> Где в нормах найти соответствие металлопластиковых по Ду, Монтажники говорят труба 20х2,5 есть Ду 20
Созонов
сообщение 25.1.2010, 21:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, где в нормах прописано про металлопластиковые трубы на отопление, а точнее соответствие их по условному диаметру, монтажники говорят что труба Фнаруж 20х2 есть Ду 20, я понимаю что это не так- это есть Ду15, вопрос где в нормах это прописано конктретно по металлопластиковым трубам на отопление соответствие наружных и условных диаметров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 21:35
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



нет таких норм.
Но можно открыть ГОСТ 3262-75, посмотреть внутренний/наружный диаметр трубы Ду15 ВГП, и сравнить её с трубой 20*2,0 пластиковой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 25.1.2010, 21:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Дак и я про тоже, я им просто ответил на трубу Ф 20х2 вы садите кран Ду20, а на трубу Ф18х2 что кран на 18 найдите- которого нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.1.2010, 23:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



ГОСТ 28338-89 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА. ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ (РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ):
Прикрепленный файл  gost28338_89.doc ( 38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3306


Выбирайте из параметрического ряда значение, наиболее приближённое к внутреннему диаметру вашей трубы или арматуры.

Монтажники глубоко не лезут (им незачем) и переносят Ду арматуры, либо обычный для такого Ду резьбовой размер арматуры, к которым подключают трубы, на сами трубы.
Естественно, при инженерных расчётах при замене старых трубопроводов на новые, отличающиеся материалом или стандартом исполнения, монтажный подход, в большинстве случаев, не годится.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.1.2010, 23:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Созонов @ 25.1.2010, 21:26) *
...монтажники говорят что труба Фнаруж 20х2 есть Ду 20, я понимаю что это не так- это есть Ду15, вопрос где в нормах это прописано конктретно по металлопластиковым трубам ...

СП 40-103-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО
ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

приложение А

Должна извинится. Открыла соседний норматив вчера smile.gif
нужно так: СП 41-102-98
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

приложение А


Сообщение отредактировал OlgaO - 26.1.2010, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 26.1.2010, 0:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Ай, а кому не понятно? huh.gif
Давайте не путать Ду труб и Ду арматуры. А еще не путать Ду труб по отечественным ГОСТам (край у нас суровый, а потому они из стали) с Ду пластмасски. smile.gif
Пластиковая труба 20х2 есть Ду20. Почему?
1.Потому что на нее идет арматура Ду20, Ду которой просто и легко определить по ГОСТу.
2.Потому что не поленился, коллега, ради Вас, на животе лежа, замерял свою трубу, на которой черным по серому напечатано DN20 и она оп наруже...20мм!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 26.1.2010, 7:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558




А какже ГОСТ тогда , который прикрепил коллега выше (спасибо ему огромное). Причем пласмасска и причем сталь, ГОСТ един и там как раз написано
....1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики
присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.
Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода,
выраженному в миллиметрах.
2.Условный проход (номинальный размер) следует указывать с помощью обозначения DN и числового значения,
выбранного из ряда. Например, условный проход (номинальный размер 200)должен обозначаться: DN 200.
Пластиковая труба 20х2 НЕ есть Ду20. а есть Ду15, (на ней не написано DN20 а написано Ф20х2 или будем с ГОСТОМ 28338-89 спорить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 26.1.2010, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Цитата(Созонов @ 26.1.2010, 6:11) *
...или будем с ГОСТОМ 28338-89 спорить

С ГОСТом спорить - пустая затея biggrin.gif
Но сферу применения этого ГОСТа предложил Вам ограничить. Вы же с указанными там размерами за сапогами не пойдете?
Логика простая. ГОСТ разработан отечественными умами для отечественной продукции. А трубы, к которым Вы хотите его применять - неотечественные. Сделаны мож и у нас но под иные стандарты, по импортной технологии.
Если на трубу ставится арматура диаметром 20 (входной патрубок клапана 20мм, на стенке отлито 20мм и в паспорте указано Ду20) это какой диаметр трубопровода? smile.gif
Вот отменят скоро ГОСТы, тогда вообще как слепые котятки будем ползать в разнообразии диковинных сортаментов, так что смЕкалку можно развивать уже сейчас.

Сообщение отредактировал toddd - 26.1.2010, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr3
сообщение 26.1.2010, 15:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18557



Если вопрос для Вас все еще актуален, попробуйте следующее: зайдите на сайт компании Веста-Трейдинг в разделе металлопластиковые трубы (Valpex, кажется) найдите и откройте раздел в помощь проектировщику, думаю многие вопросы будут сняты, я лично нашел для себя там вещи ранее мне не известные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 26.1.2010, 19:15
Сообщение #10


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
что труба Фнаруж 20х2 есть Ду 20

А спросите тогда у них какой Ду у Ф75х10,8? - 75-ый biggrin.gif
Только сейчас был на объекте, дом такой новый весь из себя в 10 этажей, стояки запроектированы из ВГП 20х2,5, ну так они и приняли, что это ж ёлки этож равнозначно ППР 20х3,4. Ну ну, а потом я был покорён фразой, а у ППР гидравлическое сопротивление меньше bang.gif
Думаю говорить о том, что с циркуляцией по стоякам в таком доме не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 21:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Созонов)
монтажники говорят что труба Фнаруж 20х2 есть Ду 20,

Неверно изначально - "говорить" должны Вы, а монтажники отвечать "есть, так точно".
Но чтобы так "говорить" нужны бы не буквы и слова типа "в нормах это прописано конкретно".
Вы себя робко держите потому, что "статусу" своему уверенно не соответствуете. Не "нормами" монтажника крыть желательно, своим пониманием сути Dy.

Понятие "Условный проход- Dy" у нас от былой нищеты, когда кроме стальных труб ничего в ОВ не было.
Каждому Dy есть/было своё "сопряжение" арматуры. В расчётах во внимание берётся "Расчётный диаметр - RasD". Трубы тогда различались именно RasD им при одинаковом Dy.

Диктующие параметры для производителя труб есть как бы "наружный диаметр и толщина стенки -Dn x S". Все остальные слова как жаргон.
Короче, нынче возникла "мозговая сумятица" от притока иностранщины- всяких труб с бесчисленным сочетанием Dn x S.

Мы в "переходном периоде" - Dy, RasD, Dn x S и пока действует прежний номенклатурный шаг арматуры со старым понятием Dy.

пс.
вначале Вы должны приспособиться к Dn x S и поменять своё мышление, а уж потом можно спокойно вправить мозги монтажникам.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.1.2010, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 26.1.2010, 21:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Да, примерно так. Если нужно конкретно, то можно вообще не пользоваться понятием "Условный диаметр". Пользуйтесь фактическим и точным расчетом арматуры по Kv.
Цитата(Kult_Ra @ 26.1.2010, 20:07) *
Мы в "переходном периоде" - Dy, RasD, Dn x S и пока действует прежний номенклатурный шаг арматуры со старым понятием Dy

А вот номенклатурный шаг арматуры, похоже останется еще долго, т.к. он примерно совпадает с шагом импортной арматуры (даже по дюймам). Хотя тут спорить не стану, это мнение из личной практики(доводилось видеть сортамент по DIN, арматуру США, Японии, Китая и Европы). Забыл добавить - я о пром.арматуре

Сообщение отредактировал toddd - 26.1.2010, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 21:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Забыл добавить - я о пром.арматуре
и не про "карабельную" wub.gif чего в ОВ не было (пока).

расчетом арматуры по Kv - не всяк мосх сдюжит! так Вы всех перекалечите! unsure.gif Часто приходится объяснять нелепость соответсвия диаметра тубы и диаметра регулировочной аромтуры.
У "слушателя-клиента" крыша едет и зубы постукивают вдруг не в такт.
Хочу одинаково и за ценой не постою - вот, говорит лозунг мой и солнца.

пс
жить-то надо всегда!
Нет ума- считай калека, денег нет, считай дурак clap.gif

Кому диктует монтажник, тому не следует заниматься проектированием! Это "суровая Правда"

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.1.2010, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 26.1.2010, 21:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(toddd @ 26.1.2010, 10:56) *
Но сферу применения этого ГОСТа предложил Вам ограничить. ...

Не стоит ограничивать по своему усмотрению обязательные требования стандарта:
Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд значений условных проходов (номинальных размеров), а также их обозначения,
Стандарт не распространяется на системы кондиционирования воздуха и вентиляции.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.


Цитата(toddd @ 26.1.2010, 10:56) *
Вы же с указанными там размерами за сапогами не пойдете?...

Размерный ряд сапог прописан в других ГОСТах, например ГОСТ 5375-79. Вы путаете возможность соединения трубы с арматурой определённого Ду с Ду самой трубы. Для той же Pex-Al-Pex выпускаются переходы с одного диаметра трубы на несколько резьбовых размеров. Например, есть переходы 20-1/2" и 20-3/4". В общем, смотрите приложение А СП, который выложила здесь OlgaO,-там определено правильно, согласно ГОСТа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 26.1.2010, 21:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Гена, это же здорово, когда в отечестве есть мнения о том, что наши ГОСТы должны регламентировать работу иностранных разработчиков. Да и еще технологий, неизвестных на время разработки ГОСТа.
Давайте что бы не спорить - принимайте такую трубу Ду15 и ставьте в спецификацию арматуру Ду...? Только на трубе Ду20 затрите надписи, исправьте маркером на Ду15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 21:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Давайте что бы не спорить - принимайте такую трубу Ду15 и ставьте в спецификацию арматуру Ду...? Только на трубе Ду20 затрите надписи, исправьте маркером на Ду15.


Запорная арматура - удобнее всем назначать по расчётному/установочному "близкому к условному"
Регулировочная - диаметры соответствия диктует Kv. Сегодня часто и по инерции Kv требуемое рассчитывается исходя, как правило, из соответствия диаметров.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.1.2010, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 26.1.2010, 22:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Вот нашел в стареньком ГОСТе (утратил силу, но дает какое-то представление).
ГОСТ 24856-81 Арматура трубопроводная промышленная
Приложение "Термины и определения параметров автоматических конденсатоотводчиков":
"DN - Числовое обозначение внутреннего диаметра, общее для всех компонентов трубопроводной системы, кроме компонентов, которые характеризуются наружными диаметрами. Номинальный диаметр составляет собой ближайшее округленное число, используемое для ссылочных целей, и лишь ориентировочно связанное с фактическими размерами.
В любом случае номинальный диаметр DN не должен являться измеряемой величиной и. его не следует применять для проведения расчетов".
И еще хотел спросить: ГОСТ 28338-89 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА" "соединения трубопроводов" - это труба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 22:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(toddd)
"DN - Числовое обозначение внутреннего диаметра, общее для всех компонентов трубопроводной системы, кроме компонентов, которые характеризуются наружными диаметрами. Номинальный диаметр составляет собой ближайшее округленное число, используемое для ссылочных целей, и лишь ориентировочно связанное с фактическими размерами.
В любом случае номинальный диаметр DN не должен являться измеряемой величиной и. его не следует применять для проведения расчетов".
Вы молодец! Так их, так.
Ихним же салом да по мурсалам! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 26.1.2010, 23:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(toddd @ 26.1.2010, 20:37) *
Гена, это же здорово, когда в отечестве есть мнения о том, что наши ГОСТы должны регламентировать работу иностранных разработчиков. Да и еще технологий, неизвестных на время разработки ГОСТа.

Тёплое с зелёным не путайте. Каким боком этот ГОСТ регламентирует технологию?

Цитата(toddd @ 26.1.2010, 20:37) *
Только на трубе Ду20 затрите надписи, исправьте маркером на Ду15...

А что это за металлопластиковая труба, с наружным диаметром в 20 мм, на которой такая гордая надпись стоит, Ду20. Производителя назовите, который пошёл своим путём, отличным от принятых и у нас международных стандартов:
Прикрепленный файл  Markirovka.pdf ( 5,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13802


Цитата
toddd Дата Сегодня, 21:15
...ГОСТ 28338-89 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА" "соединения трубопроводов" - это труба?

На трубы есть отдельные ГОСТы. Но попробуйте вдумчиво прочитать хотя бы пару пунктов из приведённого ГОСТа, ради которых я его и выложил:
1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.
Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.
2. Значения условного прохода (номинального размера) следует выбирать из ряда:....


То. что проектировщик заложил в спецификацию только Ду полимерной трубы, не указав размера согласно маркировочной нормали ISO, ему, конечно, минус. Если он, имея ввиду металлопласт с наружным диаметром 20, указал Ду15, а вы закупили и смонтировали под это металлопластиковую трубу с наружным диаметром 16, и оказалось, что система не работает из-за превышения расчётного гидравлического сопротивления, то проектировщик прикроет себе задницу Приложением А СП 41-102-98 и ГОСТом, а чем прикроете вы?

Сообщение отредактировал Гена - 26.1.2010, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 23:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Гена)
а чем прикроете вы?
А для чего же тогда предназначена "дырка от бублика"? Им оное место "закупатель" , матеря проектировщика, тогда и .. замаскирует своё "место выхода" ... отработки


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.1.2010, 0:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Понятие условного прохода было введено для стандартизации параметрических рядов соединений трубопроводов и трубопроводной арматуры и подробно описано в приснопамятном СТ СЭВ 254-76, когда стандарты СССР гармонизировались в международную систему. С тех пор было все ясно, а сегодня что, уже рождается "новое - квасное" понимание Ду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 27.1.2010, 0:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Цитата(Гена @ 26.1.2010, 22:34) *
На трубы есть отдельные ГОСТы. Но попробуйте вдумчиво прочитать хотя бы пару пунктов из приведённого ГОСТа
laugh.gif
Цитата(Гена @ 26.1.2010, 22:34) *
то проектировщик прикроет себе задницу Приложением А СП 41-102-98 и ГОСТом, а чем прикроете вы?

Еще раз, ГОСТом на что? На Соединения и арматуру? Или на стальную трубу? И при чем здесь СП 41-102-98? Что там об условном диаметре?
Я может стал плохо понимать русский, давайте вместе перечитаем пункт 6 приведенного Вами же файла Markirovka.pdf.: "Пластмассовые трубы нормализуются по наружному диаметру согласно ISO 161-1.1996".


Цитата(испытатель @ 26.1.2010, 23:06) *
С тех пор было все ясно, а сегодня что, уже рождается "новое - квасное" понимание Ду?

Ну трубы-то такой не было! И никто не собирается ее подгонять под наши ГОСТы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 27.1.2010, 11:59
Сообщение #23


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
"DN - Числовое обозначение внутреннего диаметра, общее для всех компонентов трубопроводной системы, кроме компонентов, которые характеризуются наружными диаметрами. Номинальный диаметр составляет собой ближайшее округленное число, используемое для ссылочных целей, и лишь ориентировочно связанное с фактическими размерами.

Так вот отсюда и следует, что Ду и DN - РАЗНЫЕ вещи.
Ду - параметр присоединяемой арматуры и фитингов,
DN - внутренний диаметр, округленный.

не путайте белое с пушистым.
И вообще, все пластиковые трубы, которые сейчас используют (99%) деланы не по ГОСТам, а по ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.1.2010, 12:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(toddd)
Ну трубы-то такой не было! И никто не собирается ее подгонять под наши ГОСТы.
Инерция мышления, сказать тогда придётся [может кто стал плохо понимать русский]- и нет тогда этому иного слова, "межнационального". biggrin.gif
Низы [монтажники] не созрели, верхи, наконец-то прозрели [проектировщики].

Лиха беда начало. bleh.gif

Цитата(Seifer)
не путайте белое с пушистым.

Иван-царевич и Какашка.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.1.2010, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 27.1.2010, 13:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Цитата(Seifer @ 27.1.2010, 10:59) *
Так вот отсюда и следует, что Ду и DN - РАЗНЫЕ вещи.
не путайте белое с пушистым.

Не префинчивайте biggrin.gif итак непонятки.
ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения.
6.2 номинальный диаметр (DN) (Нр. диаметр условного прохода; Нр. условный
проход; Нр. номинальный размер; Ндп. условный диаметр; Ндп. номинальный проход):
Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики
присоединяемых частей арматуры.
Ду и DN идентичные понятия.
Как понятно из названия, слово "условный" означает, что это категория не расчетная, а ориентировочная. Нужна всего лишь для удобства подбора в трубопровод арматуры, труб, отводов, тройников, крепежа, органов управления арматурой и т.д. Исходя из этого считаю нелогичным вообще тогда существование явления Ду, если в трубопроводе арматура Ду20, а труба Ду15. В чем тогда смысл Ду?
Ну даете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 27.1.2010, 14:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Цитата Kult_Ra Вы себя робко держите потому, что "статусу" своему уверенно не соответствуете. Не "нормами" монтажника крыть желательно, своим пониманием сути Dy.
Уважаемый Kult_Ra я понимаю что вы с рождения знали уже все обо всем, но не все такие, а с монтажниками надо разговаритать языком норм

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 27.1.2010, 14:23
Сообщение #27


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Ду трубы 20*2,0 не Ду20, а Ду15 ИМХО. и всё там логично. на трубу 20*2,0 садится арматура Ду15.

Пластик: внутренняя Ф16мм, наружная 20мм, Ду15
ВГП: внутреняя Ф15,7, наружная 21,3, Ду15

че разводить полемики? раз объяснили монтажникам матом и не паримся (другой язык они не все понимают, к сожалению)

откуда тогда цитата про "DN - Числовое обозначение внутреннего диаметра..."? из неё другое следует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.1.2010, 14:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
понимаю что вы с рождения знали уже все обо всем
Да Вы всё знали, но как и я, забыли. Забыто как утренний сон порой забывается через 3 секунды! А теперь Вы вспомнили! clap.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.1.2010, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 27.1.2010, 14:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Полностью согласен с Seifer
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.1.2010, 14:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Seifer @ 27.1.2010, 14:23) *
че разводить полемики? раз объяснили монтажникам матом и не паримся (другой язык они не все понимают, к сожалению)

Очень плохо, что вы что то объясняете монтажникам матом, тем более объясняете неправильно.
Удивительно, что в таком простом вопросе так много людей не разбираются.
Объясняю один раз, уточнять больше не буду.
Во-первых, не надо путать ППРС с PeX-AL-Pex. Соответствие Ду с наружным диаметром у них разное.
Размеры всех пластиковых труб указываются только наружные.
У топикстартера фигурировала металлопластиковая труба. Т.е. PeX-AL-Pex или что родственное.
Соотношение Ду с наружным диаметром этой трубы следующее:
1/2" - 16; 3/4" - 20; 1" - 25 и т.д.

Да, внутренний диаметр у металлопластиковой трубы будет меньше, чем у соответствующей стальной. Сравнение идет не тупо по диаметру, а по гидравлическому сопротивлению труб. Так как в м/п трубе меньше шероховатость,то это позволяет достичь аналогичного сопротивления при уменьшенном по сравнению со стальной трубой диаметре.
Заодно сразу скажу про трубы ППРС. Там толщина стенки толще, поэтому соответствие следующее:
1/2" - 20; 3/4" - 25; 1" -32 и т.д.
То же самое - внутренний диаметр трубы меньше, чем у стальной, но это ни о чем не говорит.

Сообщение отредактировал zeman - 27.1.2010, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных