нужна тонкая изоляция |
|
|
|
13.1.2010, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты,существует ли такая тепловая изоляция толщиной 20 мм для 159-й трубы,чтобы её можно было использовать для трубопровода с температурой +130 в помещении
|
|
|
|
|
13.1.2010, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910

|
ИМХО. Если только минвату фольгированую. Она,как раз, 20мм.
|
|
|
|
|
13.1.2010, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
не в целях рекламы поищите материал Изоллат (типа краски), вроде у них было
|
|
|
|
|
13.1.2010, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Что должна обеспечить эта изоляция?
|
|
|
|
|
13.1.2010, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
при толщине 20 мм и температуре теплоносителя 130, температура на поверхности теплоизоляции будет в районе 50 градусов, что не отвечает нормам. (это для традиционных теплоизоляционных материалов) как вариант можете прощупать тему с керамической теплоизоляцией
|
|
|
|
|
13.1.2010, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
изоляция должна обеспечить безопасность обслуживающего персонала,более 20 мм нельзя по конструктивным соображениям
|
|
|
|
|
13.1.2010, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Конечно же есть!
|
|
|
|
|
14.1.2010, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
что есть?
|
|
|
|
|
14.1.2010, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2008
Пользователь №: 19731

|
Armaflex - теплоизоляция из каучука.
|
|
|
|
|
14.1.2010, 10:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(molibden1980 @ 13.1.2010, 17:38)  не в целях рекламы поищите материал Изоллат (типа краски), вроде у них было На мой взгляд, надо с осторожностью подходить к рекламным проспектам жидкой изоляции такого рода. Вот специально зашла на сайт и посмотрела данные по изоллату и меня поразила теплопроводность: по данным производителя – расчетная теплопроводность 0,002-0,007 Вт/ м*С Ну, давайте просто подумаем… Эта теплопроводность в 22 раза круче, чем у минераловатных изделий, в 15 раз круче чем у экструзионного пенополистирола (ну для примера типа 35). Достичь такого термического сопротивления слоя краски толщиной 0,3 мм достичь нельзя из-за переноса тепла излучением (даже если предположить, что в слое 0,3 мм будет космический вакуум).
|
|
|
|
|
14.1.2010, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
Цитата(Gemini @ 14.1.2010, 17:17)  На мой взгляд, надо с осторожностью подходить к рекламным проспектам жидкой изоляции такого рода. Вот специально зашла на сайт и посмотрела данные по изоллату и меня поразила теплопроводность: по данным производителя – расчетная теплопроводность 0,002-0,007 Вт/ м*С Ну, давайте просто подумаем… Эта теплопроводность в 22 раза круче, чем у минераловатных изделий, в 15 раз круче чем у экструзионного пенополистирола (ну для примера типа 35). Мне кажется, что достичь такого термического сопротивления слоя краски толщиной 0,3 мм достичь нельзя из-за переноса тепла излучением (даже если предположить, что в слое 0,3 мм будет космический вакуум).  а лично проверяли? Сам не верил пока не столкнулся на объекте. Испытаний не проводили просто проверял рукой. Правда толщина была около 1 мм. на глаз
|
|
|
|
|
14.1.2010, 13:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(dronovigor @ 13.1.2010, 16:32)  Уважаемые специалисты,существует ли такая тепловая изоляция толщиной 20 мм для 159-й трубы,чтобы её можно было использовать для трубопровода с температурой +130 в помещении Зачем нужно?
|
|
|
|
|
14.1.2010, 13:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(alexrem @ 14.1.2010, 12:55)  а лично проверяли? Сам не верил пока не столкнулся на объекте. Испытаний не проводили просто проверял рукой. Правда толщина была около 1 мм. на глаз это не вопрос веры, просто хочется понять как это работает
|
|
|
|
|
14.1.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Температура поверхности изоляции не может обсуждаться если неизвестна температура в помещении, где эта труба проходит. Чем ниже температура помещения, тем ниже температура поверхности. Вобщем, нехватает как минимум одной величины для грубой оценки....
|
|
|
|
|
14.1.2010, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
в помещении +20
|
|
|
|
|
14.1.2010, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Parameters ambient temperature (°C) 20.0 temperature of medium (°C) 130.0 tube diameter (mm) 150.0 thickness of insulation (mm) 20.0 type of material Eco surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.19 Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0445 surface temperature (°C) 37.9
|
|
|
|
|
14.1.2010, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
насколько я понял,это результат расчёта в какой-то программе,где такую найти?
|
|
|
|
|
14.1.2010, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(dronovigor @ 14.1.2010, 21:02)  насколько я понял,это результат расчёта в какой-то программе,где такую найти? Бесплатная. Kaicalc - поиском найдёте Есть русский интерфейс (у меня не установлен)
|
|
|
|
|
15.1.2010, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Огромное спасибо
|
|
|
|
|
15.1.2010, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
пришлите,пожалуйста,ссылочку на дистрибутив,ато мне какие-то неполноценнные попадаются
|
|
|
|
|
15.1.2010, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|