Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите "ботанику в автоматизации"., Автоматизация удаления воды из цокольного этажа.
Гость_jekson_*
сообщение 6.12.2009, 23:15
Сообщение #1





Guest Forum






Люди добрые, помогите, кто чем может ...
Не совсем разбираюсь в автоматизации, вернее совсем не разбираюсь. Так что наберитесь терпения и сдержанности.
Задача:
Жилой дом с цокольным этажом. Почва - суглинок. Гидроизоляция подвела. В зависимости от атмосферных осадков в цокольном этаже появляется вода. Появляется медленно, но верно. Объемы не очень большие (все зависит от сезона и интенсивности осадков). Пол в цоколе железобетонный - фундаментная плита. Уровень воды, в зависимости от кривизны плиты, от 1 до 3 см. Т.е. с одного квадратного метра можно собрать от 10 до 30 литров воды.
Долго ломал голову как собирать такой объем воды с пола. Хоть пылесосом с функцией влажной уборки. Спец насосов подобрать не получилось - дренажные насосы заточены под приличную глубину, большой объем, большая производительность (а у меня вода поступает в час по чайной ложке). Тем более, что надо собирать воду в момент поступления и не дожидаться когда нальется необходимый для насоса уровень.
Пока подбирал насосы, наткнулся в интернете на ... аквариумные помпы ( biggrin.gif сам понимаю насколько это непривычно, даже дико, звучит - откачивать воду из цоколя аквариумной помпой). Например - http://vitawater.ru/shop/product_info.php?...roducts_id=2400.
Но, прикинув этот вариан, увидел только плюсы - малая производительность - от 200 до 600 л/час, минимальный уровень воды 3 см (можно поставить в небольшое углубление, размер помпы менее 4 х 7 см), низкое энергопотребление - 7 Вт, гарантируют что не загорится даже при "сухой" работе, может всасывать незначительно загрязненную воду, максимальный подъем воды - 0,7 м, цена."
Помпа будет собирать воду в емкость (в ведро, бак, ...), а из емкости будет откачивать нормальный насос - "малыш".
Подскажите как автоматизировать включение/выключение помпы и насоса? (при этом учесть максимальные и минимальные уровни воды как на полу, так и в емкости, т.е. появилась вода на полу - включилась помпа, наполнилась емкость - включился насос, ...).
Заранее спасибо.

P.S. Долго не ржите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 6.12.2009, 23:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



А что мешает сделать разуклонку и собирать воду в дренажные приямки, а оттуда уже нормальными насосами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.12.2009, 23:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Сделай уклон в подвале, когда будет сухо и дренажный приямок (маленький) и поставь помпу с поплавком для фанкойла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 7.12.2009, 0:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Смотрите готовые устройства типа "реле уровня", например у ОВЕН. Штуковина будет ключать насос, когда сработает датчик уровня и отключать после снижения уровня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 7.12.2009, 3:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Насосы типа аквариумных увы на практике достаточно капризны. Так что уклон и приямок оптимальное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jekson_*
сообщение 7.12.2009, 16:50
Сообщение #6





Guest Forum






Вы представляете какого размера нужен приямок? Всю плиту раздолбаю. Низзя.
Еще, не забывайте, производительность дренажных насосов. Он разогнаться не успеет, а воды уже нет. Вот так и будет мучаться.
Уклон в подвале? Это как? Налить еще бетона???
Насосы фанкойла рассматривал. К своему стыду не узнавал его стоимость. Но мне кажется, что это менее распространенные вещи и более специализированные, а также менее приспособленные для перекачки воды с примесями.
Что касается автоматизации процесса включения/выключения - для емкости решение ОВЕН рассмотрю, а что делать с помпой? Уровень маленький, достаточно реагировать на сам факт наличия воды. Что можно применить?
Еще раз всем спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 7.12.2009, 17:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Факт наличия воды скажет датчик протечки. Например такой http://www.complex-safety.com/50.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2009, 17:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Вы представляете какого размера нужен приямок? Всю плиту раздолбаю. Низзя.


Вам уже сделали "супер" подвал ООО "Таджик-Строй". Такой подвал долбить не жалко, все равно через 15-20 лет этому подвалу настанет полный .......... из-за того что летом бетон будет влажный, а зимой вода в нем будет замерзать. После нескольких десятков циклов пойдут трещины. Размера приямка - 20х20х10 см вполне достаточно.

Цитата
Уклон в подвале? Это как? Налить еще бетона???


Да. Вместо бетона можете наливной пол сделать с уклоном.
Причина редактирования: нарушение п.2 правил форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 7.12.2009, 18:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



сделайте теплый пол и нормальную вентиляцию))))))))по датчику протечки включать вытяжной вентиляторик и подогрев пола
а если серьезно, то приямок...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AND26
сообщение 7.12.2009, 19:11
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 14007



Если не приямок, то только собирать тряпками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jekson_*
сообщение 7.12.2009, 22:10
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vasiliy @ 7.12.2009, 17:02) *
Факт наличия воды скажет датчик протечки. Например такой http://www.complex-safety.com/50.html

Я писал в самом начале. Повторюсь - я не силен в автоматизации.
Чем обвязать датчик? Если не очень сложно, то приложите схему. Буду признателен.

По поводу брака в строительстве - да, он есть. Но сделать гидроизоляцию цокольного фундамента на суглинке, да еще на рельефе с уклоном - очень сложная задача. Соседу делали профи. Таже история.
Наш цоколь делали люди с высшим образованием smile.gif . А те, кто помогали были и с двумя вышками. (только, к сожалению, не в строительной сфере). В любом случае вопрос не об этом. Прошу помощи с автоматизацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2009, 22:19
Сообщение #12





Guest Forum






как ботаник -ботанику: ямка с поплвковым насосом. насосов на стройрынках полно. Вот и весь раздел автоматизации ВК.

Надо было нанимать людей с 3 высшими образованиями. кстати Фарадей и Кролев не имели высших образований. а еще есть инженер получивший Нобелевскую премию, причем относительно недавно.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2009, 22:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jekson_*
сообщение 8.12.2009, 0:46
Сообщение #13





Guest Forum






Пацаны, Вы тут чЁ курите?
Не надо лечить меня на тему "наем работников", "правила производства работ", ...
Если будет в этом необходимость - посещу соответствующий форум, соответствующую тему.
На вопросы ответьте, пожалуйста.

P.S. Уже жалею о подробном описании задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 8.12.2009, 13:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Уже жалею о подробном описании задачи.

Ну как раз задача то и не описана нормально. Где фото?
Иначе Вы кроме обструкции на этом форуме ничего не найдете. Проблема требует по большому
счету радикального решения, а всякие там насосики от аквариумов, это извините припарки сами кому знаете..
И дело тут совсем не в автоматизации - нельзя автоматизировать беспорядок..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 8.12.2009, 14:13
Сообщение #15


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



А у Вас дренаж есть вокруг дома?
Можно начать с этого для начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.12.2009, 15:16
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(jekson @ 7.12.2009, 16:50) *
Вы представляете какого размера нужен приямок? Всю плиту раздолбаю. Низзя.
Еще, не забывайте, производительность дренажных насосов. Он разогнаться не успеет, а воды уже нет. Вот так и будет мучаться.
Уклон в подвале? Это как? Налить еще бетона???

0.5х0.5х1(h). Долбите ЖБ, оставляя арматуру сетки, к ней варите каркас приямка, делаете ЖБ приямок с нормальной гидроизоляцией, в него кидаете однофазный Unilift AP12.40.04.A1 с поплавком, и живете спокойно, наслаждаясь сыростью в подвале. Куб в час он Вам откачает, а больше и не надо, как я понимаю. Чтобы вода в приямок стекала, делаете разуклонку к приямку цементной стяжкой с добавлением гидрофобных добавок, 5 мм на метр. После чего начинаете прикидывать, что дешевле - пристенный дренаж, или гидроизоляция подвала изнутри, учитывая, что она хрен поможет...
Это совет строителя.
И, как бы это помягче... Вам что нужно? Чтобы воды в подвале не было, или чтобы насос не мучался? Не выдумывайте велосипед...
Только все это онанизм - все равно сырость и гниль, вода - полы сырые. Я бы думал про пристенный дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_demm45_*
сообщение 10.12.2009, 10:02
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(jekson @ 7.12.2009, 20:50) *
Вы представляете какого размера нужен приямок? Всю плиту раздолбаю. Низзя.
Еще, не забывайте, производительность дренажных насосов. Он разогнаться не успеет, а воды уже нет. Вот так и будет мучаться.
Уклон в подвале? Это как? Налить еще бетона???
Насосы фанкойла рассматривал. К своему стыду не узнавал его стоимость. Но мне кажется, что это менее распространенные вещи и более специализированные, а также менее приспособленные для перекачки воды с примесями.
Что касается автоматизации процесса включения/выключения - для емкости решение ОВЕН рассмотрю, а что делать с помпой? Уровень маленький, достаточно реагировать на сам факт наличия воды. Что можно применить?
Еще раз всем спасибо за советы.

Большой не надо, отверстие диаметром не более размера чего нибудь типа "Малыша" но лучше трехфазное, потом ставите электронное реле, которое по cos"Фи" определяет сухой ход насоса и генерирует комманду на отключение (например FANOX, в районе 5-8 тыр) и реле времени по которому запускаете насос (прикинете на глаз промежуток запуска по степени наполнения).
Отверсте делается не отбойником а спец фрезой. Такой под трубы еще в бетоне сверлят. Такие услуги многие оказывают.

Вот примерно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных