Решил тут на днях тряхнуть стариной и навоять принципиальное решение для холодоснабжения одной из стоек суперкомпьютера (стойки СВТ).
Сообщение отредактировал Mr. S - 3.1.2010, 5:21
Прикрепленные файлы
Схема.pdf ( 239,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 594
|
|
|
|
|
3.1.2010, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Что-то интересное Вы нарисовали внутри чиллера Испаритель там сдвоенный и распределение гликоля идет через трехходовой.
Прикрепленные файлы
page.pdf ( 131,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 363
|
|
|
|
|
3.1.2010, 13:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Что-то интересное и страшное  так экономить место в файле - это жесть. нихера ведь непонятно, куча в каше. хотя если так спецально сделано - то безусловно принимается.
|
|
|
|
|
3.1.2010, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
narcom! По поводу внутренностей чиллера с двумя контурами и фрикулингом: так мне условно показали в Emerson. За схемку спасибо, изучу, так сказать, для собственного понимания, но к схеме это, понятное дело, относится мало, т.к. чиллер - это готовая машина. LordN! Не понятно что?
|
|
|
|
|
3.1.2010, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
А что это с температурами на схеме творится? Каким чудом из 23 получается 20? И вообще, Вы уверены что чиллер на дельте 2 градуса будет штатно работать?
Сообщение отредактировал daddym - 3.1.2010, 17:42
|
|
|
|
|
3.1.2010, 18:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Не понятно что? читабельность схемы никакая. я же говорю - каша в куче. т.е. это что угодно, но не принципиальная схема. принципиальная схема - в картинке от Наркома, например.. имхо.
|
|
|
|
|
3.1.2010, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
В курсе, что перепад на входе/выходе в чиллер холодоносителя должен быть не мение 3 градусов, в курсе, что, если температура холодоносителя на входе в чиллер выше 18-19 С, то в испарителе начинает прогрессировать пленочное кипение и т.п. Но дело в том, что температурные графики указаны в ТЗ и, соответственно, согласованы у представителей СВТ и в Emerson. По "чудесным" температурам: сам ломаю голову, нужен расчет нестационарных режимов в ресиверах циркуляционных, но, пока не могу найти, может кто поможет, а вопрос очень правильный. Возможно: писавшие ТЗ допустили ошибку. LordN! Что касается читабельности: отдельно выполнены схемы для обвязок чиллера, стойки СВТ и насосных групп. Представленная схема призвана показать всю картину вцелом. Ограничение по формату - не моя похоть.
Сообщение отредактировал Mr. S - 3.1.2010, 18:26
|
|
|
|
|
3.1.2010, 19:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Ограничение по формату - не моя похоть. могабыть, не спорю, только разбираться в такой каше я пас..
|
|
|
|
|
3.1.2010, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Жаль, но да ладно...
|
|
|
|
|
3.1.2010, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
В общем краткое резюме. Следует обратится к специалистам. Система гарантированно не будет работать.
|
|
|
|
|
4.1.2010, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
daddym! Обычно, если есть обвинение, то называется и причина. Тем ни менее, схемку немного отредактировал, но проблема с расчетом процессов теплообмена в ресивере циркуляционном осталась.
Прикрепленные файлы
Схема.pdf ( 241,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 251
|
|
|
|
|
4.1.2010, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Одну из причин я назвал Дело не в технических деталях - просто специалист спокойно заявят заказчику, что его инженеры идиоты и их надо гнать. Сначала неофициально разумеется, а потом и официально. Обычно на неофициальном уровне все и решается. И ничего страшного, купят, никуда не денутся, специалистов для сложных проектов мало.
|
|
|
|
|
4.1.2010, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
daddym! А с какой целью вы пишите в этом посту?
|
|
|
|
|
4.1.2010, 22:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если я правильно разбрался в схеме движения, то на мой взгляд самое оптимальное это разделить контура своим регулятором. на потребителя холода уже стоит трехходовик, осталось воткнуть такойже регулятор на источник холода и не париться на тему непонятных температурных режимов чиллера. точка "замыкания" контуров - бак.
|
|
|
|
|
4.1.2010, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Вы имеете ввиду вот такую схему?
Прикрепленные файлы
page.pdf ( 120,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 285
|
|
|
|
|
5.1.2010, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
narkom и LordN! Вот это все по делу, благодарен, особенно за расчет в гидравлической стрелке, которой по сути и есть мой танк, но и не лишним будет регулятор в контуре танк - чиллер. Еще раз: огромное Вам спасибо! Как поправлю схемку: выложу.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 8:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата вот такую схему? да. точно. Цитата Как поправлю схемку: выложу только опять не лепите в кучу монтаж изометрию и приниципиалку
|
|
|
|
|
5.1.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
LordN! Все в норме: Клиента, монтажную организацию и эксплуатирующих товарищей подобный вид устраивает, более того специально попросили оставить связи для АСУшников. Да и никакой изометрии на схеме нет и не было, ну да ладно.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну я кагбэ скромно намекаю, что не стоит ставить подпись под заведомо невыполнимым проектом. К примеру чиллер на высокой температуре - типичен для желающих сэкономить на производительности машины. Вообще подобные системы по хорошему делаются с развязкой. Отдельно производство холода, отдельно высокочистая жидкость для внутрисхемного охлаждения. Впрочем конечно зависит от конкретного заказчика - среди отечественных суперкомпьютеров достаточно фуфла. Стоит и ладно.
PS: narkom - спасибо за книжку.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Ситуация следующая: согласно расчетам (по формуле, см. файл): значение температуры незамерзающ. жидкости на выходе из танка (в испаритель чиллера): +22 С, что, соответственно, недопустимо. Установка трехходового клапана как регулятора на линии танк - чиллер проблему тоже не решает, т.к. регулировать холодопроизводительность умеет и сама холодильная машина и, второе, при подмесе (см. схему) охлажденной жидкости в отепленную произойдет снижение расхода через танк, а это в счою оячередь повлечет за собой увеличение температуры на выходе из емкости на линии танк-стойка СВТ и система не будет работать. Daddym прав! Однако, расчет приведен для гидравлического разделителя с габаритами явно меньшими чем у танка, второе: есть предложение предусмотреть в емкости перегородку для интенсификации смешивания жидкостей, а может и вовсе поставить теплообменник пластинчатый, соответственно, при сохранении емкости, но функция у нее останется только одна: обеспечить за 15 минут окончание процессов в стойке СВТ. Кто что скажет. Если оставить танк и сделать перегородку, то как рассчитать высоту перегородки.
Сообщение отредактировал Mr. S - 5.1.2010, 18:02
|
|
|
|
|
5.1.2010, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Всегда пожалуйста. Сейчас заметил, что там для случая, когда перетекает горячая вода, дана неправильная формула (опечатка). Здесь все ОК: http://www.floproteam.com/uploads/FileLibrary/100-76.pdf
|
|
|
|
|
5.1.2010, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Не помогло.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Мой дизайн: Чиллер 7-12 а то и 5-10 - бак накопитель в его контуре. Теплобменник обеспечивающий работу в конце 15 минут - к примеру для воды 15 градусов на входе Контур чистой воды для суперкомпьютера из пластика. Заодно и объем подачи можно будет уменьшить. Тупо и надежно, минимум автоматики.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Похоже это разумное решение, но единственное.
|
|
|
|
|
6.1.2010, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Единственное: не грузится прога Alfa Laval WebcALc (http://www.teploenergo.od.ua/new/devices/alfa-laval/webcalc.html?reload_coolmenus) , так что ТО не подобран.
|
|
|
|
|
6.1.2010, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Зачем разборный теплообменник? Там ни накипи, ни ила.... Или вес нужен?
|
|
|
|
|
6.1.2010, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Помнится паяные дороже были, но на данный момент проверить возможности нет.
|
|
|
|
|
6.1.2010, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Паянные в разы дешевле....
|
|
|
|
|
6.1.2010, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Тогда очевидна замена, спасибо, jota, за уточнение.
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.1.2010, 1:07
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|