Проблемы квалификации судебных экспертов, опубликовано Бюро независимой технической экспертизы СГУ |
|
|
Гость_Bureau_*
|
11.3.2010, 12:07
|
Guest Forum

|
Уважаемые форумчане!
Нашим учреждением было выполнено экспертное исследование по вопросу определения качества систем отопления (напольная и с радиаторами) индивидуального жилого дома (один этаж + подвал). Системы выполнены полипропиленовыми трубами Heisskraft и трубами из сшитого полиэтилена Rehau pink. В ходе проведения исследования установлен ряд нарушений требований действующей нормативной документации, в т.ч. отсутствие гильз в местах прокладки через стены и перекрытия.
В ходе судебного разбирательства судом в качестве специалиста был приглашен эксперт ГУ Ставропольская ЛСЭ МЮ РФ для дачи пояснений по выполненному нашими специалистами заключению. Хотелось бы ознакомить профессиональное сообщество с примером "уровня квалификации". Ниже - выдержка из протокола судебного заседания (фамилии не изменены, не вижу смысла, поскольку судебное заседание открытое).
Вопрос судьи: если есть недостатки и дефекты по представленному исследованию, они являются существенными и неустранимыми?
Специалист-эксперт Сперелуп А.В. пояснил: трубопровод замоноличен в стенах и перекрытии, а гильза, позволяющая свободно заменить участок трубопровода, отсутствует. Я не согласен, что это нарушение можно расценивать как не устранимое, поскольку это устранить вполне возможно с технической точки зрения.
Вопрос судьи: как с технической точки зрения это возможно устранить? Ответ: разбирается та часть перекрытия, устраивается гильза, и монолитится обратно.
Специалист-эксперт Шишкин В.В. (Бюро НТЭ СГУ): каким образом Вы собираетесь поставить гильзу после выполнения работ? Ответ: я понимаю, что труба должна проходить в гильзе, то есть, возможно, разрезать гильзу, установить вокруг трубы, а потом замонолитить пол. С технической точки зрения, вариантов очень много.
Специалист-эксперт Шишкин В.В. (Бюро НТЭ СГУ): труба замоноличена, невозможно размонолитить не нарушив при этом трубу, невозможно поставить гильзу на замоноличенную трубу. Обязательно при разрушении бетона, целостность трубы будет нарушена.
Суд к специалисту-эксперту Сперелуп А.В.: Вопрос: Вы можете ответить на поставленный вопрос? Ответ: я считаю, что я ответил, я считаю, что монолит вокруг стены легко разбирается, и мне не понятно возмущение экспертов. С технической точки зрения, способ демонтажа, разбирается перекрытие в стене или вокруг трубы, аккуратно разбивается бетон.
Представитель ответчика-истца, третьего лица Федорюк С.Ю. к специалисту-эксперту Сперелуп А.В.: Вопрос: Вы возражаете против того, что труба испортится? Ответ: все зависит от способа демонтажа, не нужно ударять по трубе.
P.S.: хотелось бы услышать Ваши мнения. Если заинтересует, можно выложить фотографии и непосредственно текст нашего заключения.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А что, труба в бетоне без изоляции была смонтирована?
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:23
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 11:07)  P.S.: хотелось бы услышать Ваши мнения. в мусорке место подобным темам...
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Экспертное исследование для дачи это круто))) А тоскаться по судам из за гильзы это ваще жесть
|
|
|
|
Гость_Bureau_*
|
11.3.2010, 14:04
|
Guest Forum

|
Это не дача. Это индивидуальный жилой дом. Стоимость смонтированной системы отопления, по мнению подрядчика, составила свыше 500 тыс. руб. Гильза - это не единственное нарушение, просто здесь особенно яркий ответ. Да, трубы замоноличены без гильз. В этом и суть проблемы. На тему мусорки - я не являюсь постоянным пользователем данного форума, наверное, модератору будет виднее.
Сообщение отредактировал Bureau - 11.3.2010, 14:05
|
|
|
|
|
11.3.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 13:04)  Это не дача. Это индивидуальный жилой дом. .... Каково принципиальное различие в свете изложенной проблемы? Цитата ...Да, трубы замоноличены без гильз. В этом и суть проблемы. Уточню за jota ещё раз: То что на проходах через стены и перекрытия не установлены гильзы - понятно. А трубы то в конструкции пола проложены в изоляции или нет? Цитата demon185 Экспертное исследование для дачи это круто))) Может заказчик при выборе труб услышал про страховку системы от Рехау и возжелал её получить, но для этого экспертиза проводится до скрытия трубопроводов в конструкциях. А может просто юрист.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 14:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Гена @ 11.3.2010, 13:31)  А может просто юрист. в данном случае не имеет значения, т.к. для инд. жилого дома - "В ходе проведения исследования установлен ряд нарушений требований действующей нормативной документации" - по барабану. Но постановка вопроса просто интересна... вот мы эксперты провели... а вот госэксперт "лопух" - давайте его обсудим!
|
|
|
|
|
11.3.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Vict @ 11.3.2010, 13:39)  в данном случае не имеет значения, т.к.... Если был проект системы отопления этого дома, по которому выполнялись монтажные работы, а в его пояснительной записке было указание на проведение работ в соответствие с действующей нормативкой, то значение имеет. Но тогда должны быть и акты на приёмку скрываемых работ, подписанные заказчиком Цитата Но постановка вопроса просто интересна... вот мы эксперты провели... а вот госэксперт "лопух" - давайте его обсудим! Интересно чем дело закончилось.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 15:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Гена @ 11.3.2010, 13:56)  Если был проект системы отопления этого дома, да не было его судя по всему... опять же, на проект можно ссылаться если он прошел экспертизу...
|
|
|
|
|
11.3.2010, 15:49
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Таки я суть спора не увидел. По безопасности вроде всё проходит, а вот по удобству эксплуатации - не очень. Ну так ведь и дом то поди одноквартирный, в таком доме переделки можно круглогодично делать. И никто не запретит. Установленные законом требования вроде не нарушены (по-моему ФЗ о безопасности зданий и сооружений уже принят и работает), а всё остальное - на усмотрение договаривающихся сторон.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
11.3.2010, 16:17
|
Guest Forum

|
Лучше озвучте ИСК, и стоимость иска, небось проблема гроша выеденного не стОит? А стояков в монолите сколько штук? Свою карьеру я начинал с отверстий под ОВиВК, и реально нет проблем с добавлением гильз, заодно рабочие поймут, что сдельщина это обман (отвлёкся). Можно даже вентканал проложить сызнова с 1 по 101 этажи внутри сущ стен, надеюсь, все понимают как?
|
|
|
|
Гость_Bureau_*
|
11.3.2010, 17:41
|
Guest Forum

|
Дело не закончилось. Цена иска - см. цену системы отопления. Труба в бетоне без изоляции.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Просто кто-то не хочет платить за систему отопления))) Отбивает бабки с вашей помощью.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 16:41)  ...Труба в бетоне без изоляции. То бишь в конструкции пола? Забавно - монтировать раупинк, но экономить на теплоизоляции труб. Или её использовали для системы тёплых полов? Был проект то, согласованный, переданный монтажной организации, по которому работы должны были выполняться?
Сообщение отредактировал Гена - 11.3.2010, 23:17
|
|
|
|
|
11.3.2010, 23:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 16:41)  Дело не закончилось. Цена иска - см. цену системы отопления. ... Ы-ыыы.. Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 11:07)  Представитель ответчика-истца, третьего лица..... шестая палата приехала к нам...
|
|
|
|
|
11.3.2010, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Невооруженным глазом видно, что зак хочет кинуть монтажников. 1. Был ли договор. 2. В договоре были ли слова смонтировать согласно проекту... или в соответствии с действующими СНиП. Если не было ни того ни другого - пусть доплачивает за исправления согласно экспертному заключению, это сделать не сложно ( резать трубы, устанавливать вставки через вновь пробитые и замоноличенные гильзы. Сомневаюсь, что сантехники эти трубы сами замонолитили. В принципе, перед моноличиванием можно было вставить и разрезные гильзы. Неправое это дело - "впаривать" иск по стоимости системы. Граничит со жлобством. Речь может идти, согласно законодательству только об исправлении.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|