> Как нагреть грязную воду?, Пробуем шевелить мозгами. <_<
Allar
сообщение 25.1.2010, 21:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Вот такая интересная задачка.
Имеется технологический процесс. С него возвращается грязная вода с взвесью цемента и длинных волокон асбеста.
Имеется 2 емкости, бак аккумулятор и емкость в которой взвесь активно взмучивается и подается обратно на производство.
Необходимо нагреть ее с 30-40 до 50 С.
Какие будут предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 21:39
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



теплообменник "толстая труба в ещё более толстой трубе" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 25.1.2010, 21:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Как чистить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 21:52
Сообщение #4


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



отстойник перед ТО, очищающий от крупной фазы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 25.1.2010, 21:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Да в нем оседает большая часть, тем не менее во втором за месяц нарастает до 10 см.
Все останавливают и чистят вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 22:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Только
впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике
или подогрев грязной острым паром если есть пар.

Сообщение отредактировал jota - 25.1.2010, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 22:27
Сообщение #7


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
только
впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике

Красивый подход clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 25.1.2010, 22:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Чистой воды в балансе менее 10%, все теплопотери она не покроет, (как вариант предполагается ею корректировать итоговую температуру)
пар - категорически отказываются.

При мозговом штурме были выдвинуты идеи:
1. Вынимаемые элементы ТО для очистки.
2. Очищающийся ТО каким либо способом.
3. Самоочищающийся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 22:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Во-первых - выкладывайте ёмкости баков, расходы и вообще о каких количествах идёт разговор.
Во - вторых - состав грязной воды и для каких технологий вода используется
В-третьих - какой энергией обладаете на месте. Есть ли кроме питьевого водопровода технический.
И последнее: Вы пишете на форум специалистов, а не на игру Что, где, когда....поэтому пишите как профи, а не загадывайте пустые загадки.....
Если конечно это в самом деле не пустая загадка.......так у нас тут уже есть такие загадыватели......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 25.1.2010, 23:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Технология: шиферное производство
Вода техническая.
есть газ и теплоноситель до 95 С.
Расход 15м3 на каждый второй бак. (количество 2)
Первичный бак обьемом 25 м3
нагрев с 20 до 50 С
Это не загадка, это подзадача большой задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 23:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ответ неполный:
потребность возвратной воды в м3/час или л/сек
баки грязной воды под давлением или открытые?
грязная вода возвращается в технологию самотёком или насосами

ПС. производство шифера это опасное для здоровья производство. Шиферная пыль очень сильный канцероген и поэтому шифер во многих странах запрещён не только к производству, но и к использованию......вот и думаю, а надо ли Вам помогать? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2010, 23:33
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Allar @ 25.1.2010, 21:49) *
Как чистить?

Есть такое понятие - "незаиляющие скорости". От 0,7 м/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 25.1.2010, 23:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Баки открытые, сообщаются самотеком. с полным циклом еще не ознакомился.
Вода в замкнутом цикле, в каждом расходе 15м3/час восполняется чистой примерно 1,5 м3/час .

jota Вы же грамотный человек, Асбест не является канцерогеном, эта сказка была придуманна чтоб уничтожить добычу и производство Асбеста, т.к. на территории России сосредоточенны месторождения длинноволокнистого асбеста, в отличии от Нового Света где преимущественно коротковолокнистый который имеет вредное воздействие, альтернативные покрытия более экологически грязные, зато за ними стоят деньги, зеленые и пропаганда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2010, 23:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



15м3 нагреть с 30*С до 50*С необходимо грубо 350 кВт. Если ваши данные не ошибочны.....и без учёта потерь тепла через стенки и испарением.
Это мощный теплообменник..... Если мечтаете о змеевике, который будете опускать в бак - забудьте - это слишком серъёзное инженерное сооружение.
Выход лучший:
У вас есть газ. Ставите котёл-генератор насыщенного пара и подогрев барботажем острым паром. Это будет самое простое и надёжное решение и не требуещее постоянных чисток.....

Сообщение отредактировал jota - 25.1.2010, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 26.1.2010, 6:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



От пара хотелось бы уйти, тк паровой котел уже подведомственный и требует водоподготовки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.1.2010, 8:10
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Allar @ 26.1.2010, 6:37) *
От пара хотелось бы уйти, тк паровой котел уже подведомственный и требует водоподготовки.

Есть паровые котлы которым водоподготовка побоку. Тут уже была тема нагрева емкостей. Сошлись на том, что без пара никак, правда там нагрев был посерьёзнее, до 90. Ваш случай похож и тут тоже паром попахивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 26.1.2010, 9:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(HeatServ @ 26.1.2010, 7:10) *
Есть паровые котлы которым водоподготовка побоку. Тут уже была тема нагрева емкостей. Сошлись на том, что без пара никак, правда там нагрев был посерьёзнее, до 90. Ваш случай похож и тут тоже паром попахивает.

Есть более экзотичский вариант греть воду не паром а непосредственно продуктами сгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.1.2010, 9:10
Сообщение #18





Guest Forum






Не так все страшно. Например если греть с +40, то с учетом пополнения 95 градусной водой в объеме 1,5 м3/ч теплообменник нужен 270, а не 350 кВт. А при нагреве например на пучке труб при вынужденом движении нагреваемой среды площадь теплообмена будет порядка 7-10 м2 при параметрах нагревающей среды 95/80.
А вообще, лучше обратиться на соответствующую кафедру в институт в котором я учился.
Санкт-Петербургский Государственый Технологический Институт. Не думаю,что для типового производства, на разработано типовое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 26.1.2010, 9:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Цитата(vnvik @ 26.1.2010, 9:04) *
Есть более экзотичский вариант греть воду не паром а непосредственно продуктами сгорания.

Эта экзотика уже работает в другом производстве, вполне успешно.
В нашем случае все равно есть необходимость ТО, будет он г.вода/вода или г.вода/воздух не влияет, но при использовании продуктов сгорания возрастает сечение, надо это учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.1.2010, 9:31
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Allar @ 26.1.2010, 9:18) *
Эта экзотика уже работает в другом производстве, вполне успешно.
В нашем случае все равно есть необходимость ТО, будет он г.вода/вода или г.вода/воздух не влияет, но при использовании продуктов сгорания возрастает сечение, надо это учитывать.

Если нужен ТО, то его придётся считать и считать сурьёзно. Так понимаю, что Вы хотите змеевивовый подогреватель туда пихать, который питать отдельным контуром от газового котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2010, 9:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Простейшая задача!
Просчитывается теплообменник в миксере!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 26.1.2010, 9:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



пока есть только цель: нагреть воду.
пар - категорически нежелательный вариант
ТО - теоретически возможен но возникает проблема с отложениями/очисткой.
Вот и интересуюсь.

Цитата(Igor Barishpolets @ 26.1.2010, 9:49) *
Простейшая задача!
Просчитывается теплообменник в миксере!

можно поподробней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 26.1.2010, 13:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Allar @ 26.1.2010, 8:18) *
Эта экзотика уже работает в другом производстве, вполне успешно.
В нашем случае все равно есть необходимость ТО, будет он г.вода/вода или г.вода/воздух не влияет, но при использовании продуктов сгорания возрастает сечение, надо это учитывать.

Видно предложенный мной вариант слишком экзотичен хотя подобные устройства существуют, поэтому повторюсь: греть воду непосредственно продуктами сгорания и никаких теплообменников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.1.2010, 14:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 25.1.2010, 22:21) *
Только
впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике
или подогрев грязной острым паром если есть пар.


+ 1, и ... барботаж горячего (теплого) вздуха, как для рыбок в аквариуме. Например, "газовое кольцо" компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.1.2010, 14:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 25.1.2010, 22:21) *
Только
впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике
или подогрев грязной острым паром если есть пар.


+ 1, и ... барботаж горячего (теплого) вздуха, как для рыбок в аквариуме. Например, "газовое кольцо" компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 26.1.2010, 15:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Цитата(vnvik @ 26.1.2010, 13:50) *
Видно предложенный мной вариант слишком экзотичен хотя подобные устройства существуют, поэтому повторюсь: греть воду непосредственно продуктами сгорания и никаких теплообменников.


Прошу прощения, я по другому понял.
Цитата(vadim999 @ 26.1.2010, 14:14) *
+ 1, и ... барботаж горячего (теплого) вздуха, как для рыбок в аквариуме. Например, "газовое кольцо" компрессора.

Это имелось в виду? Хм. Интересно. Допустим. где нибудь применяется? Минусы тут вижу в чем:
- нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду.
- Эффективность теплообмена неясна.
- необходимость вытяжки и сопутствующее
- не выдуем ли мы тепло из воды с теплотой парообразования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.1.2010, 15:48
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2117878

Патент есть такой, устройств что-то не нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 26.1.2010, 16:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Allar @ 26.1.2010, 14:38) *
Это имелось в виду? Хм. Интересно. Допустим. где нибудь применяется? Минусы тут вижу в чем:
- нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду.

С компрессором подобных устройств я не встречал. Обычно они больше похожи не градирни: продукты сгорания проходят через распылённую форсунками воду, но и поверхность зеркала воды греют тоже неплохо. Ещё один вариант погружная горелка как в выпарных аппаратах. http://www.ngpedia.ru/id103926p3.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.1.2010, 18:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Allar @ 26.1.2010, 15:38) *
Это имелось в виду? Хм. Интересно. Допустим. где нибудь применяется? Минусы тут вижу в чем:
А.- нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду.
Б.- Эффективность теплообмена неясна.
В.- необходимость вытяжки и сопутствующее
Г.- не выдуем ли мы тепло из воды с теплотой парообразования?


А. Счас прикинул, обидно, не получается без подогрева после компра. При высоте "бочки с жижей" более 15 м - полуцача. Давление нагнетания 1.5 атм - температура нагнетания порядка 80гр.С (мож ошибся в прикиде). Компр желательно центробежный - масло из компра смерть для хижи.

Б. Пластинчатые Т/О - отдыхают.

В. Естественно, достаточно естественной. Здесь, другое - пенообразование, не полезет -ли "жижина пена через край".

Г. Сори, не догоняю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 26.1.2010, 18:48
Сообщение #30


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Тут на соседней ветке идею подкинули. Саму ванну сделать теплообменником. Теплоноситель в трубках Ду20 идёт вдоль ванны от гребёнки к гребёнке... Диаметр труб можно и увеличить. Задачка при таком раскладе становится решаема. Площадь теплопередачи прибора, и вперёд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных