> Наступление кавитации, Ваша точка зрения на этот вопрос
pva
сообщение 11.12.2009, 13:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Для определения момента начала наступления кавитации достаточно ли найти потери напора во всасывающей трубе, учесть необходимый запас надежности (0.5 метра) и учесть давление насыщенных паров?

Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана).

Можно ли использовать график допустимой величины всасывания насоса?

Сообщение отредактировал pva - 11.12.2009, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2009, 13:37
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(pva @ 11.12.2009, 14:13) *
Для определения момента начала наступления кавитации достаточно ли найти потери напора во всасывающей трубе, учесть необходимый запас надежности (0.5 метра) и учесть давление насыщенных паров?

Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана).

Можно ли использовать график допустимой величины всасывания насоса?

Теоретически - да. smile.gif Откуда 0,5м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.12.2009, 13:44
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(pva @ 11.12.2009, 13:13) *
Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана).

Зачем уменьшить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva
сообщение 11.12.2009, 14:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2009, 13:37) *
Теоретически - да. smile.gif Откуда 0,5м?

Запас 0,5 м указан в каталоге насосного оборудования Грундфос.

Цитата(Vano @ 11.12.2009, 13:44) *
Зачем уменьшить?

В целях экономии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.12.2009, 14:22
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(pva @ 11.12.2009, 13:11) *
В целях экономии.
я бы не рекомендовал занижать диаметр меньше значения указанных для входного патрубка, т.к. это напрямую влияет на характеристику потока при входе и отклонением углов атаки колеса насоса... бла-бла-бла... итог - кавитация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.12.2009, 14:23
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(pva @ 11.12.2009, 14:11) *
В целях экономии.

biggrin.gif
Так посчитайте эту "економию" wink.gif И эксплуатационные расходы не забудьте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.12.2009, 14:27
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 13:23) *
И эксплуатационные расходы не забудьте...
думаю, что уже капитальные smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.12.2009, 14:28
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Некрасиво это технически, а значит неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.12.2009, 14:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом кавитации):
X = [2 x (P-Ps)/(ρ x степень(V;2))], где
P — гидростатическое давление набегающего потока, Па;
Ps — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па;
ρ — плотность среды, кг/м3;
V — скорость потока на входе в систему, м/с.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva
сообщение 11.12.2009, 17:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 14:23) *
biggrin.gif
Так посчитайте эту "економию" wink.gif И эксплуатационные расходы не забудьте...

так в том то и дело что при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м).
Но есть и обратная сторона медали.. При уменьшении диаметра возрастает скорость и соответственно потери. Вот я и интересуюсь можно ли максимально близко подобраться к графику кривой допустимого всасывания, просуммировав все потери, запас надежности (0.5 метра) и давление насыщенных паров?
Или может быть неуместно использовать график максимального всасывания для определения начала кавитации??

Цитата(Igor Barishpolets @ 11.12.2009, 14:54) *
Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом кавитации):
X = [2 x (P-Ps)/(ρ x степень(V;2))], где
P — гидростатическое давление набегающего потока, Па;
Ps — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па;
ρ — плотность среды, кг/м3;
V — скорость потока на входе в систему, м/с.

Эта формула мне известна, но с ней у меня возникли вопросы. Вот если вычислить это число кавитации, то к каково предельное значение этого числа для каждой жидкости чтоб наступала кавитация??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.12.2009, 18:51
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(pva @ 11.12.2009, 17:46) *
при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м).

Кхм... Вы знакомы с термином технико-экономическое сравнение вариантов? rolleyes.gif
Копеечная разовая экономия на куске трубы в 40 метров с одной стороны, и постоянные затраты на повышенный отбор мощности насоса - с другой? Сравнивали цифры? За какой период времени "економия" сойдёт на нет и пойдут прямые убытки от нежелания прочесть учебник? wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva
сообщение 11.12.2009, 20:35
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 18:51) *
Кхм... Вы знакомы с термином технико-экономическое сравнение вариантов? rolleyes.gif
Копеечная разовая экономия на куске трубы в 40 метров с одной стороны, и постоянные затраты на повышенный отбор мощности насоса - с другой? Сравнивали цифры? За какой период времени "економия" сойдёт на нет и пойдут прямые убытки от нежелания прочесть учебник? wink.gif

Эм.. не могли б дать информацию что и где читать rolleyes.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.12.2009, 20:38
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, хотя бы таблицы Шевелева smile.gif Там в самом начале есть кратенько. Или учебник по водоснабжению, насосным станциям...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva
сообщение 11.12.2009, 20:49
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 20:38) *
Ну, хотя бы таблицы Шевелева smile.gif Там в самом начале есть кратенько. Или учебник по водоснабжению, насосным станциям...

Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу. А мой вопрос о возникновении кавитации практически не осмотрен.

Сообщение отредактировал pva - 11.12.2009, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.12.2009, 21:31
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ваш вопрос перестанет быть актуальным, бо Вы откажетесь от мнимой экономии, ознакомившись с вопросом smile.gif
Считаете фактические потери, сравниваете с графиком в рабочей точке... рутинная работа инженера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 11.12.2009, 23:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(pva @ 11.12.2009, 23:49) *
Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу. А мой вопрос о возникновении кавитации практически не осмотрен.


