Изменение уклона канализации |
|
|
|
|
2.3.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Вопрос многим может показаться глупым, но тем не менее он вызвал кучу споров, поэтому хочу узнать мнение форумчан. Заранее благодарен за ответы.
Ситуация такая:
К лежаку Д50 проложенному с уклоном 0,03 сверху присоединяется другой трубопровод, затем следует переход на 110 трубу. Вопрос заключается в том с каким уклоном дальше пойдет лежак?
1. 0,02 т.к. в п 18.2 говорится: "...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02."
2. 0,03 т.к. в п 17.2 говорится: ".... Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается"
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 16:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.3.2010, 16:24)  Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается" При неизменном его диаметре. В точке перехода на больший диаметр - можно и нужно, но соединять по шелыгам, а не абы как.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Так фразы про неизменный диаметр нет в СНиПе, и я не могу людям ничего доказать. Они тупо упираются в СНиП и все. Здравый смысл и логика им неинтересна... Я сначала упирал на то что в СНиПе написано про участок, а участок это когда расход или диаметр не изменяется. Если кто подскажет где взять определение участка канализационной сети, буду благодарен.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.3.2010, 16:44
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 16:51
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Кто то до сих пор уверен, что участок - это там где выращивают овощи
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(andrey R @ 2.3.2010, 16:35)  При неизменном его диаметре. В точке перехода на больший диаметр - можно и нужно, но соединять по шелыгам, а не абы как. В 2.23 приложенного документа, чуть подробнее, но речь по-моему идёт о внутрянке, можно попробовать сказать что уклон меняется в тройнике , а не на прямом участке  , хотя для себя я бы оставлял 0,03.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 17:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.3.2010, 16:41)  Так фразы про неизменный диаметр нет в СНиПе, и я не могу людям ничего доказать. Они тупо упираются в СНиП и все. СНиП - это не библия, момент веры, если и уместен, то только в законы гидравлики, а не в то, что СНиП имеет ответы на все вопросы идиётов Если тупо следовать данному пункту, то все горизонтальные сети не имели бы изменений уклонов. А это не так. Цитата(Сергей Гутман @ 2.3.2010, 17:33)  В 2.23 приложенного документа, чуть подробнее ... и чуть не о том  Колодцев во внутрянке нема, и переходы на меньшие диаметры не практикуются
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(andrey R @ 2.3.2010, 17:39)  ... и чуть не о том  Да я в курсе  , просто фраза "по шелыге" ассоциацию вызвала только с наружкой, потому как я и по оси тоже соединяю. А почему именно по шелыге? С инженерной, а не юридической точки зрения.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
По оси в наружке, простите?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Да чтож я совсем дар речи потерял, никто не понимает меня? Нет, во внутрянке, при монтаже.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 18:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сергей Гутман @ 2.3.2010, 17:52)  Да я в курсе  , просто фраза "по шелыге" ассоциацию вызвала только с наружкой, потому как я и по оси тоже соединяю. А почему именно по шелыге? С инженерной, а не юридической точки зрения. Патамушта Гидравлика рулит. Важно не уменьшить скорость потока на каком-либо участке, иначе будут отложения и засоры. Если сеть серьёзная, её вообще соединяют по уровню стоков, а скорость может только возрастать. Во внутрянке же есть один единственный переход 50х100 и он эксцентричный. Так его умудряются лепить на горизонтали как угодно, но не так, как надо. От этого и проблемы. Соединять по оси самотечные горизонтальные трубы? Хм-м...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
C наружкой всё понятно, я на внутрянку покупаю концентрические переходы 50х100, в магазине есть, без зазрения совести пользуюсь, я не прав?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 18:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сергей Гутман @ 2.3.2010, 18:19)  на внутрянку покупаю концентрические переходы 50х100, в магазине есть, без зазрения совести пользуюсь, я не прав? Можно использовать только на стояках
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 19:46
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(andrey R @ 2.3.2010, 18:06)  Патамушта Во внутрянке же есть один единственный переход 50х100 и он эксцентричный А может это чуточку не так? В ГОСТ 22689.2-89 «ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ» есть только концентрические переходные патрубки. В ГОСТ 6942-98 тоже есть только концентрические переходные патрубки. Цитата(Сергей Гутман @ 2.3.2010, 18:19)  я на внутрянку покупаю концентрические переходы 50х100, в магазине есть, без зазрения совести пользуюсь, я не прав? Цитата(andrey R @ 2.3.2010, 18:33)  Можно использовать только на стояках C каких пор только на стояках? Можно ли на стояках такое вообще?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 20:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Spok_only @ 2.3.2010, 19:46)  А может это чуточку не так? В ГОСТ 22689.2-89 Цитата Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее — изделия), изготовленные из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, предназначенные для систем внутренней канализации зданий с максимальной температурой сточной жидкости 60 °С и кратковременной (до 1 мин) 95°С. Так что не сильно подходит для жилья. В основном для промки, а там сток несколько иной. Но не суть, я действительно неудачно выразился. Фасонина такая есть. И пластиковая и чугунная. Но это вовсе не означает, что её следует применять везде и всюду. Кресты вот прямые тоже есть, хотя я б вообще запретил их производство.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Я принимаю уклон 0,03 на всем участке, т.к. Снип велит. Если участок достаточно длинный, и уклон 0,03 великоват, то принимаю уклон всего участка 0,02, а трубу можно положить Ду=100 на всем протяжении. Как все в натуре сделают - неизвестно
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Если участок достаточно длинный Какой критерий "достаточной длинности"? Цитата т.к. Снип велит. СНиП велит либо считать гидравлику, либо на безрасчетных Цитата 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. Цитата а трубу можно положить Ду=100 на всем протяжении. просто потому что так хочется или почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 15:12
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Цитата Я принимаю уклон 0,03 на всем участке, т.к. Снип велит В рабстве у СНиПа)))
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Цитата(arch_artem @ 3.3.2010, 17:12)  В рабстве у СНиПа))) Почему же в рабстве? Имела ввиду то, что никто не запрещает прокладывать трубу Ф50, а потом Ф100 с уклоном 0,03. но были случаи, когда при уклоне 0,03 труба приходит к стояку слишком низко - вот тогда и кладем Ф100 на всем горизонтальном участке (так бывает при присоединении нескольких приборов)
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата никто не запрещает прокладывать трубу Ф50, а потом Ф100 с уклоном 0,03. Цитата п. 18.2 говорится: "...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02."
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Мда-а, всегда считала, что этот пункт СНиПа говорит о минимальных уклонах для труб Ф50 и Ф100...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2010, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ребят,а почему бы не прочитать СП по внутренней канализации и не заложить всю сеть с 0,02? И спора нет,и дело в шляпе...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(andrey R @ 2.3.2010, 18:06)  Во внутрянке же есть один единственный переход 50х100 и он эксцентричный. Так его умудряются лепить на горизонтали как угодно, но не так, как надо. От этого и проблемы. А как правильно то ?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Уклон до и после перехода должен быть одинаковым (в Вашем примере 0,03). В этом случае ни один пункт СНиПа не нарушен. Уклоны 0,02 для d=100 и 0,03 для d=50 являются минимально допустимыми. Поэтому прокладка d=100 с i=0,03 не является нарушением п. 18.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Skorpion СНиП прочитайте, там фраза "следует прокладывать" а не "минимально допустимые", поэтому данный пункт нарушается. Цитата Уклон до и после перехода должен быть одинаковым а как же вы тогда уклон на сети меняете? Цитата Ребят,а почему бы не прочитать СП по внутренней канализации и не заложить всю сеть с 0,02? И спора нет,и дело в шляпе... с каких пор СП главнее СНиПа?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 11.3.2010, 16:12
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 11.3.2010, 17:09)  Skorpion
СНиП прочитайте, там фраза "следует прокладывать" а не "минимально допустимые", поэтому данный пункт нарушается. А как Вы объясните наличие п. 18.3? Просто в п. 18.2 пропущена фраза "не менее". Уклон допускается делать от 0.02 до 0.15.
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.3.2010, 18:42
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Несерьезный разговор
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2010, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Skorpion
А как Вы объясните наличие п. 18.3? Просто в п. 18.2 пропущена фраза "не менее". Уклон допускается делать от 0.02 до 0.15. Вот давайте не будем про пропущенные фразы в СНиПе... А то как то странно получается, пропущена именно та фраза, которая подтверждает ваше мнение Пункт 18.3 объясню это тем что он относится к ограничению уклона расчетных участков, так как нерасчетные уже ограничены. Цитата Никитос Несерьезный разговор По поводу несерьезности разговора было написано в первом предложении первого поста, зря не читаете. А так конечно прикольно, написали бредятину, а потом: "несерьезный разговор..." Молодец. +1
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2010, 11:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 11.3.2010, 16:28)  Уклоны 0,02 для d=100 и 0,03 для d=50 являются минимально допустимыми. Где это Вы такую чушь вычитали? Считать надо и проверять по п.18.2. И 0,01 вполне надёжно работает если есть самоочищающая скорость потока хотя бы пару раз в сутки. Сейчас вот сталкиваюсь с жалобами, что засоряется лежак диаметром 160мм. Диаметр явно завышен причём по проекту, а 110 при тех же условиях - не засоряется. Такой вот "парадокс" полностью подтверждающий теорию. У канализации - как у истребителя, главное - скорость.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2010, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2010, 12:42)  Где это Вы такую чушь вычитали? Считать надо и проверять по п.18.2. И 0,01 вполне надёжно работает если есть самоочищающая скорость потока хотя бы пару раз в сутки. Сейчас вот сталкиваюсь с жалобами, что засоряется лежак диаметром 160мм. Диаметр явно завышен причём по проекту, а 110 при тех же условиях - не засоряется. Такой вот "парадокс" полностью подтверждающий теорию. У канализации - как у истребителя, главное - скорость.  Да нигде не вычитал. Просто доходчиво хочу довести для сомневающихся мое понимание п. 18,2. Согласен, что для канализации, чем больше скорость, тем лучше, а она прямо зависит от уклона. Если посмотреть проект нового СНиПа «Внутренние водопровод и канализация СНиП 2.04.01-08», то до его разработчиков дошли ляпсусы, допущенные в старом СНиПе. Вот как теперь трактуется обсуждаемый абзац пункта 18.2: « В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.» Как видите, появилась фраза «не менее». Только не пинайте меня за то, что ссылаюсь на несуществующий (пока) документ.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2010, 12:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 11.3.2010, 19:40)  А как Вы объясните наличие п. 18.3? Просто в п. 18.2 пропущена фраза "не менее". Уклон допускается делать от 0.02 до 0.15. Ага, для выпусков из подвальных помещений. Конечно, для коротких участков можно принимать - но для длинных может быть зело дорого, если вообще реально. Надо считать! 18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение таким образом, чтобы было выполнено условие Формула (33) здесь К = 0,5 — для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб; К = 0,6 — для трубопроводов из других материалов. При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3. В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод. 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.3.2010, 12:16
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2010, 12:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 12.3.2010, 12:52)  Да нигде не вычитал. Просто доходчиво хочу довести для сомневающихся мое понимание п. 18,2. Согласен, что для канализации, чем больше скорость, тем лучше, а она прямо зависит от уклона. Если посмотреть проект нового СНиПа «Внутренние водопровод и канализация СНиП 2.04.01-08», то до его разработчиков дошли ляпсусы, допущенные в старом СНиПе. Вот как теперь трактуется обсуждаемый абзац пункта 18.2: « В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.» Как видите, появилась фраза «не менее». Только не пинайте меня за то, что ссылаюсь на несуществующий (пока) документ. Ну так если невозможно, т.е. малый расход - тогда конечно. Но если возможно выполнить условие из формулы (33) то нет смысла на длинных участках завышать уклон, загоняя наружку в землю. По этому условию спроектированы и построены сотни типовых зданий и всё прекрасно работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Serg Ivanov Вы все время делаете упор на расчетные участки, а Hiro Nakamura в теме ведет речь о безрасчетных
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2010, 11:32
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.3.2010, 17:24)  2. 0,03 т.к. в п 17.2 говорится: ".... Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается" А может после присоединения это будет уже другой участок и на него это требование уже не распространяется? По моему, это новый участок (иной расход!, другой диаметр!) отводного горизонтального трубопровода!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2010, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Цитата(Skorpion @ 12.3.2010, 12:52)  Если посмотреть проект нового СНиПа «Внутренние водопровод и канализация СНиП 2.04.01-08»  вот это новости!! 2.04.02-84, 2.04.03-85 случаем еще тоже не планируют менять? Извиняюсь что не по теме. Тема ни о чем.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2010, 15:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Скажите, а где четко написано, что нельзя уменьшать уклон при постоянном расходе. Вопрос из наружки К1. Идет труба ду 150, притоков нет. На повороте колодец. Планирую после этого колодца уменьшить уклон. Всегда автоматом в этих случаях менял отметку на 50мм и смело уменьшал уклон. А вот правильно это и где четко написано, не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2010, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Нигде не встречал. Ограничения, накладываемые при изменении (пусть даже уменьшении) уклона, - скорость, наполнение. Не вылезете за них - уменьшайте, вылезаете - увеличивайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 6:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Нашел!!!
СНиП 2.04.03-85 п 4.25
4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать:
во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;
Делаю перепад 50мм вот для чего.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Ничег не понял.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
а попробуйте сослаться на то, что в СНиПе написано "отводного участка" отводной участок - участок трубопровода для отведения стока от санитарно-технического прибора к сборному трубопроводу. А если у Вас второе ответвление присоединяется, то это уже сборный коллектор дальше пошел. Ну чего-нибудь в таком духе можно задвинуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 10:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(aleksey_v @ 9.6.2010, 10:11)  Ничег не понял. У меня резко уменьшается уклон, а значит и скорость. Поэтому я делаю перепад 50мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
А что это за перепадной колодец с перепадом 5см? И какое у вас резкое изменение уклона? на сколько сильно меняется скорость?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 11:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Уклон с 56 до 33 пром. меняется. Участок безрасчетный. Расход копеешный. Скорость близка у нулю. Труба Ду150.
Сообщение отредактировал Михаил I - 9.6.2010, 11:20
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
ну и смысл делать перепад 5 см? только потому что в снипе написано?так там и написано во избежание... резкого изменения этой скорости, а скорость почти нулевая.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 13:01
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Михаил I @ 7.6.2010, 15:05)  Идет труба ду 150, притоков нет. На повороте колодец. Планирую после этого колодца уменьшить уклон. Всегда автоматом в этих случаях менял отметку на 50мм и смело уменьшал уклон. Поступаю аналогично. Главное, как здесь уже писали, чтоб требования по скорости и наполнению были выдержаны! Таким решением ликвидируется подпор со стороны участка с меньшим уклоном, так как в нем увеличивается расчетное наполнение. Иногда, особенно на диаметрах свыше 200мм, 50 мм будет маловато. Конечно, на «копеечных» расходах смысл в таком решении не велик.
|
|
|
|
|
|