Расширительные баки при открытой системе теплоснабжения |
|
|
Гость_Маринэ_*
|
15.1.2010, 10:53
|
Guest Forum

|
Не разу не проектировала открытые системы теплоснабжения. Подскажите пожалуйста о необходимости установки расширительных баков в помещении отдельно-стоящей котельной, мощностью 5,0 МВт, после разделительных теплообменников. Нужно и можно ли ставить расширительные баки и какие при открытой системе, именно в помещении котельной, или они все-таки устанавливаются непосредственно у потребителей?!
Сообщение отредактировал Маринэ - 15.1.2010, 10:55
|
|
|
|
|
15.1.2010, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
на котловом контуре для защиты котлов. А на контуре потребителя обычно у потребителя, если в тз не сказано другое.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
15.1.2010, 17:05
|
Guest Forum

|
а наличие бака-аккумулятора, сообщенного с атмосферой есть?
|
|
|
|
|
18.1.2010, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 6.19 Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.
|
|
|
|
|
22.1.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
2 tolant вопрос был про расширительные баки, а не баки аккамуляторы. это две большие разницы. для расчета баков аккамулятора нужно знать потребность в воде, а для расчета расширительных емкость и давления. выполняют разные функции.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
22.1.2010, 17:12
|
Guest Forum

|
Цитата(valex @ 22.1.2010, 16:59)  2 tolant вопрос был про расширительные баки, а не баки аккамуляторы. это две большие разницы. для расчета баков аккамулятора нужно знать потребность в воде, а для расчета расширительных емкость и давления. выполняют разные функции. Можно баки аккумуляторы использовать как расширительные, то есть через клапан по давлению будет сливаться из контура вода в них, а так как система открытая и ГВС водоразбор практически постоянен и вряд ли вы воду нагреете за 1 час с 40 до 95 в ТС )))))я не думаю, что целесообразно ставить расширительные баки, только лишние деньги тратить.
|
|
|
|
|
23.1.2010, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(alexius_sev @ 22.1.2010, 16:12)  Можно баки аккумуляторы использовать как расширительные, то есть через клапан по давлению будет сливаться из контура вода в них, а так как система открытая и ГВС водоразбор практически постоянен и вряд ли вы воду нагреете за 1 час с 40 до 95 в ТС )))))я не думаю, что целесообразно ставить расширительные баки, только лишние деньги тратить. Я всегда считал что открытая система теплоснабжения это та, где в самой верхней точке системы стоит открытый расширительный бак. При чем здесь водоразбор?
|
|
|
|
|
23.1.2010, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Открытая система это совместная система отопления и ГВ..... Очень популярная в западной части РФ
|
|
|
|
|
23.1.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
valex, рекомендую прочесть нормативные документы
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 6.20 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Вопрос был про расширительные баки, а не про баки аккумуляторы ГВС. И применяются они для разных вещей. Аккумуляторы для сглаживания графика потребления ГВС (для покрытия пиковых нагрузок) и ни факт, что но 5 МВт котельной они нужны. По опыту это 25-27 этажный дом с подземным гаражом. Расширительные баки компенсируют перепады давления вызванные температурным расширением воды, работой насоса и т.д. И что именется виды под открытой системой теплоснабжения : открытый водозабор ГВС и зависимая система отопления?
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
26.1.2010, 11:58
|
Guest Forum

|
Цитата(valex @ 26.1.2010, 11:35)  Вопрос был про расширительные баки, а не про баки аккумуляторы ГВС. И применяются они для разных вещей. Аккумуляторы для сглаживания графика потребления ГВС (для покрытия пиковых нагрузок) и ни факт, что но 5 МВт котельной они нужны. По опыту это 25-27 этажный дом с подземным гаражом. Расширительные баки компенсируют перепады давления вызванные температурным расширением воды, работой насоса и т.д. И что именется виды под открытой системой теплоснабжения : открытый водозабор ГВС и зависимая система отопления? Используя баки аккумуляторы вы уменьшаете мощность котельной хоть на 200 МВт хоть на 1 МВт, хоть на 30 кВт (бойлер на ГВС). Если у вас денег много то ставьте их (хуже не будет, а будет только лучше для работы системы), если же нет, то можно "излишки" воды выливать в бак-аккумулятор. Но вот подумайте будет ли у вас работать этот бак, как компенсатор температурных расширений, если существует постоянный водоразбор на ГВС? Только ночью и то если вы за ночь теплоносителя перегрели до среднего значения по подаче и обратке на 5-10 градусов. Ну на жилой дом думаю, надо ставить расширительные баки, если у вас скоростные водоподогреватели на ГВС.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
valex И что именется виды под открытой системой теплоснабжения : открытый водозабор ГВС и зависимая система отопления?
читайте нормативную литературу, это полезно.
фрагмент правила учета тепловой энергии и теплонасителя Открытая водяная система теплоснабжения - Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из системы потребителями теплоты.
Сообщение отредактировал tolant - 26.1.2010, 14:24
|
|
|
|
|
26.1.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Цитата(valex @ 26.1.2010, 11:35)  Вопрос был про расширительные баки, а не про баки аккумуляторы ГВС. И применяются они для разных вещей. Аккумуляторы для сглаживания графика потребления ГВС (для покрытия пиковых нагрузок) и ни факт, что но 5 МВт котельной они нужны. По опыту это 25-27 этажный дом с подземным гаражом. Расширительные баки компенсируют перепады давления вызванные температурным расширением воды, работой насоса и т.д. И что именется виды под открытой системой теплоснабжения : открытый водозабор ГВС и зависимая система отопления? Факт, что СНИП пишет, что при открытой системе теплоснабжения, баки акумуляторы нужны. Эти же баки, как правило служат для подпитки и сброса теплоносителя при его расширении (при открытой системе). СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 6.20 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение
|
|
|
|
|
26.1.2010, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Если открытая система - это система из которой идет водоразбор, то что там делает расширительный бак? Я всегда считал, что расширительный бак предназначен для компенсации расширения води в системе при нагревании, а тут все оказывается иначе...
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
26.1.2010, 15:22
|
Guest Forum

|
Цитата(LevaK @ 26.1.2010, 15:05)  Если открытая система - это система из которой идет водоразбор, то что там делает расширительный бак? Я всегда считал, что расширительный бак предназначен для компенсации расширения води в системе при нагревании, а тут все оказывается иначе... Расширительный бак нужен для компенсации температурных расширений, но температурные расширения в большей мере проявляют себя в замкнутой системе (закрытая система теплоснабжения, независимая система отопления дома) . В закрытой системе не трудно подобрать бак, так как известен объем (не учитывая утечки тепловой сети). А вот как в открытой? только как бы принимая что она закрытая, но это все равно будет не верно, потому что в сети существует постоянный водоразбор на ГВС. Расширительный бак ничего плохого не делает, просто надо понять нужен ли он вообще в открытой системе, если можно воду скинуть в бак аккумулятор.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)