Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как правильно указать в спецификации следующее:на объекте в некоторых точках узел измерения давления состоит из бобышки,трёхходового крана и петлевой трубки;в некоторых без трубки. я пишу:КИП1.Бобышка приварная под кран для манометра для установки манометра через петлевую трубку. Правильно ли это?как указать остальные точки?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
20.12.2009, 17:50
|
Guest Forum

|
Строго говоря, так делать вообще не правильно. Для установки манометра положено ставить закладную конструкцию (выбирается по справочнику типовых чертежей) в составе: бобышка, соединение ввертное, отборное усттройство (состоит из соединения ввертного и трёх- или четырёх- ходового крана). Далее в отборное устройство можно вкручивать манометр. Если труба маленького диаметра и не выдержит манометр, или в ней среда под температурой выше +70С, то в отборное устройство вкручивается соединение ввертное, к нему приваривается импульсная трубка, для высокой температуры трубка в виде петли (я так понял, это ваш случай), потом к трубке (с другого конца) приваривается соединение ввертное, на него - отборное устройство, и в него наконец-то вкручивается манометр. По факту - не разу такой конструкции не видел  Делают как захотят. Из самого свежего: метрановский клапанный блок, приваренный к трубе (ну а в блок соответственно вкручен датчик). В спецификацию мы пишем что-то вроде: "Закладная конструкция для установки датчика давления на горизонтальный трубопровод (Р < 6 МПа, Т < 70С) по типу ТМ-... (ЗК-...) в составе: - бобышка БП50-Ст.20 ТУ-.... - Соединение Ввертное СВ-... - .... "
Сообщение отредактировал Ender - 20.12.2009, 17:53
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2009, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
нужно ли отдельными строками в спецификации расписывать изделия,входящие в закладную конструкцию
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2009, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23759

|
Нет, не надо. Читаем ЗК, СЗК, СТМ суть одна и таже (главное в годах не запутаться  ), а еще лучше маркировку давать по ТУ 4218-008-51216464-01 "Отборные устройства". Порядочные конторы ТКП делают именно по ТУ. К примеру по ЗК14-2-02: Отборное устройство давления ЗК14-2-4-02 уст. 2г-2У; или по ТУ: 16-200-ст.20-МУ-(КЗ21215-006-01) - отборное устройства давления угловое на t свыше 70С Ру 16МПа. Вся информация об устройстве включена в этих маркировках. В составе устройства будет: бобышка, прокладка, соединение ввертное, трубка с кольцом, клапан игольчатый и т.п. Если есть негативный опыт работы с игольчатыми клапанами, то можно пофантазировать самим с КШ. Что-то вроде: Бобышка такая-то (по ЗК4-1-95 или др), прокладка такая-то, соединение ввертное (для бобышки) Ду..., демпферная трубка Ду... или просто трубка Ду..., еще одно соединение ввертное но уже под КШ и перехдник резьба КШ - резьба прибора.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
21.12.2009, 22:28
|
Guest Forum

|
Мы расписываем. См. мой ответ №2
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2013, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
В продолжении темы, сейчас в характеристиках манометров пишут, что они могут мерить давление жидкости до температуры до 150 градусов. По МР у нас как закон свыше 70 градусов ставим петлевую трубку для охлаждения воды до чувст элемента около 35 градусов, я чего-то не пойму этого( Разъясните кто-нибудь грамотно, либо это серии отборных устройст под показывающие манометры осталось от СССР, и теперь их впихивают по привычке на показывающие манометры, или же производители заврались манометров и неверно указываю тех характеристики...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2013, 6:35
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
никохда трубку Перкинса на монометры на подаче (хде по ТУ - до 150, а по факту - 115макс) не ставил...фсё принимается...фсё работает....манометры - их не просто так ставят...там в коробочке - индивидуальный "пачпорт" с каждым идет...хде поверка и указана макс.рабочая температура...и если она 150 - то зачем охлаждать среду трубкой?...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2013, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Usach @ 10.7.2013, 7:35)  никохда трубку Перкинса на монометры на подаче (хде по ТУ - до 150, а по факту - 115макс) не ставил...фсё принимается...фсё работает....манометры - их не просто так ставят...там в коробочке - индивидуальный "пачпорт" с каждым идет...хде поверка и указана макс.рабочая температура...и если она 150 - то зачем охлаждать среду трубкой?... Это пронятно, толко вы потом монтаж видели? Может там уже сами монтажники трубки эти ставят. Ну так же есть еще запорное устройство перед манометром, у которого вряд ли будут показатель до 150 градусов, нас обязали вместо трехходовых ставить шаровой кран со спускником и воздухоотводчиком типа этогоон до 110 градусов, вот для него есть смысл охладить среду. Как узнать на сколько вода охлаждается в трубке по длине при стоячей воде в ней? есть ли такие данные вообще?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.7.2013, 9:49
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2013, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Типовые серии монтажавтоматики никто не соблюдает всё равно, поэтому я делаю вот так и прикладываю свои чертежи установки в раздел КИпиА
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(J. Antonio @ 10.7.2013, 10:58)  Типовые серии монтажавтоматики никто не соблюдает всё равно, поэтому я делаю вот так и прикладываю свои чертежи установки в раздел КИпиА А вы чем руководствуетесь тогда? Где вы берете угловую трубку, где прямую, где петлевую? Что будете делать, если температура воды будет 200 градусов?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.7.2013, 10:06
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Цитата(alexius_sev @ 10.7.2013, 11:00)  А вы чем руководствуетесь тогда? Где вы берете угловую трубку, где прямую, где петлевую? Что будете делать, если температура воды будет 200 градусов? У меня выше +150*С не бывает, а по факту +115*С потолок, руководствуюсь рекомендациями и техническими описаниями производителя. Прямая на горизонтальный трубопровод, угловая на вертикальный. А по факту трубки у нас мало кто ставит, не говоря уже о трёхходовых кранах, никому ничего не надо и никто не контролирует, специалистов в энрегонадзоре почти уже нет.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 10.7.2013, 10:49
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.7.2013, 10:56
|
Guest Forum

|
Цитата(J. Antonio @ 10.7.2013, 13:48)  В институтских проектах сделанными проектировщиками-автоматчиками старой закалки все эти трубки и краны есть, есть они и в спецификации. Если их нет в проекте, то их не будет и в железе. Хотя на практике есть в проекте, в железе все равно как правило нет, в вентиляции точно нет. На смесительный узел рисуют штук 10 манометров-термометров.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.7.2013, 10:58
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Iroha @ 10.7.2013, 11:56)  В институтских проектах сделанными проектировщиками-автоматчиками старой закалки все эти трубки и краны есть, есть они и в спецификации. Если их нет в проекте, то их не будет и в железе. Хотя на практике есть в проекте, в железе все равно как правило нет, в вентиляции точно нет. На смесительный узел рисуют штук 10 манометров-термометров. в старой закалке манометры раньше были до 60 градусов, поэтому трубки ставили, а теперь новые манометры могут выдерживать до 150 градусов
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.7.2013, 11:08
|
Guest Forum

|
До 100* рисовали обычно прямую трубку , свыше петлеобразную, если по памяти. Краны тоже разные, или трехходовый или игольчатый до 400* С, шаровых кранов в проектах тру олдъ автоматчиков не встречал. Ну и типа эскизика в схеме внешних проводок.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.7.2013, 11:09
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|