есть котельная 2 котла Dakon 250кВт с двухступенчатыми горелками Weishaupt WG-30, потребление газа 140000-150000 м3 в год, если перевести горелки в модулирующий режим как расчетать возожную экономию или у кого есть опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 12.2.2010, 17:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



Вот тут ребята пишут об экономии топлива от 5 до 15% и приводят таблицу расчета экономии топлива при установке модулируемых горелок, по сравнению со ступенчатыми.
Так что пробуйте, считайте.
А какой прибор Вы собираетесь использовать в качестве модулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 12.2.2010, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



Все просто ТРМ-12 для уравления задвижками ф.Овен. ведь горелка по принципу двухступенчатая и от 1 до 2 ступени позволяет настраивать соотношение газ - воздух, правда у нее привод очень быстрый но верю что справлюсь понятно что гарантию на горелку не видать но меня это не заботит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.2.2010, 18:28
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(NektoN2008 @ 12.2.2010, 17:40) *
ребята пишут об экономии топлива от 5 до 15%

dont.gif
Разница в кпд на большом горении и на малом - не более 5%. smile.gif

Похожая тема на этом же форуме:
Сравнительные характеристики горелок с плавным и 2-х ступенчатым регулированием, Ищу сравнительные материалы по газовым горелкам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 12.2.2010, 19:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



А почему это интересно?
Цитата
понятно что гарантию на горелку не видать

Где об этом написано? Регулятор мощности (модулятор) ведь внешнее (по отношению к горелке) устройство.
Впрочем, не из-за того ли, что в качестве регулятора мощности сами они предлагают прибор посерьёзней?

Сообщение отредактировал NektoN2008 - 12.2.2010, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 12.2.2010, 20:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



в любом случаи внешний регулятор будет управлять горелкой болшое-малое пламя, в зависимости от параметра, за ссылку спасибо все уяснил, после эксперемента сообщу результат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 9.7.2010, 17:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



кому интересно экономия действительно небольшая 6-7%, но котельная стала работать как часики, не проблем с газом, н и с перебоями напряжения, все как то выравнялось, и сантехники отметили что эксплуатация сгоны меньше бегут видимо качество регулирование влияет-вообщем не зря
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.7.2010, 18:14
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tegam99 @ 9.7.2010, 18:15) *
котельная стала работать как часики

Тогда ещё раз:
Ода модулируемым горелкам

P.S. Наверное, точнее было бы - "панегирик"... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 9.7.2010, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных