Крепим огнезащитную изоляции воздуховодов (маты rockwool или paroc фольгированные) на клейкие гвозди, пластину основания клейкого гвоздя дополнительно крепим к воздуховоду саморезом. Технадзор заказчика ссылается на технологические регламенты фирм rockwool и paroc, где прописано крепить минвату на приварные штыри. Подскажите, в каких документах прописано, каким должно быть это соединение - механическим, сварным али каким-нибудь ещё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anessa
сообщение 9.3.2010, 13:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607



Извините, может, я чего-то не поняла. Вы крепите изоляцию к воздуховоду саморезом - т.е. протыкаете воздуховод насквозь?? а как же герметичность?? unsure.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slava1_*
сообщение 9.3.2010, 14:01
Сообщение #3





Guest Forum






"крепить минвату на приварные штыри" - чистая правда

У производителя (rockwool), есть... Если будите крепить не по рекомендациям производителя, то пожарники еще и испытания могут запросить, на весь этот пирог.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.3.2010, 18:43
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(anessa @ 9.3.2010, 12:56) *
Извините, может, я чего-то не поняла. Вы крепите изоляцию к воздуховоду саморезом - т.е. протыкаете воздуховод насквозь?? а как же герметичность?? unsure.gif blink.gif


Вы поняли не совсем верно. Штырь имеет "пятку" с самоклеющейся основой. Однако, при замасленной или пыльной поверхности, а также при колебании температур (а ввиду качества этой основы и просто так) эта основа является "условно надёжной", то есть отваливается. Пятка дополнительно прихватывается коротким саморезом. С герметичностью всё в порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avnaboka
сообщение 10.3.2010, 6:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33222



Т.е. я правильно понимаю, что технологические регламенты производителей минваты, описывающий крепление на приварные штыри, носят рекомендательный характер, других нормативных документов на сей счет нет, и крепя минвату на самоклеющиеся штыри с дополнительным креплением "пятки" штыря саморезом, я никаких норм не нарушаю и единственный неприятный момент - это при сдаче объекта нарваться на огневые испытания получившегося воздуховода с огнезащитной изоляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.3.2010, 6:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А на ваш способ крепления вы нашли документ подтверждающий его право на жизнь? И соответствие такого способа всем требованиям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avnaboka
сообщение 10.3.2010, 10:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33222



Цитата(инж323 @ 10.3.2010, 6:48) *
А на ваш способ крепления вы нашли документ подтверждающий его право на жизнь? И соответствие такого способа всем требованиям?

вот как раз документ, запрещающий так делать, и не могу найти...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.3.2010, 10:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Начните с сертификации его для пожвоздуховодов.Как крепить огнезащиту у вас есть и согласованное с УГПСН.Как нельзя хотите найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lexxsik_*
сообщение 10.3.2010, 14:08
Сообщение #9





Guest Forum






А почему нельзя запросить у производителя огнезащиты, способы крепления, мне кажется у них есть эта информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 10.3.2010, 15:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Вот читаю и думаю... У каждого требования д.б. какая-то логика. Полностью согласен со Skaramush насчет "условного" прилипания пластин. Но, саморез держит вполне надежно даже при достаточном нагревании металла (коэффициенты расширения у стального листа и стального самореза одинаковы!) Лично я задал бы другой вопрос: Та часть гвоздя, которая находится снаружи и не защищена от воздействия огня слоем изоляции, не "потечет" ли? Если да, то крепление гвоздями не должно применяться! А уж приварной ли штырь или на саморезе - дело 25-е! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avnaboka
сообщение 11.3.2010, 17:23
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33222



Аркадий, абсолютно с вами согласен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных