Тепловой насос (500 кВт) для отопления пром объектов, Необходим ТН(500 кВт) для отопления пром объектов очтсных сооружений |
|
|
|
12.2.2010, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Существующая схема теплоснабжения Очитных сооружений - от СЦТ(пар). Протяженность наруж т/сети около 500 м. На очистных сооружениях 10 объектов. Сброс 5тыс. м3/ч температурой 16оС. Напрашивается для отопления использование ТН, но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(KGP1 @ 12.2.2010, 13:18)  но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. так может не один ...а пять
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.2.2010, 15:26
|
Guest Forum

|
Цитата(KGP1 @ 12.2.2010, 13:18)  Напрашивается для отопления использование ТН, но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть. 60 квт Nibe - 20000E Те, что помельче - здесь: http://www.ecolife-spb.ru/prices/Надежность зависит только от качества проектирования, монтажа и немножко - эксплуатации. В стандарте - всех нас переживут... Чтобы их угробить, одного разгильдяйства мало, нужен злобный умысел. ТН на винтовых компрессорах - на заводы производители нужно обращаться, на нашем форуме от них никого нет. Показатели у них похуже, но они дешевле. (хотя с учетом необходимости резервирования - еще посчитать нужно).
|
|
|
|
|
12.2.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Мaйкл @ 12.2.2010, 15:26)  60 квт Nibe - 20000E Те, что помельче - здесь: http://www.ecolife-spb.ru/prices/Надежность зависит только от качества проектирования, монтажа и немножко - эксплуатации. В стандарте - всех нас переживут... Чтобы их угробить, одного разгильдяйства мало, нужен злобный умысел. ТН на винтовых компрессорах - на заводы производители нужно обращаться, на нашем форуме от них никого нет. Показатели у них похуже, но они дешевле. (хотя с учетом необходимости резервирования - еще посчитать нужно). Ув.Мaйкл, благодарю Вас за информацию.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.2.2010, 15:59
|
Guest Forum

|
Цитата(KGP1 @ 12.2.2010, 15:48)  Ув.Мaйкл, благодарю Вас за информацию. Да всегда с удовольствием. Будут сложности с анализом вариантов - обращайтесь, обсудим.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 16:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44811
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Не понял юмора, вопрос о 500 кВт, а Майкл дает информацию по машине 60 кВт. Цитата(KGP1 @ 12.2.2010, 13:18)  но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть. Откуда такая информация? Всегда считалось, что крупное пром. оборудование всегда обладает большим ресурсом и надежностью, КПД, что как раз и влияет на стоимость, но стоимость 1 кВт оборудование, всегда меньше чем у бытового. Это если разговор о 500 кВт.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.2.2010, 17:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 12.2.2010, 16:47)  Не понял юмора, вопрос о 500 кВт, а Майкл дает информацию по машине 60 кВт. Различные подходы. Либо нужная мощность набирается специально предназначенными для этого (это не бытовые насосы)единицами оборудования ( в базе предусмотрено адекватное управление в сети), либо оборудованием большой мощности. (500квт - это вовсе не крупное оборудование). Цитата Всегда считалось, что крупное пром. оборудование всегда обладает большим ресурсом и надежностью, КПД, что как раз и влияет на стоимость, но стоимость 1 кВт оборудование, всегда меньше Меньше ведитесь на "очевидные" вещи. Легенды создаются и неплохо кормят создателей. Лучше ТЭС. Конкретно по ТН - три комплекса на С-З, примерно на эту мощность собраны из единиц. На винтах не знаю ни одного. Специфика связанности входных и выходных параметров ТН влияет.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 17:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44811
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Мaйкл @ 12.2.2010, 17:22)  Различные подходы. Либо нужная мощность набирается специально предназначенными для этого (это не бытовые насосы)единицами оборудования ( в базе предусмотрено адекватное управление в сети), либо оборудованием большой мощности. (500квт - это вовсе не крупное оборудование). 500 кВт набрать из 60 кВт машинок? Майкл в чем фишка? Занимался одно время пром холодом на базе водоохлаждающих машин с мощностями от 100 кВт до 2 МВт, как проектировщик, в случае автора поставить 2-3 машины на 500 кВт - в чем прикол? Все въехал ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ предлагаете автору.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.2.2010, 17:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 12.2.2010, 17:39)  500 кВт набрать из 60 кВт машинок?
Майкл в чем фишка? Занимался одно время пром холодом на базе водоохлаждающих машин с мощностями от 100 кВт до 2 МВт, как проектировщик, в случае автора поставить 2-3 машины на 500 кВт - в чем прикол? Там много фишек, некоторые универсальны, другие при конкретных схемах. И набирается на этих мелочах двукратное преимущество по сезонному СОР, плюс разные неоцифрованные преимущества, типа надежности, резервирования, доступности качественного сервиса или консультирования... Цитата Все въехал ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ предлагаете автору. Не, я ничего не предлагаю, заков на этот год отпинывать начал, не справлюсь. Только поговорить и только до середины марта.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 18:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44811
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Майкл, а Вы не смотрели, что по стоимости получается лучше - использовать высотемпературные машины на 70 гр, или обычные или обычные с опцией повышенная температура конденсации 40-50 гр, с учетом стоимости отопительных приборов? Цитата(Мaйкл @ 12.2.2010, 17:57)  Не, я ничего не предлагаю, заков на этот год отпинывать начал, не справлюсь. Только поговорить и только до середины марта. Ну не цепляйтесь. Поговорить.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.2.2010, 18:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 12.2.2010, 18:00)  Майкл, а Вы не смотрели, что по стоимости получается лучше - использовать высотемпературные машины на 70 гр, или обычные или обычные с опцией повышенная температура конденсации 40-50 гр, с учетом стоимости отопительных приборов? Высокотемпературные мало кто выпускает, они предназначены для замены при сохранении существующих СО. И то, если параметры совпадают. СОР у них всегда ниже, а при задирании графика (а зачем иначе, его ставить?) совсем все неважно выглядит. Для нового проекта, с "0", стандартные лучше. Лучше давить на энергосбережение, нормальные решения(теплый пол у нас уже стандартом стал, глядишь, до потолочных панелей доберемся). Да, разница в цене совсем несущественная, в пару соток евро, тут мало что выигрывается.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 20:28
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
несколько таких машинок на винтах ставили, собирали на бицерах и на хонбэллах.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.2.2010, 21:11
|
Guest Forum

|
Цитата(дед марос @ 12.2.2010, 20:28)  несколько таких машинок на винтах ставили, собирали на бицерах и на хонбэллах. Теплообменники пластичатые?
|
|
|
|
|
12.2.2010, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Майклу.
Можно поставить и 5 по 100 кВт. У америкосов в ходу. Цена не очень кусается.
Ноя в освном исполбзую вода -воздух. Летом летом прохлада ох как нужна. В регионе неплохо идут.
Сообщение отредактировал Гудвин - 12.2.2010, 21:33
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.2.2010, 21:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Гудвин @ 12.2.2010, 21:28)  Майклу.
Можно поставить и 5 по 100 кВт. У америкосов в ходу. Цена не очень кусается.
Ноя в освном исполбзую вода -воздух. Летом летом прохлада ох как нужна. В регионе неплохо идут. Так я что, против? Кому что привычнее, тот тем и работает. У шведов соток нет, но, по моему, их скоро в Питере клепать будут.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 22:29
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
Цитата(Мaйкл @ 12.2.2010, 21:11)  Теплообменники пластичатые? кожухотрубы, пластинчатые на 100ке заканчиваем модельный ряд, на пластинчатых машинках набираем если площадь теплоузла ограничена или требования интерьера не позволяют.
|
|
|
|
|
14.2.2010, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(KGP1 @ 12.2.2010, 14:18)  Существующая схема теплоснабжения Очитных сооружений - от СЦТ(пар). Протяженность наруж т/сети около 500 м. На очистных сооружениях 10 объектов. Сброс 5тыс. м3/ч температурой 16оС. Напрашивается для отопления использование ТН, но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть. Вот вам решение мощные тепловые насосы для промышленности: Модели IWWS 520 ER2 и ISWS 490 ER2Но, лучше все же предусмотреть резервирование, набрав необходимые 500 кВт из двух или трех машин.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
Иди к ALFA-LAVAL. И них есть типовые схемы утилизации бросовой энергии комунальных предприятий. Какой тип вид и марку теплового насоса выберешь не важно.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Благодарю всех Майкла ...., кто отозваллся на мою просьбу. Еще бы по цене узнать для предварительного планирования затрат.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 19:20
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
1квт тепловой 200 зеленых 22/407 фреон. и 250 соотвтетственно за мафы на 134а
|
|
|
|
|
15.2.2010, 20:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата 1квт тепловой 200 зеленых 22/407 фреон. и 250 соотвтетственно за мафы на 134а воздух-воздух?
|
|
|
|
|
15.2.2010, 21:33
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
извиняюсь , забыл,-"вода-вода"
|
|
|
|
|
16.2.2010, 5:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а скважина сюда входит или она стоит отдельно?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 495
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Машинки Climaveneta есть такие, типа FOCS-WH Вполне можно обойтись одной установкой на 500 кВт, и даже бОльшие есть. Есть еще модели RECS-WH, но их мало возят..
|
|
|
|
|
16.2.2010, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(winch @ 16.2.2010, 12:33)  Машинки Climaveneta есть такие, типа FOCS-WH Вполне можно обойтись одной установкой на 500 кВт, и даже бОльшие есть. Есть еще модели RECS-WH, но их мало возят.. Вопрос стоял о тепловом насосе, а не о чиллерах.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 495
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Индекс WH - это и есть обозначение тепловых насосов серии FOCS FOCS - машины на винтах W - водяные теплообменники H - тепловой насос.
Если не в курсе - не спорьте
|
|
|
|
|
16.2.2010, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А спецов технологов устроит снижение Т стоков поступающих на очистные? По их технологиям все останется замечательно?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 21:04
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
Цитата(LordN @ 16.2.2010, 5:49)  а скважина сюда входит или она стоит отдельно? нет, озвучил только стоимость ТН без инженерики.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 21:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(GeoTeplo @ 16.2.2010, 13:02)  Вопрос стоял о тепловом насосе, а не о чиллерах. Цитата Индекс WH - это и есть обозначение тепловых насосов серии FOCS Каждый из спорщиков в чем-то прав и в чем-то неправ... Основная масса водоводяных чиллеров (в том числе с режимом ТН), "заточены" под охлаждение воды до температур +7С и выше, при максимальной температуре воды на конденсаторе около +45С. Эти машины останавливаются по низкому давлению, если Т жидкости в испарителе достигает где-то -3С, и по высокому, если с конденсатора выходит больше +50С. Поэтому назвать их полноценными тепловыми насосами, подразумевающими, например, геотермальное применение, нельзя. Впрочем, к специфической задаче, поставленной в теме, это не относится. Обычный "климатический" чиллер (даже без реверса по газу), включенный как тепловой насос (испарителем на сторону сточных вод) вполне подойдет... Таких-море.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(winch @ 16.2.2010, 14:12)  Индекс WH - это и есть обозначение тепловых насосов серии FOCS FOCS - машины на винтах W - водяные теплообменники H - тепловой насос.
