Как нагреть грязную воду?, Пробуем шевелить мозгами. <_< |
|
|
|
25.1.2010, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Вот такая интересная задачка. Имеется технологический процесс. С него возвращается грязная вода с взвесью цемента и длинных волокон асбеста. Имеется 2 емкости, бак аккумулятор и емкость в которой взвесь активно взмучивается и подается обратно на производство. Необходимо нагреть ее с 30-40 до 50 С. Какие будут предложения?
|
|
|
|
|
25.1.2010, 21:39
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
теплообменник "толстая труба в ещё более толстой трубе"
|
|
|
|
|
25.1.2010, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Как чистить?
|
|
|
|
|
25.1.2010, 21:52
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
отстойник перед ТО, очищающий от крупной фазы?
|
|
|
|
|
25.1.2010, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Да в нем оседает большая часть, тем не менее во втором за месяц нарастает до 10 см. Все останавливают и чистят вручную.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Только впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике или подогрев грязной острым паром если есть пар.
Сообщение отредактировал jota - 25.1.2010, 22:22
|
|
|
|
|
25.1.2010, 22:27
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата только впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике Красивый подход
|
|
|
|
|
25.1.2010, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Чистой воды в балансе менее 10%, все теплопотери она не покроет, (как вариант предполагается ею корректировать итоговую температуру) пар - категорически отказываются.
При мозговом штурме были выдвинуты идеи: 1. Вынимаемые элементы ТО для очистки. 2. Очищающийся ТО каким либо способом. 3. Самоочищающийся.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Во-первых - выкладывайте ёмкости баков, расходы и вообще о каких количествах идёт разговор. Во - вторых - состав грязной воды и для каких технологий вода используется В-третьих - какой энергией обладаете на месте. Есть ли кроме питьевого водопровода технический. И последнее: Вы пишете на форум специалистов, а не на игру Что, где, когда....поэтому пишите как профи, а не загадывайте пустые загадки..... Если конечно это в самом деле не пустая загадка.......так у нас тут уже есть такие загадыватели......
|
|
|
|
|
25.1.2010, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Технология: шиферное производство Вода техническая. есть газ и теплоноситель до 95 С. Расход 15м3 на каждый второй бак. (количество 2) Первичный бак обьемом 25 м3 нагрев с 20 до 50 С Это не загадка, это подзадача большой задачи.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Ответ неполный: потребность возвратной воды в м3/час или л/сек баки грязной воды под давлением или открытые? грязная вода возвращается в технологию самотёком или насосами ПС. производство шифера это опасное для здоровья производство. Шиферная пыль очень сильный канцероген и поэтому шифер во многих странах запрещён не только к производству, но и к использованию......вот и думаю, а надо ли Вам помогать?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2010, 23:33
|
Guest Forum

|
Цитата(Allar @ 25.1.2010, 21:49)  Как чистить? Есть такое понятие - "незаиляющие скорости". От 0,7 м/сек.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Баки открытые, сообщаются самотеком. с полным циклом еще не ознакомился. Вода в замкнутом цикле, в каждом расходе 15м3/час восполняется чистой примерно 1,5 м3/час .
jota Вы же грамотный человек, Асбест не является канцерогеном, эта сказка была придуманна чтоб уничтожить добычу и производство Асбеста, т.к. на территории России сосредоточенны месторождения длинноволокнистого асбеста, в отличии от Нового Света где преимущественно коротковолокнистый который имеет вредное воздействие, альтернативные покрытия более экологически грязные, зато за ними стоят деньги, зеленые и пропаганда.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
15м3 нагреть с 30*С до 50*С необходимо грубо 350 кВт. Если ваши данные не ошибочны.....и без учёта потерь тепла через стенки и испарением. Это мощный теплообменник..... Если мечтаете о змеевике, который будете опускать в бак - забудьте - это слишком серъёзное инженерное сооружение. Выход лучший: У вас есть газ. Ставите котёл-генератор насыщенного пара и подогрев барботажем острым паром. Это будет самое простое и надёжное решение и не требуещее постоянных чисток.....
Сообщение отредактировал jota - 25.1.2010, 23:59
|
|
|
|
|
26.1.2010, 6:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
От пара хотелось бы уйти, тк паровой котел уже подведомственный и требует водоподготовки.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 8:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Allar @ 26.1.2010, 6:37)  От пара хотелось бы уйти, тк паровой котел уже подведомственный и требует водоподготовки. Есть паровые котлы которым водоподготовка побоку. Тут уже была тема нагрева емкостей. Сошлись на том, что без пара никак, правда там нагрев был посерьёзнее, до 90. Ваш случай похож и тут тоже паром попахивает.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(HeatServ @ 26.1.2010, 7:10)  Есть паровые котлы которым водоподготовка побоку. Тут уже была тема нагрева емкостей. Сошлись на том, что без пара никак, правда там нагрев был посерьёзнее, до 90. Ваш случай похож и тут тоже паром попахивает. Есть более экзотичский вариант греть воду не паром а непосредственно продуктами сгорания.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
26.1.2010, 9:10
|
Guest Forum

|
Не так все страшно. Например если греть с +40, то с учетом пополнения 95 градусной водой в объеме 1,5 м3/ч теплообменник нужен 270, а не 350 кВт. А при нагреве например на пучке труб при вынужденом движении нагреваемой среды площадь теплообмена будет порядка 7-10 м2 при параметрах нагревающей среды 95/80. А вообще, лучше обратиться на соответствующую кафедру в институт в котором я учился. Санкт-Петербургский Государственый Технологический Институт. Не думаю,что для типового производства, на разработано типовое решение.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Цитата(vnvik @ 26.1.2010, 9:04)  Есть более экзотичский вариант греть воду не паром а непосредственно продуктами сгорания. Эта экзотика уже работает в другом производстве, вполне успешно. В нашем случае все равно есть необходимость ТО, будет он г.вода/вода или г.вода/воздух не влияет, но при использовании продуктов сгорания возрастает сечение, надо это учитывать.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 9:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Allar @ 26.1.2010, 9:18)  Эта экзотика уже работает в другом производстве, вполне успешно. В нашем случае все равно есть необходимость ТО, будет он г.вода/вода или г.вода/воздух не влияет, но при использовании продуктов сгорания возрастает сечение, надо это учитывать. Если нужен ТО, то его придётся считать и считать сурьёзно. Так понимаю, что Вы хотите змеевивовый подогреватель туда пихать, который питать отдельным контуром от газового котла?
|
|
|
|
|
26.1.2010, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Простейшая задача! Просчитывается теплообменник в миксере!
|
|
|
|
|
26.1.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
пока есть только цель: нагреть воду. пар - категорически нежелательный вариант ТО - теоретически возможен но возникает проблема с отложениями/очисткой. Вот и интересуюсь. Цитата(Igor Barishpolets @ 26.1.2010, 9:49)  Простейшая задача! Просчитывается теплообменник в миксере! можно поподробней?
|
|
|
|
|
26.1.2010, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Allar @ 26.1.2010, 8:18)  Эта экзотика уже работает в другом производстве, вполне успешно. В нашем случае все равно есть необходимость ТО, будет он г.вода/вода или г.вода/воздух не влияет, но при использовании продуктов сгорания возрастает сечение, надо это учитывать. Видно предложенный мной вариант слишком экзотичен хотя подобные устройства существуют, поэтому повторюсь: греть воду непосредственно продуктами сгорания и никаких теплообменников.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 25.1.2010, 22:21)  Только впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике или подогрев грязной острым паром если есть пар. + 1, и ... барботаж горячего (теплого) вздуха, как для рыбок в аквариуме. Например, "газовое кольцо" компрессора.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 25.1.2010, 22:21)  Только впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике или подогрев грязной острым паром если есть пар. + 1, и ... барботаж горячего (теплого) вздуха, как для рыбок в аквариуме. Например, "газовое кольцо" компрессора.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Цитата(vnvik @ 26.1.2010, 13:50)  Видно предложенный мной вариант слишком экзотичен хотя подобные устройства существуют, поэтому повторюсь: греть воду непосредственно продуктами сгорания и никаких теплообменников. Прошу прощения, я по другому понял. Цитата(vadim999 @ 26.1.2010, 14:14)  + 1, и ... барботаж горячего (теплого) вздуха, как для рыбок в аквариуме. Например, "газовое кольцо" компрессора. Это имелось в виду? Хм. Интересно. Допустим. где нибудь применяется? Минусы тут вижу в чем: - нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду. - Эффективность теплообмена неясна. - необходимость вытяжки и сопутствующее - не выдуем ли мы тепло из воды с теплотой парообразования?
|
|
|
|
|
26.1.2010, 15:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
|
|
|
|
|
26.1.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Allar @ 26.1.2010, 14:38)  Это имелось в виду? Хм. Интересно. Допустим. где нибудь применяется? Минусы тут вижу в чем: - нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду. С компрессором подобных устройств я не встречал. Обычно они больше похожи не градирни: продукты сгорания проходят через распылённую форсунками воду, но и поверхность зеркала воды греют тоже неплохо. Ещё один вариант погружная горелка как в выпарных аппаратах. http://www.ngpedia.ru/id103926p3.html
|
|
|
|
|
26.1.2010, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Allar @ 26.1.2010, 15:38)  Это имелось в виду? Хм. Интересно. Допустим. где нибудь применяется? Минусы тут вижу в чем: А.- нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду. Б.- Эффективность теплообмена неясна. В.- необходимость вытяжки и сопутствующее Г.- не выдуем ли мы тепло из воды с теплотой парообразования? А. Счас прикинул, обидно, не получается без подогрева после компра. При высоте "бочки с жижей" более 15 м - полуцача. Давление нагнетания 1.5 атм - температура нагнетания порядка 80гр.С (мож ошибся в прикиде). Компр желательно центробежный - масло из компра смерть для хижи. Б. Пластинчатые Т/О - отдыхают. В. Естественно, достаточно естественной. Здесь, другое - пенообразование, не полезет -ли "жижина пена через край". Г. Сори, не догоняю.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 18:48
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. Тут на соседней ветке идею подкинули. Саму ванну сделать теплообменником. Теплоноситель в трубках Ду20 идёт вдоль ванны от гребёнки к гребёнке... Диаметр труб можно и увеличить. Задачка при таком раскладе становится решаема. Площадь теплопередачи прибора, и вперёд...
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)