> Контакторы КТ60хх (Владикаказ) и LC1F (Schneider Electric) в областных электросетях
dani1978
сообщение 8.11.2009, 16:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

При всех недостатках контакторов типа КТ 60хх (чаще всего сталкиваемся с КТ 6633, КТ 6643) мне как-то не приходилось сталкиваться со случаями невтягивания катушки при пониженном напряжении (просадках). В то же время нигде не могу найти информацию по допустимым значениям напряжения в его цепи катушки.

Как альтернативу планируем установить (для включения насоса 132 кВт) контактор SCHNEIDER ELECTRIC LC1F400M7. Всё здорово, только в ТХ у него указано "Пределы напряжения в цепи управления (в режиме срабатывания) 0,85...1,1 Uном".

Отсюда, собственно, вопрос: как ведут себя КТ и LC1F при пониженном напряжении (типовой случай - 175 В)?

P.S. В своё время был не очень приятный опыт по SCHNEIDER'овским контакторам , когда при просадке напряжения ниже 180 В их втянутые контакторы (LC1D, правда, малой мощности - 9 или 12 А) просто "отваливались", хотя в их ТХ указано напряжение отпускания 0,3...0,6 Uном, т.е. должны держаться при 135 В. Пришлось поменять на отечественные ПМЛ1100 - те держались аж до 160 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew48
сообщение 11.11.2009, 17:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533



Странно нашел в гугле с первого захода Прикрепленный файл  kt6000.pdf ( 181,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Посмотрите это Прикрепленный файл  to_lsm.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
стр. 7, как вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.11.2009, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(dani1978 @ 8.11.2009, 16:24) *
Как альтернативу планируем установить (для включения насоса 132 кВт) контактор SCHNEIDER ELECTRIC LC1F400M7. Всё здорово, только в ТХ у него указано "Пределы напряжения в цепи управления (в режиме срабатывания) 0,85...1,1 Uном".

эх, жалко мне насосики такие да на прямой пуск... токи там огого...
ставили на кнс на 132 квт преобразователи частоты, забыли о токах и ремонте насосов.. окупились за 6 месяцев по экономии электроэнергии.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных