Концепция кондиционирования операторной, Применение только сплит-систем |
|
|
|
6.11.2009, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349

|
Здравствуйте!
Необходимо разработать концепцию отопления и вентиляции для помещения операторной с размерами в плане 6000х3000х2750(высота). Помещение операторной - заводское блочно-модульное исполнение. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования: - холдный период tн= -26 С - теплый период tн= +36,2 С Расчетные параметры внутреннего воздуха для помещения операторной tв= +18 C
Можно ли в данном случае применить в качестве кондиционирования обычную сплит-систему "Зима/лето" настенного типа без применения прточно-вытяжной системы, а для отопления - принять электрические обогреватели конвекторного типа, т.к. нет возможности применить водяное отопление?
Спасибо!
|
|
|
|
|
6.11.2009, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349

|
Что-ли нет никаких идей?
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
6.11.2009, 13:54
|
Guest Forum

|
А там люди будут?
|
|
|
|
|
6.11.2009, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Если помещение для постоянного пребывания людей - без приточки не обойтись. В минимальном варианте это может быть просто вентилятор. Ну а остальное - почему бы и нет.
|
|
|
|
|
7.11.2009, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Цитата(dee @ 6.11.2009, 9:02)  Здравствуйте!
Необходимо разработать концепцию отопления и вентиляции для помещения операторной с размерами в плане 6000х3000х2750(высота). Помещение операторной - заводское блочно-модульное исполнение. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования: - холдный период tн= -26 С - теплый период tн= +36,2 С Расчетные параметры внутреннего воздуха для помещения операторной tв= +18 C
Можно ли в данном случае применить в качестве кондиционирования обычную сплит-систему "Зима/лето" настенного типа без применения прточно-вытяжной системы, а для отопления - принять электрические обогреватели конвекторного типа, т.к. нет возможности применить водяное отопление?
Спасибо! Кондиционер не имеет никакого отношения к вентиляции помещения , на каждого человека сидящего в операторной надо подавать 30 м3/ч воздуха, если есть ест. проветривание и 60 если его нет. Вытяжку делайте естественной, если требуемая кратность 1 и меньше. С отоплением согласен.
|
|
|
|
|
7.11.2009, 11:13
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Rumali @ 7.11.2009, 0:52)  С отоплением согласен. А я не совсем. Надо обязательно добавить электронагреватель в помещение.
|
|
|
|
|
9.11.2009, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349

|
В помещении постоянное прибывание людей. Если без приточки не обойтись и минимальный вариант - это вентилятор, тогда воздух зимой будет подаваться без предварительного подогрева? Или в зимний период вентилятор не будет работать? И если кратность 1, то вытяжку можно сделать естественной?
В каком смысле добавить электронагреватель? Переносной что-ли?
|
|
|
|
|
9.11.2009, 15:37
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(dee @ 9.11.2009, 13:25)  В каком смысле добавить электронагреватель? Надеюсь, Вы не верите в сказки про то, что сплит-система будет беспроблемно работать на тепло при -26С на улице? Цитата Переносной что-ли? Какой хотите. Главное, чтобы тепло было в эти самые -26С
|
|
|
|
|
10.11.2009, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.10.2009
Из: Almaty
Пользователь №: 39349

|
Цитата(Alex_ @ 9.11.2009, 16:37)  Надеюсь, Вы не верите в сказки про то, что сплит-система будет беспроблемно работать на тепло при -26С на улице? Бесперебойно на тепло будут работать конветоры, а сплит-система как дополнение при -26С. В операторной будет находится с постоянным прибыванием 1 человек, на которого необходимо 60 м3/ч без естественного проветривания. Какой завод-изготовитель производит приточки с таким малым расходом воздуха? По-моему экономически не целесообразно применять приточную систему. Достаточно обойтись естественным проветриванием с 30 м3/ч.
|
|
|
|
|
10.11.2009, 8:03
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(dee @ 10.11.2009, 7:08)  Бесперебойно на тепло будут работать конветоры, а сплит-система как дополнение .... Достаточно обойтись естественным проветриванием с 30 м3/ч. С этим согласен.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907

|
Скажите пожалуйста, нужна ли система кондиционирования в серверной и операторной?
|
|
|
|
|
2.8.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Ekaterina898, задание от технологов или электриков (автоматчиков, КИПиА) у вас есть?
|
|
|
|
|
3.8.2013, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Нам нужна работа)))) поэтому нужна система кондиционирования и в операторной и в серверной))))
|
|
|
|
|
3.8.2013, 13:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А ответьте-ка мне, коллеги, это с каких это пор "системой кондиционирования" стало называться нечто, не обеспечивающее подачи наружного воздуха?
|
|
|
|
|
5.8.2013, 6:17
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Skaramush @ 3.8.2013, 16:26)  А ответьте-ка мне, коллеги, это с каких это пор "системой кондиционирования" стало называться нечто, не обеспечивающее подачи наружного воздуха? +1. Подумайте об операторе - у него очень ответственная работа следить за всей инженеркой здания. Ну и как он это будет делать без притока свежего кислорода?!
|
|
|
|
|
28.7.2014, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023

|
по ВСН 21-77 п. 8.1 - необходимо 5 крат приточного воздуха при кондиционировании. Вопрос с вытяжной вентиляшкой. Сколько удалять - те же 5, часть с операторной - часть перетеканием в коридор - и удалять оттуда. Кондеры работают летом, а приточка-вытяжка - круглогодично
|
|
|
|
|
28.7.2014, 9:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий" Как определили, что тема об этом? Далее: Цитата 7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б, Е или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти. Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП. Для обеспечения подпора воздуха в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения. 7.3. Все электропомещения, расположенные на территории предприятия, кроме случаев, указанных в п. 7.2, должны иметь постоянно действующую приточную вентиляцию с кратностью обмена не менее 5, осуществляемую самостоятельной системой или системой, обслуживающей помещения категории Д. 8.1. При проектировании вентиляции помещений КИП и датчиков КИП руководствоваться пунктами 7.2 и 7.3 настоящей Инструкции, не предусматривая специальных строительных мероприятий по герметизации помещений. Каким боком обязательный подпор для предотвращения попадания в защищаемые помещения загазованного воздуха относится к теме?
|
|
|
|
|
28.7.2014, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Да уж, нефтегаз вроде не упоминался, при чем тут ВСН 21-77?
Народу приток обеспечить, можно канальным оборудованием с охладителем. Обеспечить резервирование вентиляторов и охладителей.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.7.2014, 15:23
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|