> Зимой над воздухозаборными окнами в градирне образуются сосульки. Что можно сделать, чтоб их не было?, И опять градирни...
Гость_Romanka_*
сообщение 11.3.2010, 13:13
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет.
Пожалуйста подскажите в таком вопросе:
- зимой над воздухозаборными окнами в градирне образуются сосульки. Что можно сделать, чтоб их не было?
(Градирня квадратная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.3.2010, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Есть три основных варианта:
1. Сбивать сосульки.
2. Произвести наладочные работы по градирне.
3. В холодный период года включать в схему Драй-куллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.3.2010, 13:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Шо, опять? (с)
Вода замерзает при нуле. что тут сделаешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 11.3.2010, 14:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Как вариант ТЭНы поставить. Но в принципе действительно это скорее вопрос грамотной наладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Romanka_*
сообщение 11.3.2010, 16:36
Сообщение #5





Guest Forum






Я как небольшой специалист в даной областе хочу узнать какие это налодочные работы? И что в них входит?

А как правильно включать в схему Драй-куллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 12.3.2010, 0:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Появление сосулек говорит о том, что вода переохлаждается. Если температура охлажденной воды на выходе из градирни не опускается ниже +15 С, то образование сосулет не будет. Правда в градирнях с верхним расположением вентилятора нужно еще обратить внимание на правильную организацию слива воды в нижней части: струи и капли воды не должны попадать на жалюзийную решетку. Жалюзи устанавливваются для исключения ветрового уноса капель. Установка ТЭНов - в нашей стране безумие -греть окружающую среду за собственный счет более полугода (период отрицательных температур) это даже не технический ляп... это уже диверсия. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 15.3.2010, 16:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Цитата(Нестор @ 12.3.2010, 1:06) *
Установка ТЭНов - в нашей стране безумие -греть окружающую среду за собственный счет более полугода (период отрицательных температур) это даже не технический ляп... это уже диверсия. ph34r.gif

Ну, зачем же так. В той же самой бережливой Финляндии зима такая же, как и у нас. Однако в городах все карнизы, на которых могут образовываться сосульки и наледь, подогреваются гибкими ТЭНами. Потребляемая мощность 0,038кВт/ч на погонный метр. Но по сути - конечно градирню настраивать грамотно нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Romanka_*
сообщение 15.3.2010, 17:45
Сообщение #8





Guest Forum






Пасибки за советы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NEMO77_*
сообщение 3.6.2010, 14:02
Сообщение #9





Guest Forum






Необходимо ликвидировать щели и дыры на градирне по всей площади.
Так чтобы забор воздуха поисходил только через воздухозаборные окна.
Выполнить врезку на подающий трубопровод и зимой в интенсивные морозв пускать воду через него, минуя систему водораспределения.
Вода охладится и в бассейне.
Лучше, ещё и жалюзи поставить конечно.
Есть вариант поставить АСУТП, для включения вентилятора в реверсивном двиежнии.
Но это для Вас дороговато наверно ебудет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных