Прочитав ваш ответ первое, что пришло в голову - вы специалист, но провокатор. Перечитав второй раз стали появляться вопросы. И уже можно общаться дальше. Вы пока не написали главного - какой же проектный требуемый расход удаляемого воздуха? Правильно ли я понимаю, что вы понимаете, что вентилятор не имеет фиксированную производительность, а она во многом зависит от сети в которой он работает. Вот тут возникает вопрос с правильностью определения диаметра воздуховода 200мм. Если проектный расход 700-900 м3/ч, то скорость в воздуховоде от 6 до 8 м/с. Тогда все правильно и понятно. Вентилятор Elektror очевидно в рабочей точке имеет такую производительность. Причем большая часть давления тратится на преодоление сопротивления самой машины. По всей видимости как это часто и бывает не учитывается протяженная сеть имеющая собственные уже значительные потери давления. Поэтому производитель и советует установить последовательно еще один вентилятор на 700 м3/ч, а его давление в рабочей точке вы уже должны определить самостоятельно в зависимости от вашей сети, а конкретно от её протяженности, количества отводов идр. Тогда нет никакого противоречия: при последовательном соединении двух вентиляторов одинаковой производительности их давления складываются. Теперь вернемся к тому, что вас смутило. Представим, что два вентилятора действительно разных характеристик и производительности соединить последовательно. Они по максимуму могут выдавать: 1 - 2100м3/ч, 2 - 980м3/ч. Для большей наглядности не будем учитывать сопротивление сети воздуховодов. Пожалуй красноречивее всего представить вентиляторы как мясорубки. Одна послабее может пропустить через себя за час пусть 980 кг фарша в час. Помните, что она соединена с электродвигателем, имеющем фиксированное число оборотов. Более мощная пусть стоит до нее. Она и рада бы выдать 2100 кг/час фарша, но куда она его будет пихать? Слабая не позволит, - быстрее ведь она крутится не будет. Пусть более мощная стоит за слабой. Она уже и могла бы выдать 2100 - никто ей не перекрывает выход. Однако слабая успевает подать ей за час все те же 980. Поэтому не важно где какой вентилятор будет стоять и какой назвать основным. Сеть выдаст производительность по меньшему вентилятору. Правда в отличие от мясорубки между рабочим колесом (червяком по аналогии) и корпусом у вентилятора есть небольшой зазор. За счет этого при значительном превышении мощности производительность слабого вентилятора может немного увеличится. Доходчиво ли я объясняюсь. Мне это тоже нужно знать. Пишите.
|