По поводу коэффицикнтов неравномерности см. форум firesprinkler.ru ,тема :ГОСТ Р 51043-2002 . Эти коэффициенты нужны прежде всего для разработки нормативных документов, а не практического проектирования. Минимальный расход воды - это расход, минимальный для данной группы ( раньше расход определялся перемножением интенсивности на расчетную площадь). При этом минимальный расход должен обеспечивать защиту площади не меньшей, чем миимальная (третья колонка справа в табл. 5.1). Если гидравлический расчет показывает, что "минимальный "расход не обеспечивает орошение минимальной площади на каком-либо участке, то расчетный расход должен быть соответствено увеличен. Такой подход несколько усложняет процедуру расчета, но определенная логика в нем есть . На сайте firesprinkler.ru об этом сказано не мало.
|