Уважаемые коллеги, научите!!!
В СНиПе написано, что воздухообмены в помещении сушки одежды принимать по расчету. Подскажите пожалуйста где это расчет взять можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deader
сообщение 10.12.2009, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133



1. определить влаговыделения:W=Fw; где F - поверхность влаговыделений, кв.м.; w- количество влаги, поступающей в помещение с 1 кв.м поверхности, кг/м2час

2. Количество необходимого для борьбы с влаговыделениями воздуха определяется по формуле:

L=(W*1000)/(g(dух-dпр)) ; куб м/час где g - -объемный вес воздуха, кг/м3;
dух-dпр - - разность между влагосодержанием уходящего и приточного воздуха, г/кг

влагосодержание воздуха опредедяестя по I-d - диаграмме blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 10.12.2009, 11:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Поверхность влаговыделения и количество влаги мне технолог должен выдать или я могу где-то по справочникам взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAS_26
сообщение 10.12.2009, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177



Я бы тебе посоветовал следующее! Вытяжку сделать 5-6 крат и не мучайся!А если нет возможности естественного притока, то можешь и приточку набрать на 2 крата меньшую!
Удачи! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 10.12.2009, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAS_26
сообщение 10.12.2009, 17:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177



Пожалуйста! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных