> Отопление общественных помещений в промышленных зданиях, параметры теплоносителя
313A
сообщение 13.11.2009, 6:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Здравствуйте, уважаемые коллеги. На работе среди проектировщиков произошел спор, никак не можем придти к согласию.
Делаем отопление на прмышленном здании, в обеме которого находятся склады, кузницы, сварочные посты, а так же раздевалки, душевые и комната отдыха для работников. Можем ли мы в общественных помещениях сделать отопление с параметрами 130-70? Заранее благодарны за советы. biggrin.gif

Сообщение отредактировал 313A - 13.11.2009, 6:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 13.11.2009, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Читаем СНИП 41-01-2003 Страница 40. Приложение Б. Таблица 1. Пункт Б.11. "воды не более 150, пара не более 130"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 13.11.2009, 9:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Температура теплоносителя для системы отопления не менее чем на 20С ниже температуры самовоспламенения веществ в помещении, но не более 110 - для категорий А иБ, 130 для производств помещений категорий В1 - В4 с выдел горючей пыли, 150 - в пом. иного назначения, в том числе В1-В4 без выделений пыли.

В складах что хранится? Если ничего горючего, самовоспламеняющегося, пыльного то я думаю что возможно. В раздевалке и комнате отдыха установить конвектора с кожухом, трубы на сварке и в изоляции. В произв помещениях перед отопительными приборами поставить ограждения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 13.11.2009, 9:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Весь спор и поднялся, из-за того, что в СНиПе написано ПОМЕЩЕНИЯ, а не ЗДАНИЯ
У складов в основном категории В1,В3 и ничего газовыделяющего и особо пыльного не хранят, значит можно 130?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных