> Контроль соединительных линий
jon2k
сообщение 4.2.2010, 8:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.12.2009
Из: Киров
Пользователь №: 43301



Товарищи, подскажите прибор, которым можно контролировать линии связи 24В DC, а так же 220В AC на обрыв и короткое замыкание. Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 4.2.2010, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Прибор называется: Дядя Вася + Вы + Мультиметр + 2 рации.

Да, по-другому быстро никак не получается!

Сообщение отредактировал Abysmo - 4.2.2010, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jon2k
сообщение 4.2.2010, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.12.2009
Из: Киров
Пользователь №: 43301



Нужно всё таки устройство специальное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 4.2.2010, 11:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Вас по физике была двойка? Возьмите 1 метр провода и подумайте над методом проверки с одного конца.

Нет таких приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 4.2.2010, 12:38
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1300
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



У автора не было условия проверки "с одного конца".
Вон пожарники контролируют свои шлейфы на обрыв и КЗ...
Так что, скорее всего, проблем нет, надо только подумать немного....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 4.2.2010, 13:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



У Phoenix Contact есть такие устройства http://www.phoenixcontact.ru. Например
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EMD.pdf ( 111,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 4.2.2010, 16:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Сам ищу что то похожее, пока безрезультатно.
Задача, контролировать кабель питания и сам мотор вентилятора дымоудаления в нерабочем состоянии, на КЗ и обрыв.
Можно конечно контролировать целостность шлейфа (обрыв) напряжением 24в, но вот что бы проверить на КЗ? разница 24в и 400в на пробой совершенно разная.

Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 4.2.2010, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 5.2.2010, 23:27
Сообщение #8





Guest Forum






Можно взять специализированный прибор пожарно-охранный, там такая функция есть. Не уверен потянет ли ~220, надо документацию смотреть.

Для 24В постоянки можно самостоятельно контроль линии сваять: резистор паралельно дискретному датчику (кнопке; контакту) рядом с датчиком, резистор в цепи датчика последовательно рядом с датчиком. Цепь заводим на АI контроллера; для каждой возможной ситуации (КЗ, обрыв, нормальное положение, сигнал от датчика) получаем разное значение напряжения на входе.

Контроль состояния цепи 220V? Первый раз о таком слышу.
Для контроля обрыва/КЗ переменки стоит посмотреть реализацию схем заземления, так как там по сути контроль состояния линии осуществляется. Остаётся придумать как получать информацию о состоянии УЗО и вставки плавкой smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.2.2010, 9:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Задача, контролировать кабель питания и сам мотор вентилятора дымоудаления в нерабочем состоянии, на КЗ и обрыв.


ЗАЧЕМ??? Или "вдруг крыса перегрызла"... От всего не перестрахуешься!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 6.2.2010, 11:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Abysmo @ 6.2.2010, 8:57) *
ЗАЧЕМ??? Или "вдруг крыса перегрызла"... От всего не перестрахуешься!

Пожарный департамент выдал задание на объекте, или длина кабеля от щита до вентилятора не более 10 метров или контролировать линию. Вентиляторы разбросаны по зданию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 4.3.2017, 17:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Господа, подскажите.
Необходимо контролировать на обрыв силовую линию питания вентилятора дымоудаления и подпора воздуха.
Готовые варианты типо Болид (ШКП) не предлагать.
Кто-нидь может уже разрабатывал такое на базе какого-нибудь контроллера.
В щитке управления предполагается ручной режим , автоматический режим (по сигналу Пожар), передаче стандартных сигналов на пост диспетчера. А вот с контролем силовых линий,что требуется по СНиПам нынешним ничего не придумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.3.2017, 11:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Открою страшную тайну, цепи 220 вольт по пожарке нужно контролировать только на обрыв. А на КЗ можно не контролировать. См Гост 53325-2013 гл.7

Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.3.2017, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 6.3.2017, 12:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



как вы на КЗ будете проверь 220В ?, там сразу автомат же выбьет, поэтому и нет смысла контролировать его на КЗ.

Sanёk666 датчики тока и известная нагрузка вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 6.3.2017, 13:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Основной смысл, контролировать при выключеной нагрузке.
Была идея, в выключеном состоянии, коммутировать =24В на одну из фаз, с двух других забирать сигнал и через токо-ограничевающие резисторы заводить на аналоговые входа(в режиме измерения 0(4)..20мА) контроллера, но до реализации не дошло.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 6.3.2017, 13:50
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не дошло, потому что подавать надо 220 через имульсное реле времени и автомат. На других концах его ловить. Нету, автомат выбило, авария.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 6.3.2017, 14:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Цитата(Ludvig @ 6.3.2017, 17:50) *
Не дошло, потому что подавать надо 220 через имульсное реле времени и автомат. На других концах его ловить. Нету, автомат выбило, авария.

Не дошло, не поэтому) А из-за цены, предпологал отдельный БП на прозвон и гальваническую развязку аналоговых каналов. В итоги аналогично вашему предложению сделал, но это не дает проверки качества соединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.3.2017, 14:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Sanёk666 @ 4.3.2017, 17:57) *
https://z96.ru/sprut/g/sprut-2_pkl.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 6.3.2017, 17:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



cauto Подскажите марку устройства этого

Цитата(kosmos440o @ 6.3.2017, 11:55) *
Открою страшную тайну, цепи 220 вольт по пожарке нужно контролировать только на обрыв. А на КЗ можно не контролировать. См Гост 53325-2013 гл.7



Цитата(manjey73 @ 6.3.2017, 12:34) *
как вы на КЗ будете проверь 220В ?, там сразу автомат же выбьет, поэтому и нет смысла контролировать его на КЗ.

Sanёk666 датчики тока и известная нагрузка вентилятора.



Именно на обрыв и хочу контролировать.

Задача в итоге собрать щитки дешевле чем ШКП Болид.

Сообщение отредактировал Sanёk666 - 6.3.2017, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.3.2017, 17:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



СПРУТ-2: Прибор контроля линии https://z96.ru/sprut/sprut-2.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 7.3.2017, 5:46
Сообщение #20


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



http://novatek-electro.com/produktsiya/ust...dvigatelej.html - контроль двигателей на любой вкус и всё сертифицировано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.3.2017, 8:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Любой контроль двигателя не застрахован от банального отгорания проводника на самом двигателе.
Человеку необходимо контролировать именно целостность линии ДО пуска какого либо устройства.
Когда устройство запущено способов контроля масса. Специализированные реле, как выше. токовые датчики и т.д.
А вот как протестировать линию и главное, что подключенное устройство не имеет изъянов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.3.2017, 11:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(manjey73 @ 7.3.2017, 8:54) *
А вот как протестировать линию и главное, что подключенное устройство не имеет изъянов ?
Так а чем ПКЛ то не устраивает? Кроме конского ценничка? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал cauto - 7.3.2017, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.3.2017, 11:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Как ПКЛ проверит линию, если в щите стоит контактор на двигатель в выключенном состоянии ?
Фактически обычное реле контроля фаз только тогда, когда они есть...

Сообщение отредактировал manjey73 - 7.3.2017, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.3.2017, 11:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(manjey73 @ 7.3.2017, 11:19) *
Как ПКЛ проверит линию, если в щите стоит контактор на двигатель в выключенном состоянии ?
Фактически обычное реле контроля фаз только тогда, когда они есть...
А вы схему подключения смотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.3.2017, 12:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



А где схема ? там на ПКЛ только картинка самого ПКЛ выдается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.3.2017, 12:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(manjey73 @ 7.3.2017, 12:16) *
А где схема ?
А на сайте производителя. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.3.2017, 14:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



cauto, буду благодарен за ссылку, а то роюсь и найти его не могу нигде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.3.2017, 14:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtomatika-o...ontrolya-liniy/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.3.2017, 9:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



cauto спасибо, изучу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 9:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(manjey73 @ 7.3.2017, 11:19) *
Как ПКЛ проверит линию, если в щите стоит контактор на двигатель в выключенном состоянии ?
Фактически обычное реле контроля фаз только тогда, когда они есть...


Где прописано что необходимо проверять в выключенном состоянии?

в ГОСТ 53325-2012написано вот так:
7.4 Требования назначения к приборам управления
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных — на обрыв и короткое за­
мыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи — на пропадание связи):
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информаци­
онные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т. д)

в ГОСТ Р53325 —2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (по-
жаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации.





Цитата(kdu @ 7.3.2017, 5:46) *
http://novatek-electro.com/produktsiya/ust...dvigatelej.html - контроль двигателей на любой вкус и всё сертифицировано

Видимо тогда и это пойдет http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-301.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 9.3.2017, 10:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Sanёk666 РНПП судя по описанию контролирует только контактор, в отличии от ПКЛ, которое контролирует еще и подключенное оборудование, что не произошло обрыва в обмотках двигателя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 9.3.2017, 12:33
Сообщение #32


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(manjey73 @ 9.3.2017, 14:42) *
Sanёk666 РНПП судя по описанию контролирует только контактор, в отличии от ПКЛ, которое контролирует еще и подключенное оборудование, что не произошло обрыва в обмотках двигателя...


manjey73 Вы потрудились прочесть хотя-бы краткое описание на оборудование?! Там "русским по белому" написано что перед стартом контролируется сопротивление изоляции проводов, а сразу после пуска вообще практически все параметры (в том числе обрыв или к.з. в кабельных линиях - контроль превышения/понижение рабочего тока)
Например одно из простейших устройств в их линейке http://novatek-electro.com/produktsiya/ust...z-301-5-50.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 12:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(manjey73 @ 9.3.2017, 10:42) *
Sanёk666 РНПП судя по описанию контролирует только контактор, в отличии от ПКЛ, которое контролирует еще и подключенное оборудование, что не произошло обрыва в обмотках двигателя...

Тем не менее схемы подключения похож:

просто РНПП и в 2 раза дешевле вот отсюда и интерес

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 77,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 85,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 9.3.2017, 13:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kdu не нашел в паспорте на РНПП подобного. Вот УБЗ уже другое дело... но несколько не то все таки...

Сообщение отредактировал manjey73 - 9.3.2017, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 9.3.2017, 13:45
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Sanёk666 @ 9.3.2017, 12:41) *
Тем не менее схемы подключения похож:
Схемы то похожи, вот только контролируются совсем разные параметры.
Цитата(manjey73 @ 9.3.2017, 13:09) *
Вот УБЗ уже другое дело
Вентилятор дымоудаления и блок защиты электродвигателя? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 14:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(cauto @ 9.3.2017, 13:45) *
Схемы то похожи, вот только контролируются совсем разные параметры.Вентилятор дымоудаления и блок защиты электродвигателя? rolleyes.gif

Позвонил в http://novatek-electro.com. Сказали что контролируется РНПП.
УБЗ многофункциональные устройство, для моих задач не обязательно.
Для защиты электродвигателя можно использовать MS как вариант, ну это уже не в этом топике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 9.3.2017, 14:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Sanёk666 @ 9.3.2017, 14:39) *
Сказали что контролируется РНПП.
И что же?
Цитата(Sanёk666 @ 9.3.2017, 14:39) *
УБЗ многофункциональные устройство, для моих задач не обязательно
Да оно не то чтобы необязательно, а просто запрещено. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 15:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(cauto @ 9.3.2017, 14:47) *
И что же?

Будем щит собирать для вентилятора дымоудаления с контролем линии на нем.
Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 9.3.2017, 15:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Sanёk666 @ 9.3.2017, 15:37) *
Будем щит собирать для вентилятора дымоудаления с контролем линии на нем.
Всем спасибо.
Да это ваше дело, но каким образом реле контроля фаз проверяет линию подключения двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 9.3.2017, 15:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Судя по описанию РНПП можно только косвенно по перекосу фаз видимо контролировать, и все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 9.3.2017, 17:07
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



ГОСТ Р 53325—2012

7.4 Требования назначения к приборам управления 7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) прием электрических сигналов от технических средств, формирующих стартовый сигнал запуска ППУ; б) прием сигналов от устройств регистрации срабатывания систем противопожарной защиты и иных технических средств (при их наличии в управляемой системе), оказывающих влияние на алгоритм функционирования прибора;
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи): - с техническими средствами, предназначенными для формирования стартового сигнала, в том числе ППКП; - с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.); - с техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты.
Примечание - Контроль исправности линий связи с пиропатронами и исполнительными устройствами систем противопожарной защиты, электропитание которых осуществляется напряжением свыше 150 В, допускается осуществлять только на обрыв.

Контролировать на обрыв в выключенном состоянии обязательно!
ПКЛ подходит, собственно производитель на эту выдержку с ГОСТ и ссылается.
Но цена не маленькая, а альтернатив нету, зависить от этого производителя не вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.3.2017, 15:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Я на вентиляторы ставлю датчик перепада, как на обычную общеобменку. Перепад при работе создаётся - значит всё исправно. В дежурном режиме контролирую релюшками по сопротивлению обмоток двигателя. Экспертизу проходило, но по этому поводу с пожарниками не общался. По моему, других вариантов сейчас российская промышленность не предлагает. Часто вижу чужие объекты - тупо пускачи ставят и не заморачиваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 10.3.2017, 17:14
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(kosmos440o @ 10.3.2017, 15:55) *
Я на вентиляторы ставлю датчик перепада, как на обычную общеобменку. Перепад при работе создаётся - значит всё исправно. В дежурном режиме контролирую релюшками по сопротивлению обмоток двигателя. Экспертизу проходило, но по этому поводу с пожарниками не общался. По моему, других вариантов сейчас российская промышленность не предлагает. Часто вижу чужие объекты - тупо пускачи ставят и не заморачиваются.

12в или 24в пропускаете через обмотку и на релюшку на каждую фазу в выключенном состоянии или как?)

Сообщение отредактировал Sanёk666 - 10.3.2017, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 28.3.2017, 11:46
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Проверили щит ШКП "Болид" в автоматическом режиме на обрыв линии (сигнала Пожар нет, двигатель не запущен))
Я честно говоря не ожидал) Ведь в руководстве черным по белому написано:
3.3.3
Шкаф обеспечивает
контроль исправности цепей питания двигателя на обрыв.
3.3.4
Время обнаружения обрыва цепи питания двигателя не превышает 10 секунд

Откинули жилы питания двигателя и тишина))))
Видео ниже
https://youtu.be/ze-SJ8cohlA

Сообщение отредактировал Sanёk666 - 28.3.2017, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.3.2017, 11:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Sanёk666 @ 10.3.2017, 18:14) *
12в или 24в пропускаете через обмотку и на релюшку на каждую фазу в выключенном состоянии или как?)

230 вольт, иначе надо будет на КЗ контролировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.3.2017, 11:37
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вот такая схема. Щас ещё экспертиза напрягает, чтобы можно было от кнопок отдельно от системы ПС включать. Как обьяснил эксперт, пожарную сигнализацию такие чудаки делают и обслуживают, что обычная автоматика оказывается надёжней, ну и как дополнительный резервный канал управления. От Шнайдера как бы премию полагается за рекламу компонентов))).

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.3.2017, 11:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____5_11____.pdf ( 90,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 31.3.2017, 12:49
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o получается у вас контроль обмоток вентилятора происходит только в Авто режиме, когда переключатель в Ручном и Отключенном состоянии контроля нет.

Ну и реле дают понимание только целостности линии и не больше. Межвитковое не покажут например. Хотя это и не требуется в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.3.2017, 13:53
Сообщение #48





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



kosmos440o, схема что называется, от души! Авария вентилятора это наличие фазы в линии питания. Про контакт от АПС забудь, только напряжение и прочее. Огребете по полной с такой схемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.4.2017, 7:31
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 31.3.2017, 13:49) *
kosmos440o получается у вас контроль обмоток вентилятора происходит только в Авто режиме, когда переключатель в Ручном и Отключенном состоянии контроля нет.

Ну и реле дают понимание только целостности линии и не больше. Межвитковое не покажут например. Хотя это и не требуется в принципе.

В отключенном смысла контролировать нет, так как установка и так не готова к работе. Сигнал об этом идёт на пульт, это самое главное, чтобы случайно не отключили установку. Ручной режим должен использоваться для проверки работы при наладке, в этом режиме человек в большинстве случаев может проконтролировать по месту целостность линий связи. Тем более, что основным режимом работы этот режим не является.

Цитата(Ludvig @ 31.3.2017, 14:53) *
kosmos440o, схема что называется, от души! Авария вентилятора это наличие фазы в линии питания. Про контакт от АПС забудь, только напряжение и прочее. Огребете по полной с такой схемой.


Я не понял Ваш поток сознания. Расшифруйте отдельно, по предложениям, своё сообщение. Не стОит, наверно, просто стучать по клаве, если зудит где-то что-то.
Для упрощения анализа попробуем поработать вместе над этим.
"схема что называется, от души!" - это я понял, Вы иронизируете.
"Авария вентилятора это наличие фазы в линии питания." - ?
"Про контакт от АПС забудь" -?
"только напряжение и прочее" - ?
"Огребете по полной с такой схемой." - это я как-то по смыслу понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.4.2017, 7:59
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 31.3.2017, 13:49) *
kosmos440o получается у вас контроль обмоток вентилятора происходит только в Авто режиме, когда переключатель в Ручном и Отключенном состоянии контроля нет.

автоматический контроль исправности линий связи наверно и следует проводить в автоматическом режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.4.2017, 9:37
Сообщение #51





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(kosmos440o @ 1.4.2017, 7:31) *
"Огребете по полной с такой схемой." - это я как-то по смыслу понял.
открываете ФЗ-123 и понимаете по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 1.4.2017, 18:18
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



а что там в 123-ем не так ?
kosmos440o в отключенном понятно, в Ручном почему нет ? или бегать со стремянкой к вентилятору ? Раз уж делается какой либо контроль. он должен быть доступен со щита
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.4.2017, 19:14
Сообщение #53





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(manjey73 @ 1.4.2017, 18:18) *
а что там в 123-ем не так ?

Не открывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.4.2017, 8:24
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 1.4.2017, 19:18) *
а что там в 123-ем не так ?
kosmos440o в отключенном понятно, в Ручном почему нет ? или бегать со стремянкой к вентилятору ? Раз уж делается какой либо контроль. он должен быть доступен со щита

В ручном вентилятор уже включен. Можно проконтролировать по датчику перепада в моей схеме. Я когда наладку делаю, меряю ток клещами. Ручной режим для этого и предназначен - для проверки и наладки по месту. Как постоянный режим - ручной не используется. В этом режиме на ПС выдаётся сигнал неисправности. Смотрите схему внимательнее и думайте, думайте. Если уж хочется поизвращаться, ставьте датчики тока, электросчётчик и частотный преобразователь.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.4.2017, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.4.2017, 9:11
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Ludvig слишком много, конкретный пункт, который надо посмотреть, я просто не в теме и читать весь просто лень...

kosmos440o то есть когда переводите в "Ручное упр" у вас сразу все запускается ? нет кнопок "Пуск-Стоп" ?
Как-то не кошерно...

Я схему дотошно не изучал, только посмотрел как идет проверка целостности цепи.

Ludvig если вы по поводу обесточивания эл.двигателя при ремонте или замене, то непосредственно перед двигателем должен либо рубильник стоять, либо пускатель с возможностью местного отключения... чтобы установка не могла его запустить... или речь о чем-то другом ?

Сообщение отредактировал manjey73 - 2.4.2017, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.4.2017, 11:36
Сообщение #56





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(manjey73 @ 2.4.2017, 9:11) *
Ludvig если вы по поводу обесточивания эл.двигателя при ремонте или замене, то непосредственно перед двигателем должен либо рубильник стоять, либо пускатель с возможностью местного отключения... чтобы установка не могла его запустить... или речь о чем-то другом ?

ФЗ-123 это не рассматривает. Там речь о иных требованиях к содержанию и функционалу схем чем от kosmos440o.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.4.2017, 20:24
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ludvig @ 2.4.2017, 11:36) *
ФЗ-123 это не рассматривает. Там речь о иных требованиях к содержанию и функционалу схем чем от kosmos440o.

Людвик всегда говорит загадками. Я уже лет 10 его тут читаю. В основном он ворчит, так что к этому надо отнестись как к данности. Ну нравится человеку, да и бог с ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.4.2017, 20:47
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 2.4.2017, 9:11) *
kosmos440o то есть когда переводите в "Ручное упр" у вас сразу все запускается ? нет кнопок "Пуск-Стоп" ?
Как-то не кошерно...
Я схему дотошно не изучал, только посмотрел как идет проверка целостности цепи.

Я не стал плодить сущности, стоп и пуск и так уже есть. В принципе, уже не одну сотню таких шкафов наклепали, претензий ни от наладчиков, ни от эксплуатации не было. Для меня кошерность в этом случае в минимализме и простоте. Даже меньше в описании писать на пару предложений. Меньше дырок сверлить и т.п. Функции обеспечиваются. Родина затратила меньше денег. В чём проблема? Я готовил этот шкаф на сертификацию, штудировал ГОСТ по пунктам, так что косяков вроде бы как бы быть не должно.

Если Вам нравятся кнопки, добавьте в цепь ручного управления стандартную схему "пуск-стоп" с блокировкой контактором кнопки "пуск". Я давно перестал их ставить из-за неприятных эффектов, связанных с этой схемой - например, при кратковременном пропадании питания происходит сброс пуска. Есть и другие приколы, но это уже другая история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.4.2017, 22:48
Сообщение #59





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(kosmos440o @ 2.4.2017, 20:47) *
Функции обеспечиваются. Родина затратила меньше денег. В чём проблема? Я готовил этот шкаф на сертификацию, штудировал ГОСТ по пунктам, так что косяков вроде бы как бы быть не должно.

Поржал я, поржет и сертификация. ГОСТом только подтереться, есть документ обязательный к применению. Фантазия насчет сотни шкафов, отдельный перл. Потому и ФЗ-123 игнорируется, его требования на таком уровне исполнения не могут быть реализованы. Шкафы не могут найти применение.

А что до бурчания, объяснять популярно требования нормативов? Кому? Ему это как об стенку горох. Даже не поймет чего от него хотят. У него на все свое мнение, важно сберечь ту малость, его мир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.4.2017, 23:37
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



А что до бурчания, объяснять популярно требования нормативов? Кому?

другим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2017, 0:15
Сообщение #61





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(manjey73 @ 2.4.2017, 23:37) *
А что до бурчания, объяснять популярно требования нормативов? Кому?

другим
Не проблема, всегда помогу. Помочь читать, это не ко мне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.4.2017, 13:56
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ludvig @ 2.4.2017, 23:48) *
Поржал я, поржет и сертификация. ГОСТом только подтереться, есть документ обязательный к применению. Фантазия насчет сотни шкафов, отдельный перл. Потому и ФЗ-123 игнорируется, его требования на таком уровне исполнения не могут быть реализованы. Шкафы не могут найти применение.

Дак Вы вообще неграмотный тролль, как я и предполагал. Диплом-то есть?
Впрочем, как и всегда. Для окружающих расскажу. Лет сколько-то тому назад этот господин критиковал мои схемы и УГОшки на это форуме, так же насмехался. Когда люди попросили его показать своё творчество, данный господин стушевался, начал бурчать что-то нелепое. На том и закончили тогда. Щас один в один. Имеется какое-то сакральное знание, но, ...дь, вы его недостойны, потому что просто ган..ны одни кругом, а я один белый шарик. Дядя, ты сам не занимайся пожаркой никогда, а то посадют рано или поздно с твоими понятками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2017, 15:04
Сообщение #63





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(kosmos440o @ 3.4.2017, 13:56) *
Дак Вы вообще неграмотный тролль, как я и предполагал. Диплом-то есть?
Дядя, ты сам не занимайся пожаркой никогда, а то посадют рано или поздно с твоими понятками.

kosmos440o, даже понимания темы и нормативов нет. Есть агрессивное невежество и неспособность к обучению.
Итак, младое и неполноценное, что не понравилось в моих понятках? Как дойдет смысл вопроса, отпишись.
Вот как такому объяснять нормативы? У него все недоучки, один он знает как надо делать. Типичные деревенские понятки,- Вот это мое и никому не отдам.

Сообщение отредактировал Ludvig - 3.4.2017, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.4.2017, 15:15
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ludvig @ 3.4.2017, 16:04) *
Итак, младое и неполноценное, что не понравилось в моих понятках?

То, что их нет. Как дойдёт, прекращай сразу писать всякую чушь. Ну или приведи требования 123 ФЗ, которые я нарушил. Но я утверждаю, что ты этого не сделаешь, ибо ты просто тролль.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.4.2017, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2017, 15:19
Сообщение #65





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(kosmos440o @ 3.4.2017, 15:15) *
То, что их нет. Как дойдёт, отпишись.

Это от неумения понимать написанное. Вот и все понимание.
Тебе перечислить? Тебе перечислят, а я повторяться не буду. Всеравно не поймешь.

Сообщение отредактировал Ludvig - 3.4.2017, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.4.2017, 15:24
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну и пустобрех!!! Да вам, уважаемый, не в автоматизации надо работать (а кстати, Вы там работаете?), а сказки писать, или сюжеты для современных говнофильмов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2017, 15:38
Сообщение #67





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



В автоматизации я работаю более 40-а лет. Когда один раз тупому невеже написал несоответствия, а он их даже не понял, потому как есть свои представления ни на чем не основанные. Ему только и остается обгадить, потому что оспорить не в состоянии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.4.2017, 16:10
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ludvig @ 3.4.2017, 16:38) *
В автоматизации я работаю более 40-а лет. Когда один раз тупому невеже написал несоответствия, а он их даже не понял, потому как есть свои представления ни на чем не основанные. Ему только и остается обгадить, потому что оспорить не в состоянии.

Ну 40 лет работаете, а не знаете, на что сертифицируются ППУ. Ну как так? Во ВНИИПО дураки по-вашему работают?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.4.2017, 16:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________1_.png ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2017, 16:23
Сообщение #69





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Кому лапшу вешаешь? Высмаркайся! У поцика совсем с головой плохо. Типа, вот какие прибоы умею делать!

Вот прибор на твой сертификат


Сообщение отредактировал Ludvig - 3.4.2017, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 4.4.2017, 7:00
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ludvig @ 3.4.2017, 17:23) *
Кому лапшу вешаешь? Высмаркайся! У поцика совсем с головой плохо. Типа, вот какие прибоы умею делать!

Вот прибор на твой сертификат

А кто говорил что это мой? Крепчазм марал?
Ты чо деда, совсем тупой?
Для тупых - посмотри сертификат, кем выдан, на какие руководящие документы, потом иди убейся об стену, потому что тебе давно на пенсию пора, сидишь там, молодым дорогу забиваешь. Ещё и тут свою тупость распространяешь. Молодёжи и так не на чём учиться, ещё и чудаки такие на букву м тупизну распространяют.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.4.2017, 7:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.4.2017, 9:16
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2175
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Экспертиза обычно указывает не только ФЗ но и пункты, которые были нарушены. Как правило там это от зубов отскакивает.
Здесь я этого не вижу. Так что высказывания космо по делу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.4.2017, 11:02
Сообщение #72





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 9:16) *
Экспертиза обычно указывает не только ФЗ но и пункты, которые были нарушены. Как правило там это от зубов отскакивает.
Здесь я этого не вижу. Так что высказывания космо по делу....
А я тебе не эксперт. Тупого учить, что метвого лечить.
Молодым везде у нас дорога, на все три буквы - X,Y и Z
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.4.2017, 11:52
Сообщение #73





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(kosmos440o @ 4.4.2017, 7:00) *
А кто говорил что это мой? Крепчазм марал?
Ты чо деда, совсем тупой?
Для тупых - посмотри сертификат, кем выдан, на какие руководящие документы, потом иди убейся об стену, потому что тебе давно на пенсию пора, сидишь там, молодым дорогу забиваешь. Ещё и тут свою тупость распространяешь. Молодёжи и так не на чём учиться, ещё и чудаки такие на букву м тупизну распространяют.
Он уже эксперту речь готовит. Слепил в первый раз в жизни шкапчик, круче крутого стал.
Спросить сертификат на его сотни шкафов для смеха?

Сообщение отредактировал Ludvig - 4.4.2017, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 4.4.2017, 16:25
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ludvig @ 4.4.2017, 12:52) *
Он уже эксперту речь готовит. Слепил в первый раз в жизни шкапчик, круче крутого стал.
Спросить сертификат на его сотни шкафов для смеха?

Свои покажи сначала, деда. А то что-то много слов, мало дел. А мне надысь губернатор руку жал и полпред президента. За мою систему автоматизации и диспетчеризации школы. Ещё и на моих контроллерах. С сертификатом.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.4.2017, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.4.2017, 16:33
Сообщение #75





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(kosmos440o @ 4.4.2017, 16:25) *
Свои покажи сначала, деда. А то что-то много слов, мало дел. А мне надысь губернатор руку жал и полпред президента. За мою систему автоматизации и диспетчеризации школы. Ещё и на моих контроллерах. С сертификатом.
В твоих краях слаще моркрвки ничего не видели. Сначала свое творчество покажи автоматизации, диспетчеризации. У меня тоже школа была на 860 мест, полностью все электрические разделы, даже часы заставили делать. Этот проект взят за основу реконструкции школ в регионе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 6.4.2017, 16:25
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(Sanёk666 @ 28.3.2017, 11:46) *
Проверили щит ШКП "Болид" в автоматическом режиме на обрыв линии (сигнала Пожар нет, двигатель не запущен))
Я честно говоря не ожидал) Ведь в руководстве черным по белому написано:
3.3.3
Шкаф обеспечивает
контроль исправности цепей питания двигателя на обрыв.
3.3.4
Время обнаружения обрыва цепи питания двигателя не превышает 10 секунд

Откинули жилы питания двигателя и тишина))))
Видео ниже
https://youtu.be/ze-SJ8cohlA


Скоро также как и "Болид" проверим щиты фирмы "Рубеж")
Такое ощущение что обрыв линии тоже не будет никак контролироваться судя по внутрянке)))


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0107.JPG ( 6,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 7.4.2017, 11:40
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



РКНФ ещё то изделие:
https://bolid.ru/about/news/2013/03/06/news_852.html
https://partners.bolid.ru/forum/forum_1833.html

У нас на объекте только что сгорели 2 вентилятора, скорее всего по обрыву фазы (монтировали кондовые электрики), шкаф молчит.

Я честно пытался понять, как оно работает, по моему оно контролирует только исправность входного напряжения. На него (РКНФ) кто-нибудь отдельную документацию видел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rantan02
сообщение 14.4.2017, 23:09
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.11.2008
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202



kosmos440o
В каком САПР разработана
Схема электрическая
принципиальная щита управления
ШАВД5 мощностью 11 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rantan02
сообщение 15.4.2017, 21:26
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.11.2008
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202



Нашел
Цитату kosmos440o
Я работаю в E3.series.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 24.7.2017, 19:27
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(Sanёk666 @ 6.4.2017, 16:25) *
Скоро также как и "Болид" проверим щиты фирмы "Рубеж")
Такое ощущение что обрыв линии тоже не будет никак контролироваться судя по внутрянке)))

Забыл видео закинуть)
Пожарный щит Рубеж хоть и убогий, но очень удивил:
Пожарный щит Рубеж

Сообщение отредактировал Sanёk666 - 24.7.2017, 19:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VID_20170724_WA0000.mp4 ( 12,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 1.8.2017, 16:29
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(kosmos440o @ 31.3.2017, 11:37) *
Вот такая схема. Щас ещё экспертиза напрягает, чтобы можно было от кнопок отдельно от системы ПС включать. Как обьяснил эксперт, пожарную сигнализацию такие чудаки делают и обслуживают, что обычная автоматика оказывается надёжней, ну и как дополнительный резервный канал управления. От Шнайдера как бы премию полагается за рекламу компонентов))).

Посмотрел вашу схему. Хорошая идея.
А греться не будет двигатель, если вот так 1 фазу подавать и собирать ее же релюхами?
А двигатель 1 фазный 220в не придумали как можно подобным способом проверять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 5.8.2017, 17:35
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Цитата(Sanёk666 @ 24.7.2017, 19:27) *
Забыл видео закинуть)
Пожарный щит Рубеж хоть и убогий, но очень удивил:
Пожарный щит Рубеж

По видео щит Рубеж меня не удивил. Контроль фаз - это простой вопрос.
Мне очень интересует вопрос: как контролировать целостность линии питания вентилятора ДУ?

Сообщение отредактировал cauto - 5.8.2017, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 5.8.2017, 18:07
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Посмотрел схему, мне кажется, 1 реле хватит для контроля.
Я думал мерить сопротивление по аналоговому входу (прогр. реле), но боюсь, наводки будут плюс, при ветре вращающийся ротор, даст искажения. Реле это выход.

Сообщение отредактировал ggenn - 5.8.2017, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 5.8.2017, 18:27
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Цитата(ggenn @ 5.8.2017, 22:07) *
Посмотрел схему, мне кажется, 1 реле хватит для контроля.
Я думал мерить сопротивление по аналоговому входу (прогр. реле), но боюсь, наводки будут плюс, при ветре вращающийся ротор, даст искажения. Реле это выход.

Если аналоговый сигнал использовать, то токовую петлю 0(4)..20мА. Какие искажения может дать ротор на асинхр.двигателе? У вас синхронные двигателя с магнитным ротором? С реле схема проще, но не показывает целостность соединения, а только наличие напряжения. Плохо закручены клеммы, окислились контакты, вообще провод отключен от двигателя и рядом лежит и через токопроводящюю 'соплю'' релюха будет коммутироваться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 6.8.2017, 17:03
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



Цитата(ggenn @ 5.8.2017, 17:35) *
По видео щит Рубеж меня не удивил. Контроль фаз - это простой вопрос.
Мне очень интересует вопрос: как контролировать целостность линии питания вентилятора ДУ?

Если вы бы внимательно смотрели, то откинули линию на вентилятор ДУ)
На контроль фаз входных линий стоит второй прибор.
Выше фото Рубежа закидывал.

Сообщение отредактировал Sanёk666 - 6.8.2017, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 7.8.2017, 11:24
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Цитата(TEA_S7 @ 5.8.2017, 18:27) *
Если аналоговый сигнал использовать, то токовую петлю 0(4)..20мА.


Можете схематично показать, как организовать интерфейс "токовая петля 4-20мА."

Сообщение отредактировал ggenn - 7.8.2017, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 9.8.2017, 20:55
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Цитата(ggenn @ 7.8.2017, 11:24) *
Можете схематично показать, как организовать интерфейс "токовая петля 4-20мА."


На этом "крутые болтуны" и замолчали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)