Лично я бы взял пару метров кабеля и "ручками" сблокировал РУСМы запуска приточных и вытяжных вентиляторов. Подача питания на вытяжку через доп-контакт пускателя притока. Для этого в Русмах есть куча перемычек, да и галетник имеет доп.секции. В деталях- надо смотреть по-месту. Но при наличии мозгов и рук проблем не вижу. Ну, в крайнем случае, придётся впихнуть ещё промежуточную релюху за 200 рублей....
А про "моргание света на Русмах" - моё любимое развлечение. Беру с заков дэньги и ставлю перемычку на "ПУСК". Включение - тумблером "Р-0-А".
Сообщение отредактировал Usach - 5.12.2010, 9:40