схеме симистор помощнее, похоже BTA16 стоит. Но я бы в любом случае не увлекался бы подобными схемками. Неизвестно, что по проходной ёмкости пролетит. Защит-то никаких нет, кроме заявленной гальванической развязки 5 кВ. По крайней мере я в своих проектах, когда пользую симисторы, делаю отвязку от общего нуля с процессором, как доктор Хоровиц прописал. И снаббер способен включить маломощную релюшку без подачи управляющего сигнала. А такой, как на картинке, на чипах 0805, по максимальному напряжению рассчитан до 300 вольт и может выгореть при хорошем киловольтном импульсе. Фотки где-то в анналах есть с такими проблемами.

Если хотите об этом поговорить.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.1.2019, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 10.1.2019, 18:14
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Готовое устройство CONV-140. Управление одним сигналом 0-10В (0-20мА) до 4 реле. Т.е. из одного аналогового выхода можно сделать 4 дискретных. Стоит порядка тысячи рублей.





ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 1:46
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Обнаружено импортное ТТР в одном ДИП корпусе:
- SHARP Solid State Relay PR39MF22



https://eu.mouser.com/datasheet/2/365/PR39M...FEN-1139761.pdf

Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 1:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 2:46
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



SHARP Solid State Relay PR39MF22

Ток на вх=5-10мА при 1.2V.




Схема подключения:



https://eu.mouser.com/datasheet/2/365/PR39M...FEN-1139761.pdf

Цена -100 руб.

Вот и нашелся прототип - UNI270F101. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 2:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 10:49
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Если устроит 3В дифференциал при 5В:
вкл- 3.8В,
выкл- 0.8В
Imax=10mA

И небольшое напряжение на контактах Umax=100В/Imax=1А

Тогда есть самый дешевый вариант - герконовое реле с добавкой резистора.
Стабилитрон или динистор уменьшат дифференциал вкл/выкл реле.
https://lib.chipdip.ru/274/DOC000274642.pdf

Масса вариантов, по 30 руб/шт.
Соблюдение полярности обязательно, т.к. внутри, в параллель катушке может быть диод и сердечник катушки магнитный - разный дифференциал получается при разной полярности питания катушки реле.

https://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%25B...&isViewCP=y

Отечественные герконовые реле выпуска 80-х годов имеют чуть больший габарит с теми же параметрами.
Цена - 20 руб/шт. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных