обратный клапан перед насосм а не после?? |
|
|
|
12.11.2009, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
На напорном патрубке ставлю как положено обратный клапан, даю задание автоматчикам на реле давления на напорном патрубке, а они говорят что обратный клапан надо с напорного переставить на всасывающий трубопровод, а то насос будет не корректно работать... Насос питьевой на коттедж запитан из сети.
я правильно понимаю, что реле давления должно стоять после обратного клапана? и что же тут некорректного...???
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 8:31
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
12.11.2009, 8:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 12.11.2009, 12:29)  На напорном патрубке ставлю как положено обратный клапан, даю задание автоматчикам на реле давления на напорном патрубке, а они говорят что обратный клапан надо с напорного переставить на всасывающий трубопровод, а то насос будет не корректно работать... Насос питьевой на коттедж запитан из сети.
я правильно понимаю, что реле давления должно стоять после обратного клапана? и что же тут некорректного...??? надо гидробак добавить после насоса и соответственно после обратного клапана. тогда все нормально работать будет.
|
|
|
|
|
12.11.2009, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2009
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291

|
автоматчиков "корректно" в шею гнать надо....
|
|
|
|
|
12.11.2009, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
а зачем вообще обратный клапан нужен на напорном, ведь у центробежного насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутиться? нет плохой вопрос , почему нельзя на всасе обратный клапан поставить?
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 9:12
|
|
|
|
|
12.11.2009, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353

|
Может они о разных вещах говорят! Переспросите их, пускай подтвертят свой ответ какими то нормами или логикчески хотя бы. А если по правилам, то "даниил01" прав!
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
12.11.2009, 9:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 12.11.2009, 13:11)  а зачем вообще обратный клапан нужен на напорном, ведь у центробежного насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутиться? нет плохой вопрос , почему нельзя на всасе обратный клапан поставить? вы для чего насос ставите? повысить давление в системе абонента, так? и клапан обратный вы для чего то ставите, для чего? )))))) у любого насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутится, только зачем? ))))) можно и на всасе поставить, только он там нужен ли? ))))))
|
|
|
|
|
12.11.2009, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата у любого насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутится, только зачем? ))))) можно и на всасе поставить, только он там нужен ли? )))))) я про это и спрашиваю в чем разница на всасе или на напорном? а гидробак на напорном стоит.
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 9:37
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
12.11.2009, 10:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 12.11.2009, 13:36)  я про это и спрашиваю в чем разница на всасе или на напорном?
а гидробак на напорном стоит. приборы КИПиА ставятся на тех участках тр-дов, параметры которых вам надо знать и, или регулировать. и завязываются на те исполнительные механизмы (насосы, клапаны и т.д.) которые исполняют функции регулярования параметров нужных вам учасков сети. Вы можете регулировать параметры на всасе насоса? оно вам надо?
|
|
|
|
|
12.11.2009, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
лично мне бы в голову не пришло бы ставить обратник на всасе, а вот щас спросили и не знаю что ответить - в чем принципиальная разница ведь если обратник поставить на всасе он точно также будет препятствовать обратному току воды как и на напорном так почему тогда именно на напорном? Цитата приборы КИПиА ставятся на тех участках тр-дов, параметры которых вам надо знать и, или регулировать. КИПиА они ставят, как положено, на напорном, на всас только обратный клапан выгоняют.
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
12.11.2009, 10:24
|
Guest Forum

|
ничего не пойму с вашими "кулибиными" ))) там места мало, клапан не влазит или что? какого они вообще лезут в схему ВК, пусть занимаются своим разделом. СНиП 2.04.01-85* п.12.16
|
|
|
|
|
12.11.2009, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(даниил01 @ 12.11.2009, 12:24)  ничего не пойму с вашими "кулибиными" ))) там места мало, клапан не влазит или что? какого они вообще лезут в схему ВК, пусть занимаются своим разделом. СНиП 2.04.01-85* п.12.16 Реле давления настроено на включение насоса при 32 м, отключение 40 м, в сети 23 м. Они хотели заложить насос со встроенным датчиком давления. Говорят - вот насос накачал 40 м в сеть и выключился, обратный клапан закрылся водоразбора нет, соответственно в сети держится 40 м а на всасе в это время 23 м, насос соответственно снова включится а в сети то 40 м вот он и будет так вкл. и выкл. постоянно. Я сказал взять насос без датчика и поставить реле после обратника, они согласились но обратник все равно говорят на всас убирай.
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 10:52
|
|
|
|
|
12.11.2009, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 17.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 25431

|
Обратный клапан на всасывающих трубопроводах обычно ставится на самовсасывающих насосах, чтобы всасывающая линия всегда была под заливом....
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
12.11.2009, 11:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 12.11.2009, 14:51)  Реле давления настроено на включение насоса при 32 м, отключение 40 м, в сети 23 м. Они хотели заложить насос со встроенным датчиком давления. Говорят - вот насос накачал 40 м в сеть и выключился, обратный клапан закрылся водоразбора нет, соответственно в сети держится 40 м а на всасе в это время 23 м, насос соответственно снова включится а в сети то 40 м вот он и будет так вкл. и выкл. постоянно. Я сказал взять насос без датчика и поставить реле после обратника, они согласились но обратник все равно говорят на всас убирай. вот так и надо было с самого начала расказывать ))) я вам пункт СНиПа указал, нельзя на всас. 1. исходя из логики что сам насос не есть участок сети в котором требуется поддерживать такое давление. 2. исходя из гидравлических режимов работы насоса обр. клапан должен стоять на напорном тр-де.
|
|
|
|
|
12.11.2009, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
нова включится а в сети то 40 м вот он и будет так вкл. и выкл.
Мне Жаль Насос .У насоса определенное количество включений в час(не больше), а у наших насосов очень определенное количество включений .=)
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
12.11.2009, 19:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Kaibara @ 12.11.2009, 18:22)  нова включится а в сети то 40 м вот он и будет так вкл. и выкл.
Мне Жаль Насос .У насоса определенное количество включений в час(не больше), а у наших насосов очень определенное количество включений .=) а гидробак зачем? )))
|
|
|
|
|
12.11.2009, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В последовательной цепи обратный клапан можно ставить в любой точке. Если технологичнее до насоса - можно ставить до. А с СНиПами 25 летней давности надо с почтением но осторожно.....
|
|
|
|
Гость_Притык_*
|
13.11.2009, 0:38
|
Guest Forum

|
меньше соединений (насос и его сальники) под бОльшим давлением, хоть вода и несжимаема но субъективно (из наблюдений, везде есть пузырьки воздуха) старт насоса при меньшем в нем давлении происходит легче
|
|
|
|
|
13.11.2009, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Притык @ 12.11.2009, 23:38)  старт насоса при меньшем в нем давлении происходит легче Когда насос стоит на нём статическое давление - Вы это давление имели ввиду на старте?
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
13.11.2009, 9:23
|
Guest Forum

|
то: Fairman, у вас кстати насос один? или несколько? или вообще станция насосная?
|
|
|
|
|
13.11.2009, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
а гидробак зачем? )))
Да красоты !!
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
13.11.2009, 9:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Kaibara @ 13.11.2009, 13:49)  а гидробак зачем? )))
Да красоты !! ага, все для нее родимой ))))
|
|
|
|
|
13.11.2009, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
Данный прибор является неотъемлемой частью любой системы водоснабжения. Именно благодаря ему, в кранах всегда есть давление воды и резервный запас на случай отключения электроэнергии.
При выборе гидробака необходимо руководствоваться следующим принципом: Чем меньше емкость бака, тем чаще включается насос и как следствие - выход из строя самого насоса.
Вроде так ^_^
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
13.11.2009, 11:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Kaibara @ 13.11.2009, 14:15)  Данный прибор является неотъемлемой частью любой системы водоснабжения. Именно благодаря ему, в кранах всегда есть давление воды и резервный запас на случай отключения электроэнергии.
При выборе гидробака необходимо руководствоваться следующим принципом: Чем меньше емкость бака, тем чаще включается насос и как следствие - выход из строя самого насоса.
Вроде так ^_^ 1. совсем это не неотемълемая часть системы водоснабжения. 2. далеко не любой. сфера применения девайса достаточно сильно ограничена. 3. девайс вообще красавчег ))) давление воды может быть а самой воды при этом не быть. 4. Как же он из строя выйдет если у него защита? например по кол-ву включений? )))
|
|
|
|
|
13.11.2009, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
4. Как же он из строя выйдет если у него защита? например по кол-ву включений? ))) уж на защиту
Уж на защиту ссылаться, себя не уважать !!! Если правильно запроектировать, то и насосы будут долго работать и вода будет.
3. девайс вообще красавчег ))) давление воды может быть а самой воды при этом не быть. .........
2. далеко не любой. сфера применения девайса достаточно сильно ограничена.
в принципе производитель дает рекомендации по применению. Если правильно обосновать применение (подтвердить что это может работать и взять на себя ответственность) то и в самолете можно поставить.
Ты спросил зачем гидробак я ответил в красках =)
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
13.11.2009, 12:26
|
Guest Forum

|
я не спрашивал. обратил ваше внимание на то что топикстартер предусмотрел установку гидробака в системе.
|
|
|
|
|
13.11.2009, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
Цитата(даниил01 @ 13.11.2009, 14:26)  я не спрашивал. обратил ваше внимание на то что топикстартер предусмотрел установку гидробака в системе.  ШИКАКА
|
|
|
|
|
13.11.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я раньше тоже думал,что гидробак способен воду давать. На самом деле если и будет давать,то оооочень мало. Он не для этого.
|
|
|
|
|
13.11.2009, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Если у вас насос типа Wilo HWJ с менмбранним баком...то клапан обратный нужно ставить на всас!
|
|
|
|
|
16.11.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(jota @ 12.11.2009, 21:28)  В последовательной цепи обратный клапан можно ставить в любой точке. Если технологичнее до насоса - можно ставить до. А с СНиПами 25 летней давности надо с почтением но осторожно..... Не думаю, что стоит давать такие рекомендации "безоглядно". Обязательно нужно считать кавитацию.
|
|
|
|
|
16.11.2009, 16:20
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Обязательно нужно считать кавитацию. я в этой теме почти что ламер, помню лишь рекомендацию - старайся все нагрузки ставить после насоса. до насоса - минимум скоростей и минимум сопротивлений на длине порядка десятка диаметров трубы.
|
|
|
|