Оно вам надо, ваять установку, работающую на грани фола? Ведь поздно или, что ещё хуже. рано возникнет сочетание неблагоприятных факторов и эта грань будет пересечена...
в СНиПе есть рекомендуемые расчётные скорости для трубопроводов. Они рассчитаны с учётом экономического фактора. То есть с учётом и кап. затрат, и эксплуатационных затрат. Считались в те времена, когда электричество стоило копейки. То есть, в этих расчётах эксплуатационная составляющая слегка занижена (скорости слегка завышены).
Так что не мудрите, судя по вопросу вам пока рано, делайте по СНиПу, и будет Вам счастье.

Сообщение отредактировал Сандугач - 11.12.2009, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 11.12.2009, 23:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Автор, Вы уж решите проектировщик Вы или финансист, как проектировщик Вы должны понимать что работа насоса на грани образования кавитации крайне не желательна и что всасывающий трубопровод это святое и искать его наименьший допустимый диаметр - последнее дело. Не будут Вам тут расписывать расчёт, совесть не позволит.

Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 11.12.2009, 23:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.12.2009, 2:00
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(pva @ 11.12.2009, 19:35) *
Эм.. не могли б дать информацию что и где читать rolleyes.gif helpsmilie.gif
Цитата(pva @ 11.12.2009, 19:49) *
Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 12.12.2009, 19:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Известен подобный случай. Когда при монтаже сэкономили на диаметре обратки. Изначально всё работало хорошо, но со временем трубы начали зарастать различными отложениями (фонтан большой и городской) что и привело к большим потерям и разрушению рабочих колёс насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva
сообщение 12.12.2009, 20:12
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Цитата(Павел Волков @ 12.12.2009, 19:57) *
Известен подобный случай. Когда при монтаже сэкономили на диаметре обратки. Изначально всё работало хорошо, но со временем трубы начали зарастать различными отложениями (фонтан большой и городской) что и привело к большим потерям и разрушению рабочих колёс насосов.

Так в том то и дело, что у каждого насоса есть какоя-то допустимая величина всасывания, если же всасывать не нужно (то есть насос под заливом), то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.12.2009, 20:20
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:12) *
то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра!

А можно взять насос с меньшим кавитационным запасом на всасе и действительно сэкономить на электроэнергии, а не тупо её жечь годами ради странного желания иметь кусок трубы на сортамент меньше wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva
сообщение 12.12.2009, 20:54
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Цитата(andrey R @ 12.12.2009, 20:20) *
А можно взять насос с меньшим кавитационным запасом на всасе и действительно сэкономить на электроэнергии, а не тупо её жечь годами ради странного желания иметь кусок трубы на сортамент меньше wink.gif

Тоже вариант, но ведь выбранный насос в основном нужен для обеспечения необходимого напора и расхода в конечной точке. И побдбирать насос по всасу не всегда получается, поэтому если уж выбран насос с какой-то величиной всасывания, то почему бы эту величину не использовать в уменьшении диаметра? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.12.2009, 21:23
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:54) *
побдбирать насос по всасу не всегда получается
Если не получается, позовите специалиста, он Вам мигом подберет wink.gif
Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:54) *
поэтому если уж выбран насос с какой-то величиной всасывания, то почему бы эту величину не использовать в уменьшении диаметра? wink.gif

А вот это уже мания biggrin.gif Что тут сказать? Работайте над собой, у Вас обязательно получится smile.gif
Блин, ну посмотрите же на график насоса. И на расход электроэнергии ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 12.12.2009, 21:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Цитата
Так в том то и дело, что у каждого насоса есть какоя-то допустимая величина всасывания, если же всасывать не нужно (то есть насос под заливом), то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра!


Я не проектировщик, я эксплуаитационщик и вот именно этот момент сейчас, а прошло всего лишь 8лет, доставляет нам немало трудностей. Проложи в своё время строители не трёхсотку, а четырёхсотку,была бы солидная экономия на рабочих колёсах и нервах. Я к тому, что ведь да, сначала то всё работало и всасывало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva
сообщение 12.12.2009, 21:49
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.9.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 37946



Цитата(Павел Волков @ 12.12.2009, 21:27) *
Я не проектировщик, я эксплуаитационщик и вот именно этот момент сейчас, а прошло всего лишь 8лет, доставляет нам немало трудностей. Проложи в своё время строители не трёхсотку, а четырёхсотку,была бы солидная экономия на рабочих колёсах и нервах. Я к тому, что ведь да, сначала то всё работало и всасывало.

Спасибо, Вам Павел. Попробую это объяснить шефу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 13.12.2009, 15:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Напишите письмо в Грундфос с вопросом можно ли снизить диаметр, потому что дискутировать по этому вопросу можно долго. С ответом идете к шефу и обосновавыете почему нельзя, либо радуетесь, что можно и проектируете дальше. Знаете чем больше бумаги, тем чище ... Если насос выйдет из строя, а специалисты грундфоса по гарантии определят, что это проектировщики недоглядели, то будет не очень хорошо

Сообщение отредактировал Tzar - 13.12.2009, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 18.12.2009, 14:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые) dry.gif

Сообщение отредактировал Насосник - 18.12.2009, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиД
сообщение 18.12.2009, 16:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060




Цитата
Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые)

Кто производит шнековые насосы? (чисто любопытство)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 18.12.2009, 19:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Насосник @ 18.12.2009, 16:43) *
Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые) dry.gif


1. а для фонтана их производительности хватит?
2. разница в цене шнекового насоса и центробежного ценой уменьшения диаметра труб длиной метров 30-40 компенсируется? tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.12.2009, 0:36
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Шнековый - это винтовой?
Если да такие на танкерах ставятся - там производительность приличная, как и цена.

Только у винтовых насосов с приличной производительностью жидкость должна быть на основе нефтепродуктов - смазывать винты, хотя может , что новое придумали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8