горелка на отработке Energylogic 340Н, на что её можно заменить ... |
|
|
|
9.12.2009, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Не интереса ради, а дела для,, обращаюсь к уважаемому сообществу с просьбой подсказать, на что можно заменить горелку на отработанном масле Energylogic 340 Н. А теперь, если позволите, по порядку. Данная горелка установлена на котле Compact A100, который посредством данной горелки отапливает рем.зону, бытовку и пару офисных помещений. К системе отопления и самому котлу претензий нет, а вот надежность работу горелки оставляет желать лучшего. Сама горелка по конструкции проста, но, как оказалось, это залогом надежности не является. Основная проблема возникает при подготовке масла к сжиганию. Обычно проблема работы горелки сводится к попаданию воды в форсунку и забитую фильтров, которые уже давно заменили камазовскими. Но в этот раз оказалось все на много хуже: сгорел масленый нагреватель стоимостью более 20 т.руб. Из любопытства нагреватель разобрали. Там в корпусе радиатора помещался термостат и три тэна – керамические бульбуляторы (х.з. как зовут). Термостат отвечал за команду разрешающей горелки работать. Верхний тэн работал всегда и обеспечивал поддержание температуры масла, когда горелка ждёт команды на розжиг. Два нижних тэна включались при работе горелки и грели масло в проточном режиме. Основная проблема заключалось в том, что для заполнения нагревателя работает шестереночный насоса, а для этого нужно включать этот самый проточный режим и получается, что в это время все три тэна работают практически “на сухую”. Естественно два нижних тэна благополучно вышли из строя. Была неудачная попытка заменить радиатор с тэнами на киловатный тэн от водогрейки, который бы включался от накладного термостата (типа таблетка). К сожалению, масло в корпусе нагревателя смешивается плохо и при попадании в форсунку порции холодного масла котел гаснет. Пришлось заказывать новый нагреватель. Систему отопления слили, а работающую там бригаду отправили в вынужденный отпуск (на улице -20). Плюс (или минус) к тому же горелка одноступенчатая и работает в режиме прерывания, что тоже не гут. Газа, к сожалению, в ближайшее время не предвидится. Горелка была выбрана из соображения доступности топлива и возможности исключения человеческого фактора, т.к. работает круглосуточно. Исходя из выше сказанного, что можно сделать для стабильности работы горелки или на что её можно заменить.
|
|
|
|
|
9.12.2009, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(den.mgn @ 9.12.2009, 6:49)  Не интереса ради, а дела для,, обращаюсь к уважаемому сообществу с просьбой подсказать, на что можно заменить горелку на отработанном масле Energylogic 340 Н. А теперь, если позволите, по порядку. Данная горелка установлена на котле Compact A100, который посредством данной горелки отапливает рем.зону, бытовку и пару офисных помещений. К системе отопления и самому котлу претензий нет, а вот надежность работу горелки оставляет желать лучшего. Сама горелка по конструкции проста, но, как оказалось, это залогом надежности не является. Основная проблема возникает при подготовке масла к сжиганию. Исходя из выше сказанного, что можно сделать для стабильности работы горелки или на что её можно заменить. Горелка Ecoflam. Модель - Maxflam D 10 (двухступенчатая). Горелка Baltur. Модель - BT...DSN 4T (двухступенчатая). Оснастить специальным фильтром (есть у Ecoflam). По возможности воздухоотделителем. При заказе горелки обязательно указывать, что предназначена для масла-отработки и под конкретную модель котла (определяет длину пламенной головы горелки).
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль - 9.12.2009, 20:37
|
|
|
|
|
13.12.2009, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Посмотрел обе горелки, появилась куча вопросов. Во-первых, мощность данного котла 100кВт, горелку надо соответствующую. У Baltur BT 40 DSN 4T (самой маломощной) диапазон работы от 223кВт до 446кВт, что для данной ситуации много. На горелку Ecoflam Maxflam D 10 тех. документацию не нашел, а только общее описание, поэтому прошу, если есть, выложить инструкцию. Скорее всего от сюда и второй вопрос, у минерального масла условная вязкость 2-5°Е, а горелка рассчитана на вязкость до 15°Е при 50°С, это не может не повлиять на конструкцию форсунки. Ну и в третьих, температура нагрева масла для сжигания лежит в пределах 60-80°С, это естественно зависит от мощности нагревателя и настройки термостата, будет ли нагреватель горелки Ecoflam Maxflam D 10 греть топливо до этой температуры на протоке?
|
|
|
|
|
17.12.2009, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2009
Из: Киев
Пользователь №: 29286

|
Советую заменить горелками Kroll ( Kroll.ru ) либо Giersch.
Данный Немецкие горелки специально созданы для работы на отработанных маслах. В них встроен подогреватель масла 0 - 140 гр.С. Топливный насос либо встроенный(Giersch), либо отдельно подсоединяемый, ставится на масленной емкости(Kroll). Плюс необходима установка компрессора соответствующей мощности. Линейка мощностей горелок 30 - 200 кВт
Ecoflam не советую, работать не будет.
|
|
|
|
|
20.12.2009, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910

|
Цитата(Viadrus @ 17.12.2009, 15:06)  Советую заменить горелками Kroll ( Kroll.ru ) либо Giersch. Поддержу. У меня кролик работает 70кВт уже 3 года. Ед. проблема- отработка на объекте не хорошая, отсюда постоянная "борода" на пламенной головке. Но это уже не мои проблемы, там есть кому этим заниматься. Гирш 100кВт, на путевой отработке- проблем нет. Ну т.е как на любых горелках на отработке.
|
|
|
|
|
26.12.2009, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Извините, что долго не отвечал, - дел было по горло. Посмотрел обе горелки (G20-100 и KG/UB 100), оказались очень похожи по конструкции. Но отличие все же есть. Основное отличие, что Krollовские горелки на эту мощность имеют две форсунки. Интересно, а можно их включать независимо? Ну и что-то я упустил в этой горелке на счет компрессора первичного воздуха. Спасибо за совет
|
|
|
|
|
6.9.2010, 9:59
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2010
Пользователь №: 48436

|
Не все йогурты одинаково полезны .... Насколько я знаю, Energylogic не гарантирует работу горелки с "чужими" котлами. Сгорел преднагреватель топлива у Вас из-за замыкания нагревательных элементов (РТС - элементов), которое могло произойти при неправильном обслуживании преднагревателя (попадание топлива/воды через кабель внутрь на нагревательные элементы) либо через заглушку, при использовании агрессивных масел и растворения герметика на заглушке. РТС - элементы не боятся работы "на сухую", т.к. у них фиксированная температура нагрева (при повышении температуры до определенного значения резко возрастает сопротивлении, что приводит к стабилизации температуры и прекращению дальнейшего нагрева). Одноступенчатый режим работы - это не достоинство и не недостаток ! Для того, чтобы любая горелка на отработке хорошо работала, необходимо, чтобы котел был подходящий и дымоход соответствующий, т.к. топливо особенное .
|
|
|
|
|
6.9.2010, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2009
Пользователь №: 42272

|
Полностью согласен, выгорает и на родных котлах Energelogic, а запчасти если не Москва ждать минимум 2 недели. Представьте зима и -30.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2010
Пользователь №: 48436

|
По правилам разума (как минимум) должен быть у котельной резерв ..., горелка на другом топливе например .... А так же мудрые люди всегда имеют запас запчастей (т.н. ЗИП) .....
|
|
|
|
|
7.9.2010, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(AlexAK @ 6.9.2010, 12:59)  Не все йогурты одинаково полезны .... Насколько я знаю, Energylogic не гарантирует работу горелки с "чужими" котлами. Сгорел преднагреватель топлива у Вас из-за замыкания нагревательных элементов (РТС - элементов), которое могло произойти при неправильном обслуживании преднагревателя (попадание топлива/воды через кабель внутрь на нагревательные элементы) либо через заглушку, при использовании агрессивных масел и растворения герметика на заглушке. РТС - элементы не боятся работы "на сухую", т.к. у них фиксированная температура нагрева (при повышении температуры до определенного значения резко возрастает сопротивлении, что приводит к стабилизации температуры и прекращению дальнейшего нагрева). Одноступенчатый режим работы - это не достоинство и не недостаток ! Для того, чтобы любая горелка на отработке хорошо работала, необходимо, чтобы котел был подходящий и дымоход соответствующий, т.к. топливо особенное . На счет нагрева на сухую согласен, но только от части, т.к. разобрал один нагреватель. Сам элемент находится в пластиковом стакане, и поэтому нужен постоянный теплоотвод от нагревателя. Возможно, существующего установленного дюралевого радиатора для теплоотвода вполне хватает – не проверял. Основная проблем нагревательных РТС-элементов это скачки напряжения сети, ни сглаживающих фильтров, ни, тем более, стабилизации в горелки нет. А питание на нагреватель и вентилятор подаётся одним кабелем. На счет масла Вы правы, сложно найти минеральную отработку, да ещё в больших количествах, без примесей. Именно поэтому иногда появляется необходимость повышать температуру нагрева масла. Цитата(AlexAK @ 6.9.2010, 14:48)  По правилам разума (как минимум) должен быть у котельной резерв ..., горелка на другом топливе например .... А так же мудрые люди всегда имеют запас запчастей (т.н. ЗИП) ..... На счет зап.частей то же согласен от части – Вы же не имеете дома запасные части к газовой плите, или запасную варочную панель в гараже. Сложно ставить в вину людям желание иметь надёжную горелку на отопительном котле.
|
|
|
|
|
8.9.2010, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2010
Пользователь №: 48436

|
1. Для лучшего понимания, более доступными словами : компания Энерджилоджик предупреждает , что ее горелки будут неправильно работать с "чужеродным", т.е. неправильно подобранным оборудованием, что будет приводить к неполадкам, т.к. в работе горелки на отработке все процессы, происходящие в ней непосредственно связаны с параметрами котла и дымохода !!!!!!!!!! А следовательно, ЗИП иметь придется !!! Иными словами, не ко всякому двигателю подходит всякий карбюратор. Котлы непосредственно предназначенные к сжиганию отработанных масел разрабатывают и производят всего три-четыре компании и то в США. Стабилизатор напряжения, хоть и не спасает на 100%, но является неотемлемой необходимостью котла на жидком топливе и газе !!!!
|
|
|
|
|
  |