				Заказчик настаивает на монтаже приточно-вытяжного вентиляционного оборудования именно в газифицированной котельной (нет другого подходящего помещения). Вентиляция обслуживает соседнее обособленное помещение.Котельная-пристрой к дому. Первый этаж.
 
 Мы против, но он настаивает под свою ответственность.
 
 Какие требования или санкции могут быть применены со стороны газовиков при обнаружении такого размещения ?
 
 Сообщение отредактировал Тех - 27.2.2010, 10:04
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.2.2010, 19:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 94
 Регистрация: 1.8.2008
 Из: Одесса
 Пользователь №: 21181
 
 
 
  
 | 
				Газовики не заметят или не поймут. Их сфера ответственности - только газооборудование котельной. А вот инспекция Госгорпромнадзора - при пуске или плановой проверке обязательно закроет котельную, выпишет штраф и т.д., в зависимости от личной фантазии.Попробуйте рассмотреть возможность отделения вентоборудования, не относящегося к котельной, перегородками и устройством (желательно) отдельного выхода на улицу. Тогда венткамера (формально) будет рассматриваться как встроенное помещение и у инспекции не будет вопросов
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.2.2010, 9:35 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(krizhevskyval @ 27.2.2010, 18:02)  А вот инспекция Госгорпромнадзора - при пуске или плановой проверке обязательно закроет котельную, ы-ыыыы      Заголовок темы то внимательней прочтите    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.2.2010, 14:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 94
 Регистрация: 1.8.2008
 Из: Одесса
 Пользователь №: 21181
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vict @ 28.2.2010, 10:35)  ы-ыыыы      Заголовок темы то внимательней прочтите  Напрасно ерничаете! В заголовке -частный дом, но газ.КОТЕЛЬНАЯ! Если б топочная - Ваше замечание было б справедливым. Но если котельная-ошибаетесь. А на счет частных домов, то приходилось и приходится проектировать КОТЕЛЬНЫЕ по 500-1000кВт, для площадей свыше 2500кв.м
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.2.2010, 14:50 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(krizhevskyval @ 28.2.2010, 13:45)  Напрасно ерничаете! э-эээ, я знаю шо одесситы люди с юмором, но обьясните плиз - причем здесь инспекция Гос горно промышленного  надзора?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.3.2010, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 94
 Регистрация: 1.8.2008
 Из: Одесса
 Пользователь №: 21181
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vict @ 28.2.2010, 14:50)  э-эээ, я знаю шо одесситы люди с юмором, но обьясните плиз - причем здесь инспекция Гос горно промышленного  надзора?  При том,что она контролирует правильность и соответствие проектных и монтажных решений требованиям безопасности в газовом хозяйстве, СНиП на котельные установки. Может Вас смутило название инспекции, но у нас они меняют название часто, вместе с правительством.... А суть от этого не меняется!Тот кто контролирует газоопасные производства, тот и заказывает (вернее получает вознаграждение) музыку. А газовые конторы - контроль в пределах выданных техусловий на газоснабжение(газооборудование), и по большому счету расположение какого-либо дополнительного оборудования в котельной их не касается. Ведь не задают вопросы газконторы по поводу оборудования ХВО, отопления и т.д.?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.3.2010, 12:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(krizhevskyval @ 28.2.2010, 14:45)  Если б топочная - Ваше замечание было б справедливым. Но если котельная-ошибаетесь. В России нет такого понятия - топочная. В частных домах все помещения, специально  предназначенные для установки котлов называются котельными. Поднадзорность или неподнадзорность определяются тепловой мощностью котельной и параметрами теплоносителя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.3.2010, 15:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 104
 Регистрация: 30.6.2009
 Из: планета Шелезяка
 Пользователь №: 35424
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Тех @ 27.2.2010, 10:04)  Заказчик настаивает на монтаже приточно-вытяжного вентиляционного оборудования именно в газифицированной котельной (нет другого подходящего помещения). Вентиляция обслуживает соседнее обособленное помещение.Котельная-пристрой к дому. Первый этаж.
 Ничего страшного в этом нет. И запретов нет - это ведь не категория А,Б,В1-В4. Посмотрите СНиП 41-01-2003 , СП 7.13130.2009. Для надежности можно поставить сигнализатор загазованности, даже если котельная меньше 60 кВт. PS: Естественно вентиляция помещения с котлами должна быть отдельная
				Сообщение отредактировал Proleg - 1.3.2010, 15:49 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.3.2010, 15:46 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(krizhevskyval @ 1.3.2010, 11:34)  А газовые конторы - контроль в пределах выданных техусловий на газоснабжение(газооборудование), и по большому счету расположение какого-либо дополнительного оборудования в котельной их не касается. так о чем речь и в теме...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.3.2010, 15:48 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				А низзя вообще выгородить зону размещения вентустановки? Один фиг - пристройка. Ну и в принципе можно ведь и взрывобезопасное исполнение оборудования предусмотреть - всё от цены зависит
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.3.2010, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 104
 Регистрация: 30.6.2009
 Из: планета Шелезяка
 Пользователь №: 35424
 
 
 
  
 | 
				Цитата(timmy @ 1.3.2010, 15:48)  А низзя вообще выгородить зону размещения вентустановки? Один фиг - пристройка. Ну и в принципе можно ведь и взрывобезопасное исполнение оборудования предусмотреть - всё от цены зависит Проще и ГОРАЗДО дешевле поставить сигнализатор загазованости с э/м клапаном.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2010, 7:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 168
 Регистрация: 2.3.2010
 Пользователь №: 47631
 
 
 
  
 | 
				ВЫ БЫ НАПИСАЛИ КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫ  ПОСТАВИЛИ И КАКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ М/2
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2010, 22:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Тех @ 27.2.2010, 11:04)  Заказчик настаивает на монтаже приточно-вытяжного вентиляционного оборудования именно в газифицированной котельной (нет другого подходящего помещения). В котельной не должно быть никакого оборудования не связанного с выработкой тепла. Дискуссия бесконечна. В котельной может быть и взрывоопасная зона и ... т.д.
				Сообщение отредактировал спец - 7.3.2010, 22:59 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2010, 23:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 848
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15140
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Тех @ 27.2.2010, 9:04)  Заказчик настаивает на монтаже приточно-вытяжного вентиляционного оборудования именно в газифицированной котельной ...Мы против, но он настаивает под свою ответственность
 Какой с покойника спрос...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.3.2010, 8:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 15.8.2008
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 21558
 
 
 
  
 | 
				Наша экспертиза точно не пропустит, и наш технадзор тоже, в котельной не должно быть ничего не касающегося котельной см. СНИп котельные, и зак потм будет на Вас орать (уже такое видел)
				
 Сообщение отредактировал Созонов - 11.3.2010, 8:38
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.3.2010, 8:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 104
 Регистрация: 30.6.2009
 Из: планета Шелезяка
 Пользователь №: 35424
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Созонов @ 11.3.2010, 8:24)  ... в котельной не должно быть ничего не касающегося котельной ... ОБОСНУЙТЕ Цитата(Созонов @ 11.3.2010, 8:24)  ...см. СНИп котельные... СНИП II-35-76 "Котельные установки" не имеет никакого отношения к теплогенераторной в коттедже
				Сообщение отредактировал Proleg - 11.3.2010, 9:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.3.2010, 16:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 15.8.2008
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 21558
 
 
 
  
 | 
				Про с СНиП я знаю, и то что котельная это 360кВт и выше,     экспертиза говорит.....Исключить  размещение вентиляционного электрооборудование в помещении 1  газовой котельной (п. 6.6, СП 7.13130.2009).  Но запрета не нашел в этом пункте, сходил на прием к экспертам они тресут СНиПом котельные и говрят мы всеравно не пропустим, Если хотите побадайтесь - а птом скажите мне результат   Я тему уже эту поднимал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44451&hl= |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.3.2010, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 104
 Регистрация: 30.6.2009
 Из: планета Шелезяка
 Пользователь №: 35424
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Созонов @ 11.3.2010, 16:19)  Про с СНиП я знаю, и то что котельная это 360кВт и выше,     экспертиза говорит.....Исключить  размещение вентиляционного электрооборудование в помещении 1  газовой котельной (п. 6.6, СП 7.13130.2009).  Но запрета не нашел в этом пункте, сходил на прием к экспертам они тресут СНиПом котельные и говрят мы всеравно не пропустим, Если хотите побадайтесь - а птом скажите мне результат   Я тему уже эту поднимал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44451&hl=Да ужжж, не повезло вам с экспертами   п. 6.6, СП 7.13130.2009 говорит только о том, что нельзя объединять систему вентиляции теплогенераторной с вентиляцией других помещений. О размещении оборудования - п.6.35 а так же СНиП 41-01-2003
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   11.3.2010, 21:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 2.3.2010
 Пользователь №: 47699
 
 
 
  
 | 
				Есть и такой вариант...Заказчик, не приведи господь, нечаянно задохнется. И тогда у него не будет перед вами ответственности и перед другими тоже.
 А вот у ВАС будет и скорей всего перед следственными органами.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.3.2010, 9:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Тех @ 27.2.2010, 10:04)  Заказчик настаивает на монтаже приточно-вытяжного вентиляционного оборудования А вдруг это покрасочная камера домашнего СТО (категория??) или.... Дискуссия однобокая при отсутствии полных исходных данных.А кратность воздухообмена? и пр...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.3.2010, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 848
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15140
 
 
 
  
 | 
				Автор темы почему то не раскрывает назначение этого обособленного помещения, поэтому все по умолчанию и переносят на него назначение здания - жилое. А табличку СНиПа ОВК о транзитах воздуховодов никто не отменял.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   12.3.2010, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 2.3.2010
 Пользователь №: 47699
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Тех @ 27.2.2010, 12:04)  Заказчик настаивает на монтаже приточно-вытяжного вентиляционного оборудования именно в газифицированной котельной (нет другого подходящего помещения). Вентиляция обслуживает соседнее обособленное помещение.Котельная-пристрой к дому. Первый этаж.
 
 Мы против, но он настаивает под свою ответственность.
 
 Какие требования или санкции могут быть применены со стороны газовиков при обнаружении такого размещения ?
 Есть и такой вариант... Заказчик, не приведи господь, нечаянно задохнется. И тогда у него не будет СВОЕЙ ответственности и перед другими тоже. А вот у ВАС будет и скорей всего перед следственными органами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.3.2010, 14:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kacsio @ 12.3.2010, 11:45)  А вот у ВАС будет и скорей всего перед следственными органами. Работая на уровне главспеца или ГИПа всегда об этом помнишь. В прокуратуру именно их позовут, а не инженеров-наваявших   Сообщение отредактировал спец - 12.3.2010, 14:08 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |