	 |  Газопровод среднего давления , подвод газа к крышной котельной |  |  |  
	
		|  | 
				  16.11.2009, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 6.3.2008
 Из: г.Вологда
 Пользователь №: 16309
 
 
 
  
 | 
				Прошу разъяснить понимание табл.3 Раздел 5  СНиП 42-01-2002 в части разночтения возможности прокладки к крышной  котельной газопровода среднего давления  по стенам и крышам общественного здания п. 2.табл. разрешает, а п. 3 запрещает. Как это согласуется с табл.2 Раздел 4 СНиП 42-01-2002 пункт 5, в котором подразумевается возможность ввода газопровода среднего давления в  крышную котельную общественного здания и п.5.3.2 где речь идет только о жилых зданиях?Полагаю, что п.3 табл.3 СНиП 42-01-2002 должен относится  к жилым и многофункциональным зданиям имеющем в своем составе жилые помещения. Вологодский Горгаз, пользуясь данным не соответствием, не согласовывает вводы газопроводов среднего давления  даже в крышные котельные  предприятий автосервиса имеющие в своем составе выставочные залы для торговли автомобилями. Приходится вместо встроенного ГРУ устанавливать ГРП или  ШРП, что в условиях плотной городской застройки  не лучшее решение.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2009, 15:18 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Yuliya_g1 @ 16.11.2009, 16:02)  Прошу разъяснить понимание табл.3 Раздел 5  СНиП 42-01-2002 в части разночтения возможности прокладки к крышной  котельной газопровода среднего давления  по стенам и крышам общественного здания п. 2.табл. разрешает, а п. 3 запрещает. Как это согласуется с табл.2 Раздел 4 СНиП 42-01-2002 пункт 5, в котором подразумевается возможность ввода газопровода среднего давления в  крышную котельную общественного здания и п.5.3.2 где речь идет только о жилых зданиях?Полагаю, что п.3 табл.3 СНиП 42-01-2002 должен относится  к жилым и многофункциональным зданиям имеющем в своем составе жилые помещения. Вологодский Горгаз, пользуясь данным не соответствием, не согласовывает вводы газопроводов среднего давления  даже в крышные котельные  предприятий автосервиса имеющие в своем составе выставочные залы для торговли автомобилями. Приходится вместо встроенного ГРУ устанавливать ГРП или  ШРП, что в условиях плотной городской застройки  не лучшее решение.
 А поиском лень попользоваться? Тема уже давно и неоднократно обсуждалась. Ставьте ШРП на стене крышной котельной снаружи и будет Вам счастье     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2009, 15:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 31
 Регистрация: 29.4.2009
 Пользователь №: 32848
 
 
 
  
 | 
				П. 2 табл. 3 рассматривает общественные и бытовые здания производственного назначения. Это, например, мастерские по ремонту чего-либо, где в основном производство, но и посетители постоянно бывают. Вот туда Вологдагаз пропустит среднее давление.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2009, 9:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 31
 Регистрация: 29.4.2009
 Пользователь №: 32848
 
 
 
  
 | 
				Поправка к предыдущему сообщению: СНиП "Котельные установки" :
 "11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м."
 Без ШРП не обойтись.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2009, 14:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 6.3.2008
 Из: г.Вологда
 Пользователь №: 16309
 
 
 
  
 | 
				А  на кровле общественного здания можно  утанавливать ШРП? или это касается только производственных зданий?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2009, 17:16 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Yuliya_g1 @ 27.11.2009, 15:58)  А  на кровле общественного здания можно  утанавливать ШРП? или это касается только производственных зданий? На кровле нельзя. Можно только на стене крышной котельной     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2009, 20:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				А как насчет занести ШРП в котельную и устроить типа ГРУ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.11.2009, 15:31 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LevaK @ 27.11.2009, 20:47)  А как насчет занести ШРП в котельную и устроить типа ГРУ? В котельную нельзя вводить более 50 мбар.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.11.2009, 19:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Patorok @ 29.11.2009, 14:31)  В котельную нельзя вводить более 50 мбар. Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Это где написано? Я что-то пропустил наверное.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2009, 9:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Еще раз перечитайте 4-ое сообщение в этой ветке
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2009, 10:23 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 30.11.2009, 10:37)  Еще раз перечитайте 4-ое сообщение в этой ветке А ещё лучше воспользоваться поиском:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...крышн&st=10 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2009, 10:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 30.11.2009, 8:37)  Еще раз перечитайте 4-ое сообщение в этой ветке Перечитал.  Действительно, есть такое в СНиП II-35-76. Это п.11.59 и 11.60, которые введены дополнительно и действуют на территории России.  В Украинском варианте этого СНиПа этих пунктов нет, поэтому не вижу препятствий для ввода газопровода до 0,3МПа в крышную котельную.
				Сообщение отредактировал LevaK - 30.11.2009, 10:50 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2009, 11:44 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LevaK @ 30.11.2009, 11:49)  Перечитал. Действительно, есть такое в СНиП II-35-76. Это п.11.59 и 11.60, которые введены дополнительно и действуют на территории России.
 В Украинском варианте этого СНиПа этих пунктов нет, поэтому не вижу препятствий для ввода газопровода до 0,3МПа в крышную котельную.
 У нас тоже нельзя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2009, 16:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Patorok @ 30.11.2009, 10:44)  У нас тоже нельзя. Почему???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2009, 18:53 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LevaK @ 30.11.2009, 16:33)  Почему??? По-моему в СНиПе на крышные котельные. Точно не помню где, но точно помню, что нельзя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2009, 20:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Для PatorokСНиП'а по крышным котельным нет.
 В Украине действует дополнение к СНиП ІІ-35-76 которое называется "Рекомендации по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок..." 1998г.
 По нашему вопросу там есть только два пункта:
 п.5.2. Работа котельной предусматривается на природном газе давлением до 5 кПа, согласно ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия".
 
 Т.е. можно ставить газопотребляющее оборудование, которое работает на давлении до 5 кПа.
 
 п.5.3. Подключение котельной к распределительным газопроводам среднего (до 0,3 МПа) или высокого (до 0,6 МПа) давления должно осуществляться через газорегуляторные пункты (ГРП) или газорегуляторные установки (ГРУ). (перевод мой)
 
 Таким образом, можно делать ГРУ, а она располагается внутри котельной.
 
 Может я что-то пропустил, поправьте меня. Не хочется бледно выглядеть в экспертизе.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2011, 14:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Patorok @ 29.11.2009, 16:31)  В котельную нельзя вводить более 50 мбар. Теперь по новому СП 62.13330.2011 получается, что можно делать ГРУ с входным давлением до 0,3МПа в крышной котельной жилого здания, хотя получается разногласие со СНиП "Котельные установки" : "11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м."
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.10.2011, 8:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 25.11.2010
 Пользователь №: 82865
 
 
 
  
 | 
				СНиП "Котельные установки" еще не актуализирован как газовый СНиП, поэтому такие разночтения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.10.2011, 16:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LevaK @ 29.11.2009, 20:30)  Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Это где написано? Я что-то пропустил наверное. ДБН В.2.5-20-2001 Таблица 1 Потребители газа	Давление газа, МПа 1. Производственные здания промышленных предприятий и здания сельскохозяйственных предприятий, а также отдельно стоящие предприятия бытового обслуживания населения производственного назначения (бани, прачечные, фабрики, химчистки и т.п.)	0,600 2. Котельные: - отдельно стоящие на территории предприятий;	0,600 - то же на территории населенных пунктов;	0,600 - пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания;	0,600 - пристроенные и встроенные в общественные здания;	0,005 - пристроенные к жилым зданиям;	0,005 - крышные здания всех назначений	0,005 3. Жилые здания, пристроенные к ним здания и встроенные в них (кроме котельных) помещения предприятий торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания, аптек, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, учреждений и т.п.	0,003
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2012, 12:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				Посоветуйте, пожалуйста, какую систему газораспределения принять?Газопровод-источник 1,2МПа, несколько многоквартирных жилых домов с крышными котельными. Я считаю нужно делать так: общий ГРПШ, понижающий до 0,3МПа, далее до крышных котельных, далее либо ШРП на стенах крышных котельных, либо ГРУ в котельных. Но так мне и не ясно разрешается ли вводить в крышную котельную жилого дома среднее давление, ведь по СНиП "Котельные установки" это запрещено?!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2012, 13:16 |  
		| 
 Сон Батюшка
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 141
 Регистрация: 7.12.2007
 Из: Котласа
 Пользователь №: 13592
 
 
 
  
 | 
				Все, что Вами описано, Илья, верно с одной оговоркой, ГРПШ (с 0,3МПа до 0,05 и ниже) разместить на стенках жилых зданий. Это вполне соответсвтует требованиям таблицы 3 (с учетом примечаний) СНиП 42-01. С наступающим Великим праздником!
				
 Сообщение отредактировал Внутренний голос - 14.4.2012, 13:27
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2012, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				C наступающим праздником!У Вас опечатка - 0,005МПа.
 По СП 62 - разрешается вводить газопровод до 0,3МПа в крышную котельную жилого дома. А по СНиП 42-01 газопровод давлением 0,3МПа можно проложить только до ШРП, установленном на стене здания (стене крышной котельной???).
 Дело в том, что дом 17-этажный, а при прокладки газопровода среднего давления диаметр меньше. Мощность каждой котельной около 2МВт, если идти средним давлением, я думаю 57я труба пройдет (если не меньше), а если низким, то наверно 108я! Вес 57й труба на вертикальном участке составит около 250кг, а 108 - 500кг!
 Или лучше не рисковать установить ШРП на стене жилого дома? Согласовывают сейчас ГРУ в крышной котельной жилого дома?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2012, 22:03 |  
		| 
 Сон Батюшка
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 141
 Регистрация: 7.12.2007
 Из: Котласа
 Пользователь №: 13592
 
