12.2.2010, 13:18
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Существующая схема теплоснабжения Очитных сооружений - от СЦТ(пар). Протяженность наруж т/сети около 500 м. На очистных сооружениях 10 объектов. Сброс 5тыс. м3/ч температурой 16оС. Напрашивается для отопления использование ТН, но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть.
|
|
|
|
12.2.2010, 13:34
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
12.2.2010, 15:26
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
Напрашивается для отопления использование ТН, но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть. 60 квт Nibe - 20000E Те, что помельче - здесь: http://www.ecolife-spb.ru/prices/ Надежность зависит только от качества проектирования, монтажа и немножко - эксплуатации. В стандарте - всех нас переживут... Чтобы их угробить, одного разгильдяйства мало, нужен злобный умысел. ТН на винтовых компрессорах - на заводы производители нужно обращаться, на нашем форуме от них никого нет. Показатели у них похуже, но они дешевле. (хотя с учетом необходимости резервирования - еще посчитать нужно). |
|
|
|
12.2.2010, 15:48
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
60 квт Nibe - 20000E Те, что помельче - здесь: http://www.ecolife-spb.ru/prices/ Надежность зависит только от качества проектирования, монтажа и немножко - эксплуатации. В стандарте - всех нас переживут... Чтобы их угробить, одного разгильдяйства мало, нужен злобный умысел. ТН на винтовых компрессорах - на заводы производители нужно обращаться, на нашем форуме от них никого нет. Показатели у них похуже, но они дешевле. (хотя с учетом необходимости резервирования - еще посчитать нужно). Ув.Мaйкл, благодарю Вас за информацию. |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
12.2.2010, 15:59
Сообщение
#5
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
12.2.2010, 16:47
Сообщение
#6
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44919 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Не понял юмора, вопрос о 500 кВт, а Майкл дает информацию по машине 60 кВт.
но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть. Откуда такая информация? Всегда считалось, что крупное пром. оборудование всегда обладает большим ресурсом и надежностью, КПД, что как раз и влияет на стоимость, но стоимость 1 кВт оборудование, всегда меньше чем у бытового. Это если разговор о 500 кВт. |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
12.2.2010, 17:22
Сообщение
#7
|
|
Guest Forum |
Не понял юмора, вопрос о 500 кВт, а Майкл дает информацию по машине 60 кВт. Различные подходы. Либо нужная мощность набирается специально предназначенными для этого (это не бытовые насосы)единицами оборудования ( в базе предусмотрено адекватное управление в сети), либо оборудованием большой мощности. (500квт - это вовсе не крупное оборудование). Цитата Всегда считалось, что крупное пром. оборудование всегда обладает большим ресурсом и надежностью, КПД, что как раз и влияет на стоимость, но стоимость 1 кВт оборудование, всегда меньше Меньше ведитесь на "очевидные" вещи. Легенды создаются и неплохо кормят создателей. Лучше ТЭС. Конкретно по ТН - три комплекса на С-З, примерно на эту мощность собраны из единиц. На винтах не знаю ни одного. Специфика связанности входных и выходных параметров ТН влияет. |
|
|
|
12.2.2010, 17:39
Сообщение
#8
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44919 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Различные подходы. Либо нужная мощность набирается специально предназначенными для этого (это не бытовые насосы)единицами оборудования ( в базе предусмотрено адекватное управление в сети), либо оборудованием большой мощности. (500квт - это вовсе не крупное оборудование). 500 кВт набрать из 60 кВт машинок? Майкл в чем фишка? Занимался одно время пром холодом на базе водоохлаждающих машин с мощностями от 100 кВт до 2 МВт, как проектировщик, в случае автора поставить 2-3 машины на 500 кВт - в чем прикол? Все въехал ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ предлагаете автору. |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
12.2.2010, 17:57
Сообщение
#9
|
|
Guest Forum |
500 кВт набрать из 60 кВт машинок? Там много фишек, некоторые универсальны, другие при конкретных схемах. И набирается на этих мелочах двукратное преимущество по сезонному СОР, плюс разные неоцифрованные преимущества, типа надежности, резервирования, доступности качественного сервиса или консультирования...Майкл в чем фишка? Занимался одно время пром холодом на базе водоохлаждающих машин с мощностями от 100 кВт до 2 МВт, как проектировщик, в случае автора поставить 2-3 машины на 500 кВт - в чем прикол? Цитата Все въехал ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ предлагаете автору. Не, я ничего не предлагаю, заков на этот год отпинывать начал, не справлюсь. Только поговорить и только до середины марта. |
|
|
|
12.2.2010, 18:00
Сообщение
#10
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44919 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Майкл, а Вы не смотрели, что по стоимости получается лучше - использовать высотемпературные машины на 70 гр, или обычные или обычные с опцией повышенная температура конденсации 40-50 гр, с учетом стоимости отопительных приборов?
Не, я ничего не предлагаю, заков на этот год отпинывать начал, не справлюсь. Только поговорить и только до середины марта. Ну не цепляйтесь. Поговорить. |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
12.2.2010, 18:36
Сообщение
#11
|
|
Guest Forum |
Майкл, а Вы не смотрели, что по стоимости получается лучше - использовать высотемпературные машины на 70 гр, или обычные или обычные с опцией повышенная температура конденсации 40-50 гр, с учетом стоимости отопительных приборов? Высокотемпературные мало кто выпускает, они предназначены для замены при сохранении существующих СО. И то, если параметры совпадают. СОР у них всегда ниже, а при задирании графика (а зачем иначе, его ставить?) совсем все неважно выглядит. Для нового проекта, с "0", стандартные лучше. Лучше давить на энергосбережение, нормальные решения(теплый пол у нас уже стандартом стал, глядишь, до потолочных панелей доберемся). Да, разница в цене совсем несущественная, в пару соток евро, тут мало что выигрывается. |
|
|
|
12.2.2010, 20:28
Сообщение
#12
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
несколько таких машинок на винтах ставили, собирали на бицерах и на хонбэллах.
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
12.2.2010, 21:11
Сообщение
#13
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
12.2.2010, 21:28
Сообщение
#14
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 191 Регистрация: 22.12.2005 Из: Геленджик Пользователь №: 1757 |
Майклу.
Можно поставить и 5 по 100 кВт. У америкосов в ходу. Цена не очень кусается. Ноя в освном исполбзую вода -воздух. Летом летом прохлада ох как нужна. В регионе неплохо идут. Сообщение отредактировал Гудвин - 12.2.2010, 21:33 |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
12.2.2010, 21:51
Сообщение
#15
|
|
Guest Forum |
Майклу. Можно поставить и 5 по 100 кВт. У америкосов в ходу. Цена не очень кусается. Ноя в освном исполбзую вода -воздух. Летом летом прохлада ох как нужна. В регионе неплохо идут. Так я что, против? Кому что привычнее, тот тем и работает. У шведов соток нет, но, по моему, их скоро в Питере клепать будут. |
|
|
|
12.2.2010, 22:29
Сообщение
#16
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
|
|
|
|
14.2.2010, 18:20
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Существующая схема теплоснабжения Очитных сооружений - от СЦТ(пар). Протяженность наруж т/сети около 500 м. На очистных сооружениях 10 объектов. Сброс 5тыс. м3/ч температурой 16оС. Напрашивается для отопления использование ТН, но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть. Вот вам решение мощные тепловые насосы для промышленности: Модели IWWS 520 ER2 и ISWS 490 ER2 Но, лучше все же предусмотреть резервирование, набрав необходимые 500 кВт из двух или трех машин. |
|
|
|
15.2.2010, 11:48
Сообщение
#18
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Иди к ALFA-LAVAL. И них есть типовые схемы утилизации бросовой энергии комунальных предприятий. Какой тип вид и марку теплового насоса выберешь не важно.
|
|
|
|
15.2.2010, 17:42
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Благодарю всех Майкла ...., кто отозваллся на мою просьбу. Еще бы по цене узнать для предварительного планирования затрат.
|
|
|
|
15.2.2010, 19:20
Сообщение
#20
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
1квт тепловой 200 зеленых 22/407 фреон. и 250 соотвтетственно за мафы на 134а
|
|
|
|
15.2.2010, 20:18
Сообщение
#21
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10987 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
Цитата 1квт тепловой 200 зеленых 22/407 фреон. и 250 соотвтетственно за мафы на 134а воздух-воздух?
|
|
|
|
15.2.2010, 21:33
Сообщение
#22
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
извиняюсь , забыл,-"вода-вода"
|
|
|
|
16.2.2010, 5:49
Сообщение
#23
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10987 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
а скважина сюда входит или она стоит отдельно?
|
|
|
|
16.2.2010, 11:33
Сообщение
#24
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 495 Регистрация: 14.5.2007 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 8140 |
Машинки Climaveneta есть такие, типа FOCS-WH
Вполне можно обойтись одной установкой на 500 кВт, и даже бОльшие есть. Есть еще модели RECS-WH, но их мало возят.. |
|
|
|
16.2.2010, 13:02
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
|
|
|
|
16.2.2010, 13:12
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 495 Регистрация: 14.5.2007 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 8140 |
Индекс WH - это и есть обозначение тепловых насосов серии FOCS
FOCS - машины на винтах W - водяные теплообменники H - тепловой насос. Если не в курсе - не спорьте |
|
|
|
16.2.2010, 13:37
Сообщение
#27
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33541 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
А спецов технологов устроит снижение Т стоков поступающих на очистные? По их технологиям все останется замечательно?
|
|
|
|
16.2.2010, 21:04
Сообщение
#28
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
|
|
|
|
16.2.2010, 21:38
Сообщение
#29
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Вопрос стоял о тепловом насосе, а не о чиллерах. Цитата Индекс WH - это и есть обозначение тепловых насосов серии FOCS Каждый из спорщиков в чем-то прав и в чем-то неправ... Основная масса водоводяных чиллеров (в том числе с режимом ТН), "заточены" под охлаждение воды до температур +7С и выше, при максимальной температуре воды на конденсаторе около +45С. Эти машины останавливаются по низкому давлению, если Т жидкости в испарителе достигает где-то -3С, и по высокому, если с конденсатора выходит больше +50С. Поэтому назвать их полноценными тепловыми насосами, подразумевающими, например, геотермальное применение, нельзя. Впрочем, к специфической задаче, поставленной в теме, это не относится. Обычный "климатический" чиллер (даже без реверса по газу), включенный как тепловой насос (испарителем на сторону сточных вод) вполне подойдет... Таких-море. |
|
|
|
16.2.2010, 22:05
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Индекс WH - это и есть обозначение тепловых насосов серии FOCS FOCS - машины на винтах W - водяные теплообменники H - тепловой насос. Если не в курсе - не спорьте "Рожденный ползать летать не может" (с) М.Горький. Песня о Соколе Не может машина, изначально предназначенная как "водоохладитель" быть тепловым насосм!!! Разубедите меня в обратном, ибо в споре, как вы выразились, рождается истина. |
|
|
|
16.2.2010, 23:52
Сообщение
#31
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44919 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
А спецов технологов устроит снижение Т стоков поступающих на очистные? По их технологиям все останется замечательно? в Зеленограде применяли на действующих очистных - есть в инете инфа. Не может машина, изначально предназначенная как "водоохладитель" быть тепловым насосм!!! Разубедите меня в обратном, ибо в споре, как вы выразились, рождается истина. Меня смущает, только температура конденсации в стандарте - пристроить 45 градусов тяжело, но можно. Реверсивный цикл, какие сомнения - компрессор, теплообменники? |
|
|
|
17.2.2010, 0:15
Сообщение
#32
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33541 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
|
|
|
|
| Гость_BUFF_* |
17.2.2010, 11:21
Сообщение
#33
|
|
Guest Forum |
в Зеленограде применяли на действующих очистных - есть в инете инфа. "есть в инете инфа" - еще не показатель применимости. Про ТЭЦ на биогазе в Курьяново тоже Лужков отрапортовал. Гыгыгыгы. Без комментариев. ТЭЦ работает. Гыгыгыыыы В Зеленограде снимали 2-3 градуса на поступающей с 80 000 м3/сут, имея запас объемов сооружений. В Зелеке станция на 120 тысяч. И как работает - узнавать не на сайте разработчика надо, а у эксплуатирующей организации. И не как ТН работает (он то работает), а как на очистке воды отражается снижение температуры - Инж прав абсолютно. Аффтар - того-с... энтузиаст. Идея неплохая, и не новая, но нуждается в нормальном ТЭО, а не обсуждении на форуме. И не на уровне "сколько сэкономится электричества при уменьшении температуры воды" 5000 м3/сут - это средний расход 208 м3/час, максимальный 350, и минимальный (расчетный для ТН) 120 м3/час. И на поступающей воде - больше 2-3 градусов не снять, и заплатить надо имеющимися объемами сооружений. 2 градуса с 120 м3/час - сколько это, 280 кВт? формулка ведь эта: 4.2хGхDt/3.6, так? Это то, что (теоретически) смогли снять с воды. А потери тепла каковы? КПД ТН, потери при транспортировке, что там еще есть - они сколько составляют? Реально будет - 200? Или меньше? И если делать по уму - то снимать надо на очищенной воде, а не как в Зеленограде... там можно снять не 2 градуса, а все 8-10. Но это - строительство аккумулирующего резервуара на хвосте очистных для теплообменника, раз. Согласование экологов - два. Зимой вода в 5 градусов замерзнет мгновенно после сброса в маленькую речку/ручей - наледь. Нельзя. То есть, снимать нужно не до 5, а до 8-10 - дабы проблем не иметь. И это как раз даст требуемые гарантированные 500. Может быть. Только вот цена вопроса... |
|
|
|
17.2.2010, 12:10
Сообщение
#34
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44919 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
17.2.2010, 13:48
Сообщение
#35
|
|
Guest Forum |
Победный пресс релиз. А некоторые объекты встречаются на сайтах различных фирм - именно мы сделали это. А я в прошлом году не сделал этого и зака отговорил. После вдумчивых консультаций с нашими ВКшниками, не к ночи будь помянуты. Только не знаю, это зачтется как победный релиз? |
|
|
|
17.2.2010, 14:13
Сообщение
#36
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
привет Михаил!
у нас похожая история была недавно)) Техзадание получили, в котором зак не прописал конечную допустимую температуру стоков после ТН. Мы им вежливо заикнулись что зимой температура снизится до критической..тож победный простой)) а все началось с того что проект рисовала какаято левая компания. |
|
|
|
| Гость_BUFF_* |
17.2.2010, 14:41
Сообщение
#37
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
17.2.2010, 14:45
Сообщение
#38
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33541 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
А категорийность учитывать? А то в Пермской обл. третий день без воды люди- а тут ОС на стоках отапливается. Эт получается, что одного пятна на водозаборе нефтяного хватит , что б угробить и сеть водопровода и ОС уже?
Может категорийность подешевле как то обеспечить? |
|
|
|
17.2.2010, 16:16
Сообщение
#39
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
| Гость_BUFF_* |
17.2.2010, 17:13
Сообщение
#40
|
|
Guest Forum |
Одно ясно - смысл пытаться снять тепло со стока есть только на больших очистных. Как выясняется, еще и от населенных пунктов, обеспеченных водой по 1 категории. Начиная с 5-10 тысяч - смысл есть. Технический смысл. При проектировании и строительстве новых. Снять 500 в этом случае реально, и есть где, если нормально подходить к процессу. Рассматривать ТН как единственный источник тепла - я думаю, нельзя. Вероятно, должен быть подход, как в коттеджах - частично ТН, и догрев электричеством при морозах в соотношении 70%30. Так, чтобы электрическим отоплением резервировать ТН - не разморозить системы, случись чего. Или ТН, и электрическая котельная для аварийных ситуаций. И ранее не озвученная проблема, не меньше первой: нет маленьких ОС, запитанных по 1 (а часто и по честной 2) категории. Очень часто максимум, который мы имеем, это два кабеля, якобы от разных фидеров. И тогда уже просится ТН, электричество, и резервный дизель-генератор. Проблема в другом. Экономический смысл. Стоимость строительства новых ОС на 5000 будет колебаться от 130 до 180 миллионов рублей (с учетом отопления от ТС в пределах, скажем, километра). Вилка - от применяемого оборудования и условий строительства. Сколько составят дополнительные вложения в энергосбережение от стоимости строительства? ТН, дизель, электрокотельная, сети, сооружения для теплообмена, сооружения для размещения ТН... что еще? Я просто не думал об этом детализированно - повода не было. Далее... эксплуатационные расходы, так? Грубо - 1 кВт покупной электроэнергии на 4 кВт полученной тепловой, обслуживание своей собственной теплосети. резервирование. И стоимость владения летит вверх с первой космической скоростью. Они окупятся когда-нибудь? А ОС - они при поселке (городке), а в нем - нормальная ТС... Трубу не дешевле кинуть? Поэтому я и говорю - решение должно приниматься на основе ТЭР, а не так - потрындеть ниачем. Аффтар не в счет - по моим ощущениям, он ищет инфу для победного рапорта о разработке программы мероприятий по энергосбережению, или еще чего-то подобного - но только не для работы. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается. Не слышит ни хрена. Сообщение отредактировал BUFF - 17.2.2010, 17:18 |
|
|
|
24.2.2010, 15:21
Сообщение
#41
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Начиная с 5-10 тысяч - смысл есть. Технический смысл. При проектировании и строительстве новых. Снять 500 в этом случае реально, и есть где, если нормально подходить к процессу. Рассматривать ТН как единственный источник тепла - я думаю, нельзя. Поэтому я и говорю - решение должно приниматься на основе ТЭР, а не так - потрындеть ниачем. Ув.'BUFF', Вы круто медитируете..., особенно насчет"Аффтара". В начале темы я указал стоки 5 тыс.м3/час, а не в сутки. А в общем, в Вашем мнении есть кое-что полезное, спесибо, но очень жаль, что мало конкретики. |
|
|
|
24.2.2010, 16:26
Сообщение
#42
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3016 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва Пользователь №: 1271 |
Зимой вода в 5 градусов замерзнет мгновенно после сброса в маленькую речку/ручей - наледь. Нельзя. Не вижу тут проблемы. Сбрасывать стоки нужно в подземный канал, начало которого в отапливаемом помещении, а другой конец - в речке подо льдом. Думаю в Зеленограде поставили теплообменники для ТН до очистных из-за того, что в процессе очистки стоки сильно остывают. Тепловикам биология до лампочки, им бы по максимуму тепло снять. |
|
|
|
24.2.2010, 17:40
Сообщение
#43
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33541 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
"им бы по максимуму тепло снять."
А кто сшил костюм? Претензии будут ведь не к пуговицам. |
|
|
|
10.3.2010, 22:38
Сообщение
#44
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083 |
есть несколько успешных проектов по косам. КОСы в плане с ТНУ самые успешные. Стоки у вас пплюсовые же. в пруд отстойник уходят и не замерзают даже зимой. Главное что у честь в таком проекте это то что надо по любому два объекта источника тепла. газовую котельную и ТНУ. НУ или согласно ТЗ что заказчик захотел. рекомендую также разделять проект на два в экспертизу. а то сдавать проект долго будете. делать коллектор в пруд отстойник и скважины. Скважины на вторую очередь. Коллектор в первую. примерная температур сброса в прудотстойник 15-14 град? . снимайте 4 градуса. Больше не надо. ибо погубите биомассу. Однако снимая температуру вы также спасаете ее от дикогоразмножения ( много бактерий - мало еды - смерть биомассы от голода)))). Коллектор лучше укладывать на дно пруда отстойника.
п.с. сумбурно немного. сорри. |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
10.3.2010, 23:22
Сообщение
#45
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
10.3.2010, 23:26
Сообщение
#46
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33541 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
"что надо по любому два объекта источника тепла. "
А экономика проекта выдержит с приемлимыми сроками окупаемости? |
|
|
|
10.3.2010, 23:26
Сообщение
#47
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
есть несколько успешных проектов по косам. КОСы в плане с ТНУ самые успешные. Стоки у вас пплюсовые же. в пруд отстойник уходят и не замерзают даже зимой. Главное что у честь в таком проекте это то что надо по любому два объекта источника тепла. газовую котельную и ТНУ. НУ или согласно ТЗ что заказчик захотел. рекомендую также разделять проект на два в экспертизу. а то сдавать проект долго будете. делать коллектор в пруд отстойник и скважины. Скважины на вторую очередь. Коллектор в первую. примерная температур сброса в прудотстойник 15-14 град? . снимайте 4 градуса. Больше не надо. ибо погубите биомассу. Однако снимая температуру вы также спасаете ее от дикогоразмножения ( много бактерий - мало еды - смерть биомассы от голода)))). Коллектор лучше укладывать на дно пруда отстойника. п.с. сумбурно немного. сорри. Да-а, действительно сумбурно, даже немного слишком. Эти проекты по КОСам и ВОСам реализованы или только на бумаге и в мыслях? |
|
|
|
11.3.2010, 6:20
Сообщение
#48
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083 |
Реализованы тока на бумаге
как построят отпишусь. А причем тут ВОС? |
|
|
|
11.3.2010, 9:42
Сообщение
#49
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
|
|
|
|
11.3.2010, 11:55
Сообщение
#50
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083 |
Да ну? .... Я вот знаю что сточные фикальные воды обычно выше 10 град. иногда достигают 18 в зимнее время. интересно откуда на ВОС такая температура?
|
|
|
|
11.3.2010, 23:19
Сообщение
#51
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
|
|
|
|
25.3.2010, 11:01
Сообщение
#52
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Нашел информацию о тепловых насосах НПО "Энергия", для моего случая можно ли использовать 3 ТН марки ТН-110? Что можно сказать о выборе, применительно к использованию на очистных сооружениях?
|
|
|
|
| Гость_plumbium_* |
25.3.2010, 21:27
Сообщение
#53
|
|
Guest Forum |
Нормальный выбор. Надёжная машина из конца 80-х, дополненная более-менее современной АСУ и удешвлённая где можно. А применительно к очистным теплообменниками заморочайтесь, там в них вся соль.
|
|
|
|
26.3.2010, 9:43
Сообщение
#54
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Нормальный выбор. Надёжная машина из конца 80-х, дополненная более-менее современной АСУ и удешвлённая где можно. А применительно к очистным теплообменниками заморочайтесь, там в них вся соль. Спасибо, ув.'plumbium'! Не подскажите, как выйти на поставщиков в полном сервисе(проект, монтаж, поставка)? Где уже используются в аналогичных условиях. |
|
|
|
26.3.2010, 10:17
Сообщение
#55
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 24.1.2006 Пользователь №: 1941 |
Не реклама. Просто самому было полезно.. делюсь
концерн Укрросметалл выпускает тепловые насосы 11 -1660 кВт |
|
|
|
26.3.2010, 10:59
Сообщение
#56
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
|
|
|
|
26.3.2010, 21:05
Сообщение
#57
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Не реклама. Просто самому было полезно.. делюсь концерн Укрросметалл выпускает тепловые насосы 11 -1660 кВт Самим интересно, но на сайте у них (кстати домен зарегестрирован только лишь 25.06.2009) никакой информации нет. Можно узнать, чем они вам были интересны и полезны. |
|
|
|
26.3.2010, 21:17
Сообщение
#58
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
Спасибо, но неплохо бы ссылку на контактн иф. Да вот они. Цитата По отдельному заказу возможно изготовление аммиачных тепловых насосов мощностью от 400 кВт до 10 МВт и напряжением питания до 6 кВт. Не хило, однако. Сообщение отредактировал Ernestas - 26.3.2010, 21:18 |
|
|
|
26.3.2010, 23:31
Сообщение
#59
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
знакомые лица)) это машины производства "Хай Стар Технолоджи", Гуанчжоу. Сообщение отредактировал дед марос - 26.3.2010, 23:37 |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
27.3.2010, 6:56
Сообщение
#60
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
27.3.2010, 19:42
Сообщение
#61
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 24.1.2006 Пользователь №: 1941 |
ну полезными надеюсь будут. Занимаюсь проектированием большого общественного-учебного здания. отбор тепла от глубинных зондов
От думал что отечественный производитель .. а тут говорят что гуанджоу... не знаю теперь.. |
|
|
|
27.3.2010, 20:32
Сообщение
#62
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 34513 |
ну полезными надеюсь будут. Занимаюсь проектированием большого общественного-учебного здания. отбор тепла от глубинных зондов От думал что отечественный производитель .. а тут говорят что гуанджоу... не знаю теперь.. Ну, Вы смешной, мил человек. Максимум, что Вы можете получить - это отечественный сборщик, ну уж никак не производитель. Да и то, это будут маленькие машинки, потому что для серийной сборки больших машинок с соответствующей отладкой нужен какой-никакой рынок, а его-то и нет. Компрессора - делаются в Китае, циркуляционные насосы- Китай, теплообменники - или нереальных денег стоят, или опять-таки Китай. Электроника, ТРВ, фильтры-осушители - массовый Китай. Что остается бедному ОТЕЧЕСТВЕННОМУ производителю? Корпус? Смешно... И грустно... Сообщение отредактировал ekoteplo - 27.3.2010, 20:32 |
|
|
|
| Гость_Alex_Fomin_* |
31.3.2010, 11:04
Сообщение
#63
|
|
Guest Forum |
Имеем успешный опыт проектирования, изготовления и монтажа тепловых насосов теплопроизводительностью до 200 кВт.
Регион - Краснодарский край. Считаю несерьезными сетования по поводу использования импортных комплектующих. Сами везде, где это возможно, используем отечественные. |
|
|
|
31.3.2010, 12:39
Сообщение
#64
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Имеем успешный опыт проектирования, изготовления и монтажа тепловых насосов теплопроизводительностью до 200 кВт. Регион - Краснодарский край. Считаю несерьезными сетования по поводу использования импортных комплектующих. Сами везде, где это возможно, используем отечественные. А не могли бы Ваши координаты сообщить? |
|
|
|
31.3.2010, 12:55
Сообщение
#65
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Ув. Alex Fomin! Благодарю за информацию
Сообщение отредактировал KGP1 - 31.3.2010, 12:55 |
|
|
|
31.3.2010, 13:14
Сообщение
#66
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 34513 |
Имеем успешный опыт проектирования, изготовления и монтажа тепловых насосов теплопроизводительностью до 200 кВт. Регион - Краснодарский край. Считаю несерьезными сетования по поводу использования импортных комплектующих. Сами везде, где это возможно, используем отечественные. Примеры Ваших работ? И какие отечественные комплектующие Вы используете? |
|
|
|
| Гость_Alex_Fomin_* |
31.3.2010, 15:38
Сообщение
#67
|
|
Guest Forum |
Примеры работ:
1. Водо-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 200 кВт: 5 компрессоров Copeland ZB11MCE-TWD, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы "РИДАН" для системы ГВС, 6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50. В начестве источника низкопотенциальной теплоты используется пожарный водоем 30*50*4 м. 2. Воздушно-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 120 кВт: 4 компрессора Copeland ZF48KVE-TWD EVI, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы фирмы "РИДАН" для системы ГВС, накопительные емкости из нержавеющей стали системы ГВС, трубы всасывающего тракта из нержавеющей стали ДУ 85. Список может быть продолжен, но не вижу в этом смысла. Тот кто хочет делать дело, тот делает. |
|
|
|
31.3.2010, 19:54
Сообщение
#68
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
|
|
|
|
31.3.2010, 23:14
Сообщение
#69
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 34513 |
Примеры работ: 1. Водо-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 200 кВт: 5 компрессоров Copeland ZB11MCE-TWD, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы "РИДАН" для системы ГВС, 6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50. В начестве источника низкопотенциальной теплоты используется пожарный водоем 30*50*4 м. 2. Воздушно-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 120 кВт: 4 компрессора Copeland ZF48KVE-TWD EVI, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы фирмы "РИДАН" для системы ГВС, накопительные емкости из нержавеющей стали системы ГВС, трубы всасывающего тракта из нержавеющей стали ДУ 85. Список может быть продолжен, но не вижу в этом смысла. Тот кто хочет делать дело, тот делает. Молодцы! Это я серьезно говорю А по сути: Ридан фактически, просто собирает в кучу пластины Содекса на станину скорее всего тоже Содекса. Это по логистике правильно делать: не перевозить объемные теплообменники, а по месту набирать. Но разве это называется производством? Это как наши типа автопроизводители "собирают" корейские автомобили путем прикручивания колес Полиэтиленовые трубы, накопительные емкости - слава Богу все-таки умеют/не разучились варить, но вот какое отношение это имеет к тепловому насосу? Итак, остались АЖ трубы всасывающего тракта (кстати, что это?).... М-да... Еще раз - это не претензия к Вам, это констатация факта - наша промышленность (машиностроительная) умерла и, скорее всего, и не восстановится, во всяком случае в этих сегментах. Наш удел - с/х и добыча полезных ископаемых с их первичным переделом. Поддерживаю просьбу фоток. Очень любопытно было бы взглянуть |
|
|
|
31.3.2010, 23:17
Сообщение
#70
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы "РИДАН" для системы ГВС А Вы не интересовались, чьи в этом теплообменнике пластины и уплотнения? Цитата 6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50 ... накопительные емкости ... трубы ДУ 85. Трубы, емкости ... продукты высоких технологий, однако. Но и то славненько.Цитата Тот кто хочет делать дело, тот делает. Все правильно делаете. То немногое, что можно взять отечественное, надо брать отечественное. P.S. Во, опередили |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
1.4.2010, 7:47
Сообщение
#71
|
|
Guest Forum |
Еще раз - это не претензия к Вам, это констатация факта - наша промышленность (машиностроительная) умерла и, скорее всего, и не восстановится, во всяком случае в этих сегментах. Наш удел - с/х и добыча полезных ископаемых с их первичным переделом. Лучше помечайте, что это ваше личное мнение, не более.
|
|
|
|
1.4.2010, 11:50
Сообщение
#72
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 34513 |
|
|
|
|
13.5.2010, 12:22
Сообщение
#73
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Эта полемика может быть и была бы полезна, если бы ответила на вопросы: что, где и когда??? И обязательно на тему. Что, где и когда в РФ установлены и предлагаются для установки ТН "вода-вода" мощностью 200-500 кВт для использования низкопотенциального тепла городских стоков?
Как следует из обсуждения эти вопросы сложны для ответа. Тогда можно разделить вопросы, если с комрессорными установками более менеее понятно, посколькуэтот узел универсален, то устройство первичного контура является оригинальным и органичены, в зависимости от места применения и в существующей технологической цепочке очистки канализационных стоков. Безусловно интересны конструкции контура серийных разработок поскольку они инвестиционно привлекательны. И еще вопрос. Почему используются пластиковые трубы в первичном контуре? У пластика низкая теплопроводность, что снижает эффективность теплопередачи, особенно низкопотенциального тепла и требует дополнительных км трубы. |
|
|
|
| Гость_Alex_Fomin_* |
13.5.2010, 13:50
Сообщение
#74
|
|
Guest Forum |
Я полагаю, что специалист в области теплотехники без затруднений ответит на вопрос, почему теплосъём от полиэтиленовой, медной, стальной, золотой трубы в данном случае источника низкопотенциальной теплоты будет приблизительно одинаков ...
|
|
|
|
13.5.2010, 14:17
Сообщение
#75
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Я полагаю, что специалист в области теплотехники без затруднений ответит на вопрос, почему теплосъём от полиэтиленовой, медной, стальной, золотой трубы в данном случае источника низкопотенциальной теплоты будет приблизительно одинаков ... Сдесь говориться не о теплосъеме, а о теплопередаче в динамике. Что-то я не слышал о полиэтиленовых ТО. Может специалисты в обл теплотехники больше знают? Сообщение отредактировал KGP1 - 13.5.2010, 14:21 |
|
|
|
| Гость_Alex_Fomin_* |
13.5.2010, 15:26
Сообщение
#76
|
|
Guest Forum |
В теплообменниках можно создавать оптимальную скорость движения среды для обеспечения минимального термического сопротивления между жидкостью с твердой теплообменной поверхностью, а в случае размещения труб низкотемпературного источника тепла в грунте или пригрунтовом слое водоема, такой возможности нет. Хотя в Вашем случае возможно размещение труб низкотемпературного источника тепла непосредственно в канализационном коллекторе, в этом случае термическое сопротивление со стороны теплоотдающей воды будет ниже...
Кстати, рекуперативные теплообменники из полиэтилена уже достаточно часто используются в вентиляционных системах. Главное в Вашем случае - надежно защититься от коррозионных разрушений |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|