> Сухотрубы, помогите спроектировать сухотрубя в неотапливаемом складе
albrutt
сообщение 20.1.2010, 16:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



Уважаемые коллеги, помогите запроектировать сухотрубы в неотапливаемом здании. По СНиП требуется пожаротушение 2х2,6 л/с. Сначала заложили порошковые модули "Буран". Экспертиза воспротивилась, потребовала запроектировать сухотрубы. Может у вас есть схема такой системы. Я никак не могу понять-можно ли ввод сделать в помещении, теплоизолировать и задвижку электрофицированную поставить с краном на опорожнение. Или же обязательно надо задвижку под землёй в колодце ставить. Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.1.2010, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(albrutt @ 20.1.2010, 16:51) *
.. Я никак не могу понять-можно ли ввод сделать в помещении, теплоизолировать и задвижку электрофицированную поставить с краном на опорожнение. Или же обязательно надо задвижку под землёй в колодце ставить. Заранее благодарен!

Просто теплоизолировать - нет.
В колодце задвижку с электроприводом - плохо.
Оптимально: выделить небольшое помещение для задвижки в самом здании и поддерживать электрообогревом там +5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 21.1.2010, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



вот вы загнались....
это - СУХОТРУБЫ! труба без воды, ее не надо теплоизолировать - там нечему замерзать. после пожара ее просто опорожняют и она снова без воды.
и сухотрубы обычно наполняются насосами пожарных машин, для этого от них делаются выводы патрубков на стену здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.1.2010, 9:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(SV_vrn @ 21.1.2010, 8:49) *
вот вы загнались....
это - СУХОТРУБЫ! труба без воды, ее не надо теплоизолировать - там нечему замерзать. после пожара ее просто опорожняют и она снова без воды.
и сухотрубы обычно наполняются насосами пожарных машин, для этого от них делаются выводы патрубков на стену здания.

Тогда еще раз:
Внутреннее пожаротушение 2х2,6 л/с в неотапливаемом здании можно обеспечить следующим образом: ПК и труба в складе - это все без воды. Ввод водопровода, подключенный к наружной сети водопровода - это с водой все. Между трубой без воды и трубой с водой - задвижка с электроприводом. В каждом ПК эл. кнопка, при нажатии которой открывается эл. задвижка. Эту эл. задвижку установить в теплом помещении. Вопрос внутреннего пожаротушения склада в течении 3 часов с расходом 2х2,6 л/с решен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albrutt
сообщение 21.1.2010, 10:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



Спасибо за ответ Olga O. Надеюсь он подойдет мне. Только вот склад был полностью неотапливаемым в стадии П, на которую уже сметы посчитаны. Так что теперь с ГИПом вопрос надо будет решать, чтобы там прибор поставить.
А на счет пожарных машин- там не один объект. Стоит отдельная насосоная для повышения давления и в наружную сеть нагнетает при пожаре. Поэтому не очень рационально получается-пока приедут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.1.2010, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(albrutt @ 21.1.2010, 10:25) *
Спасибо за ответ Olga O. Надеюсь он подойдет мне. Только вот склад был полностью неотапливаемым в стадии П, на которую уже сметы посчитаны. Так что теперь с ГИПом вопрос надо будет решать, чтобы там прибор поставить.

Покажите ГИПу п.6.11 СНиП 2.04.01-85* или п. 4.1.11 СП 10.13130.2009 - разговор пойдет быстрее и проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albrutt
сообщение 21.1.2010, 16:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



Мне наш специалист опытный посоветовала-поставить задвижку с электроприводом в приямке 1мх1м, трубу до задвижки утеплить. В наружном колодце спускник поставить со спуском в мокрый колодец. Сижу обмозговываю. За пункт в СНиПе спасибо, если что козырну. Но пока никак- от идеи утеплить отказались. АС! надо переделывать! никому это не надо!
А кто нибудь имел дело с порошковыми средствами пожаротушения. У нас их уж больно нач. отдела любит. Никаких заморочек-указал в спецификации и дело с концом. Только вот я нигде в документах не встречал-в каком случае их можно применять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 21.1.2010, 17:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата
А кто нибудь имел дело с порошковыми средствами пожаротушения. У нас их уж больно нач. отдела любит. Никаких заморочек-указал в спецификации и дело с концом. Только вот я нигде в документах не встречал-в каком случае их можно применять?


Если автоматические http://www.mchs.gov.ru/upload/terpolitika/....13130.2009.pdf то вот, а если ручные то ГОСТ 12.4.009-83 помоему. Но от ВПВ это в любом случае вас не избавит.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 22.1.2010, 0:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(albrutt @ 21.1.2010, 16:57) *
А кто нибудь имел дело с порошковыми средствами пожаротушения. У нас их уж больно нач. отдела любит. Никаких заморочек-указал в спецификации и дело с концом. Только вот я нигде в документах не встречал-в каком случае их можно применять?

К сожалению, как бы ваш нач. отдела ни страдал от любви к порошковым средствам огнетушения, от сухотрубов и ввода с задвижкой это вас не спасет. wink.gif Они нужны обязательно. Вариант с приямком вполне жизнеспособен. Но еще есть такая штука, как греющий кабель. Если у Вас задвижка будет электрифицирована, то и его можно будет добавить в нагрузку, он немного кушает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albrutt
сообщение 22.1.2010, 9:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



А может ссылочку дадите на такое оборудование, чтобы в спецификацию заложить. Буду очень признателен. Желательно где еще можно и сертификат взять.
Понравилось решение-прогрессивное. И мне подходит!


Сообщение отредактировал albrutt - 22.1.2010, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 22.1.2010, 12:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Сначало уточните для чего оно вам подходит :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных