	 |  про статическое электричество |  |  |  
	
		| Гость_baikal48_* | 
				   19.11.2009, 19:10 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				добрый день     в прачечном комбинате каландер(гладит белье) иногда щипит током что это может быть(статика, пробой) посоветуйте что делать
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  19.11.2009, 20:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Заземлиться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_baikal48_* | 
				   19.11.2009, 20:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				заземление в норме
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.11.2009, 21:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Ну во-первых, действительно, проверить зануление этого коллайдера      или по новой терминологии металлическую связь РЕ-поводника и корпуса. Чудес не бывает: либо статика, но при нормальном состоянии РЕ она стекает; либо прохудившаяся изоляция проводов какого-либо узла. Если изоляция протерлась не до конца, то короткого замыкания еще нет и автоматы защиты не срабатывают, но по пальцам уже щиплет. Попробуйте померять вольтметром между корпусом и металлическими конструкциями зала.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_baikal48_* | 
				   20.11.2009, 21:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				замерил между корпусом коллайдера и заземляющей шиной -напряжение равно 0,6вольта  что еще может быть
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2009, 7:49 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата замерил между корпусом коллайдера и заземляющей шиной -напряжение равно 0,6вольта что еще может быть ток померить надо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2009, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(baikal48 @ 19.11.2009, 18:10)  иногда щипит током В смысле: меряйте когда щиплет. Иначе остется предположить, что кто-то, одетый сплошь в синтетику, подходит к хорошо заземленному каландеру и разряжается     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2009, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 27
 Регистрация: 3.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 40373
 
 
 
  
 | 
				Это не статика - где-то что-то пробивает.
 Для справки, в старых источниках питания советских телевизоров, и в подавляющем большинстве источников питания современных компьютеров, ставят на входе 220 В два последовательно соединенных конденсатора, среднюю точку которых сажают на корпус. При плохом заземлении получите на корпусе половину фазы, щиплет ощутимо. Так вот, ищите аналогичные устройства.
 
 "Иногда".... Когда щиплет - смотрите какой узел/агрегат включился в работу, его и проверяйте.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vas_* | 
				  23.11.2009, 16:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				*  Измерение сопротивления изоляции;* Проверка переходного сопротивления заземления;
 * Измерение сопротивления заземляющих устройств и молниеотводов;
 * Измерение удельного сопротивления грунта;
 * Измерение сопротивления цепи "фаза-нуль", оценка тока короткого замыкания цепи;
 * Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей;
 * Проверка и испытания устройств защитного отключения (УЗО);
 * Измерение электрической мощности, тока, напряжения, сопротивления для потребителей.
 
 Тут нужна лаборатория, однако...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2009, 21:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vas @ 23.11.2009, 15:26)  ... Тут нужна лаборатория, однако... Ага, камлание и танцы с бубном, а потом всеобщее ритуальное застолье под руководством нач. лаборатории.     Не, ну серьезно. 95% случаев очень просты и их решение лежит на поверхности, надо уметь всмотреться и проанализировать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_baikal48_* | 
				   24.11.2009, 18:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				спасибо за советы     пощипывание при глажении прекратилось   трудно обнаружить такое повреждение когда оно непостоянно  у меня есть еще один вопрос   имеется центрифуга прачечная ЛЦ25 электрическая схема состоит из преобразователя частоты блока управления и электродвигателя АИР90L4 мощностью 2.2кВт    на входе стоит ВА47-29-2Р на32 ампера  вопрос  почему на такой электродвигатель такой автомат
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  24.11.2009, 19:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				а где он стоит . на питании преобразователя или между преобразователем и двигателем? если на питании преобразователя , то наверно установили по данным производителя (иногда пишут такое), если между двигателем и преобразователем, то наверное сделали ключ безопасности таким способом.Защиту двигателя осуществляет преобразователь, при соответствующих настройках , естественно.
 а что должно стоять в питании преобразователя, посмотрите руководство на него.
 
 по первому вопросу, чтобы разобраться что именно щипет, нужны натурные исследования, может быть и статика и повреждение или и то и другое. а потом думать что делать.
 
 Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.11.2009, 20:17
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_baikal48_* | 
				  24.11.2009, 20:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				АВТОМАТ СТОИТ НА ВХОДЕ СХЕМЫ (ДО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ 2.2 КВТ  АВТОМАТ НА32 А МПЕРА  НА ЦЕНТРИФУГУ ПОДАЕТСЯ 220 ВОЛЬТ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  24.11.2009, 20:36 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Наверно по данным производителя поставили, точнее нада мануал смотреть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_baikal48_* | 
				   24.11.2009, 20:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				и еще почему на электродвигатель  2.2кВт включен такой мощный (32 Ампера)автомат
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  24.11.2009, 20:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Потому что защиту двигателя осуществляет преобразователь.
 Знание сила, а время деньги. изучайте матчасть.
 
 Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.11.2009, 20:52
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_baikal48_* | 
				   25.11.2009, 19:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				я в электрике не очень силен   но все же мне непонятно  почему в ЛЦ-25 на входе стоит ва47-29 на 32 ампера (двухполюсной )(потребитель однофазный)(питание 220В) а электродвигатель трехфазный Р=2.2кВт  не слишком ли много 32 ампера на входе
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |