Если вам еще интересна тема, то вот что я нашел : НИГДЕ нет упоминания про то, что болты должны закручиваться по ходу воздуха. Есть только требование, что они все гайки на соединении должны располагаться с одной стороны. Но нигде не говорится, с какой именно.
ВСН 279-85
1.10. Болты во фланцевых соединениях необходимо затягивать до отказа. Затяжку болтов производить равномерно, затягивая одновременно болты, расположенные противоположно относительно оси воздуховода.
1.11. Гайки болтов необходимо располагать с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки предпочтительно располагать с нижней стороны соединения.
СНиП 3.05.01-85
3.37. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, должны располагаться с нижней стороны соединения.
Это технадзор должен дать ссылку на документ. Нет документа - нет претензии.
|