> Возврат конденсата, Оптимизация работы производственной котельной.
samodelkyn
сообщение 26.4.2006, 15:41
Сообщение #1





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Уважаемые Зубры, подскажите как правильно организовать возврат конденсата.
В настоящее время сливается в канализацию.
Денег жалко.
Котлы - Е1/9. Водоподготовка - БВПУ -1.0 -М
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.4.2006, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



На этот вопрос одним-двумя предложениями не ответишь, но Ваше желание одобряю. В идеале стремитесь к организации закрытой системы, т.е. без выпаров в атмосферу. Для организации возврата необходимы:
конденсатоотводчики везде, где они должны быть и тех типов, которые нужны по ТУ; конденсатные насосы, если есть подъемы конденсата или если давления не хватает, чтобы докатить его до конденсатного бака или деаэратора.


Если нужно обосновать экономию при возврате конденсата, могу на е-майл скинуть Excell-расчет с цифрами.

Для численной оценки вложений, необходимы технические условия, а именно:
описание всех потребители пара (с которых допускается возврат конденсата) с описанием нагрузок (давления, температуры и описаниями режимов работы);
удаленность потребителей до котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.4.2006, 16:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Поставьте конденсатосбродники с автоматическими погружными насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.4.2006, 16:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
могу на е-майл скинуть Excell-расчет с цифрами

А почему на е-мэйл, давай сюда выкладывай cool.gif
В чем вопрос то, я не понял. Возврат конденсата по моему давно уже освоенная тема, в учебниках описанная, производители выпускают для этого специальное оборудование и т.д.
Сорри за рекламу, но просто лень файл раскодировать из пдф формата. Там в одном файле примеры монтажа, а во втором описывается установка для сбора и перекачки конденсата. Если будут и после этого вопросы, задавай. В принципе можно эту установку и самому собрать, как раз работа для Самоделкина smile.gif
Файл RAR 2 Мбайта
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vozvrat_kondensata.rar ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 684
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 26.4.2006, 18:39
Сообщение #5





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Спасибо. Сейчас попробую прожевать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.4.2006, 9:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Из-за рекламы и не хотел, понятное дело...
Не знаю как прицепить несколько файлов, поэтому выкладываю несколько раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  steam_05.htm ( 12,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.4.2006, 9:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



еще
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  steam_12.htm ( 29,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.4.2006, 9:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



и еще. Цены можно расставить сегодняшние.

Добавлено - 10:12
Добавлю для samodelkyn, что насосную (на базе электрических насосов) еще можно самостоятельно собрать, однако еслим Вы не являетесь специалистом по ПКС, то за организацей возврата конденсата от потребителей рекомендую обращаться к специализированным организациям.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.xls ( 90,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 27.4.2006, 12:40
Сообщение #9





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



И снова спасибо!
Вопрос вдогонку: подскажите, пожалуйста, эффетивные способы очистки возвращаемого конденсата от продуктов коррозии трубопровода.
У нас присутствует такой "анахронизм", как паровое отопление производственных цехов, да и расстояние от цеха до котельной порядка 200 метров, и бывает что после гидроударов, кондесат приобретает своеобразный мутный оттенок. Целесообразно ли периодически промывать систему?
На счет предложения "обратиться к специалистам" - так я к вам и обащаюсьsmile.gif
Конечно, когда дело дойдет до реконструкции, без профессионалов не обойдешся.
Пока же, предварительно хочеться самостоятельно оценить целесообразность капиталовложений. huh.gif
Кстати, если кто порекомендует онлайновую лит-ру по расчету производственных котельных и систем пароснабжения, и отопления - буду весьма благодарен.
С уважением, samodelkyn.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.4.2006, 14:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Целесообразно ли периодически промывать систему?

Это конечно не повредит, но мы живем по правилу "пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
Поэтому необхлдимо, во-первых, постараться исключить эти самые гидроудары, а во вторых - чистить конденсат при помощи грязевиков и фильтров тонкой очистки(механических). Ржавчина - вещь конечно неприятная, но и не фатальная при грамотной продувке котла. Гидроударов можно избежать установив но нормам конденсатоуловители и отводчики на паропроводе. Также нужно проверить на наличие шаровых кранов на паро- и конденсатопроводе. Их необходимо заменить, либо поставить байпасную линию меньшего диаметра.
To gilepp:
Спасибо за файлик в экселе, хоть будет что показывать начальникам, которые сливают конденсат в канализацию. А вот про другие файлы я че то не понял, в основном пурга какая то blink.gif Может не для средних умов конечно, я до конца и не дочитал thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.4.2006, 18:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



to zeman
этой "пурги" у меня много, писали ее как Вы поняли иностранцы, однако иногда встречаются действительно интересные вещи. А расчеты типа этого мы делаем сами.

to samodelkyn
Абсолютно согласен с Zemanом - прежде всего необходимо избавляться от гидроударов и тармоударов, а уже потом заниматься очистками. Если пар из котельной идет чистый, то все остальное является причиной неправильно выполненной ПКС. Видимо это "сыпется" ржавчина со стенов труб во время ударов. А причиной этой ржавчины может быть например тот же воздух, который не отводится и/или старые трубы. Кстати, чтобы они не ржавели в межотопительные сезон многие оставляют в них конденсат - поднимают давление так, чтобы конденсатоотводчики не работали (при перепаде, выше, чем рабочий для данного к.о.), а затем когда надо топить, снижают давление и конденсатоотводчики самостоятельно и причем автоматически его сливают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 28.4.2006, 15:52
Сообщение #12





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Какова максимальная предельно допустимая температура возвращаемого конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 4.5.2006, 19:14
Сообщение #13





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Однако же извините, что нескромно о себе напоминаю bang.gif
Будте так добры! Ответьте на мой вопрос: какова допустимая температура возвращаемого конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 5.5.2006, 14:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



есть мнение, что чем выше, тем лучше.. И уж точно не ниже 50С - ибо вброс холодной воды в "разгоряченный котел" может привести к трещинам в чугунине и поведет стальные поверхности нагрева.

обычно конденсат догревают на экономайзерах (после котла, змеевик греется остаточным теплом дыма): ибо дымовые газы в паровых котлах до неприличия горячие на выходе (250С)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 5.5.2006, 17:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



мнение верное, но в снипах я не встречал никаких точных определений по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.5.2006, 18:03
Сообщение #16





Guest Forum






При температуре ниже 70оС начинается растворение воздуха в воде и биологическое зарастание трубопроводов. Хотя если система хорошо загерметизирована (как на АЭС smile.gif ) то это нестрашно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leo_Kam
сообщение 26.6.2013, 0:47
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2010
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 82713



Люди добрые, поможите!

Вопрос по возврату конденсата. Заказчик вдруг решил экономить (хорошо, что на стадии проекта) и теперь необходимо запроектировать конденсатную линию от технологического оборудования. По основным вопросам вроде все понятно, но один момент не дает мне покоя. Конденсат в пике будет в районе 99-110мах градусов, конденсат возвращается в теплый ящик в паровой котельной. Температура теплого ящика должна быть 70-85мах гр. Каким образом можно охладить этот конденсат. Мысль пока останавливается на калорифере. Расстояния от котельной до оборудования маленькие, охлаждение по пути незначительное, использовать теплообменник на приготовление горячей воды заказчик отказывается. В общем туплю, ибо паром занимаюсь впервые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin1983
сообщение 10.1.2020, 14:45
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2019
Пользователь №: 369923



Цитата(Leo_Kam @ 26.6.2013, 0:47) *
Люди добрые, поможите!

Вопрос по возврату конденсата. Заказчик вдруг решил экономить (хорошо, что на стадии проекта) и теперь необходимо запроектировать конденсатную линию от технологического оборудования. По основным вопросам вроде все понятно, но один момент не дает мне покоя. Конденсат в пике будет в районе 99-110мах градусов, конденсат возвращается в теплый ящик в паровой котельной. Температура теплого ящика должна быть 70-85мах гр. Каким образом можно охладить этот конденсат. Мысль пока останавливается на калорифере. Расстояния от котельной до оборудования маленькие, охлаждение по пути незначительное, использовать теплообменник на приготовление горячей воды заказчик отказывается. В общем туплю, ибо паром занимаюсь впервые.


установка барботажной емкость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.1.2020, 14:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Konstantin1983 @ 10.1.2020, 14:45) *
установка барботажной емкость

Костя, скажи нам по секрету, в чем смысл комментировать сообщение ШЕСТИ ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin1983
сообщение 10.1.2020, 15:05
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2019
Пользователь №: 369923



Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 14:50) *
Костя, скажи нам по секрету, в чем смысл комментировать сообщение ШЕСТИ ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ?


Внёс свою лепту smile.gif а, вообще, штудировал информацию и не посмотрел на дату. Тормоз, одним словом wink.gif Шестилетней, кстати, вместе пишется! Вот!

Сообщение отредактировал Konstantin1983 - 10.1.2020, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 23.2.2020, 20:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(samodelkyn @ 28.4.2006, 15:52) *
Какова максимальная предельно допустимая температура возвращаемого конденсата?

Температура возвращаемого конденсата не лимитируется - если конденсат возвращается в деаэратор.

Также можно организовать конденсатный бак... Но в деаэратор сбрасывать конденсат выгоднее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
almati
сообщение 29.4.2021, 13:46
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.6.2018
Пользователь №: 343582



Здравствуйте, подскажите пожалуйста по возврату конденсата. Конденсат собирает ржавчину труб и все идет в конденсатный бак, оттуда диаэратор, далее в котел. Все продувается но ржавчина все равно попадает в котел. Котлы продуваются также но избавится от нее тяжело. Насколько пришедшая с конденсатом ржавчина опасна для котла. Вода умягчается водоподготовка есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 1.5.2021, 11:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Ржавчина в системе просто так не образуется - предположу что деаэратор толком не работает и в деаэрированная воде есть кислород. Анализы воды из деаэратора есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных