> Обмерзает воздуховод, как решить проблему
dira
сообщение 26.1.2010, 12:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



Столкнулся с такой ситуацией: в технологическом помещении для оборудования бассейна под потолком расположена приточно-вытяжная система вентиляции с пластинчатым теплообменником. В помещении жарко временами до +30оС. В приточном воздуховоде до нагревателя температура -25оС. Воздуховод утеплен 8мм слоем Пенофола с алюминиевым покрытием. На воздуховоде образуется конденсат который капает. Часть воздуховода поверх Пенофола утеплили 50мм слоем стекловаты с покрытием алюминиевой фольгой. И получилось, что теперь конденсат начал замерзать на границе с урсой.
Скажите, а если утеплить воздуховод внутри 8мм слоем Пенофола, как это изменит ситуацию с конденсатом?
На стыках фланцев под пенофолом даже лед образуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.1.2010, 12:48
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Приточка с рециркуляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dira
сообщение 26.1.2010, 13:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



нет. Только рекуперация, без смешения потоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.1.2010, 13:13
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(dira @ 26.1.2010, 10:00) *
нет. Только рекуперация, без смешения потоков.

Если теплоутилизатор до калорифера, то возможно это с него течет. И в зависимости от погоды то обмерзает, то оттаивает. Т.е. проблема не на наружной поверхности воздуховода а на внутренней и теплоизоляцией ее не решить. Надо проверить отвод конденсата, может замерз, засорился и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.1.2010, 13:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Так и будет.
Температура 30*С влажность наверху около 90%.
Чтоб небыло конденсата надо
- или знать точно влажность воздуха наверху, его температуру.....определить температуру точки росы, определить толщину изоляции по температуре поверхности не ниже точки росы...
- или понизить влажность, обдувая воздуховод сухим воздухом подачи из рекуператора, отсекая влажный воздух от контакта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_молодой 2009_*
сообщение 26.1.2010, 13:47
Сообщение #6





Guest Forum






Не знаю, в тему или нет - существует программа расчета толщины теплоизоляции, может быть пригодиться для этого случая 4,96МБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EnFlex4.exe ( 4,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.1.2010, 14:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



И, как запасной вариант - если нет возможности увеличить толщину изоляции - можно обмотать проблемный участок греющим кабелем.
http://www.rusklimat.ru/catalog/air-condit...ogrev-drenazha/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dira
сообщение 26.1.2010, 15:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



под теплоутилизатором стоит поддон для сбора конденсата. Течет именно с воздуховода. Уже сделали полутора кратную приточно-вытяжную вентиляцию в этом помещении, и не помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.1.2010, 16:12
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(dira @ 26.1.2010, 12:18) *
под теплоутилизатором стоит поддон для сбора конденсата. Течет именно с воздуховода. Уже сделали полутора кратную приточно-вытяжную вентиляцию в этом помещении, и не помогает.

Я всетаки рекомендую проверить состояние поддона, возможно он переполняется из за того что засорился конденсатопровод, или просто замерз конденсат в поддоне и уже некуда ему сливаться и т.д. Если же все в порядке, то проблему надо решать наружной теплоизоляцией.
Однако вот эта фраза укрепляет меня в мысле что конденсат внутри воздуховода "... На стыках фланцев под пенофолом даже лед образуется."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiViGion
сообщение 18.8.2014, 23:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Доброе время суток.

Вопрос про использование пенофола для изоляции жестяного воздуховода в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ). Стандартно его предлагают изолировать 1см пенофолом 10мм. Расчет показывает при таких эктремальных условиях гарантированное выпадение конденсата. И даже при +25оС 30% тоже выпадает. теплорасчет.рф ошибается (в чем) или реально проблема есть(тогда как решать)?
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140819022538xglssDr (параметры пенопласта приведены к свойствам пенофола)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.8.2014, 0:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



это шутка: в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ) ? минус 30 в квартире как-то не айс, точнее как раз айс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.8.2014, 5:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(DiViGion @ 18.8.2014, 23:26) *
Вопрос про использование пенофола для изоляции жестяного воздуховода в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ). Стандартно его предлагают изолировать 1см пенофолом 10мм. Расчет показывает при таких эктремальных условиях гарантированное выпадение конденсата. И даже при +25оС 30% тоже выпадает. теплорасчет.рф ошибается (в чем) или реально проблема есть(тогда как решать)?
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140819022538xglssDr (параметры пенопласта приведены к свойствам пенофола)

Любопытные внутренние температуры +28...+25. У Вас там зимний сад тропических культур? или, ну очень теплолюбивые обезьянки? biggrin.gif biggrin.gif
По существу: для себя этот вопрос уже давно решили с помощью монтажников и эксплуатационников (и теперь не рассчитываем -раньше считали). Для воздуховодов с наружным воздухом зимой (минус 22...минус 30) 10 мм пенофола делаем только в технических помещениях (венткамера, насосная и т.п.) с температурой +5... +10. Если есть необходимость прокладки такого воздуховода по тёплым помещениям и коридорам (в проектах это обычно +16... +22 град) - предусматриваем 20 мм пенофола. Пока жалоб в дальнейшем от Заказчиков и эксплуатации не поступало. А +25 в проектах чаще всего бывает только в душевых и ванных комнатах, и никому даже в голову не приходит проложить там воздуховод с наружным воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiViGion
сообщение 19.8.2014, 10:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Цитата(ИОВ @ 19.8.2014, 6:31) *
Любопытные внутренние температуры +28...+25. У Вас там зимний сад тропических культур? или, ну очень теплолюбивые обезьянки? biggrin.gif biggrin.gif
По существу: для себя этот вопрос уже давно решили с помощью монтажников и эксплуатационников (и теперь не рассчитываем -раньше считали). Для воздуховодов с наружным воздухом зимой (минус 22...минус 30) 10 мм пенофола делаем только в технических помещениях (венткамера, насосная и т.п.) с температурой +5... +10. Если есть необходимость прокладки такого воздуховода по тёплым помещениям и коридорам (в проектах это обычно +16... +22 град) - предусматриваем 20 мм пенофола. Пока жалоб в дальнейшем от Заказчиков и эксплуатации не поступало. А +25 в проектах чаще всего бывает только в душевых и ванных комнатах, и никому даже в голову не приходит проложить там воздуховод с наружным воздухом.

Спасибо, услышал, значит расчет верный. Там теплолюбивые дети и увлажнитель. Расчет действительно приведен для экстремального режима, но ведь и он когда нить случится. Видимо придется мотать 50мм ватой с фольгой.

Цитата(v-david @ 19.8.2014, 1:47) *
это шутка: в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ) ? минус 30 в квартире как-то не айс, точнее как раз айс...

+28оС 50% в квартире и -30оС в воздуходоводе, проходящем по квартире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных