> установка водоподготовки детсада, как подключить установку к двойному вводу
klyksa
сообщение 22.12.2009, 13:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43066



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода? Дело происходит в детском саду. Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 15:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



вообще то установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока (технологии что ли нет?), на сан. узлы воду готовить не надо (думаю логично), соответственно с пожаротушением это никак не связано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Divar_*
сообщение 20.1.2010, 1:47
Сообщение #3





Guest Forum






Через тройник попробуйте)))) а пожарную подачу обойдите пайпасом)

А что за система водоподготовки если ни секрет, и в чем проблема - как подключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.1.2010, 11:38
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



При совместной схеме В1 и В2 - никак. А при раздельной - от кольца пошла 1 труба на В1 (к ней и подключайте). На В2 - 2 трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.1.2010, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.1.2010, 8:36
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Никитос @ 23.1.2010, 15:52) *
Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой? blink.gif


Речь идет о доочистке. Вода в сетях питьевого качества. Водоканал правду в ТУ не напишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 24.1.2010, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



А тогда зачем вообще доочистка? В приготовлении пищи вода д.б. питьевого качества. Куда уже доочищать то? Спецтребования у оборудования?
Либо мы что-то не так поняли,либо автор что-то не договорил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.1.2010, 13:23
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Должна быть. Да только это всё сказки. В наше время пить воду водопроводную - смерть. Тем более в детсаде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 24.1.2010, 21:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Значит водоподготовку делать надо на весь детский сад, включая санузлы. Как я помню,дети там даже зубки чистят. Иногда. Так что если делать значит делать на полную катушку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Котофей_*
сообщение 24.1.2010, 23:46
Сообщение #10





Guest Forum






А где вы видели что бы о детях думали, они сделают как будет им удобно и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 25.1.2010, 16:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



впервые слышу, чтоб в детских садах чистили зубы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klyksa
сообщение 23.8.2010, 8:40
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43066



Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.). Согласно СНиП вода должна быть питьевого качества во всему зданию, включая санузлы. Поэтому после водомерного узла подключена установка водоподготовки и она расчитана на хозпитьевой расход, а если начнется пожар и откроется задвижка на обводной линии установка не пропустит такой расход. Вот и вопрос как обвязать установку. На один ввод обвязку делала через байпас, а на два ....??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.8.2010, 9:24
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



у Вас вводы от городского соединяются коллектором или отдельно?
на здание пошло кольцо? хоз-пит и пожарный - совмещенный?
от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны.
не забудьте продублировать ручной арматурой (вдруг электричество при пожаре погаснет)
систему водоочистки - через свою запорную арматуру (меньшего диаметра, на хоз-пит пиковый разбор ) от вводов на кольцо, подключайте к каждому вводу (тоже с обратными клапанами)

Сообщение отредактировал nick2 - 23.8.2010, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.8.2010, 12:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(klyksa @ 23.8.2010, 9:40) *
Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.).....

Если и дальше так в стране дела пойдут с питьевой водой, то о:
Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 10:24) *
...от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны....

совмещении хоз.-питья с пожаркой забыть надо.
А то в чистом виде соединение питьевого с непитьевым...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.8.2010, 13:06
Сообщение #15


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только
Цитата
установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока


если хоз-пит отдельный - вообще заморочек нет. водоочистка на хоз-пит (с байпасом системы), пожарный - по постоянной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.8.2010, 15:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 14:06) *
если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только....

Я говорю о том, что при странном условии (звучащем все чаще на форуме, к сожалению) о том, что на вводе вода не питьевого качества - нельзя совмещать хоз.-питье с пожаром. Иначе при проверке пожсистемы или после пожара в питьевой водопровод попадет техническая вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.8.2010, 5:39
Сообщение #17


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



действительно, "к сожалению", в наших водопроводах воду можно в большинстве случаев назвать технической , а не питьевой.
в аварийном случае (пожар), после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 24.8.2010, 7:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 6:39) *
.... .после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ.

т.е. уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать.
"Полюбить - так королеву, а украсть - так миллион"
Мдя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.8.2010, 8:09
Сообщение #19


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



OlgaO, может подождем от klyksa схемы вводов и внутреннего водопровода, потом дадим конкретный дельный совет.
а то тема перешла в спор теории и практики rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 24.8.2010, 8:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 13:09) *
тема перешла в спор теории и практики rolleyes.gif


какой практики?
уголовно-процессуальной?

и что хотите от схем?
что в них написано что вода соответствует ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.8.2010, 8:38
Сообщение #21


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



практика - это то, что в реальности смонтировано.
Цитата
Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар?

задам вопросы:
-схема хоз-питьевого и пожарного совмещенная или раздельная?
если раздельная - откуда вопрос о том,
Цитата
как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода

мухи отдельно - котлеты отдельно: кольцо пожарного - к двум вводам. систему хоз-пита - через систему водоочистки - к тем же вводам.
вопрос в данном (в раздельном) случае не стоит выеденного яйца.
или кто-то из пожарного (раздельного) водопровода будет воду отбирать на другие нужды, кроме пожара
Цитата
уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных