> Сигнализация загазованности в подвале, где написано?
Patorok
сообщение 23.12.2009, 12:59
Сообщение #1


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Коллеги, когда-то мы получили замечание от эксперта, что мол если в населённом пункте есть газ, то надо устанавливать сигнализаторы загазованности во всех подвалах зданий, даже если в сами здания газ не подведён. Но вот хоть убей, не могу вспомнить, где этот бред прописан (но точно помню, что таки прописан).
helpsmilie.gif

Гы, нашёл. ДБН В.2.5-20-2001 п. 6.62. И шо теперь делать?

Сообщение отредактировал Patorok - 23.12.2009, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 23.12.2009, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Странный вопрос. Выполнять конечно. huh.gif
Если на одном конце села есть хотя бы один потребитель газа, то во всем селе должны стоять сигнализаторы. Включая общественные туалеты.
Эта норма прописана также и в "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів...".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 23.12.2009, 16:53
Сообщение #3


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(LevaK @ 23.12.2009, 17:23) *
Странный вопрос. Выполнять конечно. huh.gif
Если на одном конце села есть хотя бы один потребитель газа, то во всем селе должны стоять сигнализаторы. Включая общественные туалеты.
Эта норма прописана также и в "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів...".

ph34r.gif шо, в Черкасской области в каждой хате по сигнализатору "Варта" установлено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 24.12.2009, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Конечно нет! smile.gif
Хотя бы потому что п.6.62 относится к газоснабжению ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий.
А вообще это очередной ляп в ДБН. Как и требования наличия форточки в котельной (п.6.2). blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimapkg
сообщение 26.12.2009, 16:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801



Выполнять надо, но как, чем и кем в ДБН не написано. У нас построили многоквартирный дом, сигнализаторы в каждой квартире, но сигнализатора в подвале с выводом на коллективное оповещение нету, а проект прошол экспертизу и принят в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 26.12.2009, 17:35
Сообщение #6


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(dimapkg @ 26.12.2009, 16:23) *
Выполнять надо, но как, чем и кем в ДБН не написано. У нас построили многоквартирный дом, сигнализаторы в каждой квартире, но сигнализатора в подвале с выводом на коллективное оповещение нету, а проект прошол экспертизу и принят в эксплуатацию.

В жилых домах ДБН только рекомендует установку сигнализаторов. Хуже со зданиями общественного назаначения, где он их предписывает. Т.е, в моём шоппинг-молле площадью 30 000 м.кв. надо в каждом из сотни подсобных подвальных помещений установить по сигнализатору загазованности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 26.12.2009, 20:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Мы эту проблему решаем так: устанавливаем датчики в подвальных помещениях,где есть входы-выходы коммуникаций на улицу(подземные). Датчики устанавливаем, с учетом возможных потоков вентиляции(сквозняка), застойных зон и здравого смысла.Основание:"Технические требования и правила применения сигнализаторов..."1999г. п.5.4 - на усмотрение проектной организации. Почему ставим в помещениях входа-выхода коммуникаций - потому что это наиболее вероятный путь проникновения газа в подвалы. До выхода ДБН на газоснабжение и требований по установке сигнализаторов существовало нормативное требование о уплотнении входов-выходов коммуникаций.Имеется на этот случай несколько типовых серий. Вот это требование и пункт ДБН - логически связаны и определяют места установки датчиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 14.1.2010, 7:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Чё та смысла не пойму в них в этих сигнализаторах если газ не подходит к дому. Природный газ скапливается вверху помещения. Каким образом он попадет в подвал??? Если тока под домом не идет газопровод. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 14.1.2010, 11:06
Сообщение #9


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Леха 83 @ 14.1.2010, 8:18) *
Чё та смысла не пойму в них в этих сигнализаторах если газ не подходит к дому. Природный газ скапливается вверху помещения. Каким образом он попадет в подвал??? Если тока под домом не идет газопровод. blink.gif

По замыслу аффтара газ по-видимому должен продиффундировать через шары грунта и бетон подвала и попасть внутрь laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.1.2010, 16:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Газ в подвал может попасть через теплотрассу канальной прокладки, через телефонную канализацию...
Поэтому требуют герметизацию подземных вводов инженерных коммуникаций в дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 15.1.2010, 6:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Все футляры должны быть и так заделаны разве нет? А про то что через бетон газ проходит этого я не говорил хотя какой бетон то? Во многих случаях никакого бетона на поле подвала нету. В России ставить сигнализаторы загазованности в подвалах домов ставить не надо если именно туда в (подвал) не входит газопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных