Грунтовый зонд ТНУ, Гидравлика зонда |
|
|
|
10.3.2010, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
Привет коллеги помогите пожалуйста с расчетом. Совсем замучался. мой вопрос многих людей продающих тепловые насосы ставит в тупик. Они смотрят в расчеты в свои и всеравно у них тупик )
Схематично тепловой насос можно представить в виде системы из трёх замкнутых контуров: в первом, внешнем, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, собирающий теплоту окружающей среды), во втором — вещество, которое испаряется, отбирая теплоту теплоотдатчика, и конденсируется, отдавая теплоту теплоприёмнику, в третьем — теплоприёмник (вода в системах отопления и горячего водоснабжения здания).
Вопрос касается первого контура. Мощность насоса 60кВт. Использую 5 скважин по 100метров. Насос на циркуляцию какой поставить?
п.с. возможно где то обсуждалось - не нашел.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(styud @ 10.3.2010, 23:49)  Привет коллеги помогите пожалуйста с расчетом. Совсем замучался. мой вопрос многих людей продающих тепловые насосы ставит в тупик. Они смотрят в расчеты в свои и всеравно у них тупик )
Схематично тепловой насос можно представить в виде системы из трёх замкнутых контуров: в первом, внешнем, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, собирающий теплоту окружающей среды), во втором — вещество, которое испаряется, отбирая теплоту теплоотдатчика, и конденсируется, отдавая теплоту теплоприёмнику, в третьем — теплоприёмник (вода в системах отопления и горячего водоснабжения здания).
Вопрос касается первого контура. Мощность насоса 60кВт. Использую 5 скважин по 100метров. Насос на циркуляцию какой поставить?
п.с. возможно где то обсуждалось - не нашел. Во-первых: для 60-ти кВт-ной машины мало 500 метров, необходимо увеличить в лучшем случае до 1 200 метров. Второе: по гидравлике, что является теплоносителем в первичном контуре? Как выравнено сопротивление?
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 10.3.2010, 23:34
|
|
|
|
|
11.3.2010, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
Цитата(GeoTeplo @ 11.3.2010, 1:33)  Во-первых: для 60-ти кВт-ной машины мало 500 метров, необходимо увеличить в лучшем случае до 1 200 метров. Второе: по гидравлике, что является теплоносителем в первичном контуре? Как выравнено сопротивление? Ставлю двойной U-образник. т.е.в скважину загоняю 4 трубы. Теплоноситель пропиленгликоль. выравниватель сопротивления - вы имеете ввиду распределитель рассола? что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
11.3.2010, 8:24
|
Guest Forum

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 6:16)  Ставлю двойной U-образник. т.е.в скважину загоняю 4 трубы. Теплоноситель пропиленгликоль. выравниватель сопротивления - вы имеете ввиду распределитель рассола? что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст.  Методика у них нормальная и ее легко проверить, она ничем не отличается от нашего подхода. А со спецами сейчас у всех проблемы, не только в Европе. Сами считайте, там элементарно.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
Может быть для вас элементарно. а у меня не получается. Прошу помощи тут.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 9:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 6:16)  что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст.  И как еще Виссманн терпит "спецов", путающих статический напор с циркуляционным???
|
|
|
|
|
11.3.2010, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 7:16)  Ставлю двойной U-образник. т.е.в скважину загоняю 4 трубы. Теплоноситель пропиленгликоль. выравниватель сопротивления - вы имеете ввиду распределитель рассола? Сколько, по вашим рассчетам вы снимете Ватт с одного погонного метра с грунта при укладке 4 труб в одну скважину? Цитата(styud @ 11.3.2010, 7:16)  что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст.  мдя-я
|
|
|
|
|
11.3.2010, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(GeoTeplo @ 10.3.2010, 23:33)  Во-первых: для 60-ти кВт-ной машины мало 500 метров, необходимо увеличить в лучшем случае до 1 200 метров. Ну, нисибефига! Во, "жаба" пошутила с автором данного поста. Туда/сюда -70 м до речки -ДОРОГО!!!!
|
|
|
|
|
11.3.2010, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
Незнаю Алекс как она еще терпит....) спасибо за подсказку. посчитал получилось что напор =1,485 м.(2,732 со всем углами и поворотами до ТН) при при скорости движения 0,5л\с. давления 2 бара и температуры -10С.
GeoTeplo незнаю сколько если честно, просто есть возможность поэксперементировать. расчитал на простую двух трубку, Хочу посмотреть к чему приведет сокращение скважин в два раза путем загона 4 трубного зонда.
vadim999 я не понял текс вашего сообщения. Где какая жаба? )))
Сообщение отредактировал styud - 11.3.2010, 11:53
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:46
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 11:39)  Хочу посмотреть к чему приведет сокращение скважин в два раза путем загона 4 трубного зонда. Не побоюсь громких слов - приведет к глубокому обмерзанию грунта вокруг скважин и остановке ТН в разгар отопительного сезона. Четырехтрубный зонд относительно двухтрубного дает выигрыш в теплосъеме максимум 10%
|
|
|
|
|
11.3.2010, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
т.е. в два раза бессмысленно уменьшать количество скважин и делать 4? если всего 10% то получается надо 9 скважин с 4-х трубным? или 10 скважин с 2-хтрубным? экономия примерно около 3 тыс убитых енотов )
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
11.3.2010, 14:29
|
Guest Forum

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 14:04)  т.е. в два раза бессмысленно уменьшать количество скважин и делать 4? если всего 10% то получается надо 9 скважин с 4-х трубным? или 10 скважин с 2-хтрубным? экономия примерно около 3 тыс убитых енотов ) Шведы и мы делаем 2 х 40 мм трубы, немцы 4 х 32. Расчет все равно на метр скважины. Теплосъем одинаковый по данным - 50 вт/м если гарантированно в водяной поток не попадаете. Но на это никто не расчитывает. И для поля такой мощности расстояние между скважинами лучше увеличить сверх рекомендуемых 5-6 м. Был нехороший опыт.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 11:39)  vadim999 я не понял текс вашего сообщения. Где какая жаба? ))) "Жаба" - жадность. Когда прикидывал стоимость "внедрения" ТН для сваво домика в деревни - посчитал, что тянуть 70м труб до реки, дорого. Извините за эмоции.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 15:54
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(vadim999 @ 11.3.2010, 14:58)  Когда прикидывал стоимость "внедрения" ТН для сваво домика в деревни - посчитал, что тянуть 70м труб до реки, дорого. Мдя... Копать, я так понял, некому.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(styud @ 11.3.2010, 15:04)  т.е. в два раза бессмысленно уменьшать количество скважин и делать 4? если всего 10% то получается надо 9 скважин с 4-х трубным? или 10 скважин с 2-хтрубным? экономия примерно около 3 тыс убитых енотов ) По поводу экономии или нет. Поставив 9 скважин по 4 трубы в каждой, посчитайте сколько пропиленгликоля вы используете и сколько трубы (читать "денег") закопаете в землю? Цитата(Мaйкл @ 11.3.2010, 15:29)  Шведы и мы делаем ...... И для поля такой мощности расстояние между скважинами лучше увеличить сверх рекомендуемых 5-6 м. Был нехороший опыт. и не только Вы и Шведы....... 6 метров нормальное расстояние м\у скважинами. Нет необходимости увеличивать и неважно какова конечная мощность.
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 11.3.2010, 23:26
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
12.3.2010, 1:22
|
Guest Forum

|
Цитата(GeoTeplo @ 11.3.2010, 23:26)  и не только Вы и Шведы....... 6 метров нормальное расстояние м\у скважинами. Нет необходимости увеличивать и неважно какова конечная мощность. Я говорю то, что знаю наверняка. А за Ваш опыт и знания говорите Вы. Так нормально?
|
|
|
|
|
12.3.2010, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
)/ убедили. поостыл я теперь к системе 4х труб).
|
|
|
|
|
12.3.2010, 9:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(styud @ 12.3.2010, 7:52)  )/ убедили. поостыл я теперь к системе 4х труб). Дело не в количестве труб. И даже не в их диаметре (Эти параметры важны в-основном для того, чтобы сопротивление циркуляции было не слишком большим). Дело в погоннаже скважин.
|
|
|
|
|
12.3.2010, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(Мaйкл @ 12.3.2010, 2:22)  Я говорю то, что знаю наверняка. А за Ваш опыт и знания говорите Вы. Так нормально? Что то вы агрессивны, батенька-с,
|
|
|
|
|
12.3.2010, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Alex_ @ 11.3.2010, 15:54)  Мдя... Копать, я так понял, некому. Копать было кому, и вошло в "смету" (зн.меньше стоимости труб). Повторюсь, показалось, что на "круг" дорого. "Дело не в количестве труб. И даже не в их диаметре (Эти параметры важны в-основном для того, чтобы сопротивление циркуляции было не слишком большим). Дело в погоннаже скважин." Наверное точнее, в теплопереносных свойствах грунтов, - величинах их теплопроводности. А уж потом, как результат расчетов, и "погоннаж скважин".
|
|
|
|
|
12.3.2010, 10:42
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(vadim999 @ 12.3.2010, 10:09)  Копать было кому, и вошло в "смету" (зн.меньше стоимости труб). Тогда наоборот, завидую. Белой завистью. Обычно сама по себе ПНД труба - гроши по сравнению со стоимостью работ. Цитата Наверное точнее, в теплопереносных свойствах грунтов... Да, конечно. И в теплоаккумулирующих свойствах тоже.
Сообщение отредактировал Alex_ - 12.3.2010, 10:44
|
|
|
|
|
17.3.2011, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 98612

|
Цитата(Мaйкл @ 11.3.2010, 13:29)  Шведы и мы делаем 2 х 40 мм трубы, немцы 4 х 32. Расчет все равно на метр скважины. Теплосъем одинаковый по данным - 50 вт/м если гарантированно в водяной поток не попадаете. Но на это никто не расчитывает. И для поля такой мощности расстояние между скважинами лучше увеличить сверх рекомендуемых 5-6 м. Был нехороший опыт. Все делают, как 2х40, так и 4х32, и шведы и немцы и мы в том числе. Цитата(GeoTeplo @ 11.3.2010, 22:26)  По поводу экономии или нет. Поставив 9 скважин по 4 трубы в каждой, посчитайте сколько пропиленгликоля вы используете и сколько трубы (читать "денег") закопаете в землю?
и не только Вы и Шведы....... 6 метров нормальное расстояние м\у скважинами. Нет необходимости увеличивать и неважно какова конечная мощность. Расстояние между скважинами зависит от глубины устанавливаемого зонда. Иначе будет нехороший опыт.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|