 
 
  
 | 
				Знаете, Илья, вот что сейчас уточнил: п.5.3.1, а с ним и таблица 3 СНиПа 42-01, не входят в перечень обязательных к применению, следовательно можно смело пользоваться нормами СП 62, а там как Вам известно, согласно примечания к таблице 3 допускается прокладка газопровода 0,3МПа до крышной котельной. Что же касается вопроса размещения ГРУ в данной котельной, то согласно п. 4.4, а с ним и таблицы 2 СНиП 42-01, которые таки входят в перечень обязательных к применению, давление во внутренних газопроводах допускается только до 0,005МПа(хотя в СП 62 уже до 0,3МПа), а следвательно ГРПШ вешать требуется на стенке котельной ИМХО. Вот такие вот хитросплетения Нашего технического регулирования в строительстве переходного периода.
 Раз Вами газифицируемые Ж.Д. подпадают под госэкспертизу, то эксперт имеет полное право ссылаться на пункты СНиПов входящих в перечень обязательных...
 С точки зрения эстетики и защиты от вандализма Ваш вариант с протягиванием газопровода среднего давления на крышу, а там устройство шкафов, по-моему, логичное.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2012, 23:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за ответы!А где написано какие пункты в СНиП 42-01 обязательные, а какие необязательные?
 Не получится поставить ШРП на стене крышной котельной, по расходу (280м3/ч) подходит так называемый МРП1000 с регуляторами РДГ50Н/30, у которого есть собственная рама. Эту раму надо ставить на какое-то основание. А ШРП нельзя устанавливать на крыше жилых зданий. Может и можно придумать какую-нибудь раму на которой можно повесить этот ШРП на стену котельной, но этот ШРП обслуживается с двух сторон. Так что придется установить ШРП возле дома.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2012, 0:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				Просчитал газопровод низкого давления при установке ШРП возле жилого дома, получается диаметр 150 (расход 280м3/ч), вес вертикального участка газопровода составит 850кг - многовато! Да и очень заметна будет труба такого диаметра!Все-таки установка ГРУ предпочтительней. По среднему давлению необходимо к котельной проложить трубу диаметром 76 (вес 300кг).
 
 Сообщение отредактировал Илюха - 16.4.2012, 1:02
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2012, 10:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Внутренний голос @ 14.4.2012, 23:03)  Что же касается вопроса размещения ГРУ в данной котельной, то согласно п. 4.4, а с ним и таблицы 2 СНиП 42-01, которые таки входят в перечень обязательных к применению, давление во внутренних газопроводах допускается только до 0,005МПа(хотя в СП 62 уже до 0,3МПа), а следвательно ГРПШ вешать требуется на стенке котельной ИМХО. Даже если в СП 62 давление газа во внутреннем газопроводе крышной котельной жилого дома и 0,3 МПа, то уже в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" - 0,005 МПа. Так что вводить в котельную можно только газопровод до 0,005 МПа.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2012, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				Возник следующий вопрос по 5.6.3.2 СП 62: если ШРП имеет пропускную способность больше 400м3/ч, но фактический расход газа меньше 400м3/ч, допускается ли такой ШРП установить на стене здания?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2012, 10:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tanya24 @ 16.4.2012, 10:43)  Даже если в СП 62 давление газа во внутреннем газопроводе крышной котельной жилого дома и 0,3 МПа, то уже в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" - 0,005 МПа. Так что вводить в котельную можно только газопровод до 0,005 МПа. В общем придется тянуть трубу 150мм массой 850кг. При такой массе нужно расчет опор делать. Я так понимаю основную нагрузку будут принимать опоры, установленные внизу и вверху на горизонтальном участках. А компенсаторы нужны? Длина вертикального участка 50м. Посоветуйте как лучше крепить газопровод? Я думаю вверху и внизу на  опоры из трубы (внизу забетонировать в грунт, вверху закрепить опору на кровле), а вертикальный участок на хомуты.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2012, 12:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Ну почему? ГРУ в котельной нельзя, а ГРПШ на стене крышной котельной допускается, см.сноску к таблице №3 СП 62: **Допускается прокладка газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно по стенам и кровлям газифицируемых жилых, административных и бытовых зданий непроизводственного назначения, общественных, в том числе зданий административного назначения , для подачи газа к крышным котельным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2012, 12:29 |  
		| 
 Сон Батюшка
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 141
 Регистрация: 7.12.2007
 Из: Котласа
 Пользователь №: 13592
 
 
 
  
 | 
				Цитата А где написано какие пункты в СНиП 42-01 обязательные, а какие необязательные?  _________________________________.doc  ( 94,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |