> Прокладка кабеля в трубах, кабель КВВГнг 4х1,5 в трубе 14 мм
Mrspy
сообщение 29.10.2009, 11:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Господа, подскажите в каких случаях следует прокладывать кабель КВВГнг в трубах? Система включения пож. насосов от кнопок у пожарных кранов. Просто монтажники говорят, что всегда в трубах прокладывали кабель! Это может в стояке так? Есть ли какой нить документ, который разрешит вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 29.10.2009, 11:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Если кабель не поддерживает горение в пучках, можете прокладывать его по лотку или совместно с другими кабелями любым удобным способом. Если кабель не поддерживает горение только при одиночной прокладке, тогда каждый кабель прокладывается отдельно от остальных в своей трубе/гофре и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 29.10.2009, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Abysmo @ 29.10.2009, 11:10) *
Если кабель не поддерживает горение в пучках, можете прокладывать его по лотку или совместно с другими кабелями любым удобным способом. Если кабель не поддерживает горение только при одиночной прокладке, тогда каждый кабель прокладывается отдельно от остальных в своей трубе/гофре и т.п.

Кабель - КВВГнг!!!! Он идет один сам без других кабелей!
До меня была пожилая женщина автоматчик. У нее в проектах везде кабель в трубах идет! Что это такое!??? Почему так???
Я привык слаботочку прокладывать в гофре к потолку либо в лотке! Могу ли я также поступать с автоматикой? Если учесть то, что сигналы в основном 0-24В!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 29.10.2009, 12:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Что это такое!??? Почему так???


Потому что так учили в Совке.

Цитата
Я привык слаботочку прокладывать в гофре к потолку либо в лотке! Могу ли я также поступать с автоматикой? Если учесть то, что сигналы в основном 0-24В!!!!


Можете. Кабель только негорючий применяйте для силовых проводок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 30.10.2009, 22:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



А защиту от механических поврежлений уже не делают? - надо смотреть где кнопки и насосы и условия прокладки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 1.11.2009, 11:19
Сообщение #6





Guest Forum






Mrspy
РМ4-6-84-ч.1 вам в помощь.

По факту - кабель в трубе прокладывают когда неудобно короб тащить, а расстояние большое и в металлорукаве кабель протащить не получится.
По эстакаде рекомендуется тянуть кабель в трубе когда он один, но монтажники это не любят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yena_*
сообщение 1.11.2009, 14:43
Сообщение #7





Guest Forum






Монтажники советуют прокладывать кабель в трубу потому, что нет навыков прокладки лотков не по стенам, а на шпильке. И конечно силовые должны идти в одной стороне лотка, а токовые в другой, что бы небыло наводок. Привожу пример с небольшими насосами так как в наличии нет другой фотографии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Foto_245.jpg ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 1.11.2009, 17:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
"Электротехнические устройства"
Так вроде бы rolleyes.gif По поводу 14 трубы сомневаюсь. 22 точно подойдет.

Сообщение отредактировал libra - 1.11.2009, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 2.11.2009, 11:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(yena @ 1.11.2009, 14:43) *
Монтажники советуют прокладывать кабель в трубу потому, что нет навыков прокладки лотков не по стенам, а на шпильке. И конечно силовые должны идти в одной стороне лотка, а токовые в другой, что бы небыло наводок. Привожу пример с небольшими насосами так как в наличии нет другой фотографии.

Спасибо за иллюстрацию, тока объясните где тут кабель идет в трубах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 2.11.2009, 21:02
Сообщение #10





Guest Forum






Кстати говоря, где-то в нормо-технической документации рекомендовалось (или даже требовалось) подводить кабель к насосам и прочему вибрирующему оборудованию в металлорукаве, а не в коробе/трубе.
Точную цитату сейчас, увы, не нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных