> вентиляция дымоудаления и АВР
dolgy44
сообщение 7.1.2010, 18:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 32979



Всем привет и уважение!
делаю проект ГРЩ из 3-х шкафов ввода и АВР на 1250А питания по особой категории вентиляции дымоудаления и аварийного освещения крупного ТРЦ.....
Возник такой вопрос. Каким может быть напряжение с выхода этого АВР в случае аварии по двум основным вводам, автоматикой АВРа не предусмотренно отключение вводных выключателей до запуска дизеля....
Поясню момент, что при аварии двух вводов цепи АВР тоже обесточатся или напряжения не будет хватать чтобы отключить выключатели(катушка отключения требует 220В


Т.е. возможно ли питание вентиляции дымоудоления пониженным напряжением в случае аварии по двум вводам до запуска ДГУ?

Примечание. После запуска ДГУ автоматикой АВР от питания с ДГУ отключаются ввода, потом только включается автомат питания с ДГУ выхода АВРа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 7.1.2010, 22:22
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Это вам к электрикам надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 7.1.2010, 22:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Не электрик, не пожарник, но мнение имею smile.gif
Дымоудаление обычно устроено очень кондово, вентиляторы включаются напрямую, даже без автоматов защиты.
Пока есть хоть какое-то напряжение, будут крутиться.
Но почему бы не организовать им свой собственный АВР, с менее капризными до напряжения питания моторизованными автоматами? Да и заУПСить автоматку мини-АВР-а можно, в конце концов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dolgy44
сообщение 7.1.2010, 22:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 32979



asm, не в силовой часте дело пуст крутят или не крутят...
автоматике этих вентиляторов страшно пониженное напряжение?



Да и заУПСить автоматку мини-АВР-а можно, в конце концов. если мы друг друга понимаем мини-АВР - это резервирование питания управления АВР!?

есть упс напримете на дин рейку на 1.5-2кВА?
мощность АВРа порядка 0.5кВА кос низкий.
И как этот упс подключается в разрыв мини-АВР или параллелно,?
-параллелно уже не выйдет

Сообщение отредактировал dolgy44 - 7.1.2010, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 8.1.2010, 0:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Если я правильно понял вопрос, то что должно быть с питанием автоматики дымоудаления, до запуска ДГР? Ответ, ничего. У силового управления пускатели отпадут сами собой, а у автоматики управления есть свой резервный источник питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivates
сообщение 9.1.2010, 1:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39951



Для моторизированных автоматов с контроллером АВР в обязательном порядке ставьте ИПБ.

По поводу дымоудаления: при фазном напряжении менее 150 В вентилятор скорее всего не запустится, и это для него (вентилятора) очень плохой режим. В случае возникновения пожара, отключения питания и любого выхода из строя вентилятора дымоудаления монтирующая рганизация свалит все на вас, по причине несоблюдения параметров питания.

Время пуска и выхода на режим ДГ выставьте на минимум, это составит около 30 секунд. Это время вполне дымоудаление может и не работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных