> Оросители дренчерные РЦ-180, помогите разобраться с картами орошения!
magneto
сообщение 30.11.2009, 14:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Прошу помощи! При проектировании автоматической установки тушения автотрансформаторов водой мне приходится применять оросители РЦ-180, впервые увидел такие карты орошения, прошу помощи разобраться с ними, тут и двойной факел, при наложении эпюр не пойму у меня интенсивность орошения будет одна по всей эпюре или по внутреннему факелу будет одна а по внешнему другая? запутался, голова кругом)

Рис. 4. Карта орошения оросителя РЦ-180, при давлении 0,6 МПа (при уве-личении высоты установки оросителя или давления перед ним карта орошения остается аналогичной).


Рис. 5. Карта орошения распылителя РЦ-180 при давлении 0,6 МПа и в горизонтальном расположении.

вот сюда выкладываю рекомендации рекомендации РЦ-180

Сообщение отредактировал OlgaO - 30.11.2009, 21:11
Причина редактирования: Перемещено из Сантехники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Вроде бы одна, там разность в размере капель. Внутренний факел, там помельче, во внешнем покрупнее. Почитай:
http://www.saturn-v.ru/or8.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 30.11.2009, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Сантехник2008
ну да прочитал я это еще по своей ссылке! просто думал может кто знает на 100 %! да и как я понял по рис.5 он начинает распылять на 1м от головки оросителя только при попадании в перекрытия струи?! а если у меня струя не доходит до перекрытия то его работа начинается вообще где то с 3х метров от головки оросителя?!

Сообщение отредактировал magneto - 30.11.2009, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 16:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Так вы определитесь какой у Вас ороситель, горизонтальный или вертикальный? Ту карту и смотрите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 30.11.2009, 16:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Сантехник2008
ороситель горизонтальный, там же подписано на рис.5 при гор расположении) на карте нарисован вид сверху и сбоку ))) я и спрашиваю что если распыленная струя не добивает до перекрытия, т.е. нет этой отраженной части, то орошение начинается только с 3х метров(при высоте установки 3м. ) ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 17:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Думаю с этим вопросом Вам лучше обратиться к поставщикам или производителю данного оросителя, они должны знать возможные графики. Более подробной информации я не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 9:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Сантехник2008
Производители ни только не могут помочь) у них и карт орошения ко всему прочему нет! или мне попался такой бестолковый менеджер! контора на которую наткнулся я находится в бийске(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 9:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А почему именно эти оросители? Можно же и другие использовать. Или попробовать с более толковыми менеджерами поговорить. Попробуйте позвонить в "Огнеборец" на выставке я у них видел большой спектр оросителей, может внесут ясность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 9:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Сантехник2008
ну у меня специфика! по тушению трансформаторов мне рекомендовано применять такие оросители( подстанция закрытая( альтернативы не вижу и не нашел(((
Лапухнулся с РД 34.49.104 там сказано что нужно применять ОПДР-15 , я все спроектировал, а потом оказалось что есть бюллетень с рекомендациями по проектированию подстанций где написано что ОПДР-15 не прошли сертификацию и надо ставить РЦ-180 ! вот таки дела(((

Сообщение отредактировал magneto - 1.12.2009, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 9:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Тема похожая обсуждалась, почитайте:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...rt=#entry304911
http://www.akvamaster.ru/page.php?al=orositeli_evolventnye
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 10:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Сантехник2008
есть такое дело! но у него открытая подстанция! там применяется ЭО-16! для них с картами проще и все понятно более менее! в Аквамастер я уже позвонил! жду что пришлют, консультацию то же не смогли дать(


Сантехник2008
есть такое дело! но у него открытая подстанция! там применяется ЭО-16! для них с картами проще и все понятно более менее! в Аквамастер я уже позвонил! жду что пришлют, консультацию то же не смогли дать(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.12.2009, 10:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Лапухнулся с РД 34.49.104 там сказано что нужно применять ОПДР-15 , я все спроектировал, а потом оказалось что есть бюллетень с рекомендациями по проектированию подстанций где написано что ОПДР-15 не прошли сертификацию и надо ставить РЦ-180 !

А можно взглянуть на этот бюллетень?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Sindarkon
да конечно ! выложил вот СЮДА стр. 52!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 11:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(magneto @ 1.12.2009, 9:00) *
Сантехник2008
Производители ни только не могут помочь) у них и карт орошения ко всему прочему нет! или мне попался такой бестолковый менеджер! контора на которую наткнулся я находится в бийске(

Из каталога 2006г (Бийск) по этому оросителю:
"Распылитель применяется для тушения и локализации
возгораний кабельных туннелей, трансформаторных подстан-
ций, промышленного оборудования, механизмов, ленточных
конвейеров, емкостей, помещений административно -
производственных зданий, складов, стоянок автотехники,
локомотивных депо и других объектов, содержащих легко-
воспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, угли и
торфы, продукты нефте-газопереработки, резинотехнические
и древесно-стружечные изделия, сыпучие продукты и другие,
синтетические и природные материалы.
Отличительной особенностью данного распылителя явля-
ется структура потока огнетушащего вещества. Она харак-
терна разделением потока на два факела конусообразной
формы, находящимися один в другом, при этом внутренний фа-
кел с углом распыла около 60º имеет среднеарифметический
диаметр капель при минимальном давлении не более 100 мкм,
а внешний с углом распыла около 90º – более 250 мкм.
Внутренняя мелкодисперсная зона водяного потока осу-
ществляет щадящее тушение очага возгорания, а внешняя
капельная зона – препятствует его распространению. За
счет более крупных капель во внешнем факеле, а, следова-
тельно, их более высокой кинетической энергии, создаются
условия для удержания потока тонкораспыленной воды в
ограниченном внешним факелом пространстве, что исключа-
ет ее значительные потери в окружающую среду. Это позво-
ляет гораздо быстрее локализовать и потушить очаг возгора-
ния в сравнении с розеточными оросителями тонкораспылен-
ной воды общего назначения.
При установке распылителя под углом к плоскости туше-
ния и сокращении расстояния до объекта тушения, поток ОТВ
способен оторвать факел от поверхности горения и сущест-
венно сократить время тушения пожара.
Распылитель особо эффективен при локальном точечном
тушении."
Теперь они заменили карты орошения на графики зависимости интенсивности орошения распылителей от высоты
установки при различных давлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



OlgaO
а у вас случайно нет этих графиков зависимости? спасет любая информация) так же если есть что то по ЭО-16, 25 буду примного благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 11:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(magneto @ 1.12.2009, 11:21) *
OlgaO
а у вас случайно нет этих графиков зависимости? спасет любая информация) так же если есть что то по ЭО-16, 25 буду примного благодарен!

да, есть.
Вечером только смогу выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 11:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Посмотрите здесь:
http://www.vikingrus.ru/production/1/6/17
Там в самом низу справа ороситель изображен, очень даже похож на ЭО-16. Позвоните им, может карту скинут.
Нашел их здесь:
http://www.magazin01.ru/catalog/index.php?...058#nav_start_2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



вот что мне удалось достать самому ! может каму то пригодится!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 119,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  2.pdf ( 111,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  3.pdf ( 52,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  4.pdf ( 25,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.12.2009, 11:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
да конечно ! выложил вот СЮДА стр. 52!

Спасибо. Из него, кстати, следует, что можно и эвольвентные оросители использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Sindarkon
да ! эвольвентные для открыто установленных трансформаторов! у меня же закрытая подстанция! для нее РЦ-180!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 11:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А здесь паспорт есть
http://www.specauto.com.ua/index.phtml?cha...;doc=1139990623
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 13:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Сантехник2008
ога спс за паспорт! как то странно да же на заводе карт орошения нет blink.gif это уже совсем не в какие рамки не лезет(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 13:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Это точно! Будто бы они испытания не проходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 19:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OlgaO @ 1.12.2009, 11:31) *
да, есть.
Вечером только смогу выложить.

Это каталог 2006 года из Бийска
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  раздел_1_Средства_первичного_пожаротушения.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 1.12.2009, 21:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



OlgaO
огромное спасибо) именно этот каталог вы мне присылали года полтора назад! внем по сути ничего нет( ну ладно будем искать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 21:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(magneto @ 1.12.2009, 21:02) *
OlgaO
огромное спасибо) именно этот каталог вы мне присылали года полтора назад! внем по сути ничего нет( ну ладно будем искать!

clap.gif я вот тоже вспоминала, а не Вам ли я его уже когда то показывала smile.gif. Оказывается все таки Вам smile.gif. В нем есть графики, которые Вы хотели smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magneto
сообщение 2.12.2009, 9:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.12.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 5049



Прошу прощения у менеджеров Спецавтоматики г.Бийска! огромное вам спасибо за своевременную подачу данных и разъяснения важных моментов! а так же недопонимая возникшего в связи с разностью в часовых поясах!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 11:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных