Воздух в системе отопления |
|
|
|
Гость_zsedcd_*
|
7.1.2010, 16:02
|
Guest Forum

|
Такая проблема. В систему отопления постоянно попадает воздух. Из за этого батареи шумят. Периодически воздух спускаем, но помогает только на время. (дом частный) Можете что нибудь подсказать? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2010, 16:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50434
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(zsedcd @ 7.1.2010, 16:02)  Такая проблема. В систему отопления постоянно попадает воздух. Из за этого батареи шумят. Периодически воздух спускаем, но помогает только на время. (дом частный) Можете что нибудь подсказать? Заранее спасибо. Поподробнее бы. Что за система, как реализован подпиток, что за котёл, есть ли экспанзомат, есть ли насос, что за насос, этажность.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.1.2010, 16:11
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2010, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(zsedcd @ 7.1.2010, 15:02)  Такая проблема. В систему отопления постоянно попадает воздух. Из за этого батареи шумят. Периодически воздух спускаем, но помогает только на время. (дом частный) Можете что нибудь подсказать? Заранее спасибо. Установка автоматических воздухо отделителей, на самых высоких точках системы, вам поможет. А также автоматически редуктор подпитки, выставленный на необходимое давление в системе отопления вашего частного дома. Не забудте, перед всеми этими деиствиями, проверить расширительный бак в вашеи системе, может он не работает или вышел из строя.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_zsedcd_*
|
7.1.2010, 17:47
|
Guest Forum

|
Сразу скажу, я не в этой области не разбираюсь, поэтому объясню как смогку, ногами не бейте  Дом 2 этажа + подвал. Воду в радиаторах подвала и перового этажа гоняет один насос (Wilo), на втором этаже - другой (тоже Wilo, но модель rs 25/8). На первом этаже и в подвале нет ни шума, не завоздушивания, а вот на втором постоянно шуршит Попробую нарисовать схему. sterroid, на верхней фотке показан блок, установленный в самой верхней точке системы второго этажа. насколько я понимаю, цилиндры латунного цвета это и есть воздухоотводители? Они работают нормально, постоянно из них выходит воздух.
Сообщение отредактировал zsedcd - 7.1.2010, 17:52
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2010, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Попробуйте уменьшить скорость насоса 2 этажа (у него 3 скорости) 1 - самая большая,а 3 - самая малая
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2010, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
А ещё бывает в "нужном месте" ставят Вантуз с диаметром условного прохода 50мм предназначен для автоматического удаления воздуха при его накоплении,[ а так же для его автоматического впуска при образовании вакуума в системах холодного водоснабжения при давлении от 0,1 МПа до 1,0 МПа...] Наверное есть и "вантуз" для его автоматического впуска при образовании вакуума в системах Не холодного ... Может и Вас такой где "втесался?"
Или ставят "проточный воздухосборник" - иногда удачно.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.1.2010, 18:19
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2010, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1219
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Поднимите давление в системе до 2,5-3 ати. Шум должен пройти!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2010, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33430
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
РБ только тогда нуна подкачать.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2010, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
После насоса на подаче поставьте Spirocombi air (www.wilo ) отделитель воздуха. Источники появления воздуха=Они многочисленны : - Воздух может попасть при наполнении, иногда вода содержит до 15 мг/л кислорода, растворенного в ней. При нагревании он высвобождается и переходит вгазообразную форму. - Расширительные баки неисправны или неправильно рассчитаны. Это может создать в отопительных установках зоны пониженного давления по отношению к атмосферному . -Устройства для воздухоотделения неисправны или неправильно установлены. - Диффузия через пластиковые трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2010, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298

|
Сколько времени прошло после запуска системы? Судя по фотографиям совсем недавно. И еще вопрос - что за радиаторы у Вас стоят? Возможна такая ситуация. Кран Маевского спускает воздух только до уровня оси верхней трубы батареи радиаторов. Т.е. верхняя часть батарей при заполнении системы остается завоздушенной. Вот этот воздух постепенно растворяется в воде и перекачивается в верхние точки системы. Так как, воздухоотводчики у Вас стоят на распределительных гребенках, то срабатывают они, в основном, при остановках насосов. В гребенках большая скорость движения воды, а в радиаторах - значительно меньше. Поэтому в них процесс воздухоотделения происходит интенсивнее, и радиаторы "журчат". Спускайте воздух их верхних радиаторов почаще, или, как советовали раньше, установите воздухосборник (небольшой кусок трубы большего диаметра) с воздухоотводчиком на подаче перед гребенкой. Это как вариант, если система новая! Подождите и посмотрите, как ведет себя система! Там непонятного немного! Воздух стравливаете - давление в системе падает, подкачиваете водой - давление возрастает. Если нет утечек воды из системы и со временем шум уменьшается - то это оно. Шум остается - искать вышеперечисленные причины!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2010, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(zsedcd @ 7.1.2010, 16:02)  Такая проблема. В систему отопления постоянно попадает воздух. Из за этого батареи шумят. Периодически воздух спускаем, но помогает только на время. (дом частный) Можете что нибудь подсказать? Заранее спасибо. Поставьте на горизонтальный участок трубы после котла (до коллектора) проточный воздухосборник. Оказывается есть и "фирменные", которые ждут своих покупателей для систем "не имеющих контакта с воздухом". Например, REFLEX LA-40... (150$)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2010, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870

|
так же есть линейные дегазаторы RBM SAS.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2010, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48529

|
проверьте производительность насосов возможно она завышена. шум в термостатических клапанах может появляться как следствие.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
МЕмбрану в баке расширительном проверьте, возможно дырявая.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2010, 15:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(l-nikolaev @ 2.4.2010, 10:34)  МЕмбрану в баке расширительном проверьте, возможно дырявая. Присоединяюсь к сказанному и добавлю, что причина воздуха в системе - ее не герметичность на стороне всаса насосов. Так быть не должно. Остановите систему и обследуйте ее, возможно появятся потеки, там и герметизировать.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2010, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Стоят автоматические воздухоотводчики. Настораживает фраза - "периодически спускаем воздух". У Вас что, пробки на воздухоотводчиках - вкручены во время работы?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2010, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
А что за трубы? Шитый полиэтилен пропускает воздух если не PN25
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2006
Из: Невинномысск
Пользователь №: 3614

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 7.1.2010, 19:38)  Поднимите давление в системе до 2,5-3 ати. Шум должен пройти! поддерживаю. вот вам пример. живу на 9 этаже. при запуске отопления шум и треск от пузырьков воды. спускаешь воздух но все равно в углах радиаторов что то остается. через пару дней давление поднимают в сетях и воздух сам растворяется в воде..поэтому поднимите статическое давление как минимум метров на 10 над самым верхнем прибором
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2010, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите, до какого диаметра трубы можно обойтись воздухоотводчиком, а на какой уже нужно воздухосборник? Нуждается ли горизонтально проложенный теплопровод среднего диаметра в воздухосборнике? Я видел на главном стояке в многоэтажках ставят вертикальный с автоматич. отводчиком. А нужна ли такая мера при горизонтальной прокладке? Спасибо заранее.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2010, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Незнайка @ 3.6.2010, 10:56)  до какого диаметра трубы можно обойтись воздухоотводчиком, а на какой уже нужно воздухосборник? Нуждается ли горизонтально проложенный теплопровод среднего диаметра в воздухосборнике? Диаметр трубы и удаление воздуха - связь косвенная. Основная зависимость - от скорости потока и величины пузырьков воздуха. Авто - отводчик уст. в местах, где "cобирается" воздух. Удалять воздух из потока - не его "специальность". Необходимость установки в/сборника на трубопроводе (горизонт. или верт.) определяется не трубами, а причинами появления воздуха в системе. Их много.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2010, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
Господа а что Вы скажете насчет таких воздухоотводчиков???? как то я сомневаюсь что так можно делать...
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2010, 23:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50434
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(чайниГ @ 2.7.2010, 20:30)  Господа а что Вы скажете насчет таких воздухоотводчиков???? как то я сомневаюсь что так можно делать...  Вообще там вверху должон быть бак расширительный, но в принципе и без него можно. Только с шаровиком без гасителя струи выпуск воздуха при давлении в системе кило этак под 6-7 слишком брутально выглядит. Звучит ещё круче.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 14:31
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31531

|
А Вы делали гидравлический расчет системы? Возможно в верхней точке системы давление в трубопроводе мнеьше статического давления (высоты здания) системы. Отсюда постоянный воздух в системе.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230

|
Такие конструкции воздухоотводчиков ,вообще-то,используют при заполнении СО ,теплотрасс тепплоносителем,сливе его.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Господа а что Вы скажете насчет таких воздухоотводчиков???? как то я сомневаюсь что так можно делать...  [/quote]
Раньше так и делали,правда в частном секторе.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2013, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.1.2013
Пользователь №: 178978

|
Всем здравствуйте. Хочу поделится проблемой "завоздушивания в системе отопления" закрытого типа. У меня 2-ух этажный частный дом. Газовое отопление, котел Атон 20 кВт, расширительный бачок 10 литров по моему, циркуляционный насос перед котлом на обратке стоит. Проблема появилась уже как с неделю. Каждый день на манометре я вижу повышение давления на 0,5 атм, уже знаю что это только 4 батареи на 2-ом завоздушиваются. Расширительный бачок у меня что в первом году отопления (зима 2012), что сейчас без воздуха в груше своей. Я пытался накачать бачок до 0,6 атм (при отсутствии воды в системе еще осенью) и он показывал 0,6. Второй раз манометром смотришь 0,1 атм. У меня например подпитка идет через краник (он закрыт). В системе отопления у меня 1,5 атм. А от глубинного насоса рабочий ход 1,6 - 2,8 атм. Может как-то через закрытый краник "пропускает" ? Но проблем из-за этого не было у меня. И вот не понимаю от чего вдруг стали завоздушиваться 4 батареи: у меня как бы 2 крыла. Налево от стояка 3 батареи: первая и вторая завоздушиваются, в 3-ей только вода. Так же направо от стояка 4 батареи: первая и вторая завоздушиваются, а 3-яя и 4-ая нормально, с водой. Сегодня я 3 раза стравливал. Не понимаю я ей богу что происходит.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2016, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.12.2016
Пользователь №: 311200

|
Подскажите что в схеме сделано не правильно,постоянно появляется воздух в системе
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2016, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219

|
Цитата(sifon85 @ 27.1.2013, 22:53)  Всем здравствуйте. Хочу поделится проблемой "завоздушивания в системе отопления" закрытого типа. У меня 2-ух этажный частный дом. Газовое отопление, котел Атон 20 кВт, расширительный бачок 10 литров по моему, циркуляционный насос перед котлом на обратке стоит. Проблема появилась уже как с неделю. Каждый день на манометре я вижу повышение давления на 0,5 атм, уже знаю что это только 4 батареи на 2-ом завоздушиваются. Расширительный бачок у меня что в первом году отопления (зима 2012), что сейчас без воздуха в груше своей. Я пытался накачать бачок до 0,6 атм (при отсутствии воды в системе еще осенью) и он показывал 0,6. Второй раз манометром смотришь 0,1 атм. У меня например подпитка идет через краник (он закрыт). В системе отопления у меня 1,5 атм. А от глубинного насоса рабочий ход 1,6 - 2,8 атм. Может как-то через закрытый краник "пропускает" ? Но проблем из-за этого не было у меня. И вот не понимаю от чего вдруг стали завоздушиваться 4 батареи: у меня как бы 2 крыла. Налево от стояка 3 батареи: первая и вторая завоздушиваются, в 3-ей только вода. Так же направо от стояка 4 батареи: первая и вторая завоздушиваются, а 3-яя и 4-ая нормально, с водой. Сегодня я 3 раза стравливал. Не понимаю я ей богу что происходит. У Вас проблема с расширительным баком, он не работает и очень мал. Нужно установить новый не менее 30 л., бак накачать до 1,5 бар, в системе также держать 1,5 бар. И всё будет хорошо. Цитата(Treytyak @ 11.12.2016, 12:02) 
Подскажите что в схеме сделано не правильно,постоянно появляется воздух в системе Причина ясна - расширительный бак нужно устанавливать выше системы отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2016, 18:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.12.2016
Пользователь №: 311200

|
Это самая высокая точка системы,некуда поднимать( подскажите пожалуйста что делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219

|
Цитата(Treytyak @ 11.12.2016, 19:53)  Это самая высокая точка системы,некуда поднимать( подскажите пожалуйста что делать? Так у вас бак должен находиться на самой системе. Врезка должна быть в баке снизу, а бак вверху, чтобы был водяной столб. Вообще непонятно, у вас, что котельная на чердаке?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|