Стояк К1 в офисных помещениях, СНиП 2.04.01-85* п.17.10 |
|
|
Гость_Jusor_*
|
5.3.2010, 9:08
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, как объяснить архитектору, что в офисных помещениях нельзя проходить открыто стояком К1, или это я заблуждаюсь  . Архитектор парирует тем что прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу (см пункт), а вот открыто, типа, можно. Не знаю как ему объяснить. Родскажите пожалуйста. Спасибо. 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. На плане, в приложенном жэпеге показаны эти два места.
Прикрепленные файлы
от_оли.JPG ( 82,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 105
|
|
|
|
|
5.3.2010, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Jusor @ 5.3.2010, 9:08)  Уважаемые специалисты, как объяснить архитектору, что ... нуу, пусть он попробует представить именно свое рабочее место у стояка канализации. Включит свое воображение...у них у архитекторов должно быть хорошо с воображением.
|
|
|
|
|
5.3.2010, 11:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Только из стеклянных труб! А они дорогие..
|
|
|
|
|
5.3.2010, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Только из стеклянных труб! Тоесть какими-то нормативами закреплено что таким образом можно прокладывать канализ. трубы если они из стекла?
|
|
|
|
|
5.3.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Автору:
Попробуйте рассказать архитектору про шум и запах который был бы у его рабочего места если бы рядом был стояк канализации, а потом придумайте метафору к данному пункту снипа. Что-то вроде: Глупо бы было запрещать ребенку заходить на кухню, чтобы он не ел конфеты, и следом ставить запрет о конфетах, потому что и так ясно что выполняя один запрет выполнится и другой. А в завершение сравните вашу ситуацию с другими из перечня в пункте СНиПа, желательно максимально приближенно к жизни архитектора (Стояк в садике, где спит его ребенок, Стояк у кресла стоматолога где ему лечат зубы, стояк в спальне где он спит с женой/мужем).
И в довесок (из опыта): в экспертизе могут на это закрыть глаза, но только если совпадут 5 условий: 1. Лояльный эксперт 2. Стояки в коробе и звукоизоляции. 3. Офис (у вас это условие соблюдено). 4. Не москва. 5. Осознанное согласие заказчика(он то кстати и может прижать архов к ногтю!).
|
|
|
|
Гость_Jusor_*
|
5.3.2010, 13:51
|
Guest Forum

|
Модератор ты где? Задал в опрос специалистам, приложил жэпег, п. СНиПа, а пишут мне одну туфту
|
|
|
|
|
5.3.2010, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Туфту? Ну знаете... Вообще-то ОльгаО и есть модератор, а во вторых вам не обязаны отвечать, и в третьих, я вам ответил как объяснить архитектору и как сделать если он не согласится что-то менять. Имейте совесть
|
|
|
|
|
5.3.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Jusor @ 5.3.2010, 13:51)  Модератор ты где? Задал в опрос специалистам, приложил жэпег, п. СНиПа, а пишут мне одну туфту Вай, тут я А случилось что? Какая же это туфта? Что хотите услышать то?
|
|
|
|
Гость_Jusor_*
|
5.3.2010, 14:03
|
Guest Forum

|
2Hiro Nakamura, прошу прощения, когда начал писать последнее сообщение было "Тоесть какими-то нормативами закреплено что таким образом можно прокладывать канализ. трубы если они из стекла?". Спасибо за ответ Hiro Nakamura.
2OlgaO, хочу услышать неопровержимый ответ. Так делать нельзя так как, а дальше ссылка на документ и пункт, который я не нашел.
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Сслыка на документ? На пункт? Так она в первом посте. Просто не нужно превращать интерпретацию СНиПа в идиотизм...
Если эксперт попадется въедливый, сроду не пройдете. Ему метафоры и логика ваши не нужны будут и доказать, что про это в пункте не написано уж точно не получится, так что бадайтесь с архом..
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 5.3.2010, 14:08
|
|
|
|
Гость_McS_*
|
5.3.2010, 14:09
|
Guest Forum

|
Самое интересное, что Jusor, по большому счету прав... По крайнер мере, прямого запрета нет.
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Jusor @ 5.3.2010, 14:03)  2OlgaO, хочу услышать неопровержимый ответ. Так делать нельзя так как, а дальше ссылка на документ и пункт, который я не нашел. Нельзя открыто прокладывать стояки канализации в рабочих комнатах офисов. Основание: п.17.10 СНиП 2.04.01-85* + здравый смысл. Лично мои комментарии к п. 17.10: если нельзя даже в стене и в полу, то почему же вдруг становится можно открыто? Я посоветовала Вам попробовать включить воображение того арха - жаль что Вам не понравился совет. Вообще доходчиво когда представляешь как это бывает в жизни. Я выполнила Ваше ХОЧУ, Jusor?  Или Вы опять остались недовольны?
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну да... вы ребята в экспертизе походу пока не были...
|
|
|
|
Гость_Jusor_*
|
5.3.2010, 14:34
|
Guest Forum

|
Мдя... 2OlgaO, спасибо за ответ  , но пока доволен не до конца. Почему пишу, потому что звоню эксперту, он ругается и говорит что у него приказ никого не консультировать, но сам то я знаю как он проект завернет и в какое ведро положит  А вообще думал вдруг кто-то видел какое нибудь Приложение к СНиПу, Объясненине, трактовку этой ситуации, может книжка какая Щекин, Богословский ...
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Jusor
Вы слишком много хотите от форума, с вами поделились опытом и мыслями. Чего ещё нужно? Разжевать? Ну пожалуйста:
Эксперт будет трактовать пункт так, как ему хочется (и в вашем случае трактовка будет правильной и прокладку он запретит) и на ваши доводы ему будет плевать. Единственный вариант - короб и звукоизоляция. Но тут вероятность что эксперт согласится - 10% Так что рассчитывать на 10%, просто глупо!!! И единственный шанс уговорить архитектора. Как? Либо метафоры, доводы, и трактования. Либо заказчик, которого очень просто напугать вонью и шумом!
Дерзайте!
И ещё, на "ты" тут не принято общаться...
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:49
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Уберите стояки в стену между коридором и кабинетами - типовое решение архитекторам рассказывают о таком на лекциях.
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Jusor Согласно п.17.9 СНиП 2.04.01-85* Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: открыто - читаем ( в каких помещениях разрешена открытая прокладка)... скрыто - читаем...
И далее переходим к п.17.10
Сообщение отредактировал Juven - 5.3.2010, 14:52
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Jusor @ 5.3.2010, 9:08)  ...в полу ... Не знаю как ему объяснить. Родскажите пожалуйста. Спасибо. у вас стояк будет проходить насквозь через пол, и какя-то его часть будет замоноличена в этом полу, а в полу как вы уже сами сказали нельзя. На мой взгляд вполне логично.
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Jusor @ 5.3.2010, 10:08)  Архитектор парирует тем что прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: Архитектору объясняете, что Вы такое не согласуете. Или пусть найдёт документ что в офисе можно размещать стояки К1, унитазы. Нет запрета на размещения унитаза посередине офиса.
|
|
|
|
|
5.3.2010, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Serg Ivanov
Поясните про стекло, уж очень интересно
|
|
|
|
|
5.3.2010, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 5.3.2010, 14:57)  Serg Ivanov
Поясните про стекло, уж очень интересно Это шутка, как я думаю В стеклянной трубе удобнее за жидкой фазой наблюдать.....как раз на рабочем офисном месте.
Сообщение отредактировал Juven - 5.3.2010, 15:05
|
|
|
|
|
5.3.2010, 15:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Juven @ 5.3.2010, 16:04)  Это шутка, как я думаю В стеклянной трубе удобнее за жидкой фазой наблюдать.....как раз на рабочем офисном месте. Да. Жидкой, твёрдой. Как деталь интерьера. Должно быть очень познавательно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.3.2010, 15:11
|
|
|
|
|
5.3.2010, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(Jusor @ 5.3.2010, 14:34)  Мдя... 2OlgaO, спасибо за ответ  , но пока доволен не до конца. Почему пишу, потому что звоню эксперту, он ругается и говорит что у него приказ никого не консультировать, но сам то я знаю как он проект завернет и в какое ведро положит  Завернет-это 100 %. Тыкнете своего арха тогда лицом в замечания экспертизы. И воопще собственно-какое право архи имеют право диктовать, где прокладывать коммуникации и тем более трактовать СНиП? Мы же им не диктуем размеры дверных проемов и не оспариваем объемно-планировочные решения.
Сообщение отредактировал Miss Yana - 5.3.2010, 15:35
|
|
|
|
|
5.3.2010, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Miss Yana @ 5.3.2010, 15:21)  тем более трактовать СНиП? Причем трактовать так, как ему удобно...))) Арху удобен п.17.10, а вот специалисту ВК хорошо бы под нос ему сунуть п.17.9, где четко прописывается в каких помещениях допускается открытая прокладка канализации. Офисных помещения я там что-то не наблюдаю.....
Сообщение отредактировал Juven - 5.3.2010, 15:46
|
|
|
|
|
5.3.2010, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(Juven @ 5.3.2010, 15:34)  При чем трактовать так, как ему удобно...))) Арху удобен п.17.10, а вот специалисту ВК хорошо бы под нос ему сунуть п.17.9, где четко прописывается в каких помещениях допускается открытая прокладка канализации. Офисных помещения я там что-то не наблюдаю.....  А вы к нему в ведомость отделки загляните-типа нет тут это не канает...делаем розовые обои в голубую ромашку))) Вот будет чудо офис голубые ромашки и стояк канальи. Я думаю его надо слать на 3 веселых и делать так, как хотите Вы!
|
|
|
|
|
5.3.2010, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Одно не пойму-чего спец по ВК пытается решить проблему арха? Выдал задание-не приняли-подпись и дата.И спокойно ждать.Может этот великий арх прибежать с пеной у рта через месяц,после экспертизы. А вы его пошлете лесом и тыкните в задание.В следующий раз он будет вежливее и даже сговорчивее.
И читейте СНиП не кусочками.Вам уже указали на п.17.9. Там много чем тыкнуть можно.
|
|
|
|
|
  |