Если не в курсе - не спорьте "Рожденный ползать летать не может" (с) М.Горький. Песня о Соколе Не может машина, изначально предназначенная как "водоохладитель" быть тепловым насосм!!! Разубедите меня в обратном, ибо в споре, как вы выразились, рождается истина.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 23:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44811
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 16.2.2010, 13:37)  А спецов технологов устроит снижение Т стоков поступающих на очистные? По их технологиям все останется замечательно? в Зеленограде применяли на действующих очистных - есть в инете инфа. Цитата(GeoTeplo @ 16.2.2010, 22:05)  Не может машина, изначально предназначенная как "водоохладитель" быть тепловым насосм!!! Разубедите меня в обратном, ибо в споре, как вы выразились, рождается истина. Меня смущает, только температура конденсации в стандарте - пристроить 45 градусов тяжело, но можно. Реверсивный цикл, какие сомнения - компрессор, теплообменники?
|
|
|
|
|
17.2.2010, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 16.2.2010, 23:52)  в Зеленограде применяли на действующих очистных - есть в инете инфа. И на 5000суточных( при дельте т по стоку на 10 гр. С) кубах стока имели 500кВт? Ну лан. Как здорово то.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.2.2010, 11:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 16.2.2010, 23:52)  в Зеленограде применяли на действующих очистных - есть в инете инфа. "есть в инете инфа" - еще не показатель применимости. Про ТЭЦ на биогазе в Курьяново тоже Лужков отрапортовал. Гыгыгыгы. Без комментариев. ТЭЦ работает. Гыгыгыыыы В Зеленограде снимали 2-3 градуса на поступающей с 80 000 м3/сут, имея запас объемов сооружений. В Зелеке станция на 120 тысяч. И как работает - узнавать не на сайте разработчика надо, а у эксплуатирующей организации. И не как ТН работает (он то работает), а как на очистке воды отражается снижение температуры - Инж прав абсолютно. Аффтар - того-с... энтузиаст. Идея неплохая, и не новая, но нуждается в нормальном ТЭО, а не обсуждении на форуме. И не на уровне "сколько сэкономится электричества при уменьшении температуры воды" 5000 м3/сут - это средний расход 208 м3/час, максимальный 350, и минимальный (расчетный для ТН) 120 м3/час. И на поступающей воде - больше 2-3 градусов не снять, и заплатить надо имеющимися объемами сооружений. 2 градуса с 120 м3/час - сколько это, 280 кВт? формулка ведь эта: 4.2хGхDt/3.6, так? Это то, что (теоретически) смогли снять с воды. А потери тепла каковы? КПД ТН, потери при транспортировке, что там еще есть - они сколько составляют? Реально будет - 200? Или меньше? И если делать по уму - то снимать надо на очищенной воде, а не как в Зеленограде... там можно снять не 2 градуса, а все 8-10. Но это - строительство аккумулирующего резервуара на хвосте очистных для теплообменника, раз. Согласование экологов - два. Зимой вода в 5 градусов замерзнет мгновенно после сброса в маленькую речку/ручей - наледь. Нельзя. То есть, снимать нужно не до 5, а до 8-10 - дабы проблем не иметь. И это как раз даст требуемые гарантированные 500. Может быть. Только вот цена вопроса...
|
|
|
|
|
17.2.2010, 12:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44811
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(BUFF @ 17.2.2010, 11:21)  "есть в инете инфа" - еще не показатель применимости. Гы гы так и я о том же. Победный пресс релиз. А некоторые объекты встречаются на сайтах различных фирм - именно мы сделали это.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
17.2.2010, 13:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 17.2.2010, 12:10)  Победный пресс релиз. А некоторые объекты встречаются на сайтах различных фирм - именно мы сделали это. А я в прошлом году не сделал этого и зака отговорил. После вдумчивых консультаций с нашими ВКшниками, не к ночи будь помянуты. Только не знаю, это зачтется как победный релиз?
|
|
|
|
|
17.2.2010, 14:13
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
привет Михаил! у нас похожая история была недавно)) Техзадание получили, в котором зак не прописал конечную допустимую температуру стоков после ТН. Мы им вежливо заикнулись что зимой температура снизится до критической..тож победный простой)) а все началось с того что проект рисовала какаято левая компания.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.2.2010, 14:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Мaйкл @ 17.2.2010, 13:48)  Только не знаю, это зачтется как победный релиз?  Очень крепко думать надо. Причем именно в правильной связке.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А категорийность учитывать? А то в Пермской обл. третий день без воды люди- а тут ОС на стоках отапливается. Эт получается, что одного пятна на водозаборе нефтяного хватит , что б угробить и сеть водопровода и ОС уже? Может категорийность подешевле как то обеспечить?
|
|
|
|
|
17.2.2010, 16:16
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(BUFF @ 17.2.2010, 14:41)  Очень крепко думать надо. Одно ясно - смысл пытаться снять тепло со стока есть только на больших очистных. Как выясняется, еще и от населенных пунктов, обеспеченных водой по 1 категории.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.2.2010, 17:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 17.2.2010, 16:16)  Одно ясно - смысл пытаться снять тепло со стока есть только на больших очистных. Как выясняется, еще и от населенных пунктов, обеспеченных водой по 1 категории. Начиная с 5-10 тысяч - смысл есть. Технический смысл. При проектировании и строительстве новых. Снять 500 в этом случае реально, и есть где, если нормально подходить к процессу. Рассматривать ТН как единственный источник тепла - я думаю, нельзя. Вероятно, должен быть подход, как в коттеджах - частично ТН, и догрев электричеством при морозах в соотношении 70%30. Так, чтобы электрическим отоплением резервировать ТН - не разморозить системы, случись чего. Или ТН, и электрическая котельная для аварийных ситуаций. И ранее не озвученная проблема, не меньше первой: нет маленьких ОС, запитанных по 1 (а часто и по честной 2) категории. Очень часто максимум, который мы имеем, это два кабеля, якобы от разных фидеров. И тогда уже просится ТН, электричество, и резервный дизель-генератор. Проблема в другом. Экономический смысл. Стоимость строительства новых ОС на 5000 будет колебаться от 130 до 180 миллионов рублей (с учетом отопления от ТС в пределах, скажем, километра). Вилка - от применяемого оборудования и условий строительства. Сколько составят дополнительные вложения в энергосбережение от стоимости строительства? ТН, дизель, электрокотельная, сети, сооружения для теплообмена, сооружения для размещения ТН... что еще? Я просто не думал об этом детализированно - повода не было. Далее... эксплуатационные расходы, так? Грубо - 1 кВт покупной электроэнергии на 4 кВт полученной тепловой, обслуживание своей собственной теплосети. резервирование. И стоимость владения летит вверх с первой космической скоростью. Они окупятся когда-нибудь? А ОС - они при поселке (городке), а в нем - нормальная ТС... Трубу не дешевле кинуть? Поэтому я и говорю - решение должно приниматься на основе ТЭР, а не так - потрындеть ниачем. Аффтар не в счет - по моим ощущениям, он ищет инфу для победного рапорта о разработке программы мероприятий по энергосбережению, или еще чего-то подобного - но только не для работы. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается. Не слышит ни хрена.
Сообщение отредактировал BUFF - 17.2.2010, 17:18
|
|
|
|
|
24.2.2010, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(BUFF @ 17.2.2010, 17:13)  Начиная с 5-10 тысяч - смысл есть. Технический смысл. При проектировании и строительстве новых. Снять 500 в этом случае реально, и есть где, если нормально подходить к процессу. Рассматривать ТН как единственный источник тепла - я думаю, нельзя.
Поэтому я и говорю - решение должно приниматься на основе ТЭР, а не так - потрындеть ниачем. Ув.'BUFF', Вы круто медитируете..., особенно насчет"Аффтара". В начале темы я указал стоки 5 тыс.м3/час, а не в сутки. А в общем, в Вашем мнении есть кое-что полезное, спесибо, но очень жаль, что мало конкретики.
|
|
|
|
|
24.2.2010, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(BUFF @ 17.2.2010, 11:21)  Зимой вода в 5 градусов замерзнет мгновенно после сброса в маленькую речку/ручей - наледь. Нельзя. Не вижу тут проблемы. Сбрасывать стоки нужно в подземный канал, начало которого в отапливаемом помещении, а другой конец - в речке подо льдом. Думаю в Зеленограде поставили теплообменники для ТН до очистных из-за того, что в процессе очистки стоки сильно остывают. Тепловикам биология до лампочки, им бы по максимуму тепло снять.
|
|
|
|
|
24.2.2010, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"им бы по максимуму тепло снять." А кто сшил костюм? Претензии будут ведь не к пуговицам.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
есть несколько успешных проектов по косам. КОСы в плане с ТНУ самые успешные. Стоки у вас пплюсовые же. в пруд отстойник уходят и не замерзают даже зимой. Главное что у честь в таком проекте это то что надо по любому два объекта источника тепла. газовую котельную и ТНУ. НУ или согласно ТЗ что заказчик захотел. рекомендую также разделять проект на два в экспертизу. а то сдавать проект долго будете. делать коллектор в пруд отстойник и скважины. Скважины на вторую очередь. Коллектор в первую. примерная температур сброса в прудотстойник 15-14 град? . снимайте 4 градуса. Больше не надо. ибо погубите биомассу. Однако снимая температуру вы также спасаете ее от дикогоразмножения ( много бактерий - мало еды - смерть биомассы от голода)))). Коллектор лучше укладывать на дно пруда отстойника.
п.с. сумбурно немного. сорри.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
10.3.2010, 23:22
|
Guest Forum

|
Цитата(styud @ 10.3.2010, 22:38)  п.с. сумбурно немного. сорри. Не, нормально, весьма адекватно и взвешенно.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"что надо по любому два объекта источника тепла. " А экономика проекта выдержит с приемлимыми сроками окупаемости?
|
|
|
|
|
10.3.2010, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(styud @ 10.3.2010, 23:38)  есть несколько успешных проектов по косам. КОСы в плане с ТНУ самые успешные. Стоки у вас пплюсовые же. в пруд отстойник уходят и не замерзают даже зимой. Главное что у честь в таком проекте это то что надо по любому два объекта источника тепла. газовую котельную и ТНУ. НУ или согласно ТЗ что заказчик захотел. рекомендую также разделять проект на два в экспертизу. а то сдавать проект долго будете. делать коллектор в пруд отстойник и скважины. Скважины на вторую очередь. Коллектор в первую. примерная температур сброса в прудотстойник 15-14 град? . снимайте 4 градуса. Больше не надо. ибо погубите биомассу. Однако снимая температуру вы также спасаете ее от дикогоразмножения ( много бактерий - мало еды - смерть биомассы от голода)))). Коллектор лучше укладывать на дно пруда отстойника.
п.с. сумбурно немного. сорри. Да-а, действительно сумбурно, даже немного слишком. Эти проекты по КОСам и ВОСам реализованы или только на бумаге и в мыслях?
|
|
|
|
|
11.3.2010, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
Реализованы тока на бумаге как построят отпишусь. А причем тут ВОС?
|
|
|
|
|
11.3.2010, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 7:20)  Реализованы тока на бумаге как построят отпишусь. А причем тут ВОС? Ок. ВОС аналогичен КОСу.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
Да ну? .... Я вот знаю что сточные фикальные воды обычно выше 10 град. иногда достигают 18 в зимнее время. интересно откуда на ВОС такая температура?
|
|
|
|
|
11.3.2010, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 12:55)  Да ну? .... Я вот знаю что сточные фикальные воды обычно выше 10 град. иногда достигают 18 в зимнее время. интересно откуда на ВОС такая температура? вводные данные по ТЗ для одной из таких станций.
|
|
|
|
|
25.3.2010, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Нашел информацию о тепловых насосах НПО "Энергия", для моего случая можно ли использовать 3 ТН марки ТН-110? Что можно сказать о выборе, применительно к использованию на очистных сооружениях?
|
|
|
|
Гость_plumbium_*
|
25.3.2010, 21:27
|
Guest Forum

|
Нормальный выбор. Надёжная машина из конца 80-х, дополненная более-менее современной АСУ и удешвлённая где можно. А применительно к очистным теплообменниками заморочайтесь, там в них вся соль.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(plumbium @ 25.3.2010, 21:27)  Нормальный выбор. Надёжная машина из конца 80-х, дополненная более-менее современной АСУ и удешвлённая где можно. А применительно к очистным теплообменниками заморочайтесь, там в них вся соль. Спасибо, ув.'plumbium'! Не подскажите, как выйти на поставщиков в полном сервисе(проект, монтаж, поставка)? Где уже используются в аналогичных условиях.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1941

|
Не реклама. Просто самому было полезно.. делюсь концерн Укрросметалл выпускает тепловые насосы 11 -1660 кВт
|
|
|
|
|
26.3.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Komfort @ 26.3.2010, 10:17)  Не реклама. Просто самому было полезно.. делюсь концерн Укрросметалл выпускает тепловые насосы 11 -1660 кВт Спасибо, но неплохо бы ссылку на контактн иф.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(Komfort @ 26.3.2010, 11:17)  Не реклама. Просто самому было полезно.. делюсь концерн Укрросметалл выпускает тепловые насосы 11 -1660 кВт Самим интересно, но на сайте у них (кстати домен зарегестрирован только лишь 25.06.2009) никакой информации нет. Можно узнать, чем они вам были интересны и полезны.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(KGP1 @ 26.3.2010, 10:59)  Спасибо, но неплохо бы ссылку на контактн иф. Да вот они.Цитата По отдельному заказу возможно изготовление аммиачных тепловых насосов мощностью от 400 кВт до 10 МВт и напряжением питания до 6 кВт. Не хило, однако.
Сообщение отредактировал Ernestas - 26.3.2010, 21:18
|
|
|
|
|
26.3.2010, 23:31
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
Цитата(Ernestas @ 26.3.2010, 21:17)  Да вот они.Не хило, однако.  знакомые лица)) это машины производства "Хай Стар Технолоджи", Гуанчжоу.
Сообщение отредактировал дед марос - 26.3.2010, 23:37
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
27.3.2010, 6:56
|
Guest Forum

|
Цитата(дед марос @ 26.3.2010, 23:31)  знакомые лица)) Взял, обломил...
|
|
|
|
|
27.3.2010, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1941

|
ну полезными надеюсь будут. Занимаюсь проектированием большого общественного-учебного здания. отбор тепла от глубинных зондов
От думал что отечественный производитель .. а тут говорят что гуанджоу... не знаю теперь..
|
|
|
|
|
27.3.2010, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34513

|
Цитата(Komfort @ 27.3.2010, 18:42)  ну полезными надеюсь будут. Занимаюсь проектированием большого общественного-учебного здания. отбор тепла от глубинных зондов
От думал что отечественный производитель .. а тут говорят что гуанджоу... не знаю теперь.. Ну, Вы смешной, мил человек. Максимум, что Вы можете получить - это отечественный сборщик, ну уж никак не производитель. Да и то, это будут маленькие машинки, потому что для серийной сборки больших машинок с соответствующей отладкой нужен какой-никакой рынок, а его-то и нет. Компрессора - делаются в Китае, циркуляционные насосы- Китай, теплообменники - или нереальных денег стоят, или опять-таки Китай. Электроника, ТРВ, фильтры-осушители - массовый Китай. Что остается бедному ОТЕЧЕСТВЕННОМУ производителю? Корпус? Смешно... И грустно...
Сообщение отредактировал ekoteplo - 27.3.2010, 20:32
|
|
|
|
Гость_Alex_Fomin_*
|
31.3.2010, 11:04
|
Guest Forum

|
Имеем успешный опыт проектирования, изготовления и монтажа тепловых насосов теплопроизводительностью до 200 кВт. Регион - Краснодарский край. Считаю несерьезными сетования по поводу использования импортных комплектующих. Сами везде, где это возможно, используем отечественные.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Alex_Fomin @ 31.3.2010, 11:04)  Имеем успешный опыт проектирования, изготовления и монтажа тепловых насосов теплопроизводительностью до 200 кВт. Регион - Краснодарский край. Считаю несерьезными сетования по поводу использования импортных комплектующих. Сами везде, где это возможно, используем отечественные. А не могли бы Ваши координаты сообщить?
|
|
|
|
|
31.3.2010, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Ув. Alex Fomin! Благодарю за информацию
Сообщение отредактировал KGP1 - 31.3.2010, 12:55
|
|
|
|
|
31.3.2010, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34513

|
Цитата(Alex_Fomin @ 31.3.2010, 11:04)  Имеем успешный опыт проектирования, изготовления и монтажа тепловых насосов теплопроизводительностью до 200 кВт. Регион - Краснодарский край. Считаю несерьезными сетования по поводу использования импортных комплектующих. Сами везде, где это возможно, используем отечественные. Примеры Ваших работ? И какие отечественные комплектующие Вы используете?
|
|
|
|
Гость_Alex_Fomin_*
|
31.3.2010, 15:38
|
Guest Forum

|
Примеры работ: 1. Водо-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 200 кВт: 5 компрессоров Copeland ZB11MCE-TWD, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы "РИДАН" для системы ГВС, 6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50. В начестве источника низкопотенциальной теплоты используется пожарный водоем 30*50*4 м. 2. Воздушно-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 120 кВт: 4 компрессора Copeland ZF48KVE-TWD EVI, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы фирмы "РИДАН" для системы ГВС, накопительные емкости из нержавеющей стали системы ГВС, трубы всасывающего тракта из нержавеющей стали ДУ 85. Список может быть продолжен, но не вижу в этом смысла. Тот кто хочет делать дело, тот делает.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(Alex_Fomin @ 31.3.2010, 16:38)  Примеры работ:
Список может быть продолжен, но не вижу в этом смысла. Тот кто хочет делать дело, тот делает. Фотки в студию.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34513

|
Цитата(Alex_Fomin @ 31.3.2010, 15:38)  Примеры работ: 1. Водо-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 200 кВт: 5 компрессоров Copeland ZB11MCE-TWD, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы "РИДАН" для системы ГВС, 6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50. В начестве источника низкопотенциальной теплоты используется пожарный водоем 30*50*4 м. 2. Воздушно-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 120 кВт: 4 компрессора Copeland ZF48KVE-TWD EVI, электронные ТРВ. Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы фирмы "РИДАН" для системы ГВС, накопительные емкости из нержавеющей стали системы ГВС, трубы всасывающего тракта из нержавеющей стали ДУ 85. Список может быть продолжен, но не вижу в этом смысла. Тот кто хочет делать дело, тот делает. Молодцы! Это я серьезно говорю  А по сути: Ридан фактически, просто собирает в кучу пластины Содекса на станину скорее всего тоже Содекса. Это по логистике правильно делать: не перевозить объемные теплообменники, а по месту набирать. Но разве это называется производством? Это как наши типа автопроизводители "собирают" корейские автомобили путем прикручивания колес  ) Полиэтиленовые трубы, накопительные емкости - слава Богу все-таки умеют/не разучились варить, но вот какое отношение это имеет к тепловому насосу? Итак, остались АЖ трубы всасывающего тракта (кстати, что это?).... М-да... Еще раз - это не претензия к Вам, это констатация факта - наша промышленность (машиностроительная) умерла и, скорее всего, и не восстановится, во всяком случае в этих сегментах. Наш удел - с/х и добыча полезных ископаемых с их первичным переделом. Поддерживаю просьбу фоток. Очень любопытно было бы взглянуть
|
|
|
|
|
31.3.2010, 23:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Alex_Fomin @ 31.3.2010, 16:38)  Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы "РИДАН" для системы ГВС А Вы не интересовались, чьи в этом теплообменнике пластины и уплотнения? Цитата 6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50 ... накопительные емкости ... трубы ДУ 85. Трубы, емкости ... продукты высоких технологий, однако. Но и то славненько. Цитата Тот кто хочет делать дело, тот делает. Все правильно делаете. То немногое, что можно взять отечественное, надо брать отечественное. P.S. Во, опередили
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
1.4.2010, 7:47
|
Guest Forum

|
Цитата(ekoteplo @ 1.4.2010, 0:14)  Еще раз - это не претензия к Вам, это констатация факта - наша промышленность (машиностроительная) умерла и, скорее всего, и не восстановится, во всяком случае в этих сегментах. Наш удел - с/х и добыча полезных ископаемых с их первичным переделом. Лучше помечайте, что это ваше личное мнение, не более.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34513

|
Цитата(Мaйкл @ 1.4.2010, 7:47)  Лучше помечайте, что это ваше личное мнение, не более. Естественно, мое, а чье же еще? Я ж не поставил значок (с) В.И. Ленин  И я его никому не навязываю - жизнь расставит все по своим местам.
Сообщение отредактировал ekoteplo - 1.4.2010, 11:51
|
|
|
|
|
13.5.2010, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Эта полемика может быть и была бы полезна, если бы ответила на вопросы: что, где и когда??? И обязательно на тему. Что, где и когда в РФ установлены и предлагаются для установки ТН "вода-вода" мощностью 200-500 кВт для использования низкопотенциального тепла городских стоков? Как следует из обсуждения эти вопросы сложны для ответа. Тогда можно разделить вопросы, если с комрессорными установками более менеее понятно, посколькуэтот узел универсален, то устройство первичного контура является оригинальным и органичены, в зависимости от места применения и в существующей технологической цепочке очистки канализационных стоков. Безусловно интересны конструкции контура серийных разработок поскольку они инвестиционно привлекательны. И еще вопрос. Почему используются пластиковые трубы в первичном контуре? У пластика низкая теплопроводность, что снижает эффективность теплопередачи, особенно низкопотенциального тепла и требует дополнительных км трубы.
|
|
|
|
Гость_Alex_Fomin_*
|
13.5.2010, 13:50
|
Guest Forum

|
Я полагаю, что специалист в области теплотехники без затруднений ответит на вопрос, почему теплосъём от полиэтиленовой, медной, стальной, золотой трубы в данном случае источника низкопотенциальной теплоты будет приблизительно одинаков ...
|
|
|
|
|
13.5.2010, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Alex_Fomin @ 13.5.2010, 14:50)  Я полагаю, что специалист в области теплотехники без затруднений ответит на вопрос, почему теплосъём от полиэтиленовой, медной, стальной, золотой трубы в данном случае источника низкопотенциальной теплоты будет приблизительно одинаков ... Сдесь говориться не о теплосъеме, а о теплопередаче в динамике. Что-то я не слышал о полиэтиленовых ТО. Может специалисты в обл теплотехники больше знают?
Сообщение отредактировал KGP1 - 13.5.2010, 14:21
|
|
|
|
Гость_Alex_Fomin_*
|
13.5.2010, 15:26
|
Guest Forum

|
В теплообменниках можно создавать оптимальную скорость движения среды для обеспечения минимального термического сопротивления между жидкостью с твердой теплообменной поверхностью, а в случае размещения труб низкотемпературного источника тепла в грунте или пригрунтовом слое водоема, такой возможности нет. Хотя в Вашем случае возможно размещение труб низкотемпературного источника тепла непосредственно в канализационном коллекторе, в этом случае термическое сопротивление со стороны теплоотдающей воды будет ниже... Кстати, рекуперативные теплообменники из полиэтилена уже достаточно часто используются в вентиляционных системах. Главное в Вашем случае - надежно защититься от коррозионных разрушений
|
|
|
|