> контроль котла Wolf RS-Theta, контроль котла Wolf RS-Theta
ЮрийБ
сообщение 7.2.2010, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Здравствуйте.
На одном нашем объекте такая ситуация. Мы обслуживаем вентиляцию, а другая фирма отопление. У меня нет связи с последней - я сообщаю о возникающих проблемах своему начальнику сервиса, тот связывается с управляющим объекта, управляющий звонит нач сервиса фирмы обслуживающей отопление: вот такая длинная канитель. Но посылают первым меня и от того как быстро я разберусь в ситуации зависит много. Так, осенью - нет тепла ни на вент машинах ни в отоп контуре. Пришел и нашел закрытыми исполнительные механизмы обоих контуров и, нажимая кнопки контроллера научился выставлать временные графики, уставки, и отоп кривые.
Сейчас я ищу список ошибок этой системы : Wolf (RK-2 DigiCascade) показываемые на дисп контроллера RS-Theta
Чем, например, отличается (перевод - русского языка в опциях нет)
"Генератор тепла Ошибка 30-3"
от
"Генератор тепла Ошибка 50-4" ?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 12.2.2010, 0:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Контроллер не выглядит как свободно-программируемый : на кнопках символы типичные для отопительных котлов... Не понимаю почему нет никакой информации о вполне конкретном изделии его параметрах, итд. Эта скрытность характерная черта Wolf ? (разительный контраст с Buderus!) Может мне кто то указать на какую либо ссылку где можно найти какую либо сервисную информацию о Wolf и его контролях (тот же поясняющий список ошибок)? Или это так безнадежно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 12.2.2010, 5:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



2 ЮрийБ
Вы хотите отобрать "хлеб" у фирмы обслуживающей отопление? rolleyes.gif
Не Вы ли это вопрошаете тут?
Странно как-то похоже.
А вообще:
Поиск в Google - это легко bestbook.gif и инфа по Wolfам это не тайна.

Сообщение отредактировал NektoN2008 - 12.2.2010, 5:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 12.2.2010, 22:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Хлеб я не отбираю - как они обслуживали свое оборудование, так и будут. Да, мы не обслуживаем этот Wolf но ни сегодня завтра появится объект на котором мы будем обслуживать такой же Wolf . Я должен знать что то уже сегодня об оборудовании с которым сталкиваюсь образно говоря с дня вчерашнего, ничего о нем не знаю, и, действительно не могу "сгуглить" ничего по нему "сервисного".

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 12.2.2010, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 13.2.2010, 4:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



Ну на счёт погуглить не получается - не знаю. Вот смотрите:
Есть такая замечательная "помогалка" Давай я поищу в GOOGLE за тебя .
Так вот: буквально по второй полученной в результате запроса ссылке я нашёл искомое (немного внизу странички):
Инструкция по монтажу и эксплуатации. Устройство каскадного регулирования RK-2/RK-4 DigiCascade на базе контроллера THETA.
А по кодам неисправности, описанным на стр. 161-162 можно предположить, что просто в результате аварийной остановки горелки 1 (30-3) котёл не нагрелся до требуемой температуры (уставки) (50-4). Вероятно надо бежать к горелке и "копать" там. Логично, что горелка заработав, нагреет котёл и ошибка 50-4 должна пропасть сама собой. smile.gif
Успехов Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 13.2.2010, 10:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Огромное Спасибо !
(a "Гуглы", все таки, бывают наверно разные).

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 13.2.2010, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных