> насос на каждый контур, заказчик требует
Гость_Arise_*
сообщение 1.3.2010, 19:26
Сообщение #1





Guest Forum






система радиаторного отопления: 4 контура - на этажи, один - теплый пол. на теплый пол - смесительный узел с собственным насосом, и насос в итп. а заказчик мечется и боится, что насос итп сломается и вся система у него встанет и хочет на каждый контур по насосу. еще и сэкономить хочет - типа много маленьких и дешевых, чем один дорогой.
подскажите пожалуйста, как грамотно обосновать, что так лучше не делать?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 1.3.2010, 21:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Схему ИТП pls
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.3.2010, 22:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



отчасти зак прав, ну и поставте ему много маленьких, тока врятли он сэкономит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.3.2010, 22:23
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А чего страшного в "много маленьких"? Отбалансировать будет может быть сложнее, но не сильно сложнее. Если уж совсем у зака фобии непобедимые, то можно поставить работать 2 насоса в параллели с обратными клапанами на напорной стороне, или просто допнасос в байпас с аварийной обвязкой.

Сообщение отредактировал HeatServ - 1.3.2010, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 1.3.2010, 22:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Цитата(HeatServ @ 1.3.2010, 22:23) *
А чего страшного в "много маленьких"? Отбалансировать будет может быть сложнее, но не сильно сложнее. Если уж совсем у зака фобии непобедимые, то можно поставить работать 2 насоса в параллели с обратными клапанами на напорной стороне, или просто допнасос в байпас с аварийной обвязкой.

А не на обратной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.3.2010, 22:43
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ram48rus @ 1.3.2010, 22:35) *
А не на обратной?

Да вроде принято с подачи ставить, а принципиально-то разницы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 1.3.2010, 23:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Arise @ 1.3.2010, 19:26) *
система радиаторного отопления: 4 контура - на этажи, один - теплый пол. на теплый пол - смесительный узел с собственным насосом, и насос в итп. а заказчик мечется и боится, что насос итп сломается и вся система у него встанет и хочет на каждый контур по насосу. еще и сэкономить хочет - типа много маленьких и дешевых, чем один дорогой.
подскажите пожалуйста, как грамотно обосновать, что так лучше не делать?)

Цитата
Таким образом, суммарная подача насосов, работающих параллельно в общей системе, меньше, чем сумма подачи этих же насосов при их раздельной работе. Это происходит из-за того, что при увеличении общего расхода жидкости, подаваемой в систему, возрастают потери напора, а следовательно, увеличивается и напор, необходимый для подачи данного расхода, что влечет за собои уменьшение подачи каждого насоса.

Весь текст здесь
Надеюсь поможет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 2.3.2010, 0:16
Сообщение #8





Guest Forum






спасибо всем, очень помогли!!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 2.3.2010, 9:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Т.е. как и полагалось ранее, лучше один мощный насос на подаче (с учётом потребностей всех контуров), чем серия менее мощных.. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 2.3.2010, 11:25
Сообщение #10





Guest Forum






вобщем схема примерно такая получилась:
где не права - говорите!

Сообщение отредактировал Arise - 2.3.2010, 11:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_итп.pdf ( 13,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 667
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.3.2010, 11:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это ИТП? sad.gif
Больше на котельную похоже, хотя тож неправильно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 2.3.2010, 12:04
Сообщение #12





Guest Forum






почему не правильно? а так - да, котельная..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 2.3.2010, 12:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Arise, как в вашем случае будет регулироваться контур Бойлера?
Он у вас подключен к одному из котлов.
Я так понимаю, что косвенник у вас подключен без участия трёхходового клапана. За счёт чего будет прекращаться циркуляция в отопительном контуре бойлера или у вас она будет постоянной? Тогда что как будет перекрываться этот контур при достижении требуемой температуры горячей воды на выходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 2.3.2010, 12:36
Сообщение #14


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



О, так эти две штуки наверху - котлы. А справа т/о, слева разделитель и теплосеть. Циркуляция в контуре котлов за счет чего? почему т/о не подключен к распределителям напрямую? Отзеркальте обратные клапаны, вводят в заблуждение

Сообщение отредактировал arch_artem - 2.3.2010, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.3.2010, 12:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Cхема не на русском, но поймёте....
делана в 2005г, каскад на 2 котла по 50кВт DUO Thermona
Вместо сборки Thermset как у Вас - простой разделительный сосуд (сборок тогда небыло)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 2.3.2010, 13:56
Сообщение #16





Guest Forum






как-то так? helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 21,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 2.3.2010, 14:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



О, трёхходовой клапан появился - уже лучше :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 3.3.2010, 21:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



А марку котлов можно озвучить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 4.3.2010, 9:30
Сообщение #19





Guest Forum






therm duo 50 TF
и еще, не подскажите, обязательная ли линия циркуляции ГВС? в здании всего 10 санприборов (4 душа и 6 раковин) (опять же в целях экономии)

Сообщение отредактировал Arise - 4.3.2010, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.3.2010, 10:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посчитайте, сколько воды в трубе до дальней точки - эту воду надо будет каждый раз сливать, чтоб пошла горячая.
В мировой практике принято, что горячая вода должна начать течь не позднее 10 сек после открытия крана в жилых домах и 15 сек в общественных и то только если заказчик согласен. Это однотрубный хвост 15мм около 10-15 м длиной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 4.3.2010, 11:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Циркуляционный контур ГВС крайне удобен, не стоит на нём экономить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 4.3.2010, 12:10
Сообщение #22





Guest Forum






у меня дома полчаса пробегает))) а на объекте, они все равно в одно примерно время мыться пойдут.. если заказчик недоволен будет - переделаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных