> Теплоснабжение приточных установок, 2 или 1 балансировочник?
Wizlock
сообщение 22.1.2010, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Уважаемые коллеги, появился вопрос относительно узлов обязки калориферов, стандартный узел обвязки содержит "регулирующий вентиль байпаса",в связи с этим вопрос, разводку делаю через гребенки, на каждую установку тяну свою ветку, для гидравлической увязки использую балансировочники, на каждую ветку свой + на разветвлениях магистрали по 1 штуке (в приложенном файле схема). Все было бы хорошо если бы не этот "регулирующий вентиль" не понимаю его смысловой нагрузки, нужно ли мне ставить свои балансиры или ограничится уже имеющимся в контре обвязки?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  For_ABOK.dwg ( 578,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Прикрепленный файл  Schema_smes.uzla.pdf ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 381
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 25.1.2010, 8:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



забавно, что скачиваний много, а ответов 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 16:38
Сообщение #3


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



потому что файлы битые biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 25.1.2010, 17:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



А у меня нормально открылись smile.gif Wizlock, у этих клапанов разное назначение. С помощь балансира на гребенке вы выставите нужный расход на вашей ветке ДО БАЙПАСА, а с помощью балансира на байпасе выставите нужный расход ПОСЛЕ БАЙПАСА, т.е. в калорифере. В вашем случае, в случае правильного подбора циркуляционного насоса обвязки калорифера балансир на байпасе должен быть настроен на сопротивление фильтра - расчетный расход на калорифере вам обеспечит этот самый насос (если фильтр поставить до байпасной перемычки, то клапан при опять же, правильном подборе насоса, не нужен). Но если насос слабоват - вот здесь клапан на байпасе вам может очень пригодиться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 18:14
Сообщение #5


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Сопротивление этого вентиля равно сопротивлению фильтр и тройников между перемычками (т.е. тупо фильтру biggrin.gif)
Вообще какая-то бестолковая обвязка. Этот регулировочник перенести бы на малый контур насоса, ну да манагерам Ремака виднее rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 18:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(@лексашка @ 25.1.2010, 16:34) *
с помощью балансира на байпасе выставите нужный расход ПОСЛЕ БАЙПАСА, т.е. в калорифере.

ОШИБКА!
Такой байпас нужен только для того, чтобы обеспечить минимальный проток (чтоб трасса не остывала) из Т1 в Т2 в случае если нет протока через калорифер.
Распространённая ошибка в понимании узлов и назначения 3 ходовых и бай пассов.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 18:32
Сообщение #7


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
Такой байпас нужен только для того, чтобы обеспечить минимальный проток

Мне кажется, такая двухбайпасная схема используется не для минимального протока, а для сохранения постоянного расхода в большом контуре. Например, когда источник - котел, работающий при постоянном расходе. Соответственно, благодаря двум перемычкам имеем и регулирование, и постоянный расход по обоим контурам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 19:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Seifer @ 25.1.2010, 17:32) *
для сохранения постоянного расхода в большом контуре. Например, когда источник - котел, работающий при постоянном расходе.

А чего это Вы за котёл начали думать...? Котёл не чиллер....что за постоянный расход?
Нет, конечно, искусственных условий можно напридумывать сколько угодно. Но там очень простой узел с очень простыми функциями. И не стоит усложнять условия и засорять мозги.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 25.1.2010, 21:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Необходимость перемычки в примере ниже:
Пять установок питаются от котла (либо тп), на всех одновременно закрылись трехходовые на проток и работают на циркуляции малого контура. С перемычками настроенными на сопротивление равное потерям давления в малом контуре будет протекать небольшое количество телоносителя в обратку - насос не работает на стенку.
Но есть и минуссброс теплоносителя в обратку - плата за калории и превышение tобр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 21:44
Сообщение #10


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
С перемычками настроенными на сопротивление равное потерям давления в малом контуре будет протекать небольшое количество телоносителя в обратку - насос не работает на стенку.

Перемычка не настраивается на малый контур. Весь малый контур полностью снабжается насосом.
В обоих перемычках всегда протекает одинаковое количество теплоносителся. Сколько 3х-ход. перепускает из обратки в подачу, столько же байпасируется перемычкой большого контура - Бернулли, зараза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 22:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Jester @ 25.1.2010, 20:14) *
Необходимость перемычки в примере ниже:
Пять установок питаются от котла (либо тп), на всех одновременно закрылись трехходовые на проток и работают на циркуляции малого контура. С перемычками настроенными на сопротивление равное потерям давления в малом контуре будет протекать небольшое количество телоносителя в обратку - насос не работает на стенку.
Но есть и минуссброс теплоносителя в обратку - плата за калории и превышение tобр.

Перегрелись ...
Насос не боится закрытия. Но чтоб небыло скачков давления дешевле перепускным клапаном закоротить насос. Проток в перемычке делается минимальным, чтоб компенсировать потери в трубопроводах. Горячие трубопроводы поддерживаются для того, чтоб небыло задержки и авто колебаний при пуске или при внезапном увеличении нагрузки, ну и конечно чтоб подводящие трубы не замёрзли. Дебит перепуска настолько мал, что не оказывает влияния на общую температуру обратки.
Совет: размышляйте, коллеги.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 26.1.2010, 8:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Вобщем оставил балансир на большом и на малом контуре, добавил UPSD на общий контур + помагистрально балансирую HYDROСONTROL-F, ушло в экспертизу, посмотрим что отпишут, спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 26.1.2010, 10:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Цитата
ОШИБКА!
Такой байпас нужен только для того, чтобы обеспечить минимальный проток (чтоб трасса не остывала) из Т1 в Т2 в случае если нет протока через калорифер.
Распространённая ошибка в понимании узлов и назначения 3 ходовых и бай пассов.....

jota, при всем уважении, но не ошибка.
Этот байпас нужен, в общем случае, для сохранения постоянного расхода в большом контуре. А нужно это для:
1. Чтобы трасса не остывала, как вы и сказали. Но это частный случай. Если мои трубы имеют малую длину и идут по теплым помещениям, остывание в них не критично.
2. В случае теплоснабжения от котлов - для обеспечения постоянного расхода теплоносителя через теплообменник котла. Требование к постоянности расхода стопудово прописывается в мануале на котел.

Далее, о назначении балансировочного клапана на байпасе.
В идеале насос малого контура (в данной схеме) должен быть рассчитан на преодоление сопротивления трехходового клапана и калорифера, ну и плюс повороты, тройники. Тогда сетевой насос большого контура рассчитывается из условия только "доставки" теплоносителя к малому контуру, то есть он преодолевает сопротивление арматуры на гребенке и фильтра (показан на схеме обвязки выложенной Wizlock). Это в случае открытого трехходового. В случае закрытого трехходового вместо того чтобы идти через фильтр теплоноситель идет как раз через байпас. Но сопротивление байпаса меньше сопротивления фильтра, соответственно гидравлика большого контура при закрытом трехходовом изменится (увеличится расход). Так вот, балансир на байпасе как раз и нужен для СОЗДАНИЯ НА БАЙПАСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, РАВНОГО В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ СОПРОТИВЛЕНИЮ ФИЛЬТРА.
Соответсвенно, если убрать фильтр (перенести его на участок до байпаса), то сопротивление большого контура и при открытом трехходовом и при закрытом будет оставаться неизменным, и балансир на байпасе будет не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.1.2010, 10:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(@лексашка @ 26.1.2010, 9:02) *
не ошибка.
Этот байпас нужен, в общем случае, для сохранения постоянного расхода в большом контуре. А нужно это для:
1. Чтобы трасса не остывала, как вы и сказали. Но это частный случай. Если мои трубы имеют малую длину и идут по теплым помещениям, остывание в них не критично.
2. В случае теплоснабжения от котлов - для обеспечения постоянного расхода теплоносителя через теплообменник котла. Требование к постоянности расхода стопудово прописывается в мануале на котел.

1. Я писал, чтоб трасса не остывала в основном не потому, что она может замёрзнуть, а потому, что при изменении режима, (современные камеры с частотниками часто меняют режимы....н.п. качественное регулирование воздуха с подмесом по СО2, или количественное по датчику присутствия, по температуре и т.д.), а потому, что при увеличении расхода через клорифер, начинает поступать остывшая вода из трассы. Это вызовет волну холодного воздуха в РЗ и сработку аварийной автоматики, которая вообще может остановить камеру или начнуться автоколебания пока не войдёт в режим по температуре.....
2. Для меня великая новость, что "для обеспечения постоянного расхода теплоносителя через теплообменник котла" на потребителе поддерживается постоянный расход.... blink.gif А как же с термостатными вентилями поступаете...? Для котлов вообще-то существуют другие способы, начиная от гидравлической стрелки и т.д. и приведите, пожалуйста, откуда требование постоянного расхода через котёл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 26.1.2010, 10:51
Сообщение #15


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
jota, при всем уважении, но не ошибка.
Этот байпас нужен, в общем случае, для сохранения постоянного расхода в большом контуре. А нужно это для:
1. Чтобы трасса не остывала, как вы и сказали. Но это частный случай. Если мои трубы имеют малую длину и идут по теплым помещениям, остывание в них не критично.
2. В случае теплоснабжения от котлов - для обеспечения постоянного расхода теплоносителя через теплообменник котла. Требование к постоянности расхода стопудово прописывается в мануале на котел.

Таки я был прав и про настройку тоже.
Ну не может быть там "минимального" протока. Протоки по перемычкам всегда равны.

А вот на малом контуре в ТИПОВОЙ обвязке балансир просто необходим, сбивать лишний напор малого насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.1.2010, 10:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Эти узлы обвязки обсуждаются уже ряд лет. Попробуйте поиском по форуму. Уже достало каждые полгода по-новому кркгу начинать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 26.1.2010, 11:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



кто вообще о котлах начал разговор, теплоноситель поступает из ЦТП в ИТП здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.6.2011, 17:08
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(@лексашка @ 26.1.2010, 7:02) *
jota, при всем уважении, но не ошибка.
Этот байпас нужен, в общем случае, для сохранения постоянного расхода в большом контуре. А нужно это для:
1. Чтобы трасса не остывала, как вы и сказали. Но это частный случай. Если мои трубы имеют малую длину и идут по теплым помещениям, остывание в них не критично.
2. В случае теплоснабжения от котлов - для обеспечения постоянного расхода теплоносителя через теплообменник котла. Требование к постоянности расхода стопудово прописывается в мануале на котел.

Далее, о назначении балансировочного клапана на байпасе.
В идеале насос малого контура (в данной схеме) должен быть рассчитан на преодоление сопротивления трехходового клапана и калорифера, ну и плюс повороты, тройники. Тогда сетевой насос большого контура рассчитывается из условия только "доставки" теплоносителя к малому контуру, то есть он преодолевает сопротивление арматуры на гребенке и фильтра (показан на схеме обвязки выложенной Wizlock). Это в случае открытого трехходового. В случае закрытого трехходового вместо того чтобы идти через фильтр теплоноситель идет как раз через байпас. Но сопротивление байпаса меньше сопротивления фильтра, соответственно гидравлика большого контура при закрытом трехходовом изменится (увеличится расход). Так вот, балансир на байпасе как раз и нужен для СОЗДАНИЯ НА БАЙПАСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, РАВНОГО В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ СОПРОТИВЛЕНИЮ ФИЛЬТРА.
Соответсвенно, если убрать фильтр (перенести его на участок до байпаса), то сопротивление большого контура и при открытом трехходовом и при закрытом будет оставаться неизменным, и балансир на байпасе будет не нужен.

Я ставлю байпас с обратным клапаном и затвором(в случае выхода из строя циркуляционного насоса калорифера) в независимых схемах теплоснабжения калориферов приточек по изложенной выше причине - обеспечение постоянного расхода во внутреннем контуре ТО в ИТП. А нужен этот постоянный расход для циркуляционных насосов ИТП(могут ведь и сгореть), а так же для обеспечения близкой к линейной характеристики трехходового клапана на узле теплоснабжения калорифера. В переходный период года трехходовые клапана будут закрываться и поднимут давление перед собой и если байпас не сбросит давление то регулирование, и без того не простое в переходный период(клапан на проток почти закрыт) еще осложнится.
Знаю что тему поднимали много раз, но может в деле появились новые аспекты и резоны. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.6.2011, 12:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 25.1.2010, 19:27) *
ОШИБКА!
Такой байпас нужен только для того, чтобы обеспечить минимальный проток (чтоб трасса не остывала) из Т1 в Т2 в случае если нет протока через калорифер.
Распространённая ошибка в понимании узлов и назначения 3 ходовых и бай пассов.....

Вообще-то говоря, я уж и не встречаю сегодня обвязок калориферов, в которых не был бы предусмотрен постоянный проток через калорифер с регулировкой подмесом по температуре. Независимо от того, работает ли вентилятор, или нет.
..................................................
Совершенно непонятно требование о постоянной циркуляции через большой контур. Нужна постоянная циркуляция именно через малый контур, обеспечиваемая насосом. "Остывание" - это вообще чушь какая-то. Нивелируется задержкой включения вентилятора после открывания регулирующего клапана.

Сообщение отредактировал msi - 7.6.2011, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 8.6.2011, 9:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



у меня вот вопрос возник: строится объект, на него закуплено 7 приточек укопмлектованые двухходовыми клапанами, и одна приточка укомпл. трехходовым клапаном. При чем та что с трехходовым - самая важная, тк обслуживает помещение бассейна. Почему так получилось - не спрашивайте.
Все установки "висят" на одной системе теплоснабжения, подключенной к тепловым сетям по зависимой схеме. На каждом узле обвязки установлен балансировочник на "Большом контуре".
Меня сильно смущает этот 3-хходовой, боюсь что он станет работать не стабильно - скакать туда-сюда. А поскольку приточка (с встроенным тепловым насосом) работает на бассейн - то это ну очень мне не нравиться.
Помогите развеять сомнения...
Спасибо
ЗЫ. щас подумал что вы скажете что 3-ходовой добавляет сопротивление в малый контур - это я знаю, если что - то при изменении конфигурацц 3-ходового клапана на 2-ходовой вставлю в перемычку балансировочник. это ерунда. вопрос заключается только в том: будет ли стабильно работать в системе из 2-ходовых клапанов один 3-ходовой.

Сообщение отредактировал temka - 8.6.2011, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.6.2011, 11:40
Сообщение #21


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(temka @ 8.6.2011, 8:05) *
у меня вот вопрос возник: строится объект, на него закуплено 7 приточек укопмлектованые двухходовыми клапанами, и одна приточка укомпл. трехходовым клапаном. При чем та что с трехходовым - самая важная, тк обслуживает помещение бассейна. Почему так получилось - не спрашивайте.
Все установки "висят" на одной системе теплоснабжения, подключенной к тепловым сетям по зависимой схеме. На каждом узле обвязки установлен балансировочник на "Большом контуре".
Меня сильно смущает этот 3-хходовой, боюсь что он станет работать не стабильно - скакать туда-сюда. А поскольку приточка (с встроенным тепловым насосом) работает на бассейн - то это ну очень мне не нравиться.
Помогите развеять сомнения...
Спасибо
ЗЫ. щас подумал что вы скажете что 3-ходовой добавляет сопротивление в малый контур - это я знаю, если что - то при изменении конфигурацц 3-ходового клапана на 2-ходовой вставлю в перемычку балансировочник. это ерунда. вопрос заключается только в том: будет ли стабильно работать в системе из 2-ходовых клапанов один 3-ходовой.

2х ходовые в схеме качественного или количественного регулирования?
Есть еще потребители на этой ветке? И какова их мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 8.6.2011, 11:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



понял что лучше один раз увидеть smile.gif
регулирование - качественное
мощность - 170кВт отличающаяся система с 3-хходовым, все остальные системы - в сумме 190кВт
конфиугарацию всей системы теплоснабжения - см аттач
спасибо за помощь wink.gif

Сообщение отредактировал temka - 8.6.2011, 11:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 255,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.6.2011, 12:35
Сообщение #23


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Не нашел балансиров. Ни на узлах ни в аксонометрии.
Принципиальной разницы в схемах узлов нет, но в схеме с трехходовым температуру можно точнее держать, лучше гидравлика чем у простой врезки. Остались вопросы: вся эта аксонометрия куда подключена? К какой то ветке на которой уже имеются потребители или к мощным городским сетям? Т.е., есть ли эта необходимая мощность в точке подключения?
Если нет то системы будут "воровать" друг у друга воду. А в общем по моему все нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 8.6.2011, 13:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



к мощным тепловым городским сетям. балансировочники есть, считайте, просто на отосланном файле они еще не показаны.
а по моему мнению гидравлика лучше в схеме с двухходовым smile.gif ну да ладно. может еще кто выскажется...ибо, в споре рождается истина smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных