Фриман
сообщение 21.1.2010, 9:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5311



Уважаемые коллеги всех приветствую. Нужна помощь по бакам резервуарам и название документов по данной теме. Дано: два бака резервуара умягченной воды на подпитку. Объем баков по 30м3 каждый.В бак подается азот.
Вопрос:
1 Правильная ли обвязка баков?
2 На каком уровне должны быть трубопроводы (подводящие и отводящие) и какие диаметры?
3На трубопроводе подачи азота есть узел-в какой последовательности и какие приборы должны входить в этот узел.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 388,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  2.jpg ( 376,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  3.jpg ( 403,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 21.1.2010, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Фриман @ 21.1.2010, 11:38) *
В бак подается азот.
Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 21.1.2010, 11:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Умягченная вода деаэрирована, нельзя кислороду в бак, хотя чаще специальную плёнку организуют. Темка к отоплению пожалуй ближе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 22.1.2010, 0:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Фриман, попросите модераторов переместить тему. А вообще, обратные клапаны после насосов обычно ставят и задвижки на напорке, не понятно зачем на трубопроводе азота три регулирующих крана (что регулирует общий), странно видеть общую задвижку на подаче в бак, обычно она раньше по ходу движения воды.
И ещё, при опорожнении бака планируется заполнять его азотом, если нет, то не хватает клапана впуска воздуха, куда опорожнять тоже не понятно, трубы оборваны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.1.2010, 14:56
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Переношу тему в раздел теплоснабжение - там вероятность ответа больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 15:05
Сообщение #6





Guest Forum






Это же нее баки резервуары???? Вроде похожи на баки умягчения воды.... более бы правильно было бы скинуть принципиальную схему, а то вы дали кусок непонятного чего непонятно куда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 31.1.2010, 0:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Бак в системе подпитки ставиться в разрыв струи перед подпиточным насосами.

Сообщение отредактировал спец - 31.1.2010, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных