уважаемые коллеги, зашёл в тупик в размышлениях на данную тему
суть проблемы такова: торговый комплекс а-ля сарай, высота 8 м система вентиляции летом совмещена с кондиционированием, зимой с отоплением подача воздуха из верхней зоны при подборе воздухораспределителей - неувязка грубо говоря зимой надо подавать воздух с большей скоростью на выходе из решётки, дабы горячая струя пробила всю эту высоту, в то время как летом естественно такая скорость не нужна, т.к. воздух холоднее внутреннего и легче опускается вниз
может кто опытом поделится, как решить проблему эту я уж думаю доп.ветку с решётками на подачу кидать + клапан с приводом для лета, дайте пожалуйста профессиональную оценку этому решению
заранее благодарен
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
4.5.2006, 16:30
|
Guest Forum

|
1. Потолочные вентиляторы + постоянная скорость 2. Потолочные вентиляторы + частотник
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2006, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
У HOVAL есть "вихревой воздухораспределитель Air Injector для равномерного распределения приточной струи". Он регулируется для подачи холодного или теплого воздуха. Посмотрите, например, здесь: http://www.promdom.ru/art201, и в прикрепленном файле. Только, насколько я знаю, штука дорогая.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2006, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
to ibogush: Вы не могли бы кинуть ссылочку на информацию по работе потолочников, а то у меня только про применение их с теплым воздухом: http://www.eneq.ru/prod_system/vort_delta/, а вот как это работает, если подается охлажденный воздух? Хотелось бы немножко теории  .
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2006, 9:11
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
hoval вещь хорошая, а как вот решить такую проблему для центральной системы, с раздачей через сеть воздуховодов (пусть даже не очень большую) просто в рассмотрении несколько подобных объектов, и не везде возможно регулировать производительность системы по воздуху для разных периодов
только и остаются доп.воздухораспределители, подключаемые в нужный момент и хотелось узнать, реально такое делалось кем-нибудь, или есть более правильное решение
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2006, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
Цитата(e.o.l. @ May 5 2006, 10:11 ) а как вот решить такую проблему для центральной системы, с раздачей через сеть воздуховодов (пусть даже не очень большую) Цитата из прикрепленного файла: "Распределитель Hoval Air-Injector легко монтируется непосредственно на вентиляционный агрегат или на воздуховод."
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
5.5.2006, 12:28
|
Guest Forum

|
Поднимите температуру приточного воздуха летом, тогда и выйдите на "зимний" расход. Холодный воздух при прохождении через горячий, ведь тоже подогревается, а не падает камнем вниз.
Нет проблем, есть расход (зимний=летнему), есть температура в рабочей зоне, тепрература под потолком, остается найти температуру приточной струи и подобрать воздухоохладитель.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2006, 13:00
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(kovee @ May 5 2006, 12:13 ) Цитата(e.o.l. @ May 5 2006, 10:11 ) а как вот решить такую проблему для центральной системы, с раздачей через сеть воздуховодов (пусть даже не очень большую) Цитата из прикрепленного файла: "Распределитель Hoval Air-Injector легко монтируется непосредственно на вентиляционный агрегат или на воздуховод." посчитаю по ценам, может пойдёт бюджет, как всегда, уже трещит по швам
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2006, 13:12
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Дмитрий Селезнев @ May 5 2006, 13:28 ) остается найти температуру приточной струи и подобрать воздухоохладитель. умные люди наверно так и поступают, а не пытаются привязаться к уже подобранной технике в моём случае есть руф-топ с газовой горелкой, производительностью 12000 кубов/ч, -63кВт, +86кВт и надо его обвязать
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
5.5.2006, 13:35
|
Guest Forum

|
Не знаю  качественное регулирование по моему единственный в Вашем случае способ. Предлагаемые выше распределители будут "подсаживать" сеть по давлению и соответствено расходу свежего воздуха. А руфтоп разве не регулирует ступенчато температуру подачи летом.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2008, 15:04
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
ну вот, прошли годы, а оптимального решения проблемы так и не нашёл опять проектирую аналогичный объект, придумал кой-чего, планирую для раздачи воздуха применить переменные вихревые диффузоры от imp-klimaконкретно OD-11 или OD-6, правда есть предчуствие, что стоить они будут немеряно, особенно с учётом автоматического регулирования направления потока собственно говоря вопрос, не доводилось ли кому применять на практике такое решение, может какие аналоги посоветуете?
Прикрепленные файлы
0.JPG ( 81,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
1.JPG ( 163,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2008, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый E.O.L Есть несколько вариантов решения задачи. 1. Две ветви с решетками отдельно для холодного и теплого воздуха. 2. Диффузоры или решетки изменяющие угол атаки в зависимости от перегрева/ переохлаждения. - регулируемые диффузоры - TROX, HALTON, IMP CLIMA, MADEL ...... - регулируемые решетки - TROX - поворотные сопла Во всех вариантах п.2 есть два варианта - дешевый и неудобный в эксплуатации - устройства без приводов и служба эксплуатации два раза в сезон меняет направление, а. дорогой - с эл. приводом и автоматикой, б. дорогой - с термочувствительной жидкостью. Есть одна неприятная особенность в п.2 - не рекомендуется менят расход воздуха через воздухораспределители: меняется только температура. Так как есть два угла установки - тепло/холод - есть установочный( начальный) угол.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2008, 15:34
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
вариант с разными ветками не нравится из-за чисто эстетических соображений, да и монтировать всё это громоздкое железо (а расходы там не малые) на высоте перспектива непривлекательная спасибо за аналоги, насклько разбираюсь в ценах клима наверно будет самой дешёвой
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
С целью экономии старайтесь брать диффузор максимального размера, увеличение расхода превышает увеличение стоимости. Очень интересный вариант - VD 1050 TROX (можно поискать аналоги)- промышленный дизайн, расход - около 5000 м3/ч, достаточно низкая стоимость. По-моему у IMP есть аналог.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2008, 16:20
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Откровенно скажу такие задачи не решал. Насколько холодный воздух в летний период? Просто уж очень заманчив вариант ufad, но если такой воздух можно сразу в РЗ подать и эффективность вентиляции в +.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2008, 16:42
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(ivan-l-ing @ 27.6.2008, 17:20) [snapback]266602[/snapback] Насколько холодный воздух в летний период? точно не просчитывал, охлаждение воздуха будет на 10-15 град, по сравнению с рециркуляционным не уловил, а что такое ufad?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2008, 18:37
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
29.6.2008, 12:30
|
Guest Forum

|
Displasment ventilation делал в производствнном здании и воздухораспределителями по периметру и у колонн. Но подвод воздуховодов был сверху. 4 руфтопа по 50 кВт на рамах возле наружных стен. (Конструкции ферм не предусматривали доп. нагрузку на кровлю). Работает хорошо, но для торгового объекта будет слишком громоздко.
В торговом зале вихревой воздухораспределитель с установкой угла лопаток в зависимости от температуры приточного воздуха наверно будет оптимально.
Можно сделать раздачу соплами, но в этом случае по окончании сезона следует корректировать направление раздачи струи. Если администрация будет толково это понимать то проблем с охлаждением/отоплением не будет. И вероятно вариант будет самый дешевый по причине сокращения длины сети воздуховодов.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2008, 17:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Вспомнил... вели монтаж по чужому проекту, мелкая придорожная кафешка, там как раз воздушное отопление и ЦК. Там объемы воздуха струячат такие, что никто даже не заморачивался на тему как его раздать поэффективнее. Просто решетками в рз и диффузорами. Энэргосберегающим решением было рециркуляция 80% после закрытия и рекуператор пластинчатый да и то только потому что воды не было и до зака дошло, что удорожание не всегда развод. Зак принял и свои меры по энергосбережению - система стоит, работает только система горячего цеха и открыта дверь.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2008, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20907
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Делал в незапамятные времена, применив тогда ещё новинку - Activent - спец.воздуховоды с соплами от Flaktwood
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2008, 19:01
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Для отопления?
P.S. Интересно как они эти сопла приделывают, вроде визуально не похоже что они накладные, вытягивают чтоли.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.6.2008, 19:07
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2008, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20907
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Нет. Для вентиляции и кондиционирования. Я думаю, что если сектор сопел 90-120* направлен вниз, то вполне можно и отопить - тот же Синус, только сопла меньше. Но это я так размышляю - есть симуляционные программы у того же Flaktwood, можно поиграться... Сам такого не делал ещё. Но если, по аналогии взять Бимы, которые можно применить и для отопления и для кондиционирования..... Сопла по-моему - вытяжка
Сообщение отредактировал jota - 29.6.2008, 19:15
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2008, 22:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Отмечусь ещё разок. Сколь бы кропотливой и трудоёмкой ни была работа проделанная проектировщиком, к сожалению зачастую она идёт псу под хвост. Поясню породу пса и собственное шерстенаедание. Многократно расчитывал воздухораспределители с учётом температура и подбирал таким образом дабы скорость вхождения воздуха в рз вписывалась в нормативную. Но есть некоторые нюансы, например, при теплоносителе воде, в летний период ее просто нет и не важно +10 на улице или +30 теплоносителя просто нет и всё, что есть на улице то и летит на клиента. И здесь на мой сугубо малочисленный опыт имеет огромное преимущество рекуператор, который хоть как-то использует теплоту уходящего воздуха. Или хладагентные охладители цк как известно работающие не постоянно - и на какую температуру подбирать воздухораспределитель? на минимум, а измените температуру на летнюю уличную в тот период когда компрессор стоит перекуривает и где струя то будет? На собственной шкуре не однократно убеждался в собственной правоте, например завтракая ранним утром в кафе в часы прохлады и бодрости. Откровенно выхода не вижу ибо убедить заказчика, что летом еще и эл калорифер нужен не представляется возможным. И все эти басни про толковую пуско-наладку... ну не видел я ни разу чтобы кто-то мерил подвижность воздуха в рабочей зоне. Решетки с изменяемым углом наклона ламелей это вообще смех и грех - да выйти в любой торговый комплекс диву дашься, во всех магазинах как бог надушу положит туда и наклонены. Хоть и процесс наладки наблюдал всего трёх фирм подход везде одинаковый, а наладчик это как правило автоматчик не понимающий и не знающий даже того что известно мне.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2008, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20907
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы правы. Так и есть. Хотя у нас наладкой и сдачей занимаются и автоматчики и вентиляционщики. Но результат похожий. Вентиляционщик обеспечивает проектный расход терминала....и всё. Исключение: системы с климат-контролем. Это могут быть доводчики или VAV клапана с интеллектульным приводом и электро нагревателем. Но это уже не эконом класс
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2008, 7:55
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(ivan-l-ing @ 29.6.2008, 23:34) [snapback]266847[/snapback] хладагентные охладители цк как известно работающие не постоянно - и на какую температуру подбирать воздухораспределитель? на минимум, а измените температуру на летнюю уличную в тот период когда компрессор стоит перекуривает и где струя то будет? с нюансами пусконаладки знаком, потому именно и понравился OD-11 с автоматической регулировкой (пост 11, рис 2) никто и не говорит, что система будет стабильна, потоки идеальны, но этот вариант наверно позволит наиболее качественно подавать воздух в р.з. ясно, что температура приточного воздуха, как и в помещении постоянно колеблется на несколько градусов (в данном случае при производительности 15 тыс.кубов подмес свежего воздуха планируется регулируемым от 0 до 3 тыс.), но если говорить о притоке +40 зимой или +16 летом, то разница существенна
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2008, 8:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
У меня не получается ни в халтоне, ни в климе заставить проги подбирать диффузоры на воздушное отопление - видать туплю где-то, поверхностно без особого выпендража я бы решал задачу раздачи воздуха вихревыми диффузорами, на мой взгляд это самый оптимальный вариант для функционирования в режиме отопления и кондиционирования. Вообще в климе у меня почему то нет од-11... Что касается политики цен, то многое зависит от поставщиков и скидок, например у нас порядок таков халтон, emco-klima (примерно одинаково)-IMP Klima-трокс (от дешевого к дорогому). Ещё порыл бы каких-нибудь местных ворюжек, может ужё тиснули технологию и лабают что-либо сами по чужим шаблонам, но это на случай ежели таньга нема (что конечно не приветствуется но...).
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2008, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20907
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Обычно стараюсь разделять задачи. Подача воздуха - одна, а регулирование - поддержание температуры Твн - другая. Тут для второй задачи открывается множество рабочих вариантов....
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2008, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199

|
А почему в зимний период подается "горячий" воздух? Ведь тепловыделения в торговых центрах обычно превышают теплопотери даже при расчетной зимней температуре.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2008, 14:20
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(IngTGV @ 2.7.2008, 14:25) [snapback]267820[/snapback] А почему в зимний период подается "горячий" воздух? Ведь тепловыделения в торговых центрах обычно превышают теплопотери даже при расчетной зимней температуре. не во всех тц, в данном будут продавать стройматериалы, да к тому же само здание - большой ангар из сэндвич-панелей
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2008, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199

|
Можно попробовать поставить низкоскоростные воздухораспределители с подачей в рабочую зону.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2008, 13:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Ээээ вы о чём? Как вы себе представляете работу сего девайса в режиме отопления в период когда температура внутреннего воздуха ниже температуры подаваемого?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2008, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20907
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
По-моему магазины-ангары, особенно стройматериалов - вообще не стоит заморачиваться. В ангарах прокладываются круглые воздуховоды и решётки в них под углом 15-30* к горизонтали вниз для подачи. Если где-то и будет превышена подвижность воздуха, решётку можно поджать рег.панелью
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2008, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787

|
В данном случае согласен с применением вихревых диффузоров от IMP Klima. Для нормального воздухораспределения с большой высоты они имхо подходят очень даже хорошо, тем более, что они с автоматической регулировкой. Так же можно проверить распределение струи для разных температур с помощью програмки, предлагаемой фирмой производителем(ADE Klima). Цена у них не запредельная, единственная проблема - сроки поставки. Что-то слишком долго климу возить стали. Кстати, фирма теперь называется Hidria Imp Klima.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2008, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215

|
У меня возникла такая же задачка: Есть автосалон из сендвич панелей, высота потолка так же 8 метров, вот и думаем с ГИПом об воздушном отоплении... Но пока от зака добро не получили.
P.S. сам закончил университет недавно, но там об этом мало что говорили, но почитав вашу тему + литературу представление об этом появилось.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2008, 11:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22512
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Интересно, почему никто не затрагивает применение дестратификаторов? Вполне приличное решение, компенсирующее недостатки воздухораспределения при пременных режимах.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2008, 12:03
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Ни в теплый ни в холодный периоды года нельзя превышать допустиму скорость приточного в-ха поступающего в рабочую зону, где то 0,1 - 0,2 м/с. Если по условию восполнения тепла или ассимиляции теплоизбытков это невыполнимо(при заданном к-ве воздухораспределителей) - надо увеличить к-во воздухораспределителей. Если определяющим воздухообмен периодом года стала зима, то это означает, что летом распологаемый перепад т-р будет меньше (т.е. т-ра приточного в-ха немногим будет отличаться от т-ры в-ха в рабочей зоне). Таким образом саннормы на воздух рабочей зоны будет соблюдаться и по скорости и по отклонению температуры в-ха в приточной струе от т-ры в рабочей зоне. Может быть и проблемы то нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215

|
Цитата(Skaramush @ 1.8.2008, 14:49) [snapback]278239[/snapback] Интересно, почему никто не затрагивает применение дестратификаторов? Вполне приличное решение, компенсирующее недостатки воздухораспределения при пременных режимах. я про них даже и не слышал, сейчас обложусь мат. частью о них и будем думать дальше  P.S. в конторе один по ТГВ и тяжеловато одному находить решение, но будем самообучаться... благо есть такой форум со специалистами
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
1.8.2008, 13:33
|
Guest Forum

|
Приходилось применять круглые диффузоры с регулируемым направлением потока воздуха в аналогичной ситуации. Про марку сказать ничего не могу, т.к. мой бывший шеф плотно работал с бельгийской фирмой АТС, так вот эти деятели закупали все что угодно по всей Европе и продавали под своим логотипом и со своими маркировками. Очень может быть, что это как раз и были те самые IMP Klima. Нормально себя ведут, если грамотно расчитывать и четко службе эксплуатации угол наклона лопастей помочь первый раз в обоих режимах выставить. С другой стороны м.б. подумать над вариантом вытесняющей вентиляции с пристенными или приколонными ламинарными воздухораспределителями. Правда, ценник у них... IMP Klima просто отдыхает! Но зато холод и тепло сразу подается в обслуживаемую зону. Хотя и тут не все гладко: около распределителей есть зоны (1-1,5 м) некомфортности, в которых добиться нормируемой температуры и подвижности не удается никак. Аркадий P.S. to Skaramush: Просветили бы меня темного, заодно и остальных, кто не знает, что за зверь такой - дестратификатор?!
Сообщение отредактировал ArFey - 1.8.2008, 13:36
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2008, 13:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
За эти умным словом кроется потолочный вентилятор для перемешивания воздуха в помещении.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2008, 16:26
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Skaramush @ 1.8.2008, 12:49) [snapback]278239[/snapback] Интересно, почему никто не затрагивает применение дестратификаторов? Вполне приличное решение, компенсирующее недостатки воздухораспределения при пременных режимах. довелось видеть довольно много "современных" проектов разных контор и нигде не встречал их применение, хотя логика есть...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2009, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Согласен с ibogush. Самое простое (просто значит надёжное и бюджетное) решение - потолочные вентиляторы, а дальше Roof Top, AHU как вам будет угодно. Вот тут уже писал об этом.
|
|
|
|
|
|