> АУПТ трансформаторов, помогите с автоматикой
sergey-energo
сообщение 17.12.2009, 11:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Имеем трансформатор открытой установки и дренчерную систему пожаротушения.
Подскажите, от чего должна срабатывать автоматика пожаротушения трансформатора? По РД 34.15.109-91 ЗПУ управляется от сигнала газовой защиты трансформатора и дифференциальной защиты, но наши электрики говорят что эти защиты могут сработать в 101 случае и только один из них это пожар. Заливать трансформатор стоимостью 40 млн при "ложняке" накладно выходит.
Трансформатор стоит в чистом поле, так что обычные датчики дымовые/тепловые сработают слишком поздно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 17.12.2009, 13:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Извещатели пламени помоему выход...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.12.2009, 19:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Интересно, откуда электрики знают о специфике работы трансформаторов на 63 МВА? Вообще странно, что оборудование за 40 миллионов способно плодить ложные тревоги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 17.12.2009, 19:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(sergey-energo @ 17.12.2009, 11:25) *
Имеем трансформатор открытой установки и дренчерную систему пожаротушения.
Подскажите, от чего должна срабатывать автоматика пожаротушения трансформатора? По РД 34.15.109-91 ЗПУ управляется от сигнала газовой защиты трансформатора и дифференциальной защиты, но наши электрики говорят что эти защиты могут сработать в 101 случае и только один из них это пожар. Заливать трансформатор стоимостью 40 млн при "ложняке" накладно выходит.
Трансформатор стоит в чистом поле, так что обычные датчики дымовые/тепловые сработают слишком поздно


если существует вероятность ложного срабатывания от датчиков предусматривают запуск дренчерной системы от побудительной секции трубопровода (спринклеров) либо от срабатывания легкоплавких замков, либо только ручной пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.12.2009, 20:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Быть может, Запад Вам поможет? См. в "Googl" Fire protection of electrical transformers
Кабель Protectorwire возможно подойдет

Сообщение отредактировал BTS - 17.12.2009, 20:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ds_8899.pdf ( 209,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  Re_oil_filled_electrical_transformers___protection.htm ( 19,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 18.12.2009, 8:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



"Извещатели пламени помоему выход..."
Тоже в первую очередь о них подумал.

"Интересно, откуда электрики знают о специфике работы трансформаторов на 63 МВА?" - Странный вопрос откуда электрики знают специфику работы трансформатора rolleyes.gif никто же не спрашивает откуда Вы знаете специфику работы спринклеров)

Со спринклерами проблема - близко к трансформатору оросители вешать нельзя по ПУЭ а на нормативном расстоянии да на свежем воздухе они поздно реагируют

Пришел начальник электриков и сказал, что все фигня - даже в случае ложняка ни че ему не будет, так как он расчитан на наружную установку и тропические ливни:)

А наших отечественных кабелей типа Protectorwire не делают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.12.2009, 9:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergey-energo @ 18.12.2009, 8:38) *
Пришел начальник электриков и сказал, что все фигня - даже в случае ложняка ни че ему не будет, так как он расчитан на наружную установку и тропические ливни:)

а как же тогда дренчеры его потушат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 18.12.2009, 14:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



При перегреве трансформатора у него лопается бак с маслом и именно это растекающееся масло и горит снаружи, внутри трансформатор не горит, только на поверхности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 18.12.2009, 14:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(sergey-energo @ 18.12.2009, 8:38) *
А наших отечественных кабелей типа Protectorwire не делают?


Помоему нет! Но торгуют наши им активно http://www.termokabel.ru/

Вот кстати и китайцы подсуетились http://www.pozhavt.ru/page.php?id=143, цены не сравнивал но этот вроде дешевле должен быть, так как Protectorwire америкосы делают.

Сообщение отредактировал inPut - 18.12.2009, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 18.12.2009, 15:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



У меня предубеждение насчет продукции выпущенной в Китае, тем более столь ответственной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 18.12.2009, 17:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну тут уж хозяин барин, сам Protectorwire ставил для сигнализации в автотонеле, но на тот момент вариантов вобще не было. А против нашей предубеждения нет? ;-)
На самом деле конструкция извещателя довольно примитивная - две проволки перекрученные стальные с медноым покрытием в плавкой оболочке, оболочка плавится - проволки замыкаются, почему наши не выпускают не понятно, но хотя может патенты какие дорогие мешают...

Есть кстати вариант в этом плане другой - трубка заполненая газом, при повышении температуры газ расширяется, что засекает сигнализатор давления который и выдает сигнал о пожаре http://www.hitsec.ru/fire/TransafeADW511.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных