крепление огнезащитной изоляции воздуховодов, как правильно крепить - на сварку или саморезом? |
|
|
|
9.3.2010, 8:08
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33222

|
Крепим огнезащитную изоляции воздуховодов (маты rockwool или paroc фольгированные) на клейкие гвозди, пластину основания клейкого гвоздя дополнительно крепим к воздуховоду саморезом. Технадзор заказчика ссылается на технологические регламенты фирм rockwool и paroc, где прописано крепить минвату на приварные штыри. Подскажите, в каких документах прописано, каким должно быть это соединение - механическим, сварным али каким-нибудь ещё...
|
|
|
|
Гость_Slava1_*
|
9.3.2010, 14:01
|
Guest Forum

|
"крепить минвату на приварные штыри" - чистая правда
У производителя (rockwool), есть... Если будите крепить не по рекомендациям производителя, то пожарники еще и испытания могут запросить, на весь этот пирог.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 18:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(anessa @ 9.3.2010, 12:56)  Извините, может, я чего-то не поняла. Вы крепите изоляцию к воздуховоду саморезом - т.е. протыкаете воздуховод насквозь?? а как же герметичность??  Вы поняли не совсем верно. Штырь имеет "пятку" с самоклеющейся основой. Однако, при замасленной или пыльной поверхности, а также при колебании температур (а ввиду качества этой основы и просто так) эта основа является "условно надёжной", то есть отваливается. Пятка дополнительно прихватывается коротким саморезом. С герметичностью всё в порядке.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 6:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33222

|
Т.е. я правильно понимаю, что технологические регламенты производителей минваты, описывающий крепление на приварные штыри, носят рекомендательный характер, других нормативных документов на сей счет нет, и крепя минвату на самоклеющиеся штыри с дополнительным креплением "пятки" штыря саморезом, я никаких норм не нарушаю и единственный неприятный момент - это при сдаче объекта нарваться на огневые испытания получившегося воздуховода с огнезащитной изоляцией?
|
|
|
|
|
10.3.2010, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А на ваш способ крепления вы нашли документ подтверждающий его право на жизнь? И соответствие такого способа всем требованиям?
|
|
|
|
|
10.3.2010, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33222

|
Цитата(инж323 @ 10.3.2010, 6:48)  А на ваш способ крепления вы нашли документ подтверждающий его право на жизнь? И соответствие такого способа всем требованиям? вот как раз документ, запрещающий так делать, и не могу найти...
|
|
|
|
|
10.3.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Начните с сертификации его для пожвоздуховодов.Как крепить огнезащиту у вас есть и согласованное с УГПСН.Как нельзя хотите найти?
|
|
|
|
Гость_lexxsik_*
|
10.3.2010, 14:08
|
Guest Forum

|
А почему нельзя запросить у производителя огнезащиты, способы крепления, мне кажется у них есть эта информация.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Вот читаю и думаю... У каждого требования д.б. какая-то логика. Полностью согласен со Skaramush насчет "условного" прилипания пластин. Но, саморез держит вполне надежно даже при достаточном нагревании металла (коэффициенты расширения у стального листа и стального самореза одинаковы!) Лично я задал бы другой вопрос: Та часть гвоздя, которая находится снаружи и не защищена от воздействия огня слоем изоляции, не "потечет" ли? Если да, то крепление гвоздями не должно применяться! А уж приварной ли штырь или на саморезе - дело 25-е! Аркадий
|
|
|
|
|
11.3.2010, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33222

|
Аркадий, абсолютно с вами согласен!
|
|
|
|
|
  |