ИТП схема, регуляторы давления |
|
|
|
29.1.2010, 19:11
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
В общем сначала я пришел к выводу, что нужен регулятор после, потом перепада, а потом до... взглянув после перекура закралась мысль, что их больно много стало, тут то клин и настал(((
Для_АВОКа_Model.png ( 43,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 366
Для_АВОКа.dwg ( 175,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 130Кто чего присоветует, кто тут лишний, какой можно выкинуть?
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
29.1.2010, 19:23
|
Guest Forum

|
как то так, не понимаю это назначение*((((((
|
|
|
|
|
29.1.2010, 19:44
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
И ДО себя и ПОСЛЕ на обратке? %-\ а зачем? для чего ДО себя ставите? Опасность завоздушивания?
ой, это перепадник =) может, перепадник на подаче и убрать РДПС?
|
|
|
|
|
29.1.2010, 19:46
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 19:23)  как то так, не понимаю это назначение*(((((( нарисовать я что угодно могу... вы мне объясните почему предлагаете ещё один рег. перепада? мне за куутэ надо 28метров убрать, а не гидравлическую стабильность вентиляции P.S. ДО для стабильности во вторичных
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.1.2010, 20:04
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
29.1.2010, 20:23
|
Guest Forum

|
Мое мнение, что у вас слишком много регуляторов давления, два регулятора давления ближе к задвиждам ТС, нужны для того что бы вы создали перепад согласно ТЗ от тепловых сетей, их можно заменить одним регулятором перепада по подаче и обратке. Не понял зачем вам регулятор давления на ГВС???? Что у вас там такие сумасшедшие напоры? по позиции 13 вообще чушь какая-то, чушь.... для чего? Раставьте напоры по участкам, тогда Нам будет яснее
Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.1.2010, 20:24
|
|
|
|
|
29.1.2010, 20:24
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Прошу прощения - пятница, затупил там вообще нет до себя - на подаче "после" сбрасывает давление - на обратке после сбрасывает до ТУ в сеть потребителей много и разные вот и решил их вместо балансировочных P.S. ГВС не обсуждается
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.1.2010, 20:34
|
|
|
|
|
29.1.2010, 20:31
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Перепадником снимаете половину перепада, отнимаете фильтры-трассу-ТО, остальное сажаете на 2х-ход, управляющий ТО. Зачем кучу городить? Единственно, на невскипание в клапанах проверьте, не любой перепад можно снять клапаном
|
|
|
|
|
29.1.2010, 20:48
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Вентиляция ниже 40метров на прямых закипит, а на ГВС напора не хватит. там лишних 60метров, если я 30 на рег клапан т/о повешу капец будет смешению гвс и можно сразу отпевать клапан т/о теплого пола
|
|
|
|
|
29.1.2010, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
пыркофф!!!
|
|
|
|
|
29.1.2010, 20:59
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Всё ч/з ТО, а ГВС - смешением? Почему ТО тоже не поставить?
|
|
|
|
|
29.1.2010, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Теплоснабжение бассейна. Непонятно зачем нужен в первичном контуре насос. Клапан прекрасно будет регулировать температуру вторичного контура что бы там небыло подключено.... (Теплообменники удобно обозначать номерами н.п. НЕ-1, НЕ-2 и т.д.) 2. Регулятор перепада нужен т.к. клапана не могут регулировать при перепаде более 4 бар. Можете решить или один общий, или отдельно на отопление, тёплые полы, вентиляцию. 3. Не могу привыкнуть к вашим открытым системам....поэтому от коментариев воздержусь Если была бы закрытая система, то регулятор перепада и клапана можно было бы ставить после ТО на обратке и тем самым исключить кавитацию. С открытой системой это делать нельзя. Поэтому придётся проверить арматуру на Т1 на кавитацию.... 4. Сдвоенный насос имеет встроенный перекидной клапан и после него обратный клапан ненужен - нет другого динамического источника, который может изменить направление 5. Заполнение, пополнение закрытых систем из обратки лучше делать через один счётчик - это коммерческий учёт.....Если используются автоматические редукционные клапаны заполнения - пополнения системы, то они односторонней проводимости и после них обратный клапан ненужен. 6. Я бы и вентиляцию делал бы независимое подключение....так,... на всякий случай...
|
|
|
|
|
29.1.2010, 21:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
ТУ прямой водоразбор, остальное за проектной организацией, но из-за параметров приходится пол и отопление вешать на т/о
|
|
|
|
|
29.1.2010, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если объект - общественный бассейн, то тепло на отопление и вентиляцию подаётся и летом......не забудьте....
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
29.1.2010, 21:30
|
Guest Forum

|
сделайте нормальную схему, а то все на пальцах и на пальцах
|
|
|
|
|
29.1.2010, 21:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Это садик, летом тепла нет и не будет только ГВС по 1 трубе, поэтому стоят нагреватели (но бассейн НЕ-1 работать будет + групповые с теплым полом в межотопительный от НЕ-2). Про насос и ОК-оба понял; не понял почему нельзя регулятор перепада на обратке (стр 34 БТП данфосс) Спасибо большое jota, пожалуйста, не воздерживайтесь, ваша непривычность мне полезнее собственной дремучести)
|
|
|
|
|
29.1.2010, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 29.1.2010, 20:39)  почему нельзя регулятор перепада на обратке (стр 34 БТП данфосс) Мне кажется, что при открытой системе если поставить РПД на обратку, то на подключенном к прямому разбору клапан 5.6 будет слишком большой перепад. Но это визия....повторяю, таких схем не делал. Я бы ставил РПД на подачу сразу за вводом....у Вас там что-то стоит, но подключен как РР или РД, а не РПД. РПД имеет импульсы и на подаче и на обратке..... Расчитать компоненты схемы теплопункта Вы можете если скачаете программу Danfoss DIM 3.20 http://www.lpmgroup.com/mitoitusohjelma/en...index.cfm?ID=40программа бесплатная, 30 дней без регистрации. Зарегистрировавшись, получаете пароль по Емайлу.
|
|
|
|
|
29.1.2010, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
ivan-l-ing, меня тоже насторожила ваша ГВС  , но там вроде все логично. К всему вышесказанному добавлю два замечания: 1. клапан 14поз. не нужен, я бы не ставил. 2. дублируете арматуру на внутренних контурах теплообменников, если так нужно, то обратите внимание на место установки предохранительных клапанов. (видимо придется добавить еще по одному между арматурой и ТО).
|
|
|
|
|
29.1.2010, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ernestas @ 29.1.2010, 22:33)  обратите внимание на место установки предохранительных клапанов. (видимо придется добавить еще по одному между арматурой и ТО). Не могу согласиться, коллега..... ИТП это не котельная и здесь слабое звено - система отопления. Её и защищает предохранитель. У вас К-энергия должна была выпустить типовые схемы ИТП - сверьтесь....
|
|
|
|
|
30.1.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(jota @ 30.1.2010, 0:39)  Не могу согласиться, коллега..... ИТП это не котельная .... А какая разница (по большому счету) ? Цитата(jota @ 30.1.2010, 0:39)  и здесь слабое звено - система отопления. Её и защищает предохранитель. А теплообменник (сильное звено) защищать не будем? Арматура это как ружье на стене. Кто-то когда-то закроет и....
|
|
|
|
|
30.1.2010, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В принципе согласен с Вами. Случится может всякое..... С другой стороны защитить надо и от превышения давления при заполнении - пополнении и расширительный сосуд. Поэтому и ставят предохранительный клапан именно в точку подключения линии заполнения и расширительного сосуда. А от дураков нет и не может быть 100% защиты..... чем выше уровень защиты, тем выше стоимость..... в конце концов, стоимость защиты может превысить стоимость защищаемого объекта........ Поэтому всё соизмеряется.
|
|
|
|
|
27.11.2010, 12:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Слепил схемку, возникло несколько вопросов
__.jpg ( 75,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66
_______.pdf ( 319,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32к ецл 301 можно прикрутить двухпозиционный клапан на бойлер и накой питание на насос заводить через контроллер он же и сам умный, да и не смотрите на давление ТС пока еще не считал и не подбирал сетевой контур... ну и вопрос кншна косяки есть и заработаеть ли?
|
|
|
|
|
27.11.2010, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
При таких мощностях по-моему 2ступенчатый ТО ГВ - излишество (проверьте по вашим правилам) Систему отопления заполняете ХВ? Чот датчик Т ГВ прицеплен не к Т3, а к корпусу ТО.... Что за давление из сетей 1,92 м.в.ст. - такое бывает в природе? Позабыли о предохранительных клапанах на СО и перед ТО ГВ на ХВ Обратный клапан после насоса СО не нужен На подключении ТО ГВ на Т1 один шаровой вентиль мне кажется лишним
|
|
|
|
|
27.11.2010, 22:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
В самом деле - что за давления такие и перепады?
|
|
|
|
|
27.11.2010, 23:49
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Коллеги, признаюсь ваши мнения меня интересует более прочих... но может всеже будете читать и сообщение, а не судить лишь по картинке. 1. ОКС не т/о ГВС а емкостной водонагреватель термоны на 300л с двумя т/о 2. Контур ТС можно запитать лишь той же ХВС, так что разницы где питать не вижу, а таскать ее по сети нет смысла 3. Какой смысл ставить датчик температуры в подачу, если это бойлер, а не проточник 4. ТС еще не считал и упоминул об этом выше - не обращайте внимания 5. С предохранительными согласен, замечание принято 6. ОК с СО уберу, замечание принято 7. Согласен после рег. клапана шарик уберу, замечание принято.
8. Интересуют ответы на вопросы сообщения №21?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.11.2010, 23:50
|
|
|
|
|
28.11.2010, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Насос отопления включают через контроллер, чтобы при закрытии клапана на теплообменнике (Тн больше чем 10*С - или другая уставка остановки отопления) отключался и насос. Кроме этого, контроллер выполняет летнюю тренировку насоса, включая его раз в сутки на несколько минут. Это не даёт затвердеть отложениям, которые при долгом стоянии откладываются в нижней части корпуса насоса и могут заблокировать колесо. Но можно и ручное включение....однако, если есть контроллер с такой функцией, почему не использовать? Что ёмкостной подогреватель не заметил, без очков смотрел....
Сообщение отредактировал jota - 28.11.2010, 1:09
|
|
|
|
|
28.11.2010, 1:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 28.11.2010, 1:08)  Кроме этого, контроллер выполняет летнюю тренировку насоса, включая его раз в сутки на несколько минут. Это не даёт затвердеть отложениям, которые при долгом стоянии откладываются в нижней части корпуса насоса и могут заблокировать колесо. Вот оно что... я думал, что это борьба с водородом в алюминиевых радиаторах... Но обратный клапан я бы не убирал, всякое бывает.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 1:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 28.11.2010, 0:11)  Но обратный клапан я бы не убирал, всякое бывает. А что может быть? Там других насосов нет.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 1:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 28.11.2010, 1:13)  А что может быть? А бог его знает, что эксплуатационщик может выдать... Мыть начнёт что-нибудь, сбрасывать... Никогда не подумал бы, например, что для нормальной работы системы ВСЕ стояки в подвале должны быть зажаты почти в ноль. Ан нет, сегодня ползал по подвалу одного геморройного объекта, оказалась вот такая штука... Зажато всё, что могло быть зажато. И это мнение энергетика тамошнего, 30 лет стажа.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(ivan-l-ing @ 27.11.2010, 23:49)  Коллеги, признаюсь ваши мнения меня интересует более прочих... но может всеже будете читать и сообщение, а не судить лишь по картинке. 1. ОКС не т/о ГВС а емкостной водонагреватель термоны на 300л с двумя т/о 2. Контур ТС можно запитать лишь той же ХВС, так что разницы где питать не вижу, а таскать ее по сети нет смысла 3. Какой смысл ставить датчик температуры в подачу, если это бойлер, а не проточник 4. ТС еще не считал и упоминул об этом выше - не обращайте внимания...... Прошу прощения. А что стоит подключить т/о емкостного водонагревателя по двухступенчатой смешанной/последовательной схеме. Нижний -1 ст. Верхний - 2ст. Тогда клапан ГВС, Т2, расход топлива (?) будут меньше. Если так, то датчик контроллера - в трубу, а на старом месте показывающий. Подпитку из обратки т/с. Чем подпитывается контур котла - на его совести, а система отопления из обратки т/с (так благородней). Смысл датчика на Т2? Или в обратку системы отопления, а лучше здесь воЩе убрать (повесить эквивалентное сопротивление). А кто может обосновать применение здесь контроллера 301 - минимум в восемь раз дороже ТРМ-32?
|
|
|
|
|
28.11.2010, 21:27
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Нах трм сами на жопорожцах катайтесь, варианты с аогв были озвучены и заком посланы в Ж; емкостник в моём понимании при широкой модуляции расхода надежнее с точки зрения температуры к потребителю, поэтому датчик в бочке, а т/о запараллелены, Благородство в том же анусе ибо неуместно. На Т2 в принципе по**. Пока не особо понимаю чем контроллер ее может поддержать, но придерживаюсь мнения что контроллеру эти знания не лишние. Приведите более доходчивое обоснование способа подключения т/о-ков бойлера. Кто что скажет про пропорциональное и позиционное управление с ецл на гвс?
К посту ниже: Проблем с ецл нет просто не догоняю можно позиционный прицепить или нет и нужен ли так пи?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 28.11.2010, 21:42
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|